Hledat téma:



Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky: podivej
Tato databáze vědomostí je určena všem, kteří oceňují její informační přínos. Pro udržení přehledné konstrukce existují pravidla.
Proto před využitím těchto diskusí čtěte prosím pozorně PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOHOTO FÓRA (zde).
Pokud vám nevyhovují, najděte si prosím jiné forum a toto nechte nám. Děkujeme za ohleduplnost.

+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast řešení teoretických úvah
| | |-+  Lze dát v případě PV měniče místo odpojovače jistič?
0 uživatelů a 2 Hostů prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Lze dát v případě PV měniče místo odpojovače jistič?  (Přečteno 4118 krát)
Milan Illek
*

Oblíbenost autora: 104
Offline Offline

Příspěvků: 1280


« Odpověď #15 kdy: 08.07.2009, 11:43 »

Pokud jistič vyhoví všem elektrickým parametrům obvodu tak mu začněte říkat odpojovač ...
Manželce můžete říkat tetičko, psovi kočičko a máte malý základ Kocourkova. Proč zavádět matení pojmů? Kdybych parafrázoval p. Beláně, řekl bych, že jistič jistí a odpojovač odpojuje. Termín odpojovač je úplně jasný a nic na tom nemění skutečnost, že ho někdo někam nedal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ivo Faltus
*

Oblíbenost autora: 22
Offline Offline

Příspěvků: 55


Email
« Odpověď #16 kdy: 08.07.2009, 14:11 »

TO. Novák

Aby bylo možné jednoznačně odpovědět na váš dotaz, je třeba si uvědomit jaké základní požadavky musí daný přístroj splňovat:

Odpínač na DC straně fotovoltaického napájecího systému, před měničem (na hlavním vedení), je požadován v odstavci 712.536.2.2.5 vámi citované normy z důvodu možnosti odpojení měniče od DC strany a tím umožnění jeho údržby (viz článek 712.536.2.1.1).
Přístroje pro odpojování musí splňovat požadavky na bezpečné odpojení, které jsou specifikovány ČSN 33 2000-5-537, čl. 537.2 Přístroje pro odpojování (předně se jedná o velikost impulsního výdržného napětí, unikajícího proudu, spolehlivou a zřetelnou indikaci polohy kontaktů).

Norma ČSN EN 60947-3 rozeznává tři základní druhy spínacích přístrojů podle funkce kterou zajišťují:
a)   Spínače – zapínání a vypínání proudu
b)   Odpojovače – bezpečné odpojení (zapínání a vypínání bez zatížení – kategorie užití DC-20)
c)   Odpínače – zapínání a vypínání při zatížení, bezpečné odpojení

Proto je vyžadován (minimálně) odpojovač. Může být ale také požit odpínač (kategorie užití DC-21 a vyšší).
V případě použití odpojovače je nutné ale nejdříve odpojit měnič na AC straně a až potom na DC straně - odpojení bez zatížení. V případě použití odpojovače lze odpojit DC stranu  při zatížení (bez odpojené AC strany).

Požadavky na bezpečné odpojení splňují nejen odpojovače a odpínače ale také jističe odpovídající předmětové normě ČSN EN 60947-2, pokud jsou označeny značkou, uvedenou v  ČSN EN 60947-2, odstavec 5.2 Značení, udávající vhodnost pro bezpečné odpojení.
Požadavky na bezpečné odpojení splňují také jističe odpovídající předmětové normě ČSN EN 60898-2. Jističe odpovídající této normě nemusí být označeny výše uvedenou značkou, protože musí tyto požadavky splňovat vždy.

vámi uvedený jistič C10/2 DC  lze použít místo požadovaného odpojovače pokud  odpovídá ČSN EN 60898-2 (podle uvedeného značení zřejmě ano), jeho jmenovité pracovní napětí (pravděpodobně 440 V d.c.) je větší nebo minimálně rovno jmenovitému napětí fotovoltaického nápájecího systému na DC vstupu měniče. Samozřejmě musí být také In jističe větší než In fotovoltaického nápájecího systému na  DC vstupu měniče. Jistič bude plnit pouze funkci odpojování a to s možností odpojování při zatížení.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @7
*******

Oblíbenost autora: -19
Offline Offline

Příspěvků: 566


Email
« Odpověď #17 kdy: 08.07.2009, 14:32 »

Manželce můžete říkat tetičko, psovi kočičko a máte malý základ Kocourkova. Proč zavádět matení pojmů? Kdybych parafrázoval p. Beláně, řekl bych, že jistič jistí a odpojovač odpojuje. Termín odpojovač je úplně jasný a nic na tom nemění skutečnost, že ho někdo někam nedal.

Lhát se nemá, proto než začnete říkat manželce kočičko, musíte tomu především sám věřit.

To platí také v případě jističe na DC straně. Je-li správně proudově dimenzován, pak nemá šanci nikdy jako jistič fungovat - můžeme mu tedy směle říkat odpojovač, neboť nic jiného dělat nemůže.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 20 dotazů.