							Valter Mayer 
							
								Neverifikovaný uživatel @1 
								 
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #19 kdy: 04.05.2009, 07:24 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Rozsahem rekonstrukce a potřebě/nepotřebě stavebního povolení/ohlášení se zabývat nebudu. Nebylo součástí dotazu, nejsou k tomu údaje a není to záležitost tohoto serveru.
  Jak už bylo napsáno, je možné vystavit revizi i na část objektu.
  Co však po vás bude vyžadovat energetika je revize odběrného místa. Pro vás to znamená, že musíte upravit odběrné místo dle současně platných podmínek připojení.
  V překladu do jazyka českého to znamená: - zřízení nového odběrného místa (rozšíření stávajícího) - vybudování elektroměrovéh o rozvádeče tak, aby byl přístupný z veřejně dostupného místa (u vás pravděpodobně v pilíři na hranici pozemku) - nový přívodní kabel od ER k domovnímu rozvádeči (kromě silového kabelu si dejte netáhnout i signalizaci HDO)
  A na výše uvedené potřebujete správu o výchozí prohlídce a zkoušce (revizi) pro energetiku.  Silně doporučuji kontaktovat energetiku a nechat spřízněnou odbornou firmu vyhotovit projekt, samotnou přípojku a revizní správu. 
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							IM 
							
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #20 kdy: 04.05.2009, 13:32 » | 
								
								 | 
							  
							 
							... potřebujete správu o výchozí prohlídce a zkoušce .... 
  Co to je??  
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	|     | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Radek Kroutil 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								OSVČ, Štěchovice Praha-západ 
								 
								
								
								
								 
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #26 kdy: 05.05.2009, 18:08 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Lze. Svorka na PEN je proklemována 
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Rev.tech. E2/A, elektroinstala  ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb. tel: 603234575 Email:  elkr@elkr.czwww.elkr.cz 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Kamil Táborský 
							
								Neverifikovaný uživatel @1 
								 
								  Offline
 
  
								  
								Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6 
								 
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #27 kdy: 05.05.2009, 18:22 » | 
								
								 | 
							  
							 
							No jo...já jsem ale hlupák,hlava děravá   V tom případě aji u starýho zapojení neprochází zpáteční proud ze spotřebiče přes elektroměr....  .a já byl celou dobu přesvědčen že jim proud prochází.... Pokud se tedy dělá nová elektroměrová rozvodnice a je např.z plastu a elektroměr je třídy II,tak ani nemusí být využita svorkovnice PEN vedle elektroměru a 2 PEN vodiče se mohou zapojit rovnou do elektroměru ne? Uvažuji správně?  
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							František Šohajda 
							
								  
								  Offline
 
  
								RT E2-A 
								 
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #30 kdy: 05.05.2009, 18:57 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Já jsem z působnosti E ONu a měli to na webu....každá distribuce to má trošičku jinak....jak to každá uvádí na svých stránkách..... .....není to úplně jinak ale přesto nějaké drobnosti jsou.... 
						 | 
					 
					
						
							
							 
							RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let.... 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Kamil Táborský 
							
								Neverifikovaný uživatel @1 
								 
								  Offline
 
  
								  
								Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6 
								 
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #31 kdy: 05.05.2009, 19:52 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Tak abychom se vrátili k původnímu tématu a potom už můžeme diskuzi uzavřít. Pokud tedy chci na místo jednofázového jističe 25A(který se nachází v dřevěné rozvodnici) 3fázový 20A musím:                 -vysekat díru do zdi pro elektroměrový rozvaděč                 -vysekat drážku od přípojkové skříně k elektroměrovém u rozvaděči                 -osadit elektroměrový rozvaděč a natáhnout do něj nový kabel z                       rozvodnice 3L+PEN                 -zavolat do eonu o navýšení příkonu,sepsat novou smlouvu,domluvit si                    u nich pracovníka který přijde napojit nový kabel od přípojkové skříně                   k elektroměru                 -zavolat jakéhokoliv revizáka,který nemusí být pracovník eonu který                    udělá revizi na vedení od PS k el.rozvaděči (i když nevím co na tom chce                    revidovat,v rozvaděči nic není)                  -zavolat do eonu že chci připojit elektroměr.Pra covníkovi,který přijde                     odevzdám revizi
   Nejde to udělat na jeden zátah? Přijde revizák a pracovník v jednom,napojí kabel od PS k elektroměru,dá revizi,připojí elektroměr a je to.
  Připadne mi to zbytečně zdlouhavý a komplikovaný proces.To abych si vzal dovolenou
  
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Štefan Beláň 
							
								Karlovy Vary 
								  
								  Offline
 
  
								  
								Chránič je chránič! 
								 
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #32 kdy: 05.05.2009, 20:52 » | 
								
								 | 
							  
							 
							...Nemáte ještě něco podobného od EONU. Na hlavních stránkách eonu schémata a takové podrobné vysvětlení všeho potřebného není
  TO: Táborský  Celé připojovací podmínky mají jako příloha moc dat.   Pokud se spokojíte jen se schématy, tak jsou v příloze.    
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Chránič chrání - jistič jistí. 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Kamil Táborský 
							
								Neverifikovaný uživatel @1 
								 
								  Offline
 
  
								  
								Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6 
								 
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #33 kdy: 06.05.2009, 15:05 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Tak abychom se vrátili k původnímu tématu a potom už můžeme diskuzi uzavřít. Pokud tedy chci na místo jednofázového jističe 25A(který se nachází v dřevěné rozvodnici) 3fázový 20A musím:                 -vysekat díru do zdi pro elektroměrový rozvaděč                 -vysekat drážku od přípojkové skříně k elektroměrovém u rozvaděči                 -osadit elektroměrový rozvaděč a natáhnout do něj nový kabel z                       rozvodnice 3L+PEN                 -zavolat do eonu o navýšení příkonu,sepsat novou smlouvu,domluvit si                    u nich pracovníka který přijde napojit nový kabel od přípojkové skříně                   k elektroměru                 -zavolat jakéhokoliv revizáka,který nemusí být pracovník eonu který                    udělá revizi na vedení od PS k el.rozvaděči (i když nevím co na tom chce                    revidovat,v rozvaděči nic není)                  -zavolat do eonu že chci připojit elektroměr.Pra covníkovi,který přijde                     odevzdám revizi
   Nejde to udělat na jeden zátah? Přijde revizák a pracovník v jednom,napojí kabel od PS k elektroměru,dá revizi,připojí elektroměr a je to.
  Připadne mi to zbytečně zdlouhavý a komplikovaný proces.To abych si vzal dovolenou
 
  Ještě mně prosím odpovězte na tuto otázku z 5.5. 18:57      
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Radek Kroutil 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								OSVČ, Štěchovice Praha-západ 
								 
								
								
								
								 
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #34 kdy: 06.05.2009, 23:03 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Tak abychom se vrátili k původnímu tématu a potom už můžeme diskuzi uzavřít. Pokud tedy chci na místo jednofázového jističe 25A(který se nachází v dřevěné rozvodnici) 3fázový 20A musím:                 -vysekat díru do zdi pro elektroměrový rozvaděč ANO                 -vysekat drážku od přípojkové skříně k elektroměrovém u rozvaděči ANO                 -osadit typovýelektroměrový rozvaděč a natáhnout do něj nový kabel z                       rozvodnice 3L+PEN min 4Bx10                 -zavolat do eonu o navýšení příkonu,sepsat novou smlouvu,domluvit si                    u nich pracovníka který přijde napojit nový kabel od přípojkové skříně                   k elektroměru ne, to je ve Vaší režii                 -zavolat jakéhokoliv revizáka,který nemusí být pracovník eonu který                    udělá revizi na vedení od PS k el.rozvaděči (i když nevím co na tom chce                    revidovat,v rozvaděči nic není) reviduje způsob napojení, použitý kabel, izolaci apod                  -zavolat do eonu že chci připojit elektroměr.Pra covníkovi,který přijde                     odevzdám revizi Ne, revizi odevzdáte v Zákaznickém servisu spolu s doklady co po vás vyžadují dle Vyjádření k navýšení a oni pak přijedou
   Nejde to udělat na jeden zátah? Přijde revizák a pracovník v jednom,napojí kabel od PS k elektroměru,dá revizi,připojí elektroměr a je to. Tak jednoduše to bohužel nejde
  Připadne mi to zbytečně zdlouhavý a komplikovaný proces.To abych si vzal dovolenou 
 
   
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Rev.tech. E2/A, elektroinstala  ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb. tel: 603234575 Email:  elkr@elkr.czwww.elkr.cz 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 |