A jak značíte síť, která žádný bod rozdělení nemá? (Např. z generátoru vyvedeno 3xL, N, PE). Taky TN-S? Nekompletná otázka, bo keď nenapíšete nič o zdroji ani o jeho uzle tak furt môžete tvrdiť opak jak ten druhý... a taká debata naozaj nemá zmysel Ale keď už tak chcete odbočovat od debaty, tak čo sa vám nepáči na tom, že TN-C-S sa skladá z dvoch v podstate rôznych typov sietí, čo sú medzi sebou spojené len bodom rozdelenia? A tiež môžete napísať k téme debaty svoj názor, že či je bod rozdelenia vhodný na uzemnenie SPD Já bych byl první, který by na tento nesmysl upozornil.
A mne sa zas celkom pozdáva keď sa myslí na budúcnosť, hoci to môže vyzerať prvoplánovo na prvý pohľad zbytočne...
|
|
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #23 kdy: 25.06.2020, 07:12 » |
|
Když se zde někdo zeptá na něco odborného, tak Vy také odpovídáte v 90% ať si nechají udělat projekt a řešení jim zatajíte.
Nebude to tím, že jsem projektant? :-D :-D No ne, dělám si srandu. :-D Máte pravdu. Toto radím vždy lidem, kteří prolézají odborné diskuse a záměrně si zdarma nechávají od nás všech dělat "projektovou dokumentaci", aby ušetřili. Nás vzdělávání stojí dost peněz a času, tak toto nehodlám pak věnovat každému vyčůranému joudovi. Jak se říká, všeho s mírou.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Hynek Havliš
Offline
Automatizace
|
|
« Odpověď #25 kdy: 25.06.2020, 11:43 » |
|
...co značí ona písmena T, N, C, S (z latiny)! Z latiny? Že už by Římani dělali elektroinstala ce ?
|
|
|
|
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #26 kdy: 25.06.2020, 14:31 » |
|
Zjistěte si, co je to síť, kde začíná a končí a co značí ona písmena T, N, C, S (z latiny)! Chlape, chlape, dakto koho uznávate by vám mal vysvetliť že už nedebatujete odborne, ale že už asi schválne vymýšľate somariny A to nemyslím že v zlom, to vám len píšem narovinu.. Kúpte si našu 4-41 a môžeme súkromne debatovať o našej národnej prílohe N4 koľko sa vám len zachce, dovtedy sa majte ....
|
|
|
|
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #27 kdy: 25.06.2020, 16:32 » |
|
Z latiny? Že už by Římani dělali elektroinstala ce ? Naopak, tvůrci elektrotermínů použili latinské názvy: Terra - zem, Combine, Separé, Neutrum, používané i v češtině. Podobně značení fází L. Než začnete ironizovat zkuste napřed studovat!
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #28 kdy: 25.06.2020, 16:44 » |
|
Naopak, tvůrci elektrotermínů použili latinské názvy: Terra - zem, Combine, Separé, Neutrum, používané i v češtině. Podobně značení fází L. Než začnete ironizovat zkuste napřed studovat! Snad cumunia.....
|
|
|
|
Jan Hájek
Offline
Prostě .... HÁJEK!
|
|
« Odpověď #29 kdy: 25.06.2020, 17:22 » |
|
Naopak, tvůrci elektrotermínů použili latinské názvy: Terra - zem, Combine, Separé, Neutrum, používané i v češtině. Podobně značení fází L. Než začnete ironizovat zkuste napřed studovat! označení je z francouzštiny - terre neutre terre neutre combiné séparé
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #31 kdy: 25.06.2020, 20:07 » |
|
označení je z francouzštiny - terre neutre terre neutre combiné séparé
Což je vyromanizovaná galština latinou.
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #32 kdy: 25.06.2020, 20:12 » |
|
označení je z francouzštiny - terre neutre terre neutre combiné séparé
Ano, je to tak- termíny jsou převzaty z francouzštiny. Latina je ale matkou jazyků, zejména románských, tudíž prapůvod může být latinský. Pravdu tedy mají všichni a můžeme se začít bavit k tématu.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #33 kdy: 25.06.2020, 21:04 » |
|
Pravdu tedy mají všichni a můžeme se začít bavit k tématu. To by bylo skvělé se vrátit k tomu zajímavému tématu....také se těším.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #34 kdy: 25.06.2020, 21:58 » |
|
... zmysel toho piateho vodiča ...
Mám pocit, že ten vodič je šestý, ale třeba se pletu. Čím byt níže, tím jeho TZB více zatíženo proudy z cizích poruch.
Nějak mi uniká, jak se v popisovaném případě (samostatné přívody TN-C-S pro každý byt) dostane cizí porucha do jiného bytu, můžeš to nějak osvětlit, Milane? Přívod je buďto v TN-C nebo v TN-S. váš názor nesdílím. Myslím, že je přívod buď TN-C nebo TN-C-S. Za mě: je to jistě nezvyklé řešení, které nebude nikde normově vyžadováno, ale např. pro přepěťovou ochranu, zem pro nějaké audio nebo jiné zařízení apod. by se to mohlo hodit. Jde jen o to, zda bude investor ochoten platit za něco, co tam být nemusí...
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Radim Strycharski
Offline
|
|
« Odpověď #35 kdy: 25.06.2020, 22:01 » |
|
Možná by se dalo argumentovat ČSN 33 2000-5-534 ed. 2, čl. 534.4.10. Nicméně zde tomuto požadavku vyhovuje průřez PE vodiče v přívodním kabelu.
Myslím, že připojovací vodiče PE k SPD podle čl. 534.4.10 jsou jedna věc a vodič PE v přívodním kabelu je věc druhá. Jinak řečeno, když bude vodič PE přívodního kabelu do SPD zasmyčkován, tak připojovací vodič podle čl. 534.4.10 tam žádný není. Takřka v každém projektu bývá vidět, že jsou k bytovým rozvodnicím vždy přivedeny ještě i samostatné uzemňovací přívody. Nicméně na základě jakého požadavku by se musely podružné rozvodnice ještě přizemňovat?
Také nevím o žádném normativním požadavku. Potom by šlo o nadstandardní řešení, které by mělo být zdůvodněno v technické zprávě projektu.
|
|
|
|