Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Jak zapojit elektrický "vývod" uprostřed zahrady?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak zapojit elektrický "vývod" uprostřed zahrady?  (Přečteno 15009 krát)
Jan Otrubkač
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 06.07.2016, 08:29 »



Z chatky potáhnu vodič, který bude uložen v zemi, doprostřed zahrady kde jím chci poté napájet filtraci k bazénu. Jak nejlépe ukončit kabel?
Díval jsem se a existují takové zahradní zásuvky. Ale co sem z obrázku pochopil tak většinou jde do nich kabel veden někde zboku a ony pak slouží spíš jako "prodlužka". Chtel bych nejlépe ať se ten kabel v zemi napojí zespodu přimo do nějaké vodotěsné krabičky nebo něčeho co pak bude sloužit jako zásuvka pro tu filtraci. Nevím jestli mě někdo chápe. Zkrátka mi vrtá hlavou jak co nejlépe a bezpečně ukončit kabel, co je vedený v zemi, nějakou zásuvkou. Ta "zásuvka" pak bude čouhat uprostřed zahrady v mrazu dešti a bude se používat jen v létě na připojení filtrace bazénu.
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 06.07.2016, 08:55 »

Do google si napište zahradní zásuvkový sloupek a pak již jen vybírejte.

https://www.mall.cz/venkovni-svitidla/philips-zasuvkovy-sloupek-171084746?gclid=CIvwk6yg3s0CFUyeGwod65ICCw

http://www.svet-svitidel.cz/eglo-93426-venkovni-zahradni-sloupek-se-zasuvkami.html?gclid=CM-_y8-g3s0CFbYW0wodbb4FDg

http://www.famtastic.cz/DURAMAXX-Plug-4-Play-zahradni-zasuvka-sloup-elektrickych-zasuvek-ctyrnasobna-uzemnena-nerez_i203750.htm?gclid=CPahjd2g3s0CFVRsGwodwtMJCQ


atd. atd. atd........... .............. .
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 06.07.2016, 09:40 »

Ani osazení chrániče na nový vývod není problém, i když je to v chatě TN-C.
Navíc dávejte pozor, do jaké zóny umístíte ten sloupek a samotnou filtraci, viz ČSN 33 2000-7-702
Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 06.07.2016, 11:52 »

Trošku jste opomněl sdělit délku kabelu, jeho průřez a jištění. Též bych doporučil společně s kabelem protáhnout do chráničky CY 4 pro doplňkové pospojování kovových hmot v blízkosti bazénu.
Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 06.07.2016, 13:04 »

Dovolil bych si upozornit ze toto neni rozhodne prace pro laika, ale elektrikare.

Taky je dulezite dodrzet spravne ulozeni kabelu v zemi, krom jiz zminenych nalezitosti.
Chce to i cist manual vyrobce filtrace, u te me jsou napsany minimalne 2m od hrany bazenu. Pak taky ze se nedoporucuje nechavat nezastresenou.

Jeden znami to vyresil vyzdenym pilirkem kde ma jak zasuvku tak filtraci.
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 06.07.2016, 14:25 »



Taky je dulezite dodrzet spravne ulozeni kabelu v zemi, krom jiz zminenych nalezitosti.
Chce to i cist manual vyrobce filtrace, u te me jsou napsany minimalne 2m od hrany bazenu.


Návod výrobce vychází právě z normy, protože filtrace může být až v zóně 2. Kde to jde, je lepší přivést k bazénu polyetylen pod zemí a filtraci umístit co nejdál, ideálně samozřejmě zakrytou.


* bazeny.gif (6.61 KB, 450x233 - prohlédnuto 1457 krát.)
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 06.07.2016, 14:45 »

Teda, vy pánovy dáváte kapky  Smích
Chudák se ptal jen na způsob ukončení kabelu a vy ho zasypete tolika informacemi, že jako laik z toho musí být uplně tumpachový  Smích
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 06.07.2016, 14:48 »

A to může mluvit o štěstí, že nemá "solničku" Úsměv
Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 06.07.2016, 16:14 »

Tak to vite, pro radu "dejte tam zasuvku IP44",  si tazatel mohl zajit do nejblizsi elektry.
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #9 kdy: 06.07.2016, 18:47 »

Minulý měsíc jsem to řešil u mne doma...
Dal jsem plastový malý pilířek (rozvaděč) a do něj dotáhl CYKY4x10...V něj mám všechnu automatiku pro bazén, to není jen filrtace, dále solanka, solární ohřev s čerpadlem, osvětlení, a řadu dalších....
Filtraci jsem dal do sklípku, asi 4 m od bazénu....
A hlavně dobré uzemění, protože s tím bývá problém ,  většinou bývá délka přívodu v řádech desítek metrů .....(U mě cca 30m)
Uzemění jsem zalil do základů (desky)  pod bazénem! Mrknutí

Když uděláte zásuvku, nic k ní už nepřidáte za automatiku.
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 06.07.2016, 23:46 »

Nehledáte něco na tento způsob?

http://www.grandic.cz/instalacni-material-oase-inscenio-230-4-zasuvka-s-krytem-oase

Osobně mám o tomuto konkrétnímu výrobku několik výhrad, ale principiálně.. .
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 K čemu se dají použít zásuvky 400V 4polové, když se dneska používá 5 vodičový rozvod?
 Mohu použít vidlici namísto zásuvky?
 Označují se jednozásuvky v plánu jinak, než dvojzásuvky?
 Existuje redukce na zástrčku typu \
 Existuje zapuštěná zásuvka 230V, která by téměř nepřesahovala stěnu?
 Existuje trifazova zasuvka na vice nez 63A?
 Existuje silový konektor na 230V?
 Je na trhu vestavná zásuvka 230V s chráničem?
 Jsou na trhu k dostání i dvojzásuvky řazené vodorovně, ne jen svisle?
 Existuje redukce 4 kolíková - 5 kolíková zásuvka?
 Má se u nové instalace použít 4.kolík u 3f vidlice?
 Vyrábí se vícepes připevnitelný na zeď???
  Jsou v ČR schváleny tzv. schuko zásuvky?
 Existuje zástrčka na 230V pro montáž do zdi?
 Nevíte jak se nazývá tento systém zásuvek a kde se dá sehnat?
 Neznáte zdroj na zoznam presných typov elektrických sietí jednotlivých krajin?
 Kde jsou k dostání nástěnné zásuvky IP44 s proudovým chráničem?
 Existuje zásuvka, která se zabudovala do pracovní kuchyňský desky?
 Proč při vypnutém stavu není u spínacích hodin odpojena fáze, ale prac. vodič?
 Dají se na našem českém trhu sehnat zásuvky s vypínačem?
 Jakou si vybrat zásuvkovou rozvodnici 230V/400V do domácí dílny?
 Odpovídají zásuvky a vypínače zn. Fontini normám ČSN?
 Jaký stupeň krytí musí splňovat venkovní vypínače a zásuvky na zdi domu?
 Nevite kde by se dalo koupit dvojzasuvka s internetovou zasuvkou?
 Lze do stěny ze sádrokartonu zapojit zásuvky a vypínače bez instal. krabice?
 Proč je v zásuvkách šroubek na zemnící vodič zlatý a ostatní jsou stříbrné?
 Kde sehnat redukci do zasuvky i s uzemnenim?
 Dá se použít zásuvka pre plochú vidlicu?
 Kde seženu staré bakelitové vypínače a zásuvky?
 Proč nemohu mít kolík zásuvky orientován dolů?
 Co je to za divnou zásuvku ?
 Jaká je spolehlivost zásuvek s clonkami ?
 Jak připojit vrtačku (či jiné el. zařízení) v půdních prostorech?
 Dají se samostatně koupit clonky do zásuvek?
 Dají se někde sehnat staré zásuvky Elektro-praga?
 Kde sehnat podlahové zásuvky?
 Jaká se vyrábí nejmenší možná zásuvka 230V ?
 Mohu použít na zahradu zásuvku v krytí IP44?
 Jak a kam správně nainstalovat elektroinstalační kanál?
 Kde se dá sehnat zásuvka s vypínačem?
 Smí se prodávat zařízení se zásuvkou, která má fázi na druhé straně?
 Kde sehnat vidlici do anglické zásuvky (3 póly)?
 Existuje spínaná zásuvka řízená nízkým napětím?
  Je možné po rekonstrukci instalace ponechat stávající zásuvky a vypínače?
 Lze koupit nezávislé zásuvky do jedné inst. krabice?
 Existuje sloupek se zásuvkou do zahrady v designu kamene?
 Jaké jsou typy luxusních zásuvek v kovovém provedení IP44 ?
 Existují vícenásobné rámečky pro dvojzásuvky?
 Jaký typ zásuvek se používá v Portugalsku?
 Mohu si vylepšit zásuvku nějakým vlastním, třeba dřevěným doplňkem?
 Prodává se v ČR schválená elektrická zásuvka s integrovaným vypínačem?
 Kde je možno sehnat vypínače a zásuvky v barvě černé?
 Jakou zásuvku zvolit pro parní hrnec?
 Znáte někdo zásuvky a vypínače s krytím min. IP55 v zápustném provedení?
 Znáte zásuvku, která sníží účet za energie o tisíce korun?
 Dala by se někde sehnat třífázová zásuvka "čápovka"?
 Poradíte někdo výrobce nebo dodavatele vestavných zásuvek do nábytku?
 Lze použít zásuvka IP44 do ventilové šachty zavlažovacího systému?
 Časová spínací zásuvka MH-24 šrot? Nebo jen špatné použití?
 Existuje standardizovaná zásuvka na 12V?
 Proč máme u domovních zásuvek ochranný kolík?
 Můžu zapojit český notebook v portugalsku?
 Kde sehnat roztrojku s vypínačem na kabelu ?
 Napadá vás využití malé podlažní krabice OBO i doma?
 Je dvouzásuvka s zaměnitelnou fázi zmetek?
 Znáte tento typ vidlice?
 Aký typ zásuvky zvoliť pre napätie 110V?
 Jak se vám líbí zásuvky v noze stolu?
 Jakou zvolit zásuvku 400V pro RD 16 nebo 32A?
 Lze použít původní zásuvky a vypínače do nové elektroinstalace?
 Lze omývat podlahovou krabici IP20 mokrým hadrem?
 Nepoznate zasuvku 230 V pod vodu?
 Lze zásuvku s bezšroubovými svorkami nějak použít u starší elektroinstalace?
 Mohu v panelovém bytě zrušit zásuvku s plochými kontakty a napětím 8-15V AC?
 Doporučili byste k montáži noname zásuvky z Polska?
 Dá se použít stará 3f 380V samice s přírubou k pohyblivému prodloužení?
 Jakou zvolit venkovní zásuvka 230V pro domácí použití s dětmi?
 Jde vyměnit kryt zásuvky a krabice pro věneček?
 Jsou zásuvky typu Schuko bezpečné pro použití u CZ domácích spotřebičů?
 Kde je v třífázové zásuvce 230V a kde 400V?
 Existuje vícenásobná zásuvka s instalací pod omítku?
 Co si počít s následky, když nedodržím zatížení zásuvkové rozbočky?
 Kde seženu dvojzásuvku s nízkým profilem rámečku?
 Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
 Jakou zvolit náhradu za staré panelákové zásuvky?
 Opravdu je nutné použít v koupelně zásuvky s IP44?
 Lze používat staré 4-kolíkové zásuvky pro zapojení 3xL+PE?
 Je v ČR povoleno používat rozdvojku bez PE kontaktu?
 Jakou použít redukciz UPS C14 na 16A?
 Jde legálně použít jiný mezinárodního typu zásuvek?
 Kteří výrobci vyrábí dvojnásobnou zásuvku s natočenou dutinou?
 Existuje nějaká zásuvka 230V s pojistkou proti vytržení připojeného kabelu?
 Mam 380V/24A se zasuvkou 220V, jaka je zatizitelnost?
 Lze použít polské zásuvky s ochranným kolíkem dole i v Česku?
 Jakého výrobce zvolit pro zásuvky a vypínače?
 Lze za krbová kamna umístit nějaký typ zásuvky?
 Kde pořídit kryt modulové zásuvky 40x40?
 Kteří výrobci zásuvek nabízejí upevnění v krabici rozpínajícími se drápky?
 Mohu zapojit nabíjecí adapter laptopu i do zásuvky bez ochranného kontaktu PE?
 Jaká je kvalita zásuvek značky Opus premium?
 Jak vzít ze 400V/16A potřebných 230V/32A?
 Mám zvolit v domku systém zásuvek a vidlic 5x16A nebo 5x32A?
 Jak má vypadat přípojka pro karavan?
 Akú zásuvku volit do steny pre 12V osvetlenie?
 Je bezpečné používat v ČR chytrou zásuvku typu Schuko?
 Bezpečnost používání chytrých zásuvek s odpojováním vodiče N?
 Kde lze koupit zásuvky za nejnižší ceny?
 Existuje něco jako minutková zásuvka?
 Vyrábí "skryté zásuvky" pouze Schneider?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 22 dotazů.