Radek Mašín
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« kdy: 14.11.2022, 12:12 » |
|
Plánuji instalaci FVE na dům a při procházení poptávek jsem zjistil, že některé firmy kombinují AC i DC obvody v rámci jednoho rozvaděče. Je to z pohledu norem možné? Osobně bych raději dva rozvaděče.
|
|
|
|
Karel Bělohlávek

Offline
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 14.11.2022, 15:21 » |
|
Ano, je to možné. V rámci jednoho rozvaděče lze kombinovat DC a AC obvody.
Starší (dosud platná) edice ČSN EN 61439-1 ed.2 příliš DC obvody neřeší. Začlenění požadavků na DC obvody je jednou ze změn v nové ČSN EN 61439-1 ed. 3.
Je možné, že další požadavky jsou v normách pro instalace FVE, které úplně neznám. V průmyslu jsou však tyto kombinace běžné.
|
Elektrikář
|
|
|
|
|
|
|
Hašek Jan
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 15.11.2022, 00:59 » |
|
Běžná praxe dnešních firem. Nicméně už z pohledu hlavičky je revize špatně protože musí být dle NV 190/2022
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 15.11.2022, 05:28 » |
|
Nicméně už z pohledu hlavičky je revize špatně protože musí být dle NV 190/2022
To, že instalaci někdo viděl dnes neznamená, že nemůže být starší. Závady jsou jednoznačné bez ohledu na dobu vzniku.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 16.11.2022, 06:44 » |
|
Může být v jednom rozvaděči... Musí být prostorově a vizuelně odděleny!
Třeba ve zdravotnictví je v rozvaděči 3-4 soustavy běžně už roky! Většinou se to udělá tak, že se prostorově oddělí a na krycím plechu se dle barvy soustavy obtáhne a popíše vše co k dané soustavě patří, aby to bylo vidět hned po otevření rozvaděče.
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
|
|
|
|
Jiří Buben

Offline

Revize a údržba elektrických zařízení a strojů
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 20.11.2022, 12:01 » |
|
Musí být prostorově a vizuelně odděleny!
Tak to bych chtě vidět. Usměrňovač se vstupem 3x360V IT a výstupem 450V/1000A DC v soustavě IT, kde chlazení a signalizační kontakty od některých pojistek je klasická síť 3/N/PE 400/230V 50Hz AC a další síť PELV 24 V DC. Samozřejmě napěťové hladiny jsou odděleny tak, aby obvody byly vzájemně izolovány na požadovaná napětí. Ale prostorově oddělit to zrovna dost dobře nejde. U takové technologie je důležitá dokumentace a značení a nejen to výstražné, ale hlavně značení komponent. Bez toho nevíte co k čemu patří. U FVE se to ale asi dá udělat. To není zase tak složitý rozvaděč. Nicméně opět upozorňuji na to, že dokumentace a dobře zněčené komponenty a popisy obvodů jsou klíčem k tomu vyhnout se riziku při opravách atp.
|
Revizní technik E2/A Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů. Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů. Stále se učím.....
|
|
|
Martin Kurka

Offline

Projektant automatizace a strojů
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 20.11.2022, 14:23 » |
|
U FVE bych také šel na oddělené rozvaděče.A to ze čtyř důvodů:
1) Rozšiřitelnost - když přidáte string, nebo zvýšíte počet panelů v sérii a napětí na stringu se změní, pak prakticky musíte udělat rekonstrukci celého rozvaděče a nikoliv jen DC rozvaděče.
2) Hlavní vypínač - u kombinace DC a AC rozvaděče v jednom rozvaděči pro hybridní měnič máte napájení ze dvou až tří zdrojů, ze dvou až tří stran. A pokud se potřebujete v rozvaděči pošťourat, nesmíte zapmenout si vypnout jak AC napájení ze sítě, tak DC napájení z panelů a případné DC napájení z baterií. To nelze udělat jednoduchým a přehledným centrálním vypínačem celého rozvaděče.
3) Rozdílné napěťové namáhání - když kombinujete nízkonapěťové stringy a baterie se síťovým napětím v jednom rozvaděči, musí být izolace a povrchové cesty a izolační vzdálenosti sestaveny na vyšší z obou napětí. To u nízkonapěťové části prodražuje provedení. Ještě horší situace je u vysokonapěťové DC části, zejména, když se dostanete u napětí stringů přes 600V DC. Pak se hodně prodraží koupě prvků i pro AC prvky rozvaděče a musíte počítat s předepsaným prostorem nad DC pojistkami a DC odpínači pro vyfukování DC oblouku atd.
4) Velký důraz na reálné provedení a značení - provádějící firma musí odvést velmi kvalitní návrh kombinovaného rozvaděče, odvést profi provedení, barevné oddělení vodičů obvodů, dodržet izolační mezery a povrchové vzdálenosti, mít k rozvaděči perfektní dokumentaci, mít na vodičích a prvcích perfektní trvanlivé značení. Pokud je dodávající firma vysoce profesionální, pak se jí náklady na takto drahou přípravu výroby a kvalitní provedení rozpustí v jednodušší instalaci a jednodušším servisu a u zákazníka v menším prostoru pro instalaci. Pokud je dodavatel málo profesionální, pak je zařízení velmi špatně servisovatelné a stáváte se otrokem dodělávek a předělávek a může se stát, že po revizi nezávislým revizním technikem nespjatým s dodávající firmou zjistíte, že je zařízení nebezpečné a musí se upravit, nebo vyměnit. Často se zjistí, že je v takovém rozvaděči pro neprofesionáln í návrh málo volného prostoru a stejně se musí přidat další rozvaděč. Pokračování
|
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje Praxe=vše funguje a nevíme proč Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté
Ďábel je skryt v detailu
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 21.11.2022, 09:29 » |
|
Tak to bych chtě vidět. Usměrňovač se vstupem 3x360V IT a výstupem 450V/1000A DC v soustavě IT V nemocnicích není ani na vstupu do nemocnice trafo na nn 1000A?? To ani neuvidíte 
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
|
|
|
M. Charvát

Offline
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 14.07.2023, 12:30 » |
|
U FVE bych také šel na oddělené rozvaděče.A to ze čtyř důvodů:
...
3) ...
Ještě horší situace je u vysokonapěťové DC části, zejména, když se dostanete u napětí stringů přes 600V DC. Pak se hodně prodraží koupě prvků i pro AC prvky rozvaděče a musíte počítat s předepsaným prostorem nad DC pojistkami a DC odpínači pro vyfukování DC oblouku atd. ...
Můžete mne prosím někdo nasměrovat na normu, kde je zmíněna nutnost v rozvaděči dodržet izolační schopnosti prvků podle nejvyššího napětí v rozvaděči, samozřejmě za předpokladu, že nejde dodržet vzdušnou vzdálenost nebo použít přepážky?
|
|
|
|
Jirka Dobrovolný

Offline

|
 |
« Odpověď #14 kdy: 30.07.2023, 21:35 » |
|
Můžete mne prosím někdo nasměrovat na normu, kde je zmíněna nutnost v rozvaděči dodržet izolační schopnosti prvků podle nejvyššího napětí v rozvaděči, samozřejmě za předpokladu, že nejde dodržet vzdušnou vzdálenost nebo použít přepážky?
V ČSN EN 61439-1 ed.2 je to, řekl bych, dole v článku 8.6.3 "Dimenzování pevné izolace mezi jednotlivými obvody musí být založeno na obvodu s nejvyšším jmenovitým izolačním napětím." Jak je to v ed.3 nevím.
|
|
|
|
|