Přispěvatel: Kamil Táborský 01.05.2009, 11:14
Vystaví revizní technik při rekonstrukci elektroinstala ce revizní zprávu, pokud rozvody nejsou kompletní?

Např. pokud v místnosti kde bude plánovaná koupelna visí u stropu 3 metry stočeného kabelu?

(jelikož koupelna se bude dělat až za pár let a není ještě naplánováno, kde co bude)


#uft#


Název: Re: Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
Přispěvatel: Martin Bauer 03.05.2009, 08:13
Záleží na revizním technikovi.
Z mého pohledu by neměl být problém. Do revizní zprávy je třeba napsat které prostory a které obvody jsou součástí revize. Mělo by být uvedeno kde revize začíná a kde končí - vymezení revize, rozsah.
Já osobně do revize uvádím i co není součástí revize aby informace byla jednoznačná.
Co se týká vašeho příkladu, kabel by měl být ukončen tak jak má a ne aby byl volně ložený.


Název: Re: Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 03.05.2009, 08:36
Tak jak psal kolega Bauer, v podstatě není problém vymezit v revizní zprávě, čeho se vlastně týká a popř. čeho ne.
V uvedeném případě by bylo asi vhodné ty volně visící kabely zatím vůbec nepřipojovat.


Název: Re: Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
Přispěvatel: Kamil Táborský 03.05.2009, 15:39
Jedná se hlavně o obvod pro pračku. Rozvodnice je vzdálená od koupelny cca 12metrů,takže bych zase musel znova sekat drážku pro kabel. Je to skoro přes celý dům.Ještě bych teoreticky mohl tento obvod ukončit v koupelně v instalační krabici a potom se v budoucnu z teto krabice napojit.  Ale jelikož se jedná o pračku tedy jako samostatný obvod,tak nastavování wagosvorkama v krabici se mně moc nelíbí  :(


Název: Re: Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
Přispěvatel: IM 03.05.2009, 15:59
Případ řešte instalací potřebných kabelů, bez jejich připojení v rozvodnici.
Problém s neúplnou elektroinstala cí zmizí, může  však nastat s kolaudací.
Nebo je to bez SP?


Název: Re: Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
Přispěvatel: Kamil Táborský 03.05.2009, 16:18
ŽÁDNÉ STAVEBNÍ POVOLENÍ NEPOTŘEBUJI A TUDÍŽ ANI KOLAUDACI


Název: Re: Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
Přispěvatel: Radek Kroutil 03.05.2009, 16:30
ŽÁDNÉ STAVEBNÍ POVOLENÍ NEPOTŘEBUJI A TUDÍŽ ANI KOLAUDACI

Tak proč se ptáte na revizi?


Název: Re: Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
Přispěvatel: František Šohajda 03.05.2009, 16:47
Pokud to nepotřebujete na stavební úřad, tak proč potřebujete revizi....
Pro Vaše dobré svědomí si můžete udělat revizi /proměření/ ....
Může revizní technik podle normy udělat i revizi na jednu místnost...... nikde není napsáno že musí ji udělat komplexně..... .i tak se to dělá v praxi, jak se dokončují /byty,pavilony,chodby, místnosti/.....je to podle platných ČSN...


Název: Re: Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
Přispěvatel: Kamil Táborský 03.05.2009, 16:55
Revizi potřebuji jelikož dělám rekonstrukci elektroinstala ce chalupy a budu také předělávat jednofázový jistič 25A na 3fázový 20A a pracovníci eonu budou chtít určitě revizi objektu


Název: Re: Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
Přispěvatel: Václav Nová 03.05.2009, 17:06
EON bude chtít pouze revizi odběrného zařízení.


Název: Re: Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
Přispěvatel: Kamil Táborský 03.05.2009, 17:11
EON bude chtít pouze revizi odběrného zařízení.
Mohl bys te mi to přeložit do srozumitelné řeči?:) 


Název: Re: Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
Přispěvatel: František Šohajda 03.05.2009, 17:48
TO:Táborský
Musíte upřesnit to, co budete dělat...pokud budete zasahovat do měření tak revizi mít musíte./za určitých okolností../....pokud měření necháte tak jak je, tak revizi potřebujete pouze pro váš klidný pánek...../hlavně kvůli bezpečnosti/......


Název: Re: Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
Přispěvatel: Kamil Táborský 03.05.2009, 18:01
Budu dělat uplně nové rozvody elektroinstala ce na chatě. Před elektroměrem nemáme žádný jistič. Před elektroměrem je pouze přípojková skřín. Rozvodným závodům platíme za jistič 25A jednofázový. 
Jelikož budu dělat i 3fázovou zásuvku,tak budu potřebovat změnu hodnoty jističe na 3fázový 20A. Od nově udělané rozvodnice natáhnu kabel 3L+PEN k elektroměru.  Vím že je potřeba sepsat s eonem novou smlouvu.  Otázka ale zní ,jestli je potřeba revize objektu  nebo mě dají nový 3 fázový elektroměr bez revize


Název: Re: Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
Přispěvatel: František Šohajda 03.05.2009, 18:03
Tak to potřebujete revizi ale pouze na odběrné místo ...tj.revizi na elektroměrový rozvaděč s přívodem...... .......co je dál za ním to rozvodné závody nezajímá..!


Název: Re: Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
Přispěvatel: Kamil Táborský 03.05.2009, 18:15
Možná jsem natvrdlý,ale ještě jedna otázka:
To znamená že musím volat revizáka aby mně z revidoval jenom elektroměrový rozvaděč?  My máme elektroměr ve zdi v takové dřevěné bedně s dřevěnými dvířky. :(


Název: Re: Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
Přispěvatel: František Šohajda 03.05.2009, 18:56
Ano, musíte...někte ré distribuční firmy nechtějí dřevěné bedny..někdy se tak dává oplechování ale já s tím nesouhlasím, musí tam být min. elektroměrová deska, nové knstrukce-šedá...


Název: Re: Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
Přispěvatel: Štefan Beláň 03.05.2009, 19:14
Revizi potřebuji jelikož dělám rekonstrukci elektroinstala ce chalupy a budu také předělávat jednofázový jistič 25A na 3fázový 20A a pracovníci eonu budou chtít určitě revizi objektu
ŽÁDNÉ STAVEBNÍ POVOLENÍ NEPOTŘEBUJI A TUDÍŽ ANI KOLAUDACI

TO: Táborký

Rekonstrukce bez stavebního povolení, dokumentace a revize, tak to je tedy síla.  (doh) (plc)

PS: Možná jsem vše chybně pochopil. ??


Název: Re: Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
Přispěvatel: Radek Kroutil 03.05.2009, 19:48
Jestli jste elektrikář, tak snad znáte patřičné normy  (norm)
Když děláte novou elektroinstala ci, tak snad není takový problém vyměnit i skříňku s měřením..
Ale ať je to pro vás problém, či ne, stejně jí musíte vyměnit, když budete předělávat hlavní jištění. Už tam vidim bakelitovou Premix desku z 50.let... :'( Pane velebnosti, jdu blejt...


Název: Re: Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
Přispěvatel: Kamil Novák 03.05.2009, 21:02
Pane Koleso, je vidět že máte velký záběr co se zájmů týká !   ::)
Co takhle třeba občas zvednout pozadí od počítadla a namísto zevlování po síti vyrazit třeba ven ?  ??



Název: Re: Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
Přispěvatel: Valter Mayer 04.05.2009, 07:24
Rozsahem rekonstrukce a potřebě/nepotřebě stavebního povolení/ohlášení se zabývat nebudu. Nebylo součástí dotazu, nejsou k tomu údaje a není to záležitost tohoto serveru.

Jak už bylo napsáno, je možné vystavit revizi i na část objektu.

Co však po vás bude vyžadovat energetika je revize odběrného místa.
Pro vás to znamená, že musíte upravit odběrné místo dle současně platných podmínek připojení.

V překladu do jazyka českého to znamená:
- zřízení nového odběrného místa (rozšíření stávajícího)
- vybudování elektroměrovéh o rozvádeče tak, aby byl přístupný z veřejně dostupného místa (u vás pravděpodobně v pilíři na hranici pozemku)
- nový přívodní kabel od ER k domovnímu rozvádeči (kromě silového kabelu si dejte netáhnout i signalizaci HDO)

A na výše uvedené potřebujete správu o výchozí prohlídce a zkoušce (revizi) pro energetiku.
Silně doporučuji kontaktovat energetiku a nechat spřízněnou odbornou firmu vyhotovit projekt, samotnou přípojku a revizní správu.


Název: Re: Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
Přispěvatel: IM 04.05.2009, 13:32
... potřebujete správu o výchozí prohlídce a zkoušce ....
Co to je??


Název: Re: Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
Přispěvatel: Kamil Táborský 04.05.2009, 15:55
Takto by mělo vypadat zapojení v novém el.rozvaděči že? viz.obr.

Setkal jsem se jenom se zapojením u jednofázového elektroměru že je přívod do elektroměru L a PEN a výstup také L a PEN,je to logické.Jen tak může procházet elektroměrem proud a může tak měřit spotřebu. U tohoto zapojení stačí aby elektroměrem procházeli jen fázové vodiče? a svorka N byla připojena na svorkovnici PEN?


Název: Re: Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 04.05.2009, 18:11
Ano je to možné, v každám případě záleží na připojovacích podmínkách dodavatele elektřiny.  o:-)


Název: Re: Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
Přispěvatel: Petr Doležal 04.05.2009, 19:30
To Táborský:
Pokud si najdete schema vnitřního zapojení vámi v úvodu zmiňovaného elměru, tak zjistíte, že jen fázový proud prochází měřícím ústrojím. Proud vracející se PEN či N přes měřící ústrojí nejde, pouze přes "tuplované" svorky. Z těchto svorek je připojen jen konec napěťové cívky. Začátek napěťové cívky je připojen na živou fázovou svorku.


Název: Re: Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
Přispěvatel: Kamil Táborský 04.05.2009, 19:36
Děkuji pane Doležal za vysvětlení.Jen jsem nechápal jak ten elektroměr může fungovat když jim neprochází proud z Pen (N) vodiče.Pořád mi to vrtalo hlavou,ale ted už je mi to jasné...


Název: Re: Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
Přispěvatel: Kamil Táborský 05.05.2009, 18:06
U jednofázového elektroměru u nových instalací prochází elektroměrem také jen fázový vodič a jeden vodič je napojen na svorkovnici PEN,stejně tak jako u 3fázového elektroměru.
1fázový elektroměrem který já znám má svorky: vstup L, výstup L, vstup PEN(N),  výstup PEN(N),  znamená to tedy,že tento elektroměr nejde použít pro tohle "nové" zapojení?


Název: Re: Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
Přispěvatel: Radek Kroutil 05.05.2009, 18:08
Lze. Svorka na PEN je proklemována


Název: Re: Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
Přispěvatel: Kamil Táborský 05.05.2009, 18:22
No jo...já jsem ale hlupák,hlava děravá (fool)
V tom případě aji u starýho zapojení neprochází zpáteční proud ze spotřebiče přes elektroměr.... .a já byl celou dobu přesvědčen že jim proud prochází....
Pokud se tedy dělá nová elektroměrová rozvodnice a je např.z plastu a elektroměr je třídy II,tak ani nemusí být využita svorkovnice PEN vedle elektroměru a 2 PEN vodiče se mohou zapojit rovnou do elektroměru ne?
Uvažuji správně?


Název: Re: Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
Přispěvatel: Radek Kroutil 05.05.2009, 18:33
Dle požadavků distributora. Třeba ČEZ mi jednou nepřipojil elektroměr z důvodu, že jsem do elektroměru táhnul rovnou přívod a odvod. Má v připojovacích podmínkách, že tam musí být pouze jeden vodič a ještě světlemodrý...
více viz http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/technicke-informace/kpp-cd-2009-17022009.pdf


Název: Re: Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
Přispěvatel: Kamil Táborský 05.05.2009, 18:46
Tak to už je opravdu buzerace,z hlediska bezpečnosti a funkčnosti je to v pořádku....
Super knížečka čezu.Nemáte ještě něco podobného od EONU. Na hlavních stránkách eonu schémata a takové podrobné vysvětlení všeho potřebného není


Název: Re: Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
Přispěvatel: František Šohajda 05.05.2009, 18:57
Já jsem z působnosti E ONu a měli to na webu....každá distribuce to má trošičku jinak....jak to každá uvádí na svých stránkách..... .....není to úplně jinak ale přesto nějaké drobnosti jsou....


Název: Re: Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
Přispěvatel: Kamil Táborský 05.05.2009, 19:52
Tak abychom se vrátili k původnímu tématu a potom už můžeme diskuzi uzavřít.
Pokud tedy chci na místo jednofázového jističe 25A(který se nachází v dřevěné rozvodnici) 3fázový 20A musím:
                -vysekat díru do zdi pro elektroměrový rozvaděč
                -vysekat drážku od přípojkové skříně k elektroměrovém u rozvaděči
                -osadit elektroměrový rozvaděč a natáhnout do něj nový kabel z   
                   rozvodnice 3L+PEN
                -zavolat do eonu o navýšení příkonu,sepsat novou smlouvu,domluvit si
                  u nich pracovníka který přijde napojit nový kabel od přípojkové skříně
                  k elektroměru
                -zavolat jakéhokoliv revizáka,který nemusí být pracovník eonu který
                  udělá revizi na vedení od PS k el.rozvaděči (i když nevím co na tom chce
                  revidovat,v rozvaděči nic není)
                 -zavolat do eonu že chci připojit elektroměr.Pra covníkovi,který přijde
                   odevzdám revizi

 Nejde to udělat na jeden zátah? Přijde revizák a pracovník v jednom,napojí kabel od PS k elektroměru,dá revizi,připojí elektroměr a je to.

Připadne mi to zbytečně zdlouhavý a komplikovaný proces.To abych si vzal dovolenou


Název: Re: Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
Přispěvatel: Štefan Beláň 05.05.2009, 20:52
...Nemáte ještě něco podobného od EONU. Na hlavních stránkách eonu schémata a takové podrobné vysvětlení všeho potřebného není

TO: Táborský

Celé připojovací podmínky mají jako příloha moc dat. :-[
Pokud se spokojíte jen se schématy, tak jsou v příloze. :)


Název: Re: Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
Přispěvatel: Kamil Táborský 06.05.2009, 15:05
Tak abychom se vrátili k původnímu tématu a potom už můžeme diskuzi uzavřít.
Pokud tedy chci na místo jednofázového jističe 25A(který se nachází v dřevěné rozvodnici) 3fázový 20A musím:
                -vysekat díru do zdi pro elektroměrový rozvaděč
                -vysekat drážku od přípojkové skříně k elektroměrovém u rozvaděči
                -osadit elektroměrový rozvaděč a natáhnout do něj nový kabel z   
                   rozvodnice 3L+PEN
                -zavolat do eonu o navýšení příkonu,sepsat novou smlouvu,domluvit si
                  u nich pracovníka který přijde napojit nový kabel od přípojkové skříně
                  k elektroměru
                -zavolat jakéhokoliv revizáka,který nemusí být pracovník eonu který
                  udělá revizi na vedení od PS k el.rozvaděči (i když nevím co na tom chce
                  revidovat,v rozvaděči nic není)
                 -zavolat do eonu že chci připojit elektroměr.Pra covníkovi,který přijde
                   odevzdám revizi

 Nejde to udělat na jeden zátah? Přijde revizák a pracovník v jednom,napojí kabel od PS k elektroměru,dá revizi,připojí elektroměr a je to.

Připadne mi to zbytečně zdlouhavý a komplikovaný proces.To abych si vzal dovolenou

Ještě mně prosím odpovězte na tuto otázku z 5.5. 18:57 děkuji


Název: Re: Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
Přispěvatel: Radek Kroutil 06.05.2009, 23:03
Tak abychom se vrátili k původnímu tématu a potom už můžeme diskuzi uzavřít.
Pokud tedy chci na místo jednofázového jističe 25A(který se nachází v dřevěné rozvodnici) 3fázový 20A musím:
                -vysekat díru do zdi pro elektroměrový rozvaděč ANO
                -vysekat drážku od přípojkové skříně k elektroměrovém u rozvaděči ANO
                -osadit typovýelektroměrový rozvaděč a natáhnout do něj nový kabel z   
                   rozvodnice 3L+PEN min 4Bx10
                -zavolat do eonu o navýšení příkonu,sepsat novou smlouvu,domluvit si
                  u nich pracovníka který přijde napojit nový kabel od přípojkové skříně
                  k elektroměru ne, to je ve Vaší režii
                -zavolat jakéhokoliv revizáka,který nemusí být pracovník eonu který
                  udělá revizi na vedení od PS k el.rozvaděči (i když nevím co na tom chce
                  revidovat,v rozvaděči nic není) reviduje způsob napojení, použitý kabel, izolaci apod
                 -zavolat do eonu že chci připojit elektroměr.Pra covníkovi,který přijde
                   odevzdám revizi Ne, revizi odevzdáte v Zákaznickém servisu spolu s doklady co po vás vyžadují dle Vyjádření k navýšení a oni pak přijedou

 Nejde to udělat na jeden zátah? Přijde revizák a pracovník v jednom,napojí kabel od PS k elektroměru,dá revizi,připojí elektroměr a je to. Tak jednoduše to bohužel nejde

Připadne mi to zbytečně zdlouhavý a komplikovaný proces.To abych si vzal dovolenou