Petr Malc
|
 |
« kdy: 08.04.2025, 19:24 » |
|
Kupujeme starši řadový dům. Tento dům má již instalaci v mědi, kterou bych rád po kontrole elektrikářem zachoval bez větších zásahů.
Uvnitř domu je plechová rozvodní skříň ve které jsou staré (černé jističe), dále je zde umístěn elektroměr. Chtěl bych nechat tyto jističe jističe preventivně vyměnit za nové + přidat proudové chrániče. Je nutné u tohoto měnit i celou rozvodnou skříň ? Tím že je zde i elektroměr, tak se bojím ,že by se musel umístit už na vnější fasádu nebo jiné veřejně přístupné místo tudíž by si to vyžadovalo o dost větší zásah, než bych chtěl, také žádný dům v ulici to takto nemá. Nepotřebuji ani navyšovat sazbu, je zde již 3f. Na fasádě je pouze HDS.
|
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 09.04.2025, 12:23 » |
|
Mám za to, že pokud začnete přezbrojovat stávající rozvaděč a doplníte do něj moduly, na který nebyl původně stavěný, pak se stáváte výrobcem rozvaděče a ten jako takový musí znovu projít "zkušebnou"....výrobce ho musí znovu otypovat, vystavit prohlášení o shodě, vydat výrobní štítek, schéma zapojení atd. A to běžný elektrikář se stávající OCEP bednou nebude schopný provést. Takže pozor na to. rozvaděč je výrobek, do kterého se nesmí zasahovat.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Radim Strycharski

Offline

|
 |
« Odpověď #5 kdy: 09.04.2025, 13:40 » |
|
Tím že je zde i elektroměr, tak se bojím ,že by se musel umístit už na vnější fasádu nebo jiné veřejně přístupné místo...
Ano, v rajonu ČEZ se na výměnu nebo rekonstrukci elektroměrovéh o rozvaděče vztahují aktuálně platné připojovací podmínky.
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 09.04.2025, 16:55 » |
|
Máš pravdu, ale logika: něco bezesporu bezpečnostně vylepším, ale jsem na tom legislativně hůř, než kdybych to nechal být je strašná.
Ale právě ta logika se nám poměrně rychle vytrácí nejen v normalizaci. Na druhou stranu se nám však vytrácí taková ta poctivá profesionalita, kdy je pak právě proti mnohým neumětelům potřeba uplatňovat jistá pravidla. Jinak by tu velice rychle vznikla profesní neřízená anarchie a to snad nechceme. Když dobytek navrtá do stávajícího OCEP DIN lištu, nacpe na ní přístroje dle svého uvážení s jeho jakýmsi nejlepším profesním vědomím, neznamená to, že to bezpečnostně vylepšil. rozvaděče má prostě dělat jen výrobce, který nejlépe ví co dělá.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 09.04.2025, 17:52 » |
|
rozvaděče má prostě dělat jen výrobce, který nejlépe ví co dělá. Upřesním-měl BY!! Ale ze své celoživotní praxe vím, že to není pravda! Už jsem za dobu několika desítek let v praxi vracel spoustu rozvaděčů, které bych dnes "omlátil o hlavu" výrobci.Je to sice malé procento, ale je! Ano, většina ví, co dělá a jak se to má dělat! A jejich stále více. 
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 10.04.2025, 05:54 » |
|
Jak již bylo řečeno kol. Hudcem na začátku této diskuse, chtělo by to foto rozvaděče. Rozvaděč by měl být rozdělen na část neměřenou - s elektroměrem a část měřenou - s jističi jednotlivých okruhů. Pokud by bylo možné část měřenou celou demontovat, dala by se výrobcem rozvaděčů nechat udělat na zakázku nová vložka se štítkem a potřebnou homologací. S ohledem na menší rozměry dnešních jističů by se mělo do stejného prostoru vejít vše nové i s případnou reservou. K úpravám rozvodů a doplnění chráničů: v době, kdy se vyráběly a montovaly černé bakelitové jističe z řady IJV a ITV (naposledy do r. 1985) se rozvody dělaly dvojvodičové nebo čtyřvodičové a ty nelze dovybavit chrániči, což vychází z principu fungování chrániče - základní podmínkou jsou samostatné vodiče N a PE. Je tedy otázkou, zda má smysl výměnu rozvaděče dělat bez rekonstrukce rozvodů. V zásadě je možná jen jedna rada - sežeňte odborníka a nechte ho celé rozvody na místě posoudit. Pravděpodobnos t, že v době kdy se do rozvaděčů osazovaly černé jističe IJV a ITV, by se masově prováděla instalace v síti TN-C-S tedy s rozdělením PEN na N a PE je docela malá.
V té době se třívodičová instalace prováděla pouze tam, kde to bylo nutné, tedy ve zdravotnictví, v divadlech, kinech, v rozhlasových a nahrávacích studiích. A býval s tím jeden dost zásadní problém. V nabídce nebyly běžně dostupné kabely s modrou žílou pro vodič N. Na jedné takové akci jsme přeznačovali modrými návlačkami hnědou žílu v kabelech s černou, hnědou a zelenožlutou isolací vodičů.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Jan Palička

Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 10.04.2025, 10:39 » |
|
.....Tím že je zde i elektroměr, tak se bojím ,že by se musel umístit už na vnější fasádu nebo jiné veřejně přístupné místo tudíž by si to vyžadovalo o dost větší zásah, než bych chtěl, také žádný dům v ulici to takto nemá.
Osobně bych do jakékoliv úpravy nešel, bytovou rozvodnici pořídil novou a elektroměrovou část přemístil podle současných připojovacích podmínek na fasádu objektu. Měření u rodinných domů dnes musí být na veřejně přístupném místě a je jen otázkou, jak dlouho budou distributoři tolerovat historický stav; osobně jsem přesvědčen, vycházeje ze stále více a více zpřísňujících se ustanovení, že přemístění bude během pár let podmínkou. Ono to má i výhodu v tom, že rozhraní mezi měřenou a neměřenou částí posunete na hranici pozemku, takže vše v budově je pak pouze vaší vnitřní instalací
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 12.04.2025, 11:41 » |
|
Je vždy škoda když tazatel položí dotaz a dál nereaguje. Nevíme jestli to vůbec četl, jestli mu odpovědi pomohly, nebo jak se to posunulo dál? Chybí doplnění dotazu, případně nějaká fotka stávajícího stavu.
Všeobecně a zjednodušeně shrnuto. Výměna jističe kus za kus stejných nebo podobných parametrů, není problém. Legislativní problém nastává v momentě, kdy doplníte jističe, proudové chrániče, nebo další přístroje. Rozvaděč jako takový je výrobkem a musí splňovat určitá kritéria. Ověřování vlastností dle platné legislativy, aby mohl být nový výrobek (ve vašem případě rekonstruovaný) takzvaně uveden na trh, je na starém rozvaděči bez dostupných dokumentů a prvovýrobce, prakticky nemožné.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 13.04.2025, 06:53 » |
|
Tazatel by se měl přihlásit, aby mohl komunikovat.
K problému samotnému - doporučil bych celkovou kontrolu instalace rev. technikem a případnou opravu nalezených závad. Měděnými vodiči provedená instalace nemívá problémy hliníku, tudíž i ve dvojvodičovém provedení může ještě nějakou dobu dobře sloužit. Výměna provozuschopný ch jističů nic zásadního nevyřeší. To bych viděl jako zbytečnou investici. Radit udělat celou novou instalaci je ideově správné, má to jeden zásadní háček. Málokterý nový majitel staršího objektu si ji může okamžitě dovolit.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #12 kdy: 13.04.2025, 09:40 » |
|
... Málokterý nový majitel staršího objektu si ji může okamžitě dovolit.
Kompletní rekonstrukce rozvodů je velký strašák... Ale jak přibývají spotřebiče v kuchyni (konvice, mikrovlnka, gril...), zasloužila by si kuchyně pořádné přívody a dostatečné množství okruhů. A chránič pro koupelnu, případně pro pergolu nebo podobný prostor bych dnes bral také jako jasný základ A tady je nejlepší, když někdo, kdo se alespoň trochu pohybuje kolem návrhů (drobných projektů), na místě, po prohlídce, případně proměření stavu, rozumně domluví s majitelem co by bylo třeba "vylepšit"
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 14.04.2025, 08:07 » |
|
Kompletní rekonstrukce rozvodů je velký strašák...
Dělat kompletně novou elektriku v prázdném domě je pro všechny zúčastněné výhodnější, ale je to hlavně strašák potřebných financí, zejména pro rodinu právě vyčerpanou koupí domu.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
|