Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Opravy a servis, údržba, rekonstrukce
| | |-+  Co může být za problém při přepnutí 7,5kW motoru hvězda trojúhelník?
0 uživatelů a 2 Hostů prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] 3 4 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Co může být za problém při přepnutí 7,5kW motoru hvězda trojúhelník?  (Přečteno 79096 krát)
JosefS
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 02.06.2011, 08:15 »

Předělání hlavního jističe na 32A, do toho bych teda nešel. Kvůli tomu, že párkrát do roka poběží senomet, to by vyšlo dost draze.
Ještě se zeptám. Když mám jednotlivé vinutí u motoru, rozlišuje se začátek a konec vinutí, nebo je to jedno. Jako jestli když přepnu motor do hvězdy, jestli je přívod na spodních 3 svorkách a vrchní jsou spojeny a nebo to může být opačně (spodní spojeny, na horních přívod)?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 02.06.2011, 08:21 »

ale když přepnu třeba pomaleji, tak se stane, že jistič vypadne.

Jak to myslíte?
Nemáte problém s tím, že by se při "pomalém" pohybu ovládacího prvku špatně oddálily kontakty a došlo k vytažení oblouku?
Není přepínač nějaký "vadný",  že by při "pomalém, bržděném" pohybu ovládače došlo k přepnutí jednotlivých kontaktů v různém čase a tak že by došlo ke krátkodobému zkratu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 02.06.2011, 10:14 »

Je úplně jedno, jestli spojujete při hvězdě do uzlu začátky nebo konce vinutí.Nesmí se spojovat třeba jeden konec se dvěma začátky ale to ve vašem případě není, protože jste psal, ze samotný motor se nechá rozběhnout a to by nešlo.Je docela možné, že subtilní přepinač VS16 sice podle katalogu vyhoví ale je úplně "knop".U některých ventilátorů se při rozběhu zavírá sání aby se zmenšil potřebný moment na rozběh.Nevím jestli by to ve vašem případě pomohlo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #21 kdy: 02.06.2011, 10:33 »

Ještě se zeptám. Když mám jednotlivé vinutí u motoru, rozlišuje se začátek a konec vinutí, nebo je to jedno. Jako jestli když přepnu motor do hvězdy, jestli je přívod na spodních 3 svorkách a vrchní jsou spojeny a nebo to může být opačně (spodní spojeny, na horních přívod)?

Na svorkovnici 3F motoru není nikde určeno, co jsou začátky a co konce vinutí, pouze je to zapojeno tak, aby v jedné řadě byly začátky a v druhé konce a to se nesmí poplést, jestli bude přívod na všech začátcích a klema (v případě zapoj. do Y) na koncích je jedno a může to být  i obráceně.


Ještě jestli nemůže být problém, že přívod je cca 30m problužovákem 4x2,5?
Anebo že dům je na konci dědiny jako poslední připojený, ale zase nadruhou stranu je hned sousední dům připojen na sloup vedle a má solární elektrárnu, tipuju tak 10kW.


To, že jste na konci obce, není zase až tak rozhodující, záleží, jak dlouhé vedení je mezi Vámi a trafostanicí. Přívodní kabel ke stroji dlouhý 30m a v provedení 4x2,5 je poddimenzovaný, vyměnil bych ho minimálně za 4x4. váš motor má těžký rozběh (je i při rozběhu zatížen rotorem senometu),  takže má velký záběrový proud a kabel na kterém vznikají velké úbytky rozběh zpomaluje, takže tento stav trvá déle než obvykle, na což také reagují jističe.  


Solární elektrárna u souseda může být výhoda, ale také nemusí, bylo by užitečné vědět, jestli soused do sítě dodává a kolik, protože výstup měniče SE nemusí mít kvalitní sinusovku a na to motory reagují velice negativně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
JosefS
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 02.06.2011, 10:48 »

Jak to myslíte?
Nemáte problém s tím, že by se při "pomalém" pohybu ovládacího prvku špatně oddálily kontakty a došlo k vytažení oblouku?
Není přepínač nějaký "vadný",  že by při "pomalém, bržděném" pohybu ovládače došlo k přepnutí jednotlivých kontaktů v různém čase a tak že by došlo ke krátkodobému zkratu?

Přepínač byl vyměněn za úplně nový. K vytažení oblouku by asi nedošlo.

Tak jsem měřil proudy, tak motor
bez zatížení:
 bere v Y cca 1,5 A na fázi a při D cca 7A.
Ale při přepnutí vyskočí rafička měřáku úplně nadruhou stranu, je to jenom mžik.
Když se to rychle přepne, tak jistič nevyskočí.

se zatížením (senomet):
Při zapnutí do Y to jde rafička taky na druhou stranu, takže proud velký, ale neměřil jsem kolik (min 30A - co jsem měl přepnutý aktuální rozsah měřáku) a postupně se snižuje (cca 15 s),  než se turbína (motor) roztočí naplno na 13A.  Napětí (měřeno na vypínači) před zapnutím 407V, po zapnutí spadne na 382V a postupně narustá na 405V.
To vydržely všechny jističe vřadě B16A, B20A, B25A.
Při přepnutí přepínače do D vše vypadne, tudíž nelze nic měřit. Ale při zapojení jen na hlavní jistič B25A a po vypadnutí při přenutí do D a rychlém opětovném nahození hlavního jističe se motor chytne a bere motor proud při D cca 14A.

Nepřijde mě, že by byl rozdíl v otáčka při Y a D, není nijak slyšet, že by se senomet nějak víc rozběhl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #23 kdy: 02.06.2011, 11:02 »

Otáčky asynchronního motoru jsou stejné při zapojení do D jako při zapojení do Y, protože ty jsou dány kmitočtem sítě, počtem pólů motoru a tzv. skluzem (t. j. jak je konstruován),  při přepínání se mění pouze výkon a proud ve fázi.

To, že vám vyskočí A-metr až za stupnici je normální, to je právě ten proudový ráz, který je tím větší a delší, čím je více motor zatížen při rozběhu. Pokud by bylo možno rozeběhnout motor samotný a pak teprve připojit zátěž nějakou spojkou, byl by rozběh daleko snazší. Protože se jedná o motor s kotvou na krátko, tak se vlastně při rozběhu (než se roztočí) chová jako transformátor, jehož sekundár je zkratovaný (klec v kotvě je vlastně ten zkratovaný sekundár).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Krýdl Petr
« Odpověď #24 kdy: 02.06.2011, 14:43 »

Jestli mohu přispět svojí troškou do mlýna tak následovně :
- přepínač VS 16 bych opravdu nebral jako to nejlepší řešení, což už někdo konstatoval výše, že se mohou nebo již mohou být opálené kontakty a dělají neplechu.
- ideální řešení by bylo spouštění pomocí softstartéru nebo fr. měniče, což ale asi pro vás cenově nebude akceptovatelné
- dále kontrolovat konstrukčí podmínky provozu, myslím tím při rozběhu senometu plně uzavřené sání a zabránit tak mechanicky maximálnímu výkonu
- nejelépe se mi jeví varinta předělat ovládací skříňku na stykačové spouštění Y/D pomocí tlačítek star/stop v ovládacím okruhu a vyřešíte též jeden velký problém což je, že při výpadku el. napájení nemůže po obnově napětí dojít k samovolnému spuštění stroje. Což ve vašem případě s přepínačem VS 16 lze. Ovšem stroj by stejně nerozeběhl, protože zůstal navolen v provozu D a došlo by ihned k výpadku jističe.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
JosefS
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 02.06.2011, 16:19 »


- dále kontrolovat konstrukčí podmínky provozu, myslím tím při rozběhu senometu plně uzavřené sání a zabránit tak mechanicky maximálnímu výkonu
 

No moc tomu nerozumím, co bych si tím pomohl? Nemám problém rozběhnout senomet na Y, ale v okamžiku přepnutí do D to vypadne.
Když bych mu uzavřel sání, tak to bude ještě horší, nebo ne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
rvrdr
« Odpověď #26 kdy: 02.06.2011, 18:03 »

Problém bude nejspíš v tom že při přepínání Y D dochází k fázovému posuvu proudů o 30 stupňů myslím, tím pádem dochází k posunu mag toku takže rotor musí o tento úhel náhle poskočit. Vlivem velkého momentu setrvačnosti vrtule rotor nemůže dostatečně rychle poskočit což vyvolá proudový náraz vyhazující jističe. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #27 kdy: 02.06.2011, 18:35 »

S uzavřeným sáním se motor rozeběhne lehčeji.U velkých ventilátorů se používá pro odlehčení motoru při rozběhu.Za zkoušku to stojí.Hlavně si musíte dát pozor aby byla uzávěra dostatečně pevná a nevletěla vám dovniř.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Krýdl Petr
« Odpověď #28 kdy: 02.06.2011, 21:06 »

Nedalo by se doplnit ještě něco z historie provozu?
Myslím to tak, zda zařízení dříve bez problému fungovalo, a závada rozběhu se projevila až nyní?
Dále jestli není možná varianta, která byla dříve hodně rozšířena na hospodářských staveních, že objekt byl připojen přes pojistky 3x E33/35 A nebo motorový jistič 35 A a v tom případě nebyl problém při spouštění? A nyní po rekonstrukci elměrové části s hl. jističem B/25/3 je nyní problém s rozběhem.
Doporučuji nechat odborně zkontrolovat zapojení cívek (začátky a konce) a opravdu za nejmenší náklady předělat ovládání rozběhu Y/D na stykačové spouštění s blokací.
Nebo za větší investovaný peníz jít do softstartéru.
Jinak, to s tím uzavřením sání je opravdu pomoc na omezení výkonového proudu motoru, ne magnetizačního, který neovlivníte, ten je dán parametry motoru.
Hodně zdaru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
JosefS
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 02.06.2011, 22:08 »

Senomet je koupený od jednoho koňaře, který ho přestal používat.
Oni ho právě rozbíhali tím způsobem, že ho spouštěli přímo na D, protože k tomu měli na kabelu jen 3f vypínač 0-1. A to takovým způsobem, že vrtuli roztočili ručně a zapnuli. Chvílu se to roztáčelo a pak vypadl jistič a tak to udělali parkrát než se to chytlo naplno. Šílené.  Úsměv  Ale proč tam nedali vypínač Y/D nevím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #30 kdy: 02.06.2011, 23:21 »

Přepínač byl vyměněn za úplně nový. K vytažení oblouku by asi nedošlo.

Tak jsem měřil proudy, tak motor
bez zatížení:
 bere v Y cca 1,5 A na fázi a při D cca 7A.
Ale při přepnutí vyskočí rafička měřáku úplně nadruhou stranu, je to jenom mžik.
Když se to rychle přepne, tak jistič nevyskočí.

se zatížením (senomet):
Při zapnutí do Y to jde rafička taky na druhou stranu, takže proud velký, ale neměřil jsem kolik (min 30A - co jsem měl přepnutý aktuální rozsah měřáku) a postupně se snižuje (cca 15 s),  než se turbína (motor) roztočí naplno na 13A.  Napětí (měřeno na vypínači) před zapnutím 407V, po zapnutí spadne na 382V a postupně narustá na 405V.
To vydržely všechny jističe vřadě B16A, B20A, B25A.
Při přepnutí přepínače do D vše vypadne, tudíž nelze nic měřit. Ale při zapojení jen na hlavní jistič B25A a po vypadnutí při přenutí do D a rychlém opětovném nahození hlavního jističe se motor chytne a bere motor proud při D cca 14A.

Nepřijde mě, že by byl rozdíl v otáčka při Y a D, není nijak slyšet, že by se senomet nějak víc rozběhl.

Tímto způsobem změříte velice nepřesné údaje o proudu. Na přesné změření potřebujete klešťový ampérmetr po měření záběrných proudů. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #31 kdy: 03.06.2011, 21:28 »

Vážený pane JosefeS,
Volba vypínače záleží mimo jmenovitého proudu i na tom, co onen spínač bude spínat za zařízení.
Ve Vašem případe VS16 je určený pro 16A pro kategorii spotřebičů AC1 což je proud například pro topidla. Vy spínáte asynchronní motor s kotvou nakrátko, netipujete chod ani nereverzujete - to by bylo AC4 - takže u vás je to běžná kategorie AC3 a tu již má spínač VS16 na hodnotě 12A.
7,5 kW motor má jmenovitý proud 16A, to znamená že ve Vašem případě je spínač VS16 poddimenzovaný a tím mohou při přepínání vzniknout nežádoucí přechodové stavy vedoucí k vypadávání i dobře dimenzovaného jističe.
Prvotní je osadit správný přepínač.

Jestli si dobře z mládí pamatuji, fukary a senomety měly povinně uzavírací desku, protože při nabrání kamene, který jiskřil bylo třeba okamžitě z požárních důvodů potrubí uzavřít. A samozřejmě se uzávěra používala na rozběh. Co se týče paradoxu, že ventilátor se zavřeným sáním bere menší příkon a i proud, je to pravda. Můžete si ji ověřit i měřením na domácím vysavači - při ucpání sání mu stoupnou otáčky - odlehčí se. Ventilátor má kvadratickou charakteristik u, příkon mu roste s druhou mocninou otáček. Proto má lehký rozběh a většinou se u něj ani rozběh hvězda-trojúhelník nedělá - pokud nemá "vrtuli" o příliš veliké setrvačnosti. Je dost možné, že přímý rozběh do D by u vás jistič nevyrážel. Okamžik přepnutí z Y na D je totiž v tak velkých otáčkách, že je motor díky kvadratické charakteristic e ventilátoru zatížen prakticky plnou zátěží. Protože motor na Y má malý výkon,  při přepnutí do D se uplatní mimo nárůstu proudu způsobeného přepojením vinutí i plná zátěž motoru od ventilátoru. Pokud ovšem zaškrtíte sání, tuto zátěž potlačíte.
Já mám prakticky ověřeno, že motor 7,5kW bez zátěže a napojený prodlužovákem 20m se na B25 rozběhne na přímo. Nevidím důvod, proč by se s uzavírací deskou i vám fukar nerozeběhl do D.

Jinak při ventilátorové charakteristic e zátěže při ustáleném běhu by měl být proud při 7,5kW motoru 2,5x jmenovitého, tj. 32A, v okamžiku před přepnutím z Y na D 1,25x jmenovitého, teda 20A a v okamžiku přepnutí na D by měl vyskočit na cca trojnásobek jmenovitého, teda  na 48A. Ovšem, pokud přepnete motor z Y-do D příliš brzo, je to jinak. Pokud přepnete při polovičních otáčkách je proud 5-násobný - 80A. Přepínat z Y do D by se mělo na 93% jmenovitých otáček, to je optimum, ale rozběh je trochu delší. Obyčejně se přepíná na 80-85% otáček, kdy je ten proud asi 4-násobný.
Při tvrdém rozběhu do D si vezme motor takřka stejně, jako nezatížený, teda 7x jmenovitý - 112A. Pak rychle klesá. Pokud má motor delší přívod jako u vás, působí jednak pozitivně jako rozběhový odpor ve statoru, jednak negativně jako činitel snižující napětí na motoru a tím i moment. Jenže u ventilátorové charakteristik y nebo u rozběhu naprázdno (cirkulárky) není vliv poklesu momentu při rozběhu nijak kritický, vlastně jen prodlužuje rozběh a dělá jej měkčí. Samozřejmě do jisté rozumné míry. Dúsledkem je že při delších přívodech ten proud není 7 násobný 112A, ale mnohem menší.
Navíc Vaše měření ukázalo, že motor při plném zatížení bere 14A, to znamená že není plně zatížený.
Vaše měření v podstatě odpovídá uvedeným grafům. Z toho je vidět, že hlavní problém je v přepínači. Při přepnutí z Y do D je totiž důležitá jedna funkce. Na několik desítek ms  by nemělo být připojeno žádné vinutí. Pokud je přechod rychlý a okamžitý, vznikají "okruhové" zkratové proudy.  V odstatě musí ve statoru zaniknout klidnou cestou magnetický tok a klidnou se musí vytvořit posunutý.  Zkraty, protiproudy a jiné nekalosti způsobují násilné přemagnetovává ní s důsledkem velkých proudů při přepnutí. Proto mají časová relé pro rozběh Y-D mezi přepnutím z Y do D mrtvý čas, proto spínače konstruované speciálně pro rozběh Y-D mají mezi přepnutími krátký mrtvý chod se zaručeným odpojením všech kontaktů. Pokud si ovšem přepínač přetížením "očoudíte"  a vytahujete oblouky (oblouk je vodivý) přepnutí je nedefinované a provázené nadměrným proudem ze sítě.  Tím se stav spínače ještě více zhorší a....
Tímto způsobem změříte velice nepřesné údaje o proudu. Na přesné změření potřebujete klešťový ampérmetr po měření záběrných proudů. Mrknutí
Sice nepřesné, ale na účely diagnostiky problémů postačující. Zde se prokázalo, že motor je správně zapojen, není přetěžovaný a že má asi i ustálený proud ve fázích vyrovnaný.  S trochou zkušeností se u ručičkového klešťáku nezmýlíte ve velikosti záběrového proudu o více než 15%. Ono když se podíváte osciloskopem na první půlvlny, tak ani ty drahé měřáky nezachytí ten opravdu velký proud Mrknutí. Navíc bylo správně kontrolováno i napětí na motoru, které také vyhovuje. Postup měření motoru od pana JosefaS byl vzorný. Palec vzhůru


* Proud_pri_rozbehu_Y-D.gif (30.05 KB, 698x852 - prohlédnuto 1186 krát.)

* Ventilator_moment_s_otackami.gif (7.12 KB, 302x245 - prohlédnuto 846 krát.)

* Vackove_VS16.gif (30.98 KB, 456x598 - prohlédnuto 1279 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Čestmír Dvořák
« Odpověď #32 kdy: 03.06.2011, 21:48 »

Myslím, že v tomto příspěvku se zkoumá to, co je již dávno vyzkoumané. Elektrický motor pro pohon soustruhu SV 18R, zapojený do hvězdy a s příkonem 6kW, je spínaný stykačovou kombinací samosebou s možností reverzace. Při dostatečně tvrdé síti,postačí jištění pojistkami max. 35A. Takových soustruhů je na dílně asi 30ks a nikdy žádný problém nebyl. Bavíme se o tom, že někdo předělal hlavní vypínač. Je otázkou, zda si prověřil začátky a konce vinutí elektromotoru. Někteří opraváři el. motorů se totiž vůbec nezabývjí označením vinutí ,   a připojí je na přívodní svorkovnici tak, jak jim to vyjde. Pokud nemám zaručené informace o zapojení vinutí uvnitř elektromotoru, tak si přece nemohu být absolutně jistý a debata se odvíjí pouze v teoretické rovině.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Krýdl Petr
« Odpověď #33 kdy: 03.06.2011, 22:13 »

Pane Kůrka, smekám před vaším vysvětlením  poklona.
Jsem rád, že jste tazateli potvrdil moji poznámku o možnosti uzavření sání a tím i snížením výkonu.
Opravdu bych upřednostnil rozběh pomocí stykačů než přepínačem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
JosefS
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 05.06.2011, 10:20 »

Mockrát díky za všechny rady, zvlášť panu Kůrkovi a po neděli to vše budu zkoušet - uzavření sání, jiný vypínač, rozběh přímo na D, ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
JosefS
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 06.06.2011, 23:32 »

Tak jsem dnes vyzkoušel uzavřít sání na senometu a konečně se podařilo přepnout motor s Y do D, a jistič B25A nevypadnul. Hurá!
Co s jističema, co jsou dál (B20A,B16A)? Vyměnit je za C nebo za D?
Vypínač vyměním za silnější.
Prodlužovák dát taky silnější (4x4)?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jaký použít kondenzator k motoru tisíckrát jinak ...
 Kam připojit pátý vodič třífázového motoru, ke kterému doposud vedly pouze čtyři
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit správně 3fázový motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Jak zapojit asynchronní motor 37kw?
 Prečo pri prepnutí motora z Y do trojuholníka vyhodí poistky ?
 Jak velkým rozběhovým kondenzátorem osadit 3-fázový asynchronní motor?
 Lze zapojit motor 3x220 jako 3x380?
 Jak zapojit 3f motor na štípačku dřeva?
 Jaký typ odrušovacích kondenzátorů zvolit k elektromotoru?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Proč mi proudový chránič vyhazuje motor?
 Jaký je rozdíl mezi jištěním elektromotorů pojistkami a motorovými jističi?
 Ako zapojit 3KW 3fazovy motor cez rozbehovy kondenzator?
 Jaky motor zvolit pro male otacky,vykonny a tichy chod?
 Jak zapojit třífázový motor na jednu fázi ?
 Jak "opravit" vytopený elektromotor?
 Poradite mi s rozbehovym kondenzatorom?
 Jak vyměnit černou porcelánovou vidlici za čtyřkolík u cirkulárky?
 Jaký je výkon 3f motoru v zapojeni do Y?
 Které fáze se přepínají, pokud chci změnit směr otáčení 3f motoru?
 Jak velký potřebuji motor pro vybuzení 22kW motoru pro start kogenerace?
 Jak poznám spálený motor na cirkulárce?
 Je tento motor na spouštění Y D ?
 Jak zapojit motor aby se po výpadku energie sám opět nerozběhl?
 Jak spouštět motor hvězda/trojúhelník včetně reversace?
 Při jakém zapojení, má motor vyšší výkon a nižší spotřebu el.energie?
 Kedy zapojit motor do D a kedy do Y?
 Lze zapojit motor Siemens 100L IM B3 přes rozběhový kondenzátor?
 Jak mohu zapojit motor z aut. pračky tatramat pro účel pohonu?
 Jak zmenit smer otaceni motoru v rozbrusovacce Narex?
 Jak zapojit elektromotor jako generátor proudu?
 Co znamená na svorkovnici motoru označení Z1, C, U1, Z2 a U2?
 Jak zapojit motor 2,2kW 230V (220V)?
 Co se stane pokud si spletu u motoru modrý vodič s fázovým?
 Ako zapojit motor na frekvencny menic?
 Jak zapojit 1fazovy motor z pracky na 230V ?
 Jak zapojit 3 fázový motor na 1fázi?
 Mohu elektromotor se štítkem D-mot 220/380V zapojit do trojúhelníku?
 Jak zapojit motor s třemi vývody z cívek?
 Co jsem udělal špatně v zapojení 3f motoru na 1 fázi, že má malý výkon a hřeje?
 Jak změřím spálený 3 fázový motor pokud tam natekla voda?
 Jak změnit otáčky 1fáz asynchr. motoru...450w, 1360ot.?
 Jak zapojím motor cirkulárky dle níže uvedených údajů?
 Aké dynamo či alternátor použiť na malú vodnú elektráreň?
 Jak změnit chod motoru na pohonu branky?
 Lze regulovat otáčky motoru s rozběhovým kondenzátorem?
 Poradíte mi s výběrem vhodného motoru k cirkulárce?
 Jakou velikost rozběhového kondenzátoru zvolit pro třífázový motor?
 Jak spínat každou hodinu motor na 5 minut pro cirkulaci teplé vody?
 Je možné nějak regulovat otáček u hrnčířského kruhu pedálem šicího stroje?
 Jak nejšetrněji zapojit asynchronní elektromotor AP112M-4?
 Jak poznám polaritu u motorového kondenzátoru
 Jak poznat vadný rozběhový kondenzátor?
 Ako pripojím motor konštruovaný na 3x230V do Y na 400 V ?
 Ako zapojit motor retazoveho kladkostroja?
 Jak mám zapojit třífázový motor do hvězdy a taktéž zásuvku k němu?
 Jak se projeví prohození vývodů vinutí v 3f motoru ?
 Jak zapojit motor navijáku Gude?
 Aký je výkon elektromotora zapojeného do trojuholníka?
 Rozeběhnu motor 5,5kW přes přepínač hvězda - trojúhelník?
 Ktorý typ motora sa roztočí niekedy doprava a niekedy doľava?
 Proč vedou z tohoto motoru 3 vodiče?
 Jaký typ 3f motoru je vhodný pro zapojení hvězda trojúhleník?
 Jak zapojit tento motor na 230V?
 Zná někdo tento motor - jaké má parametry?
 Je možné zapojení třífázového motoru na jednu fázi?
 Jak zvýšit výkon elektromotoru?
 Co vše prozrazují štítkové hodnoty proudů?
 Pomůže mi někdo se schématem zapojení ovl. motoru?
 Proč mi nefunguje reverzace jednofázového motoru?
 Jak spočítat převody u cirkulárky?
 Jaké je vnitřní zapojení cívek takových elmotorů do trojúhelníku?
 Je možné provozovat třífázový motor na jedné fázi v zapojení do hvězdy?
 Podle kterých parametrů vybrat motor čerpadla?
 Jaké je správné zapojení 1 fázového motoru na 2 fáze?
 Lze rozběhový kondenzátor použít jako kompenzační?
 Lze zapojit motor F160M04 na cirkulárku?
 Jak upravit rozběh motoru štípačky?
 Jak změním pravotočivé otáčení na levotočivé u motoru z flexy?
 Jak zapojit kondenzátor, motor a novou přívodní šňůru stolní brusky?
 Jak zapojit 1 fázový motor MEZ 3APC71-4SC ?
  Co se stane, když poběží motor pouze na hvězdu a nepřepnu ho do D?
 Preco sa netoci motor na pohone acer life?
 Môže zhorieť nezaťažený elektromotor aj pri správnom zapojení?
 Můžete zkontrolovat toto zapojení 3f motoru na 1f?
 Kolko vyvodov ma 3-fazovy asynchronny motor?
 Kolko stoji previnutie kalovej ponorky?
 Proč motor čerpadla hučí a netočí se?
 Jak správně spustit elektromotor 4kW?
 Jak zapojit třífázový motor stolní brusky na 230V?
 Jak rozběhnout asynchroní generátor s benzínovým motorem?
 Může vadný rozběhový kondenzátor ovlivnit výkon ponorného čerpadla?
 Jak zapojit motor QSBF 80/2-4-R 3T?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
 Jak vybrat a zapojit frekvenční měnič? Chci pomoci elektrikáři!
 Jak zapojit reverzační spínač štípačky na dřevo?
 Jak zapojit 3f vibrační motor pouze na tri faze bez zlenozluteho vodice?
 Jak zapojit časové relé pro reverzaci elektromotoru?
 Proč se motor pohonu brány, točí na jednu stranu, na druhou se roztočit nechce?
 Jak zapojit motor z původních třech na jednu fázi?
 Mohu změnit napájecí napětí napětí elektromotoru zvýšit o 100%?
 Je bezpečné spouštět cirkulárku motorovým spouštěčem?
 Proč zahradní sekačka při standardních otáčkách nemá sílu sekat?
 Proč klesají otáčky motoru při přepnutí z Y do D?
 Jak zapojit rozběhový kondenzátor bez označení kontaktů?
 Lze napájet třífázový motor z jednofázové centrály a pak frekvenční měnič?
 Utáhne elektrocentrála 2kW malý motor 70W?
 Lze motor 230V pohánět autobaterií?
 Jak zapojit motor jednofázový motor ze skartovačky?
 Jak zapojit asynchronní motor jako generátor ?
 Jaká je logika sledu fází při zapojení motoru?
 Jak zapojím motor se 4 vývody?
 Jak zapojit malý asynchronní motor na jednu fázi po 100.556.?
 Je možné toto zapojení dvouotáčkového motoru?
 Ako zapojit 3-fazovy motor na 1-fazu aby nemal male otacky a nedymil?
 Jak správně zapojit motor AF 422/1A?
 Ako zapojiť 3-fáz.motor s brzdou a 2 výkonmi?
 Proč se netočí 1f motor s rozběhovým kondenzátorem?
 Jak zapojit jednofázový elektromotor s rozběhovým vinutím?
 Jak zapojit dvouotáčkový elektromotor (pro mě) se záhadným štítkem?
 Jak zapojit atypický motor z vrat?
 Proč je na elektromotoru 6 vodičů s fázemi?
 Je možné prevádzkovať 3faz. asyn. motoru 460V na 480V?
 Jde do asynchronního motoru, který točený druhým stejným motorem zapojit proud?
 Jak rozbíhat asynchronní motor, připojený k elektrocentrále?
 Jak se obecně uvažuje o principu rozběhu motoru?
 Je problém když je softstartér předimenzovaný ?
 Jak ovládat dva motory (dva směry otáčení) jedním tlačítkem?
 Bude fungovat kombinace motoru 3F motoru a 1F VF menice?
 Je možná úprava 3f motoru na Y/D?
 Jakou náhradu zvolit za motor MEZ Mohelnice 1.5KW, 1425 ot?
 Nemáte prosím někdo tušení kolik kW má tento sousedíkův motor?
 1000x dokola Jak zapojit tento motor?
 Lze použít motor D spínat rozběhem Y/D?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 22 dotazů.