satara
|
|
« kdy: 01.02.2013, 14:47 » |
|
Chystám se udělat si na domu zásuvku 400V a zvažuji jakou zvolit. Zásuvka má být taková všeobecná, kdybych do ní náhodou potřeboval něco zapojit, jinak ji na nic konkrétního nemám. Nevím jestli zvolit zásuvku 32A nebo postačí 16A. Jakou byste podle praxe zvolili?
Moderátor: Charakteristik a není otázka zásuvky, ale jističe.
|
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #3 kdy: 01.02.2013, 15:48 » |
|
Nebránil bych se zásuvce 32A. Běžný jistič před elektroměrem 3x25A. Do RP se pak osadí jistič 3x20A pro onu zásuvku a je vyamlováno.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jiří Šatara
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 01.02.2013, 16:47 » |
|
Charakteristik ou jsem měl na mysli jištění, jen jsem to špatně napsal.... Byl bych zřejmě pro char. C, ale nevím jestli to není zbytečné.... Když bych ale dal tu zásuvku 32 A s 20A jističem, pak je nevýhoda, že nemohu připojit zařízení s 16A vidlicí, což nikdy nevím... Buď zřejmě použiji zásuvkovou skříň s oběma 16 i 32 A nebo se uskromním a udělám těch 16A, nevím jak jsou na tom dnešní spotřebiče.jes tli to stačí na klasické věci jako míchačka, cirkulárka apod.(to už je i dnes ale na 230V) V případě zásuvkové skříně s obouma zásuvkama jaký pořívod a jištění při hlavním jističi 3x25A? na zásuvku 32A by bylo to jištění 20 A, takže nevím jestli cyky 5x4 a jistič 3x20A nebo cyky 5x6 a 3x25A?
|
|
|
|
|
Jiří Šatara
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 01.02.2013, 17:22 » |
|
Uložení kabelu bude pod omítkou a délka cca 50cm...Zřejmě koupím zásuvkovou skříň se zásuvkou 400V 16A s 16A jištěním a udělám si redukci na 32A vidlice. ty napojit mohu, když bude jištění 16A. Přívodní vedení bych viděl 5Cx4mm s jističem 20A. Co říkáte na tu charakteristik u jištění C, není zbytečné?
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #7 kdy: 01.02.2013, 18:26 » |
|
Zásuvka v RD 32A letěla v době, kdy se předělávali ty staré bakelotovo-porcelánové 25A... Dnes jak pozoruji v obchodech, tak kutilské mašiny mají vesměs 16A...
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
Jan Kelbich
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 04.02.2013, 19:13 » |
|
... a udělám si redukci na 32A vidlice. ty napojit mohu, když bude jištění 16A.
To je myslím zbytečné, dá se to koupit hotové, je to takový kompaktní výrobek. Také se dají koupit redukce 3P+N+PE/3P+PE.
|
IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #11 kdy: 04.02.2013, 22:35 » |
|
Osobně bych v tomto případě přívodní kabel alespoň CYKY 5Cx 6, zejména pokud jde o tak krátkou vzdálenost. Pokud bude použitá zásuvková skříň se samostatným jističem a proudovým chráničem, je také možnost použít přívodní kabel stejného průřezu jako je přívodní kabel pro RD a vývod v podružné rozvodnici nejistit (bude jištěno až jističem před elektroměrem). Je možné napojit vývod jen za hlavní vypínač v podružné rozvodnici, bez dalšího jištění. Nebo záměrně použít jistič pro zásuvkovou skříň stejný, jako je jistič před elektroměrem.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Jiří Šatara
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 21.02.2013, 21:37 » |
|
Taky mě napadlo, že se přívodní kabel může v rozvodnici napojit natvrdo, bude dlouhý jen cca 50 - 70 cm, a být jištěný hlavním jističem, ale není přeci jen lepší ho ještě samostatně odjistit např. tím 3x20 A? Připomínám, že zásuvková skříň bude mít v sobě vlastní chránič i jističe na zásuvky.
|
|
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 22.02.2013, 22:01 » |
|
... použijte stejný průřez kabelu, jako máte doposud za hlavním jističem a nic znovu jistit nemusíte!
Nebyl bych tak striktní Přívodní kabel bude na 90% v TN-C, a to do nové zásuvky nebude to pravé Když to tazatel přežene, tak bude shánět kabel AYKY 5x16, a ten se bude do zásuvky 400V 32A zapojovat dost blbě... Spíše bych ten kabel definoval takto: Aby byl dimenzován na velikost hlavního jističe. Osobně bych nic moc nevymýšlel, a pokud je hlavní jistič v domě B 25A/3, tak kabel CYKY 5x6mm v délce cca 0,5m určitě bude na zatížení vyhovovat a dal bych zásuvku 32A/5p. Dle mého názoru je to lepší než 16A neboť ze 32A zásuvky 16A vezmete, ale ze 16A zásuvky 32A nee.
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
Pavel Stránský 111
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 23.02.2013, 13:13 » |
|
Nebyl bych tak striktní Přívodní kabel bude na 90% v TN-C, a to do nové zásuvky nebude to pravé Když to tazatel přežene, tak bude shánět kabel AYKY 5x16, a ten se bude do zásuvky 400V 32A zapojovat dost blbě... Spíše bych ten kabel definoval takto: Aby byl dimenzován na velikost hlavního jističe. Osobně bych nic moc nevymýšlel, a pokud je hlavní jistič v domě B 25A/3, tak kabel CYKY 5x6mm v délce cca 0,5m určitě bude na zatížení vyhovovat a dal bych zásuvku 32A/5p. Dle mého názoru je to lepší než 16A neboť ze 32A zásuvky 16A vezmete, ale ze 16A zásuvky 32A nee. Jasně pane kolego máte pravdu ale tazatel změnil zásuvku na zásuvkovou skříň proto jsem psal ať pokračuje v původním kabelu teoreticky ta vaše CYKY 5x6mm nebo 4x10 záleží jak to tam má udělaný!
|
|
|
|