Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Novák Honza 06.07.2009, 19:57



Název: Lze dát v případě PV měniče místo odpojovače jistič?
Přispěvatel: Novák Honza 06.07.2009, 19:57
V normě ČSN 33 2000-7-712 (Solární fotovoltaické napájecí systémy) se píše: "U PV měniče musí být na straně DC zapojen odpojovač". Může být tento odpojovač nahrazen jističem C10/2 DC?

#112#


Název: Re: Lze dát v případě PV měniče místo odpojovače jistič?
Přispěvatel: Petr Doležal 06.07.2009, 20:13
Prostý odpojovač nejistí, lze vizuelně kontrolovat hlavní kontakty (nože),  což je zvláště důležité pro kontrolu vypnutého stavu. Asi má pro to normotvůrce své důvody.


Název: Re: Lze dát v případě PV měniče místo odpojovače jistič?
Přispěvatel: Radek Kroutil 06.07.2009, 21:37
Pokud si vypnu jistič z důvodu např. údržby, může ho kolega omylem zapnout s tim, že si myslel, že došlo k poruše či přetížení.
Ale pokud je vypnutý odpojovač, je to znát vizuelně a hlavně si vyndám pojistky a mám jistotu, že bude každému jasné, že není závada


Název: Re: Lze dát v případě PV měniče místo odpojovače jistič?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 06.07.2009, 23:04
To Radek Kroutil : pokud vypnu měl bych dát cedulku: Pozor nezapínat na zařízení se pracuje!  ;)


Název: Re: Lze dát v případě PV měniče místo odpojovače jistič?
Přispěvatel: Radek Kroutil 06.07.2009, 23:33
A kdo mi zaručí, že tu cedulku nevezme vítr, nebo někdo jako škrabku na tmelení.... Víte kolik mi už jich zmizelo?
Když mám pojistky v kapse, tak mám větší jistotu  (whist)


Název: Re: Lze dát v případě PV měniče místo odpojovače jistič?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 06.07.2009, 23:49
Samozřejmě tak, aby mi neulítla.  o:-)
V zavřeném rozvaděčí neulítne .
 A pro jistotu ji přibiji 150 hřebíkem i do panelu.  ;)


Název: Re: Lze dát v případě PV měniče místo odpojovače jistič?
Přispěvatel: Štefan Beláň 07.07.2009, 13:59
V normě ČSN 33 2000-7-712 (Solární fotovoltaické napájecí systémy) se píše: "U PV měniče musí být na straně DC zapojen odpojovač". Může být tento odpojovač nahrazen jističem C10/2 DC?

TO: Novák

Nevím o jaké výkony se vám jedná. V praxi se používají měniče, které jsou standardně vybaveny odpojovači DC strany.


Název: Re: Lze dát v případě PV měniče místo odpojovače jistič?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 07.07.2009, 14:06
Jaké máte napětí na DC straně FV? To je dost důležitá věc. Jistič obvykle pracuje s minimálním provozním napětím 12VDC, nižší může mít problém převést. Odpojovač určený pro FV tento problém nemá.


Název: Re: Lze dát v případě PV měniče místo odpojovače jistič?
Přispěvatel: Petr Liskar 07.07.2009, 14:51
Jaké máte napětí na DC straně FV?
Dle typu měniče, většinou od 100V výše.


Název: Re: Lze dát v případě PV měniče místo odpojovače jistič?
Přispěvatel: Miroslav Macek 07.07.2009, 15:13
Pokud jistič vyhoví všem elektrickým parametrům obvodu tak mu začněte říkat odpojovač a můžete ho použít bez problému. Více než 50% existujících instalací tam ten odpojovač stejně nemá.


Název: Re: Lze dát v případě PV měniče místo odpojovače jistič?
Přispěvatel: Miroš Jan 07.07.2009, 16:52
TO: Novák Honza

No tak já mám na toto jiný názor. Pokud mně norma doporučuje odpojovač, jakožto technický standart, tak tam dám odpojovač, a nebudu se snažit cpát tam jistič. Co je v PD? Proč tam vlastně chcete dát jistič?
To by mě teda zajímalo.


Název: Re: Lze dát v případě PV měniče místo odpojovače jistič?
Přispěvatel: Novák Honza 07.07.2009, 17:15
V PD je nakreslen jistič... Napětí na DC straně cca 300 - 400V.


Název: Re: Lze dát v případě PV měniče místo odpojovače jistič?
Přispěvatel: Miroš Jan 07.07.2009, 17:27
TO: Novák Honza

No taky je možný, že udělal projektant chybu, jsme jenom lidi.


Název: Re: Lze dát v případě PV měniče místo odpojovače jistič?
Přispěvatel: Štefan Beláň 07.07.2009, 20:41
...Více než 50% existujících instalací tam ten odpojovač stejně nemá.

TO: Macek

Toto Vaše tvrzení je Vší domněnkou, anebo máte opravdu nějakou praktickou zkušenost. ??
Dost by mne top zajímalo z pohledu revizního technika a kdo a jak takovéto zařízení revidoval. Nedovedu si představit uvedení PV elektrárny do provozu bez výchozí revize.  ::)

Pro se ptám - můžete Vaše tvrzení doložit skutečným příkladem z praxe? ??


Název: Re: Lze dát v případě PV měniče místo odpojovače jistič?
Přispěvatel: Miroslav Macek 07.07.2009, 21:48
TO: Macek

Toto Vaše tvrzení je Vší domněnkou, anebo máte opravdu nějakou praktickou zkušenost. ??
Dost by mne top zajímalo z pohledu revizního technika a kdo a jak takovéto zařízení revidoval. Nedovedu si představit uvedení PV elektrárny do provozu bez výchozí revize.  ::)

Pro se ptám - můžete Vaše tvrzení doložit skutečným příkladem z praxe? ??

Já tady nebudu uvádět konkrétní příklady, ale ten odpojovač tam často v praxi chybí.

Ještě k tomu jističi - pokud bude použit, měl být proudově dostatečně předimenzovaný, aby samočinně nevypínal obvod.


Název: Re: Lze dát v případě PV měniče místo odpojovače jistič?
Přispěvatel: IM 08.07.2009, 11:43
Pokud jistič vyhoví všem elektrickým parametrům obvodu tak mu začněte říkat odpojovač ...
Manželce můžete říkat tetičko, psovi kočičko a máte malý základ Kocourkova. Proč zavádět matení pojmů? Kdybych parafrázoval p. Beláně, řekl bych, že jistič jistí a odpojovač odpojuje. Termín odpojovač je úplně jasný a nic na tom nemění skutečnost, že ho někdo někam nedal.


Název: Re: Lze dát v případě PV měniče místo odpojovače jistič?
Přispěvatel: Ivo Faltus 08.07.2009, 14:11
TO. Novák

Aby bylo možné jednoznačně odpovědět na váš dotaz, je třeba si uvědomit jaké základní požadavky musí daný přístroj splňovat:

Odpínač na DC straně fotovoltaickéh o napájecího systému, před měničem (na hlavním vedení),  je požadován v odstavci 712.536.2.2.5 Vámi citované normy z důvodu možnosti odpojení měniče od DC strany a tím umožnění jeho údržby (viz článek 712.536.2.1.1).
Přístroje pro odpojování musí splňovat požadavky na bezpečné odpojení, které jsou specifikovány ČSN 33 2000-5-537, čl. 537.2 Přístroje pro odpojování (předně se jedná o velikost impulsního výdržného napětí, unikajícího proudu, spolehlivou a zřetelnou indikaci polohy kontaktů).

Norma ČSN EN 60947-3 rozeznává tři základní druhy spínacích přístrojů podle funkce kterou zajišťují:
a)   Spínače – zapínání a vypínání proudu
b)   Odpojovače – bezpečné odpojení (zapínání a vypínání bez zatížení – kategorie užití DC-20)
c)   Odpínače – zapínání a vypínání při zatížení, bezpečné odpojení

Proto je vyžadován (minimálně) odpojovač. Může být ale také požit odpínač (kategorie užití DC-21 a vyšší).
V případě použití odpojovače je nutné ale nejdříve odpojit měnič na AC straně a až potom na DC straně - odpojení bez zatížení. V případě použití odpojovače lze odpojit DC stranu  při zatížení (bez odpojené AC strany).

Požadavky na bezpečné odpojení splňují nejen odpojovače a odpínače ale také jističe odpovídající předmětové normě ČSN EN 60947-2, pokud jsou označeny značkou, uvedenou v  ČSN EN 60947-2, odstavec 5.2 Značení, udávající vhodnost pro bezpečné odpojení.
Požadavky na bezpečné odpojení splňují také jističe odpovídající předmětové normě ČSN EN 60898-2. Jističe odpovídající této normě nemusí být označeny výše uvedenou značkou, protože musí tyto požadavky splňovat vždy.

Vámi uvedený jistič C10/2 DC  lze použít místo požadovaného odpojovače pokud  odpovídá ČSN EN 60898-2 (podle uvedeného značení zřejmě ano),  jeho jmenovité pracovní napětí (pravděpodobně 440 V d.c.) je větší nebo minimálně rovno jmenovitému napětí fotovoltaickéh o nápájecího systému na DC vstupu měniče. Samozřejmě musí být také In jističe větší než In fotovoltaickéh o nápájecího systému na  DC vstupu měniče. Jistič bude plnit pouze funkci odpojování a to s možností odpojování při zatížení.



Název: Re: Lze dát v případě PV měniče místo odpojovače jistič?
Přispěvatel: Miroslav Macek 08.07.2009, 14:32
Manželce můžete říkat tetičko, psovi kočičko a máte malý základ Kocourkova. Proč zavádět matení pojmů? Kdybych parafrázoval p. Beláně, řekl bych, že jistič jistí a odpojovač odpojuje. Termín odpojovač je úplně jasný a nic na tom nemění skutečnost, že ho někdo někam nedal.

Lhát se nemá, proto než začnete říkat manželce kočičko, musíte tomu především sám věřit.

To platí také v případě jističe na DC straně. Je-li správně proudově dimenzován, pak nemá šanci nikdy jako jistič fungovat - můžeme mu tedy směle říkat odpojovač, neboť nic jiného dělat nemůže.


Název: Re: Lze dát v případě PV měniče místo odpojovače jistič?
Přispěvatel: Bibo 19.03.2015, 16:57
tak teraz som s toho jelen co je odpojovac a co odpinac,myslel som ze to je to iste,cize mam za solarnym panelom poistkovy , ,odpinac alebo odpojovac,,


Název: Re: Lze dát v případě PV měniče místo odpojovače jistič?
Přispěvatel: Bibo 19.03.2015, 17:24
pozeram na nete predajcov a maju v tom teda bordel odfotenie su tie iste suciastky poistkove a napisane maju odpojovac niektorí a niektorí maju napisane odpinač, ja ked som riesil prerusenie obvodu od baterie s jednym technikom tak mi povedal ze tam mam dat odpojovac,tak som mu ukazal poistkovy odpojovac a on povedal ze to je odpinac  tak toto fakt nechapem


Název: Re: Lze dát v případě PV měniče místo odpojovače jistič?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 19.03.2015, 21:06
Když to trochu zjednoduším, dalo by se to popsat takhle:
- vypínač - musí být schopen vypnout i při přetížení, měl by být dimenzován tak, aby byl schopen vypnout i zkratový proud v okruhu, musí tedy mít nejen patřičně dimenzované kontakty, ale musí mít vyřešeno i zhášení oblouku,...
- odpínač - musí být schopen odepnout při běžném jmenovitém proudu, takže ty požadavky jsou trochu podobné vypínači, ale "mírnější"
- odpojovač - slouží k "viditelnému" odpojení, oddělení vedení od zařízení nebo oddělení dvou částí vedení, neměl by se používat pokud tam "teče proud" (kromě nějakých svodů, kapacitních proudů,...)