Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Lze nahradit pět LED předřadníků jedním napájecím zdrojem v rozvaděči?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Lze nahradit pět LED předřadníků jedním napájecím zdrojem v rozvaděči?  (Přečteno 1893 krát)
Karel Malina
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 26.06.2025, 16:18 »

Řeším stropní svítidla pro rekonstrukci RD. Jsem laik, mám na to elektrikáře, ale říkal, že si to mám vymyslet...
Strop je SDK, hned nad SDK je parotěsná folie a nad ní vata jako tepelná izolace. Kabely jsou už natahané, je to 5 světel, kabel vede od jednoho k druhému ... a u páteho končí. LED svítidla vestavná (k zabudování do podhledu) jsou dnes už dostatečně nízká, v podstatě jako samotná SDK deska, takže by šla použít, ale mají vždy zvlášť driver, který se strčí otvorem pro svítidlo do podhledu. Jenže tam je ta izolace a i kdyby tam šel dát nebude asi fungovat jeho chlazení. Proto se chci zeptat jestli je realizovatelné, kdyby se u těch 5 svítidel originální drivery nezapojily, ale nahradily by se jedním vhodným napájecím zdrojem, který je umístěný v rozvaděči na DIN liště?
Jsem si vědom toho, že by se jednalo o zásah do svítidel jako výrobku (ztráta záruky atd.),   protože mají připravený konektor na připojení toho driveru a zapojení by nebylo správné podle výrobce.
Jde mi o to, jestli je to teoreticky a případně i prakticky realizovatelné a jak moc je to složité a nebo ne/výhodné. Co si o takovém řešení myslíte.




Moderátor - původní nesmysl zněl: "LED stropní svítidla v podhledu a jeden driver na DIN liště?".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #1 kdy: 26.06.2025, 17:57 »

Svítidla mohou být jak na konstantní napětí, tak na konstantní proud. Na co jsou se dozvíte ze štítku předřadníku, u slušných výrobců svítidel i ze svítidla.
Pokud dáte centrální předřadník, nepůjde o žádný zásah do svítidla. Bude to košer řešení (ale záleží na nasvorkování konektorů svítidel).  Je možné, že předřadníky budou ve finále zapotřebí třeba dva nebo tři, záleží na typech svítidel a jejich směsi. U shodných svítisel tento problém nebývá.
Bez konkrétních údajů je v tomto případě těžké radit, ale v každém případě je takové řešení nějak proveditelné a z hlediska spínání světel a provozu může a asi i bude spolehlivější a úspornější, než individuální předřadníky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Karel Malina
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 27.06.2025, 02:15 »

 poklona  moderátorovi za úpravu předmětu a Martinu Kurkovi za reakci.

Konkrétně by se jednalo o 5 totožných svítidel "LED podhledové svítidlo VIXXO 7,5 cm, 6 W, neutrální bílá, IP65" Zde je odkaz na produkt na stránkách výrobce, jsou tam k dispozici snad všechny potřebné informace. Na obrázcích je vidět i předřadník, jeho štítek i konektor.
https://www.emos.cz/led-vestavne-svitidlo-vixxo-kruhove-bile-6w-neut-bila-ip65

Můžete mi k tomu nyní poskytnou ještě nějaké informace?

Hledal jsem jestli jsou k dispozici předřadníky (nebo drivery, případně napájecí zdroje pro LED)  na DIN lištu, něco jsem našel, ale málo. Možná je to tím, že nevím přesně co hledat...

Je vůbec takové řešení realizovatelné průměrným elektrikářem, dělá se to tak?
 poklona .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 27.06.2025, 08:27 »

Dokumenty poskytnuté výrobcem/přeprodejcem se o předřadníku nezmiňují vůbec, je ho existence je patrná pouze z přiložených obrázků. Nicméně v dokumentech  je tato věta " Neměňte
vnitřní zapojení svítidla" kterou si já vzsvětluji tak, že svítidlo se skládá z vlastního osvětlovacího tělesa a z dodaného předřadníku" a není přípustné tento předřadník ničím nahrazovat.  Nelze spoléhat na to že  předřadník nedokumentovan ých vlastností a parametrů bude záměnitelný za SELV zdroj s napětím 12V. 
Osobně nemám takovéhle světelné zdroje rád. V případě, že světlo se po nějaké době porouchá, zbyde vám v sádrokartonu velká díra a vy budete hledat nějaký podobný výrobek která se tam bez velkých stavebních úprav vejde. Spoléhat na to, že produkt vydrží v nabídce dalších x let nelze.
Pokud máte světla už nakoupená, zkuste sem nahrát fotografii  předřadníku, jaké jsou na něm údaje a také obrázek konektoru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 27.06.2025, 10:03 »

Na obrázcích je vidět i předřadník, jeho štítek i konektor. Můžete mi k tomu nyní poskytnou ještě nějaké informace?
Snad jen tolik, že
1) uvedené světelné zdroje LED jsou napájeny konstantním proudem 250 mA. Pokud byste je chtěl napájet jedním zdrojem, tak byste si musel sehnat proudový zdroj, který dává 250 mA a napětí s rozsahem cca 100-150 V, a zapojit je do série. Nevím o takovém, a mělo by to tu nevýhodu, že při poruše jednoho svítidla by nesvítilo nic.
2) uváděné informace na webu jsou zmatečné - předřadník dává proud 250 mA při výstupním napětí 30-42 V, tedy min. odběr 7,5 W - a svítidlo má jen 6 W (a přitom to není předřadník dodávaný k variantě 7,5 W - ta má uveden proud 500 mA). V tabulce parametrů je uváděn světelný tok 400 lm, na krabičce se píše 500 lm. Nabízené jmenovité příkony (v roletovém menu) nesedí s tabulkou katalogových hodnot. Prostě je to tam úplně zmatené.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #5 kdy: 27.06.2025, 10:53 »

Kdyby se ze štítků předřadníků prokázalo tvrzení prodejce, že jde o svítidla (a původní předřadníky) na proud 250mA DC, lze použít  centrální zdroj HLG-60H-C350A u kterého se trimrem musí snížit proud na 250mA. A všechna svítidla dát do série.

Pak se bude pohybovat výstupní napětí DC zdroje nastaveného na proud 250mA cca na 120V DC.
Pozor při měření s volbou měřicího přístroje jde o PWM signál.

A tady je trochu ouha, pokud bude svítidlo instalované v koupelně v zóně kde smí být jen SELV napětí, pak toto řešení nelze použít.



* HLG-60H-C-SPEC(1).PDF (759.89 KB - staženo 26 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Karel Malina
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 27.06.2025, 10:54 »

 poklona  za reakce.
Svítidla zatím nemám koupená. Designem shodná nabízí více výrobců. Pokud se mi podaří někde vyfotit štítek předřadníku, tak obrázek ještě nasdílím.

Ještě doplňuji jak vypadá příprava. Kabel cyky 3×1,5 je přiveden od rozvaděče do vypínače a odtud k pěti svítidlům nasmyčkován (snad je to správný výraz).

Celý problém osvětlení koupelny vychází z toho, že na trhu nejsou malá přisazená svítidla s krytím IPx4 a vyšším ani svítidla na 12 V. Možná to přijde neuveřitelné, ale opravdu jsem strávil mnoho času hledáním...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Malina
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 27.06.2025, 10:59 »

Doplňuji: 4 svítidla jsou v zóně 3 a jedno v zóně 2. To jedno je na stropě sprchového koutu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 27.06.2025, 11:52 »

Když už se to tu pitvá do detialu tak  je asi správné připomenout, že zdroj bezpečného napětí má být umístěn mimo zóny 0 a 1.  Ten krátký kablík od přiloženého zdroje to v některých případech moc neusnadňuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 27.06.2025, 13:03 »

Teoreticky je mozne driver, ktory je vacsinou prudovy zdroj 250 az 300 mA umiestnit inde alebo jednym driverom budit viac lamp v serii. Prakticky by som nerobil, kvoli moznemu ruseniu z kablov, ktore sa budu spravat ako antena. Tu moze ciastocne pomoct feritovy kruzok a kruteny kabel, pripadne so zemnenym plastom.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 27.06.2025, 15:57 »

Kupte si jedno svítidlo a zjistěte jak je to se skutečnou potřebou chlazení zdroje. Vzhledem k výkonu to možná nebude tak horké (obrazně i skutečně) a položení na SDK bude stačit i když nad tím bude vata. Jak to tam dostanete a jak vyřešíte parotěs bude možná větší problém. Ale i na přímé připojení kabelu bez zdroje byste potřeboval nějaký prostor. Nebudu psát, že jste si to měl rozmyslet a připravit předem, ale připomenu, že do SDK se dá vyříznout větší otvor a pak to opravit tak, že to nikdo nepozná. Je to piplačka, ale možná byste si tím otevřel cestu i k jiným typům svítidel, např. k zapuštěným bodovkám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #11 kdy: 27.06.2025, 16:41 »

Dobrá finta je keramický květináč položený jako klobouk nad driver. Oddálí paronepropustn ou fólii a izolační vatu od povrchu elektropřístro jů. Dřív se dával i nad podhledová halogenová bodová svítidla a ta pěkně topila.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Karel Malina
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: Dnes v 12:18 »

A tady je trochu ouha, pokud bude svítidlo instalované v koupelně v zóně kde smí být jen SELV napětí, pak toto řešení nelze použít.

 poklona !
Ano, to jedno světlo nad sprcháčem bude v zóně 2 (na stropě ve výšce 2,4 m),  pokud chápu správně, musí být SELV. Čerpám ze stránky: https://www.ventilatory.cz/slovnik-bezpecnostni-zony
mohu poprosit o vysvětlení co to znamená, že musí být SELV? Může být na 230 V? Pokud ano, za jakých podmínek. Pokud ne, znamená to, že musím použít svítidlo 12 V?  poklona .

(...) je asi správné připomenout, že zdroj bezpečného napětí má být umístěn mimo zóny 0 a 1.  Ten krátký kablík od přiloženého zdroje to v některých případech moc neusnadňuje.

 poklona !
Já myslím, že v případě těch SDK podhledů se to bere tak, že nad SDK deskou je už mimo zóny, tedy "bez omezení". A na to ten krátký kablík asi stačí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Malina
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: Dnes v 12:21 »

Kupte si jedno svítidlo a zjistěte jak je to se skutečnou potřebou chlazení zdroje. Vzhledem k výkonu to možná nebude tak horké (obrazně i skutečně) a položení na SDK bude stačit i když nad tím bude vata. (...) Nebudu psát, že jste si to měl rozmyslet a připravit předem (...)

 poklona !
Předřadník ani ledky skutečně moc netopí. Pokud to porovnám se stávajícíma žárovkama GU5,3 na 12 V co mám ve stávající koupelně v podhledu nebo G4 na zrcadle, tak hřejí mnohem méně, na těch G4 dokonce neudržím ruku.
To, že jsem si to měl rozmyslet a připravit předem, tak to je možná pravda, ale taky taková obecná rada po bitvě. Já si myslím, že mě měl hlavně upozornit můj elektrikář, na to jaké jsou možnosti, což neudělal i když v době, kdy tahal kabely, tak podhledy ještě nebyly hotové. Další věcí je, že mě skutečně ani zdaleka nenapadlo, že v dnešní době nebude možné sehnat přisazená svítidla na 12 V a ta, která mají specifikaci IPx4 a vyšší. Věděl jsem, že v podstatě nepůjde realizovat vestavná svítidla do SDK desky, to jsem řešil už před realizací SDK podhledu.

Dobrá finta je keramický květináč položený jako klobouk nad driver. (...)

 poklona !
Na toto jsem také narazil, dokonce si někdo nechával vyrobit různé plechové kastlíky, nebo se prodávali k tomu vyrobené plastové krabice. Dnes už se ale asi ani nedají sehnat. A proč asi? Asi protože to musí být hrozná práce. Nejenom že musíte vynechat v tom místě izolaci, nebo izolaci stlačit, ale kastlíky pak je třeba oblepit parotěsnou fólií. To už pak vyjde snadněji udělat dvojití rastr s instalační mezerou. Když je parotěsná fólie, obzvláště ta s alu, dobře nalepená na rastru, tak neumožňuje skoro žádný průhyb, protlačení, možná tak 1 cm, víc nic.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Malina
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: Dnes v 13:24 »

Popíšu tady obecněji problém který řeším.

Stropní svítidla v koupelně, je jich 5, součástí koupelny je walk-in sprchový kout a i tam je na stropě připravený kabel pro jedno ze svítidel. Vývody kabelů, jejich množství a umístění, jsem připravil na základě inspirace z koupelny z bytu, kde nyní bydlím, jsou tam vestavná v SDK s paticemi GU5,3 na 12 V, na SDK je položeno jedno trafo.

V nové koupelně není možné použít vestavná svítidla a z důvodu sprchového koutu bych preferoval řešení na 12 V (možná je to i nutné ve vztahu k normám?) a s třídou ochrany IPx4 a vyšší. Bohužel jsem zjistil, že jiná svítidla na 12 V, než vestavná pro patici GU5,3 nejsou nikde v nabídce (žádná!).

Dále jsem zjistil, že lze jen stěží sehnat přisazená svítidla IPx4. Stav je často takový, že deklarovaná vysoká třída ochrany, například IP65, je jen uvedená na papíře, protože přívodní kabel a místo, kde se spojuje se svítidlem není nijak zakrytované. Viz například toto svítidlo, kde to je vidět na 4. obrázku, pokud ho rozkliknete, je to 3D-pohled, který se otáčí:
https://www.svet-svitidel.cz/brilagi-led-stropni-prumyslove-svitidlo-sima-led-12w-230v-ip65-bila/

Případně toto IP44, stejně řešený přívodní kabel viz obrázek:
https://www.ledsviti.cz/led-svitidlo-isda-7w-bile-3/

Pak se dělají vestavná svítidla, která splňujou vysokou třídu ochrany, typově, jako to EMOS VIXXO, které jsem tu už odkazoval, nebo toto:
https://www.panluxlounge.cz/stropni-a-nastenna-svitidla/vestavne-prisazene-led-svitidlo-12w-downlight-round-ip66-neutralni-bila/
a ke kterým se dělají rámečky, které z vestavného svítidla udělají přisazené. Problém je ten, že se použitím rámečku stane z vysokého IP66 nízké IP20, patrně proto, že je předřadník umístěn v místnosti a ne v podhledu.

Pak jsou svítidla, která jsou podstatně dražší a jsou určená hlavně do exteriéru jako například:
https://www.danlux.cz/stropni-led-svitidlo-vanduo--8-cm--1xgu10-8w--ip65/
Tam přívodní kabel prochází dovnitř svítidla skrz pružnou těsnící průchodku a až uvnitř se spojuje se svítidlem. Deklarované IP65 je uvěřitelné.

Jelikož preferuji LED a nízký profil svítidla líbí se mi toto svítidlo, na které jsem náhodou narazil v hobbymarketu:
https://www.globo-lighting-cz.cz/stropni_svitidla/5030-lasse-12379-6w-g26094.html
Nemá externí předřadník, svorky se vejdou do prohlubně na horní straně svítidla (ta instalační krabice co je na obrázku tedy není nutná). Bohužel je pouze IP20.

Mohu v koupelně do prostoru, který je vně zóny 3 použít svítidlo 230 V s IP20?
Mohu zlepšit ochranu tím, že svorky zaizoluju izolční páskou nebo smršťovačkou?
Vysvětlíte mi, prosím, jak je pro mě důležitý požadavek na SELV a co to fakticky znamená?
Moc  poklona !
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #15 kdy: Dnes v 15:19 »

1 - SELV znamená že se jedná o bezpečné malé napětí. Aby toto bylo dodrženo musí být zdroj takto označen. Tak splňuje dostatečně bezpečné oddělení od napětí nebezpečného. Tedy nestačí jen zdroj 12V, ale musí být bezpečný  podivej Zjednodušeně řečeno.

https://elektrika.cz/data/clanky/co-je-to-selv-pelv-a-felv/view

2 - Svítidlo s velkým krytím z vašeho prvního odkazu odkazu, tyto podmínky svým provedením splňuje. To že má volný konec kabelu znamená jen to, že jej musíte připojit správným způsobem tak, aby jste toto krytí vhodným způsobem také dodržel. Svítidlo jej už prostě splňuje.

3 - ano, trafo umístěné nad SDK může být bráno jako v jiné zóně. Nicméně doporučuji jej i tak umístit na SDK dále od sprchového koutu

4 - Nee, použítí izolačky na svorkovnici není řešením kterým by jste zvýšil IP. Aby jste splnil tento požadavek, musíte použít garantované řešení a zapojit to dle návodu. Z pohledu předpisů je povolené jen to řešení které je ověřené některým výrobcem a to bez ohledu na to jak dobře by jste to provedl. Prostě bude postrádat požadované testování
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 U lustru jsou jiné barvy vodičů, co s tím?
 Jak zapojím nové svetlo ještě ve starém rozvodě s ochranou nulováním?
 Čím spínat světla aby se rozvítila najednou a chvíli sama svítila?
 Poradite mi zapojeni dvou svitidel do jedne cokolady?
 Dá se nějak zapojit světlo s ventilátorem aby obojí spínalo současně?
 Existuje dvojitý vypínač č.7 (do jedné krabice)?
 Je mozne pripojeni svetla provest kabelem lanko Cu 2x0,75?
 Co to pro mne znamená, když stropní vývod má černý a modrý vodič ?
 Jak správně zapojit zářivky přes vlastní vypínač, napájený ze sousední zásuvky?
 Jak mám zapojit dvě žárovky paralelně?
 Je popsané zapojení lustru "Divné"?
 Bude funkčné zapojenie dvoch pohybových čidiel na třížilový kábel?
 Lze spínat osvětlení manipulačních chodeb v prům.objektu pouze PIR čidly?
 Jak lze vypínat jedno světlo nezávisle třemi vypínači?
 Ako premostit PE s N v svietidle tr. I
 Kam zapojit tři vodiče spotřebiče na dva dráty ve zdi?
 Jak zapojit pohybové cidla na zářivky přes vypínač a ještě s časovým spínačem?
 Jak zapojit lustr ovládaný ze dvou míst?
 Jak vyřešit automatické zhasínání osvětlení pro lidi, co zapomínají?
 AKo správne zapojit svietidlo s s barvami vodicov čierna, modrá, žltozelená?
 Jaký velký kondenzátor musím použít na zapojení 3 zářivek?
 Jak spojit žárovkou s čidlem pohybu?
 Jak správně připojit lustr se 4 dráty na 5 drátu ze stropu?
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit dvě světla na jeden kabel se "smyčkou"?
 Jak zapojit lustr 2+3 v paneláku na dvojvypínač?
 Poradí mi někdo,jak připojit tento reflektor?
 Jak zapojit světlo aby prcek nedostal ránu a tak?
 Jak udělat postupné zapínání bodových světel?
 Jaké použít pohybové čidlo pro úspornou žárovku?
 Jak samostatne ovladat jednotliva paralelne zapojena svetla?
 Jak zapojit kovovou skříňku v koupelně na dva zelenožluté a fázi?
 Jak automaticky vypnout světlo po opuštění pokoje?
 Jak zapojit světlo, když jsou všechny vodiče stejné?
 Je možné zapojení světel v zásuvkovém okruhu?
 Lze zapojit halogen společně s jinými spotřebiči?
 Jak zapojit za stmívač další světlo?
 Je možné zapojení zářivky a pohybového čidla?
 Jak zapojit tři světelné okruhy s dvěma dráty?
 Mohu z důvodu úspor použít pro venkovní světlo dvouvodičové vedení?
 Jak snížit minimální zátěž u PIR ?
 Existuje čidlo pohybu, které reaguje i na malá zvířata?
 Jak zapojit 2 pohybové čidla k spínání 2 světel a jejich možná deaktivace?
 Ako zapojit pohybovy senzor ES34Z-B?
 Jak zapojit lustr místo starého, který měl 2 obvody?
 Jak zapojit vypínače 6+5b+6 na 3 žárovky?
 Jaký typ svorky mohu použít na bodovky?
 Jak přidat do stávajícího ovládání světla PIR čidlo?
 Jak připojit lustr neznámé třídy pouze se 2 vodiči?
 Jak poznám, zda před transformátor mohu připojit stmívač?
 Jak zapojit infraspínač osvětlení, když mám jen dva vodiče?
 Ako zapojit luster na dva vypinace?
 Ako automaticky vypnúť svetlo pokiaľ možno, bez výmeny vypínačov za tlačidlá?
 Jak otočit jednu klapku na schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit schodišťové ovládání žárovky místo stmívače ABB 6560u-101?
 Musí být světlo připojeno k jističi 10A?
 Jak rozpojit krabicové svorky?
 Lze využít 1 přívod k více svítídlům?
 Lze zapojit dva světelné obvody do vícerámečku?
 Je možné nějak rozporovat připojené jedno světlo na zásuvkový okruh?
 Mohu zkusmo připojoval L a PEN na barevně nerozlišené vodiče lustru?
 Jak zapojit světlo, aby se rozsvítilo při otevírání garážových vrat?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak připravit vyústění kabelu pro světlo nad zrcadlo v koupelně?
 Je bezpečné zapojit zářivku a žárovku do série?
 Jak zapojit 12V svietidla v rozvode TNS a privod z rozvadzaca TNC?
 Lze zapojit do jednoho světla více okruhů?
 Mohu propojit světelný obvod wagovkami ve vypínači?
 Jak provést rozdvojku u kabelu ke světlu (CYKY 3x1.5)?
 Jak zapojit 2 lustry v místnosti do série?
 Jaké barvy vodičů mohu použít pro zapojení schodistového vypínače?
 Lze využít kabel mezi schodišťovými vypínači k dalšímu rozvodu světel. okruhu?
 Nakreslíte mi prosím schéma řazení vypínačů 6+5B+5B+6 pro tři žárovky?
 Jak správně připojit vodiče k LED bodovce 230V s paticí GU10?
 Jaký doporučíte vypínací člen do KU68?
 Jak připojit starý kovový lustr s pouze 1 vodičem?
 Nevznikne problém osadit trubice 2x24W na tlumivku 2x36W?
 Jak přidat další světlo ke schodišťové sestavě?
 Lze použít PIR čidlo místo jednoho světla?
 Jak zapojit světla s odběrem 2500-4000-5000W s konektorem 32A 240V CEE?
 Mohu ve svítidle spojit zelenožlutý a modrý vodič?
 Jak přepojit 6+6 dvojitý schodišťový vypínač na stmívač DR2-SD?
 Lze zapojit nástěnnou lampu do krabice po vypínači?
 Mohu vést světelný přívod krabicí vypínače?
 Mohu připojit svítidlo na zdi přes vidlici do zásuvky?
 Jak zapojit dvě IR čidla a vypínač pro trvalé sepnutí?
 Ako zapojim barvy vodičov novej stropnej lampy?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Dá sa vypínač radenie 1s zapojiť aj bez prítomnosti vodiča N?
 Je normalne, ze na zapojenie lustru je kabel, v ktorom je faza stale?
 Jak zapojit LED reflektor k dalšímu LED osvětlení bez vybavení chrániče?
 Jak zapojit přepínače 5b (6+6) pro dvě vzdálenější světla?
 Je možné zapojení bodového osvětlení a digestoře na jeden jistič?
 Jak zapojit dvě světla samostatně, ovladané ze tří míst?
 Jak lze přepnout dva světelné okruhy jedním pohybem, jedním tlačítkem?
 Ako zapojiť svetlo pomocou spínača na šnúrku ?
 Půjde zapojit půl světelného okruhu na PIR a celé na přímo?
 Jak zapojit žárovku, aby svítila po stisknutí jakéhokoliv vypínače?
 Jak zapojit světlo se senzorem na půdě?
 Mohu propojit světla s vypínači v rozvaděči?
 Jak zapojit světlo, když ze zdi lezou 4 dráty ?
 Jak zapojit vypínače s doutnavkami při použití LED bodovek neblikalo?
 Kolik světelných obvodů mohu dát na jeden proudový chránič?
 Jaké je správné zapojení doutnavky, která svítí při rozsvíceném světle?
 Jak zapojit do TN-C sítě svítidlo 2. ochranné třídy?
 Jak správně připojit světlo IP44 s průchozím vedením?
 Mozem vypinacom zapnut vsetky svetla ale fotobunka zasvieti iba niektore?
 Jak zapojit na světelný obvod ventilátor tak aby nevyhazoval proudový chránič?
 Jaký prvek zvolit mezi trafo a LED pásek pro postupný náběh?
 Jak si mám vysvětlit smyčku kabelu na místě lustrového vývodu?
 Lze do zapojení vypínačů s řazením 6 přidat PIR čidlo?
 Lze zapojit 2 lustry na 1 vypínač?
 Může se v 2. zářivkovém tělese vyměnit pouze poškozená tlumivka?
 Jak zapojit nástěnné světlo do zásuvky flexo šňůrou?
 Je možné vést ke světlu PE vodič ze zásuvkového obvodu?
 Může být dálkový ovladač světla zapojen k domovním vypínačům schodišťově?
 Kam zapojit ochranný vodič na keramické objímce, když pro něj není kontakt?
 Je možné do elektronického transformátoru připojit dvě světla najednou?
 Lze vytáhnout ze spínače č.7 stálé napětí pro další svítidlo?
 Je možné pevné svetlá pripájať priamo na zásuvkový okruh?
 Proč jsem ve vypínači naměřil 140V?
 Jak zařídit aby světlo vyplo pokud je místnost prázdná?
 Proč se LED pásek zapne až s 10sek zpožděním?
 Jak nezávisle ovládat jedním tlačítkem dvě světla?
 Jak sepnout PIR čidlo ještě navíc dálkovým ovládáním?
 Jaký je trend ve způsobech domovních ovladačů?
 Jak správně provést odbočky k LED páskům na schodišti?
 Mozem napojit svetlo zo zasuvky istenou 10A v zahradnom domceku?
 prosím o radu jak zapojit visací lustr??
 Jak zapojit nové LED světlo bez nuláku?
 Lze kombinovat LED a halogeny v jednom svitidle?
 Lze u světelného obvodu použít v jedné části větším průřezem?
 Jak zapojit Led pásek Multiwhite na stmívač (dálkový ovladač)?
 Je mozne zapojeni svetla na PE místo na N?
 Zapojení LED pásku na malé a velké světlo. Rozdělit pásek nebo použít stmívač?
 Jak omezit indukci napětí při použi plovákového spínače a LED světla?
  Jakým způsobem by měl být správně izolován PE vodič?
 Maximální počet samostatných světel na jeden vývod ?
 Môže byť viac vodičov v jednej diere na svorke/čokoláde?
 Co s vodiči od odpojených svítidel?
 Jak připojit světlo na starou elektriku, když ze stropu vedou 3 vodiče?
 Co v pronájmu s kabely od odpojeného svítidla ?
 Je možné u světelného obvodu kombinovat TN-C a TN-C-S?
 Čím to může být, že jsou dva vodiče ze tří pod napětím?
 Co je na zapojení vypínače špatně?
 Jak zapojit modul Shelly Plus 1 namísto schodišťového přepínače?
 Jak zapojit časové relé G2ZMF11 s určitým doběhem?
 Proč se rozsvítí žárovka, když se spustí ventilátor?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Lze použít datové kabely pro LED RGBW pásky?
 Jak rozlišit N a GND staré instalace TN-C?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100