| | |-+  Kdo již vypracoval výchozí revizní zprávu dle NV č. 190/2022?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Kdo již vypracoval výchozí revizní zprávu dle NV č. 190/2022?  (Přečteno 6706 krát)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« kdy: 25.10.2022, 12:01 »

Máte někdo z kolegů za sebou první VRZ elektro, dle NV č. 190/2022 Sb, přílohy č. 1 a 2?

Mám na mysli, doplnění do textu vlastní revize, požadavky dle přílohy č.1 a 2. A nebo to v revizní zprávě vůbec neuvádíte?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 25.10.2022, 12:59 »

Máte někdo z kolegů za sebou první VRZ elektro, dle NV č. 190/2022 Sb, přílohy č. 1 a 2?

Mám.

Mám na mysli, doplnění do textu vlastní revize, požadavky dle přílohy č.1 a 2. A nebo to v revizní zprávě vůbec neuvádíte?

Uvádím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 25.10.2022, 13:02 »

Ano, uvádím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #3 kdy: 25.10.2022, 13:05 »

Doplňující otázka.

Jak ověřujete funkčnost přepěťových ochran?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 25.10.2022, 14:11 »

Kontrola stavu SPD je dobře popsaná na stránkách illko.
https://www.illko.cz/images/dokumenty/mereni_prepetovych_ochran.pdf


* Měření spd.jpg (69.96 KB, 1337x719 - prohlédnuto 184 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #5 kdy: 25.10.2022, 14:21 »

Zdeňku, toto znám.
Ale můj dptaz zněl jak to měří ostatní kolegové.
A dále, jak provádíte zkoušky přiloženým napětím, v případech, že použité elektrické předměty, nemají doloženo zajištění požadovaných vlastností výrobcem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 25.10.2022, 15:00 »

Mám na mysli, doplnění do textu vlastní revize, požadavky dle přílohy č.1 a 2. A nebo to v revizní zprávě vůbec neuvádíte?

Neuvádím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #7 kdy: 25.10.2022, 15:10 »

Neuvádím.

A revize elektro děláš?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #8 kdy: 25.10.2022, 15:24 »

https://www.youtube.com/watch?v=VPWER8m_F6A

 Smích Smích Smích Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 25.10.2022, 16:16 »

A revize elektro děláš?

Samozřejmě. To bych se k tomu jinak nevyjadřoval. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #10 kdy: 25.10.2022, 16:37 »

Hlavní důvod, proč se na to ptám, je ten, že dřív jsem revize prováděl dle ČSN. Do záhlaví revize jsem uváděl toto :  Revidováno dle ČSN 33 1500, včetně změn Z1,Z2,Z3,Z4, a dle ČSN 33 2000-6, ed.2 březen 2017.

Obecně platí i doposud, že ČSN jsou nezávazné. Pokud ji nějakým právním krokem, například prohlášením o shodě, kde bych měl uvést všechny relevantní předpisy, dle kterých je ten výrobek vyroben (například rozvaděč),  jsou tyto ČSN, uvedené v tom prohlášení o shodě, stávají se pro mne, jakožto výrobce, závazné. podivej

Tím, že tvůrce nové legislativy, uvedl do NV č. 190/2022 Sb.,  několik ustanovení z ČSN 33 2000-6, stávají se pro mne závaznými pokyny při provádění revizí, VTZ(E). Tudíž bych je měl v revizní zprávě také uvádět.
Pokud mě paměť neklame, (což už se mě občas stává),  jsou zákony NV a vyhlášky, obecně závazný právní předpis, a tudíž bych měl při revizích, podle těchto předpisů postupovat.
Je to pouze můj náhled na tuto problematiku, takže jak k tomuto přistupujete páni kolegové?
 ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 25.10.2022, 18:02 »

Je to tak . Záväznosť :
Zákon → vyhláška → návod výrobcu → norma
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #12 kdy: 25.10.2022, 18:24 »

Samozřejmě. To bych se k tomu jinak nevyjadřoval. Mrknutí

Jak říkám. "je to rebel" :-D
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #13 kdy: 26.10.2022, 10:36 »

Pavle  tanecek tanecek tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Ladislav Řehánek
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 30.10.2022, 21:03 »

Dobrý večer, rád bych se zeptal na měření přepěťových ochran při revizi jak tady bylo zmíněno. Když provádím pravidelnou revizi tak přepěťovou ochranu změřím. Ale jak by se tedy mělo správně postupovat při výchozí revizi, když dostanu protokol o kusovém ověření rozvaděče, kde je přepěťová ochrana instalována. Provádíte měření, nebo se spokojíte s průvodní dokumentací k rozvaděči, která obsahuje protokol o kusovém ověření, ale o měření přepěťové ochrany tam není samozřejmě ani čárka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #15 kdy: 30.10.2022, 21:07 »

Když v revizní zprávě uvádím, že je provedena ochrana proti přepětí, tak ji samozřejmě změřím a napíšu naměřené hodnoty. To snad dá rozum bez ohledu na to, že to normy nepožadují.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Ladislav Řehánek
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 31.10.2022, 06:25 »

To Novák: Pane Nováku děkuji za odpověď. Jak jsem již dříve psal tady na fóru tak s revizemi začínám a snažím se sbírat zkušenosti (hlavně odborníků z praxe) kde se dá, abych dělal revize správně tak jak se má. Fórum elektrika navštěvuji již delší dobu a poznal jsem, že jsou tady opravdu odborníci. kteří nám začínajícím revizním technikům mají co předat. Pokud jsem se vás, ale mým triviálním dotazem dotknul tak se omlouvám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 31.10.2022, 07:14 »

V NV je šikovná větička o měření potřebného.... ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Budou se od července ještě revidovat elektrické spotřebiče?
 Jaké jste provedli změny ve svých RZ dle nového NV 190/2022 Sb.?
 Kdo určí zda je stojanová vrtačka stroj nebo spotřebič?
 ECDV: Přednáška nařízení vlády 190/2022 Sb.
 ECDV: Vyhrazené elektrické zařízení uváděné do provozu
 Jak určit osobu odpovědnou?
 Vztahuje se nařízení vlády 190/22Sb. i na byty vlastněné firmou?
 Chyba nebo nesmysl v nv 190/2022Sb.?
 ESČ navrhuje úpravu NV 190 a 194/2022 Sb.
 Na nový stroj vybavený prohlášením o shodě, musím na něm provést ještě výchozí revizi?
 Je při dodávce hydraulické jednotky a souvicející elektroinstalací nutná výchozí revize?
 Je nutná výchozí revize u výrobku s elektroinstalací?
 Pokud jde o nový stroj z EU bez prohlášení o shodě, je nutná výchozí revize?
 Musí být výchozí revize bez závad?
 Podle ktrere CSN se provadi vych. revizni zprava v prostr. s nebezpeči vybuchu?
 Jak volit cenu výchozí revize?
 Lze provést revizi el. instalace pokud není hotová přípojka?
 Může se do stávající revize něco dopisovat?
 Pokud se přidá jedno světlo je potřeba revize?
 Kdo a jaké revize zajišťuje veterinární ordinaci? Vlastník nebo nájemce?
 Co víte o tom, že výchozí revize nesmí být starší šesti měsíců?
 Jaká je platnost revize na novou přípojku RD?
 Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
 Lze provést výchozí revizi na el. instalaci bytového domu ?
 Musí se provádět výchozí revize po instalaci domácí vodárny?
 Jak postupovat při vých.RZ instalace, která je vyprojektovaná v rozporu s PNE?
 Môže byť nový el.stroj, náradie alebo predlžovačka bez východiskovej RS?
 Kdy ne/dělat výchozí revizi elektrického zařízení pracovního stroje?
 Mohou být dva originály jedné revizní zprávy?
 Jaký zvolit přístroj na revize el. nářadí?
 Ako postupovat v revizi pri nezhode so skutocnym stavom?
 Kdy by měl investor přizvat RT?
 Mohu provést revizi bez ŽL?
 Lze udělat revizi na nepřipojenou instalaci?
 Moze revizny t. pri vychodiskovej revizi instalacie vyrobit PTTA od rozvadzaca?
 Kdo má za povinnost mít uschované revizní zprávy?
 Mohu použít výchozí revizi jako základ pro kolaudaci?
 Mohu provést storno revizní zprávy?
 Jak se postavit k elektroinstalaci v nezkolaudované budově?
 Nepopisuji v revizní zprávě prostory zbytečně?
 Bude nutná revize po novém vydrátování elektroměrového rozvaděče?
 Jak udělat výchozí revizi na 20 roků starou elektroinstalaci?
 Mohu udělat revizi na hromosvod, na který nebyl udělán projekt?
 Obsahuje revize elektroinstalace paneláku i neměřené části distributora?
 Je nutná výchozí revize od výrobce když má stroj CE?
 Jaké poskytujete záruky při provádění revizí?
 Je povinností RT skladovat historické revizní zprávy dle ČSN 33 1600?
 Volají vám různé „zateplovačské“ firmy, že potřebují udělat revizi na hromosvod?
 Jak posuzovat kuchyňskou linku? Jako výrobek nebo instalaci?
 Jak postupovat při neexistující PD a vymyšlené VRZ?
 Musí mít zařízení které je určeno k testování výrobků revizi?
 Jak vyřešit chaos ve výchozí revizní zprávě bytového domu?
 Seznamte se revizemi elektrických přístrojů na semináři plzeňského cechu
 Kdo má povinnost zajistit výchozí revizi?
 Jaká je tolerance elektroinstalace provedené podle staršího projektu?
 Je k revizi domu nutné mít namontovaný hromosvod?
 Provádí se výchozí revize po opravě 3f motoru a čerpadla?
 Pocílili jste s novým postupem kolaudací novostaveb RD úbytek revizí?
 Jakým způsobem dát dohromady (papírově) elektroinstalaci bez projektu a revize?
 Jaké známe druhy revizí?
 Které dokumenty potřebné k revizi chybí nejčastěji?
 Kdy prohlášení o shodě na výrobek nahrazuje výchozí revizní zprávu?
 #EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981)
 Jsou nájemníci bytu povinni nechat si provést revizi elektrické instalace?
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Proč je vhodná revize nezávislým revizním technikem
 Jak z pohledu VRZ hledět na indukční desku zapojenou na zásuvkový obvod?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 23 dotazů.