									« Odpověď #37 kdy: 25.06.2020, 22:54 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Já bych udělal to, co by bylo psáno v projektu.  Pokud bych si nevěděl rady nebo měl nějaké pochybnosti, oslovil bych autora projektu a s ním to konzultoval.
  
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK  A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	|     | 
	
		
		
			
				
					
						
							Milan Hudec 
							
								  
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #39 kdy: 26.06.2020, 07:28 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Mám pocit, že ten vodič je šestý, ale třeba se pletu. Nějak mi uniká, jak se v popisovaném případě (samostatné přívody TN-C-S pro každý byt) dostane cizí porucha do jiného bytu, můžeš to nějak osvětlit, Milane?
 
 
 
  Předpokládám, že stoupačky jsou čtyřžilové a v bytě je nějké propojení PE-voda, PE-radiátor, PE-plyn...... Běžná paneláková nemoc s upadnutým PENEM v místě před rozdělením a putováním proudu po konstrukcích a pro toto nedimenzovanýc  h PE vodičích sousedů.  
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Pavel Horský 
							
								ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK 
								  
								  Offline
 
  
								  
								Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B 
								 
								
								
								
								 
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #41 kdy: 10.07.2020, 07:22 » | 
								
								 | 
							  
							 
							 Tvrdej příkaz stále hledám. Předse kdyby byl, už by ho někdo někde zde vynesl.
 
 
 Nehledejte - nenajdete.   
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím  Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email:  horac@podborany.cz 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Peter Lovacký 
							
								Neverifikovaný uživatel @7 
								        
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #44 kdy: 10.07.2020, 16:45 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Vidím to s tými 10mA presne takisto jak napísal p. Strycharski, len doplním, že v norme čo ste citoval máte napísané že to platí "za  normálnych prevádzkových podmienok" A  normálne je, že vyhovujúca izolácia musí mať viac jak 1Mohm, a v praxi úplne bežne aj 1000x viac Lenže v  normálnej   EI, a v  normálnom paneláku nazbierať  normálne unikajúcich 10mA je celkom fuška keď neide o EMCéčko alebo o veľké spotrebiče kde výrobca nevie v ich plnej prevádzke drobné úniky ošetriť, a tak ich vyhlási za prevádzkové...  . a také sa v panelákoch naozaj ťažko hľadajú Ono tých 10mA by mohlo byť trvalých dlhodobo aj v PE 1,5ke, a tam by sa to po čase už mohlo nazbierať a prejaviť Podľa môjho je to podobný kompromis normotvorcov s podobnými dôvodmi na prierez jak na minimálny PEN Zas na druhej strane je pravda, že stačí na PE priložiť kliešťák a hneď je po ilúziách.... no a kto má čas, ten nech rieši panelákový uzemňovací bordel aj s vlyvmi okolia i distribučky, a keď chce tak aj s osciloskopom..    ,  aj tak mu tam každú chvíľu potečie dačo iné  
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Miroš Jan 
							
								OSVČ - živnostník 
								  
								  Offline
 
  
								  
								telefon +420 604791991 
								 
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #47 kdy: 12.07.2020, 11:40 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Tak ono v té občanské výstavbě, změřit těch 10 mA na vodiči PE, je vzácnost.  Mimo dotaz. U strojního zařízení, jsem u rozvaděče s FM, změřil i 430 mA na vodiči PE.    
						 | 
					 
					
						
							
							 
							elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 |