Je možné aby revizák doporučil nebo nařídil v soukromém bytovém domě přemístit všechny el.měry, stahnout ze všech bytů kabely dolů do přízemí a vyrobit společnou el.měrovou skříň? Nařizuje nějaká norma umístění el.měrů?
Doporučit ano nařídit ne, pokud je stav stávajících rozvaděčů a rozvodů ve stavu, kdy již vzhledem ke stáří, provedení a dalším okolnostem nelze zaručit schopnost jejich bezpečného provozu má revizák konstatovat v závěru zprávy, že el. zařízení není schopno bezpečného provozu, ale jestli bude zařízení dále provozováno, nebo se provede rekonstrukce je právní odpovědnost majitele/provozovatele tohoto zařízení, při případné rekonstrukci je rozhodnutí o umístění či neumístění rozvaděčů na chodby (únikové prostory) věcí požární ochrany a projektantů, revizák může umístění akorát doporučit popřípadě se pokusit zpochybnit případný projekt, když si bude myslet, že je v rozporu s platnými právními a technickými předpisy.
U bytových domů cca do 3 pater taky doporučuji umístit jeden společný elektroměrový rozvaděč někam do prostor mimo únikovou cestu, má to pár výhod, jeden rozvaděč je
- úspora za materiál a práci
- na schodištích a chodbách žádné rozvaděče, žádné handrkování ohledně únikové cesty, požární ochrany, volného prostoru před nimi atd.
- méně spojů, méně potenciálních poruch
- do budoucna úspora za revize a údržbu více rozvaděčů
- jednoduší a lacinější ochrana proti přepětí
- žádné rozvaděče na chodbách, žádný problém s jejich estetikou a pod.
- ....