Kdy se nezajímal o to majitel, měl plus že byl elektrotechnik!
Zkoušejí to na neznalých lidech!!A to je to špatné, že je chtějí oblbnout!
Znalosti elektrotechnik
y jsou jistě výhoda, ale člověk si musí nastudovat i montážní postupy. Jinak dopadne jako známý, který si sice ohlídal elektrickou část, byť za cenu 3 dnů dovolené, ale nevěděl, že panely se upevňují ne nahoře a dole, ale 1/4 délky od krajů. Teď se prohýbají jak parabola a firma se nemá k nápravě, protože má nasmlouváno a honí termíny. Montovali to ukáčka najatý přes agenturu, což by samo o sobě nevadilo, kdyby je proškolili, ale tihle zjevně nevěděli co dělají a nikdo po nich práci na konstrukci nekontroloval. Že jsou držáky blbě, není ze země vidět, zakrývají je panely.
Uzemnění se firma pokoušela udělat kombinací FeZn sondy, AlMgSi drátu a CYA vodiče. To jim včas zarazil. Ovšem přizemnění na dvě sondy dle projektu zůstalo, prý stačí. Fyzicky má jedna 40 a druhá 26 ohmů, papírově má zemnič 10.