| | |-+  Jak funguje měnič napětí ve fotovoltaické elektrárně?
0 uživatelů a 2 Hostů prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Jak funguje měnič napětí ve fotovoltaické elektrárně?  (Přečteno 4411 krát)
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*

Oblíbenost autora: 154
Offline Offline

Příspěvků: 5323


Chomutov, projekty, revize.


Email
« Odpověď #15 kdy: 23.04.2011, 18:22 »

Škoda byla za 18M. To nevypadá na levný a ještě levnější.
Centrály o takovém výkonu mají kontrolu teploty všech důležitých částí. Navíc na překročení povoleného DC napětí všechny střídače reagují vypnutím DC strany. Buď došlo k fatální poruše centrály nebo zkratu na DC straně. Vyloučená nebude ani sabotáž někoho, kdo právě obdržel vyúčtování za sdružené služby od svého distributora el. energie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E2/A
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 14
Offline Offline

Příspěvků: 258


« Odpověď #16 kdy: 23.04.2011, 18:40 »

Automatické hašení nemusí být - pokud uvážíte následné škody - neekonomické.
Existuje mnoho lokálních systémů plynohašení - u nejjednodušších jako čidlo teploty slouží plastová hadička vývodu hasiva či dokonce samotná ampule s hasicí látkou.
Běžně se používají k hašení malých uzavřených prostor, například důležitějších datových nebo energetických rozváděčů.
...
4. nezakrývat ventilační otvory (sabotáž) a možná doplnit dálkové měření teploty v "kontejneru" s varováním při překročení běžných teplot. Automatické hašení jako u F1 bude asi neekonomické.
Frekvenční měnič (FM) u CNC strojů běžně hlásí řídícímu systému teplotu chladiče i otáčení ventilátorů. FM u fotovoltaiky bude asi podobný (neznám) - záleží na typu (Trabant až Mercedes)
...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*

Oblíbenost autora: 258
Offline Offline

Příspěvků: 1822


Prostě .... HÁJEK!


WWW Email
« Odpověď #17 kdy: 23.04.2011, 19:37 »

Problém těchto aplikací lze shrnout do několika bodů:
Investor co tomu nerozumí a orientuje se pouze podle ceny.
Projektant co neví co je FVE.
Montážní firma co nemá elektrotechnické vzdělání.
Revizní technik co miluje peníze.
No a investor/provozovatel co neví jak se má starat o to co má.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 + Od 15.1.09 SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Více o školeních o ochraně před bleskem:
www.kniska.eu/centrum
Jaroslav Hasala
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 428
Offline Offline

Příspěvků: 3375

Znojmo (JM)

292671550
WWW
« Odpověď #18 kdy: 23.04.2011, 20:14 »

Možných příčin požáru může být několik, je vcelku pravděpodobná kombinace více příčin.
Hlavní problém bych viděl v samotném střídači. Slušný střídač umí sám sebe kontrolovat a případě nějakého problému se odpojí dříve, než nastane nebezpečná situace. S velkým boomem FVE nastala i velká poptávka po střídačích a nastalé situace využili i (slušně řečeno) méně zodpovědní výrobci. Další věcí je také tlak na co nejmenší koncovou cenu, což se pochopitelně také může projevit na celkové kvalitě střídače. Mohlo se tedy stát, že došlo k závadě ve střídači, která se projevila tím nejhorším možným způsobem.
Umístění více střídačů do jednoho uzavřeného prostoru může být také problém. Každý střídač při plném provozu produkuje docela dost tepla, vnitřní prostor kontejneru mohl být přehřátý.
Vnitřní teplota kontejneru by měla být regulována a kontrolována.
Je také docela možné, že celý systém byl už nevhodně navržen nebo v průběhu stavby došlo k k nějakým změnám - jiný typ panelů, jiný typ střídačů ...
Není také vyloučena nějaká chyba v zapojení panelů, například vyšší počet panelů ve stringu apod.
To, že v daný den svítilo hodně slunce, také zřejmě mělo vliv, protože střídače zřejmě jely na plný výkon a produkovaly více tepla.
Obecně také platí, že většina problémů se na neprojeví při provozu na 30% ale až při plném provozu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919, 732 158 083
email : jarda@hasala.cz
Martin Novák
*

Oblíbenost autora: 118
Offline Offline

Příspěvků: 1034



« Odpověď #19 kdy: 23.04.2011, 20:24 »

Škoda byla za 18M. To nevypadá na levný a ještě levnější.

Ono porizovaci cena zarizeni a skoda deklarovana pro media a pojistovnu nemusi byt uplne totozna cisla...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*

Oblíbenost autora: 154
Offline Offline

Příspěvků: 5323


Chomutov, projekty, revize.


Email
« Odpověď #20 kdy: 23.04.2011, 20:36 »

To netvrdím. Ale cena v řádu millionů ukazuje na velikost zařízení. Nevěřím tomu, že projektant nespočítal tepelné ztráty zařízení a nenavrhl všechna opatření. V ceně takové zakázky to není významná položka. Podle mého, v tomto případě v tom projektant nejede.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E2/A
Jan Hájek
*

Oblíbenost autora: 258
Offline Offline

Příspěvků: 1822


Prostě .... HÁJEK!


WWW Email
« Odpověď #21 kdy: 23.04.2011, 21:37 »

To netvrdím. Ale cena v řádu millionů ukazuje na velikost zařízení. Nevěřím tomu, že projektant nespočítal tepelné ztráty zařízení a nenavrhl všechna opatření. V ceně takové zakázky to není významná položka. Podle mého, v tomto případě v tom projektant nejede.
Otázka je, zda to má projekt, pokud ano, tak jestli ho náhodou někdo nepřizpůsobil požadavkům (laickým) investora.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 + Od 15.1.09 SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Více o školeních o ochraně před bleskem:
www.kniska.eu/centrum
František Kabát
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 49


« Odpověď #22 kdy: 26.04.2011, 13:08 »

Odbočím, ale jen trochu. Dle informací ze Šumavy (Kašperské Hory) se díky většímu počtu "slunečních farem" začíná odchylovat napětí v síti od normovaných hodnot. Odchází hlavně starší zařízení náchylnější na přepětí. Je také zaznamenán větší nárůst zájmu o přepěťové ochrany, což budou jistě místní kolegové kvitovat s povděkem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*

Oblíbenost autora: 344
Offline Offline

Příspěvků: 4320



Email
« Odpověď #23 kdy: 26.04.2011, 13:45 »

Však také byl již před časem zaznamenán tlak distribučních společností na rozšíření povoleného tolerančního pásma napětí (krátkodobé výkyvy) směrem nahoru (z 10 na 15%). Viděl jsem to už v návrhu normy - nevím ale, jak dopadl.

...Je také zaznamenán větší nárůst zájmu o přepěťové ochrany, což budou jistě místní kolegové kvitovat s povděkem.
Aby nedošlo k mýlce - přepěťové ochrany SPD Typ 1 až Typ 3 to neléčí.
Léčí to
- moderní spotřebiče se spínaným napájecím zdrojem fungujícím v širokém rozsahu napájecího napětí
- UPS s přepínanými odbočkami transformátoru podle úrovně pod/přepětí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Ján Pitoňák
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 33
Offline Offline

Příspěvků: 205


Email
« Odpověď #24 kdy: 26.04.2011, 15:16 »

Však také byl již před časem zaznamenán tlak distribučních společností na rozšíření povoleného tolerančního pásma napětí (krátkodobé výkyvy) směrem nahoru (z 10 na 15%). Viděl jsem to už v návrhu normy - nevím ale, jak dopadl.
Musím vás trochu opraviť. Ten tlak naozaj bol, avšak nie zo strany distribučných spoločností ale napodiv od združenia Európskych regulátorov CEER. Táto zmena tolerančného pásma sa mala realizovať ako určitý ústupok za sprísnenie iného parametra. Samozrejme, že tento návrh neprešiel.   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Rajmont
*

Oblíbenost autora: 137
Offline Offline

Příspěvků: 1174


Na vedení je nejdůležitější nemít je dlouhé.


WWW
« Odpověď #25 kdy: 26.04.2011, 16:59 »

Citace
Zadřený ventilátor, co nechladí řídící systém ...
Každý střídač si samozřejmě musí měřit teplotu chladiče a odstavit se. I IGBT tranzistory se chovají při vyšších teplotách jinak, než při nízkých, což slušný budič pozná a okamžitě je odepne.
Citace
Zkrat,
Hodně slušný budič IGBT pozná i nárůst proudu. Nicméně IGBT si nadproudy moc  líbit nenechá ...

Holt takovéto věci (jako je výbuch) se občas stávají ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
www.rajmont.cz
Fuk Tomáš
*

Oblíbenost autora: 344
Offline Offline

Příspěvků: 4320



Email
« Odpověď #26 kdy: 26.04.2011, 17:32 »

Musím vás trochu opraviť. Ten tlak naozaj bol...
Dík za upřesnění!  Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Roman Šafránek
*

Oblíbenost autora: 11
Offline Offline

Příspěvků: 170


« Odpověď #27 kdy: 27.04.2011, 21:50 »

Viděl jsem několik instalací střídačů cca 1.6MWe - není to zase tak veliké (jedna rozvaděčová skříň) a taky to nevydává až tak moc tepla (kiosek chladí běžná malá klimatizační jednotka). Hasící systém je v těchto instalacích skoro samozřejmostí (zde již zmiňované lokální hašení - z tlakové nádoby natlakovaná plastová hadička). U těch instalací byl trafokiosek vždy samostatný (jednak do kontejneru by se trafo už nevešlo, jednak je asi jednodušší koupit a postavit celý typizovaný trafokiosek...)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.162 sekund, 22 dotazů.