Zatím jsem jen našel informaci, že plynové potrubí nesmí nahrazovat ochranný zeleno/žlutý vodič, ale pokud ve stoupačce společný zeleno/žlutý vodič je, je tedy vhodné, povinné ho spojit s plynovým potrubím?
Vždyť i když je přítomen ochranný vodič ve stoupačce a došlo by k tomu, že by při poškození hlavního PEN tento ochranný vodič ve stoupačce vedl elektrický proud, tak by ten proud logicky při propojení vedlo i plynové potrubí, což je zakázané, nebo ne?
To máte stejnou situaci, jako že země se nesmí využívat k vedení proudu a přesto do ní posíláme pracovní proudy. Jedna věc je to, že se instalace záměrně konstruuje tak, aby proud tekl strojeným vodičem a druhá věc je, že stejně vedlejším efektem teče jinudy. Takže když norma píše, že se k vedení proudu něco nesmí použít, tak to neznamená, že se musí technicky zabránit tečení proudu nedovolenou cestou, ale že se musí záměrně vystrojit dovolená cesta.