Autor Téma: Znáte osobně revizního technika, který píše revize od stolu?  (Přečteno 38703 krát)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« kdy: 15.04.2014, 07:59 »

Kolegové, znáte osobně revizního technika (revizní techniky),  kteří píší revize od stolu, aniž by se byli na revidované zařízení vůbec podívat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 15.04.2014, 08:05 »

No jejda, pak je tu mnohem početnější skupina která na místo jede, ale duchem jsou někde jinde, takže to vyjde skoro nastejno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 15.04.2014, 08:18 »

Myslím si že jo, ale špatně se to prokazuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #3 kdy: 15.04.2014, 08:18 »

A víš kolik znám elektromontérů, kteří si vyhlášku 50/78Sb. razítkují u piva? Už asi 20 let?
Svět je asi jiný, než ho máme vykreslený v hlavě.

Raději sem to přesunul do uzavřené zóny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 15.04.2014, 08:23 »

No jejda, pak je tu mnohem početnější skupina která na místo jede, ale duchem jsou někde jinde, takže to vyjde skoro nastejno.

To je nejčastější případ. RT předstírá revizní činnost, aby se zákazník necukal, až mu předloží účet (Tolik? Vždyť jste tam ani nebyl!). Když pročítám předchozí revize, je to často seznam spotřebičů včetně typů a výrobních čísel na čtyři strany. A pak následují bláboly o měření mimo možnosti měřícího přístroje (PU191 - 0,1 Ohm),  měření impedance za proudovými chrániči (Umrtvovač? Klemy? 10mA? - ani slovo o metodě) a podobně.

Často se ale setkávám s požadavkem zákazníka na nekontrolu. Tam ani nemusíte, dělal to elektrikář, je to určitě v ažůru. A potřebuju to teď hned a nemám od bytu klíče ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #5 kdy: 15.04.2014, 08:29 »


Kdo to říkal, že spotřebitelé chtějí být klamáni?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 15.04.2014, 09:57 »

To je dobře, že jsi to přesunul. Laici by zase čuměli, co že se to mezi těmi elektrikáři děje.
Proč jsem toto vlákno založil.......

Včera říkám manželce, že jsem slyšel hlášku odvedle z vesnice. Bývalý kolega dělal řezníkovi hromosvod. Říká mi, že ho pak budu revidovat. Na to konto jsem mu řekl, ať mi předloží projektovou dokumentaci. Ta samozřejmě není. Tak jsem mu řekl, že revizi napíši, když mi nadiktuje údaje na které se ho budu ptát a pak se pod to podepíše. Požadované údaje jsou pro něj španělskou vesnicí a podpis....o tom si prej mohu nechat zdát. Když to nenapíši já a to nenapíši, tak to zreviduje RT z vedlejší vesnice a upúlně bez problému. Jde přece jenom o kladné kolaudační stanovisko.

To co s takovými přizdisráči?
Jak ukázat na jejich zlodějny a nepravosti?

Pokud si o těchto hajzlech budeme jen povídat, nic se dít nebude.
Není potřeba tento vřed vyříznout, nebo alespoň nasadit antibiotika?
Ale jak?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 15.04.2014, 11:47 »

No, nedelej si moc iluze o zmene.
Predloni tusim jsem delal pripojky pro zakladnove stanice O2.
Domek na vsi bez hromosvodu, instalovala se na nej nova antena, O2 v takovem pripade doplnuje ochranu objektu pred bleskem. Udelal se navrh podle EN 62305. Majitel prej ze je to moc drahe, ze to udela lojza odvedle. Toz udelal a ani nebyl hloupej. Natahal draty, udelal hromosvod a sam na nej vystavil opakovanou(!) revizi dle 341390. V roce 2012. Nikdo nikomu neprokaze, ze tam ten hromosvod nebyl. Vlk se nazral a koza zustala cela.
Obecne revizni technici jsou za takoveto prasarny celkem nepostizitelni . Videl jsem protokol vnejsich vlivu jedne velike prazske zakladni skoly. BA1, BD1, nejake shromazdiste osob nikoho netrapilo. Autor protokolu? Dva revizni technici. Poslal jsem ten protokol na TICR, aby si ony revizni techniky pozvali na prezkouseni a odejmuti opravneni. Vysledek? Volal mi XXXXX z TICR, ze to nejde, ze oni nemaji opravneni si revizni techniky zvat na nejake prezkusovani. Alibismus kam se podivas.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 15.04.2014, 12:03 »

Vysledek? Volal mi XXXXX z TICR, ze to nejde, ze oni nemaji opravneni si revizni techniky zvat na nejake prezkusovani. Alibismus kam se podivas.

Kupodivu je to tak. TIČR osvědčení (i oprávnění) vydává, ale nemá právo jej odejmout. Dopis jste měl poslat na SÚIP. Ti mají jiné páky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #9 kdy: 15.04.2014, 12:21 »

To je dobře, že jsi to přesunul. Laici by zase čuměli, co že se to mezi těmi elektrikáři děje.
Proč jsem toto vlákno založil.......

Včera říkám manželce, že jsem slyšel hlášku odvedle z vesnice. Bývalý kolega dělal řezníkovi hromosvod. Říká mi, že ho pak budu revidovat. Na to konto jsem mu řekl, ať mi předloží projektovou dokumentaci. Ta samozřejmě není. Tak jsem mu řekl, že revizi napíši, když mi nadiktuje údaje na které se ho budu ptát a pak se pod to podepíše. Požadované údaje jsou pro něj španělskou vesnicí a podpis....o tom si prej mohu nechat zdát. Když to nenapíši já a to nenapíši, tak to zreviduje RT z vedlejší vesnice a upúlně bez problému. Jde přece jenom o kladné kolaudační stanovisko.

To co s takovými přizdisráči?
Jak ukázat na jejich zlodějny a nepravosti?

Pokud si o těchto hajzlech budeme jen povídat, nic se dít nebude.
Není potřeba tento vřed vyříznout, nebo alespoň nasadit antibiotika?
Ale jak?
Bez bonzování se to neobejde. Buď budeš hrdina a mlčet, budeš tento typ lidí chránit. Tak si vyber.
Buď budeš bonzákem, nebo to svým mlčením podporuješ.

A hádej co si náš národ vybral?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 15.04.2014, 12:52 »

sobně jsem se s podobným RT nesetkal, nebo o tom nevím. Ale, že po přečtení některých revizníh zpráv, jsem o tom přesvědčen, je jiná. Bohužel se to velmi těžko dokazuje.

Bez bonzování se to neobejde. Buď budeš hrdina a mlčet, budeš tento typ lidí chránit. Tak si vyber.
Buď budeš bonzákem, nebo to svým mlčením podporuješ.

A hádej co si náš národ vybral?

Docela jsem rád, že se tu objevilo podobné téma. Je to docela zapeklitá situace. Před pár lety jsem byl v pozici, kdy jsem se podobně také rozmýšlel, jestli nahlásit jednoho elektrikáře a RT, který po něm dělal výchozí revizi. Bohužel šlo známého RT a elektrikáře z nedaleké vesnice, kdy jsem zbaběle provedl nápravu sám, kterou mi investor i zaplatil a nic jsem nenahlásil. Nejdříve jsem si promluvil s kolegou RT a u toho elektrikáře se bál, abych nebyl v okolí obviňován z "nekalé soutěže". Na vesnici to tak prostě chodí. Jednoduše jsem k tomu nenašel odvahu. Když jsem ji pak v jiném podobném případu měl, stejně jsem se ničeho nedomohl, jen si ztížil pozici u jednoho investora. Přesto jsem nelitoval.
A proto obdivuji a podporuji všechny, kteří mají více odvahy a sil k tomu, aby podobné nešvary jen nepřešly, ale snaží se tento, často  marný boj, vybojovat až do konce. Bohužel přístup některých organizací a možná i platné zákony, nám v tom moc nepomáhají. Řekl bych spíš naopak.

V naprosté většině případů, půjde o boj s větrnými mlýny. Tolik moje osobní zkušenost. Přesto jsem přesvědčen o tom, že každá bitva, ať vyhraná, nebo prohraná, má smysl. Jen mít dost té odvahy a žel, často i dost času. Přiznám se,  Jsem v rozpacích  že v tomto nepatřím zrovna ke vzorům odvahy, nebo k těm, co jsou ochotni tomu dost svého času věnovat.  Jsem v rozpacích Jsem v rozpacích Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 15.04.2014, 19:54 »

Jeden RT, o kterém se něco podobného říkalo, mě jednou řekl, že "...nejsem žádnej kovboj, já vím, co si mohu dovolit...".
Věděl. Už je v důchodu a nikdy se mu nepodařilo to "přehnat" tak, aby z toho měl problém.
Mám dojem, že jeho nástupce je ještě "odvážnější"...

Bohužel na stavbách jsou tlaky na termíny a ono se pak těžko dokazuje, že to tam nebylo tak, jak je to v projektu a v revizi, třeba to někdo nezodpovědný dodatečně předělal, když řešil nějaký restík...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 15.04.2014, 22:19 »

Je pravdou, že se to těžko dokazuje, ale na druhou stranu i pár kontrol z ČOI, nebo SUIP je taky dostatečným "trestem" a tlakem na lepší práci budoucí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 16.04.2014, 06:51 »

Je pro zákazníka lepší revize od stolu od zkušeného, nebo revize na místě od ještě zmateného?
A nyní mě zpucujete, nebo ne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #14 kdy: 16.04.2014, 08:50 »

Zkušený neprovede revizi od stolu. Přítomnost na místě je nutná vždy. Vyloučí tím chyby montážníků.

Na elektrárně se pravidelné revize provádí tak, že údržba provede potřebná měření a ty zaznamená do deníku. RT pak provede namátkovou kontrolu a vystaví revizi.

Co když chlapi nestíhají, změří si jenom část a ostatní si "vycucají z prstu". Je trapas, když se mi pak revize vrátí s tím, že uvádím měření na pohonu, který je už několik týdnů v opravě. To mi za to opravdu nestojí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Martin Škopek
http://www.skopek.net
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #15 kdy: 16.04.2014, 09:40 »

Setkávám se s revizemi při auditorské praxi, kdy jsou mi předkládány jako podklady pro mou činnost. Kvalita je různorodá. Když se někdy pozastavím nad vyloženě nekvalitní zprávou, tak téměř vždy klient zareaguje tak, že z jeho vysvětlení je vždy patrné, že si je toho vědom... že tam revizák nebyl nikdo nepřizná, ale také se nikdo dál nezajímá v čem je nekvalitní, jaké má možnosti nápravy atp. Je to otázka trhu, tedy poptávky a nabídky a s ní související ceny a kvality...

Mnohdy je klient nadmíru spokojen s pěkně barevně vytištěnou revizí, hezky svázanou atp.,  avšak s absolutními nesmysly ve vlastní zprávě a odsuzuje předchozí revizi typograficky méně zdařilou, ale s relevantními údaji...

K otázce: dané revizní techniky osobně neznám, ale podle jejich výtvorů lze pár jmen vytipovat, kteří na místě téměř určitě nebyli.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Technické výpočty, simulace fyzikálních polí.
Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628).
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #16 kdy: 16.04.2014, 11:38 »

I já znám takové RT, co dělají z kanclu...
Jen chtějí fotodokumentac i ,  takže "skoro" dobře popíší situaci a tam jsou "páky" krátké....
Jsou to lidé, kteří jsou tzv. "bouchači"... zle


Citace
Kdo to říkal, že spotřebitelé chtějí být klamáni?

Něco podobného říkával někdejší náměstek jednoho podniku (vceku velkého) za komunistů..."Lid si přeje být klamán, tak ho klamme".... Smutek Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #17 kdy: 17.04.2014, 23:09 »

Osobně neznám žádného RT elektro, který píše revize od stolu.
Jinak teď provádím první periodickou na jednom objektu, kde dotyčný RT, při zpracování výchozí revize, evidentně na objektu nebyl. Má tam tolik nesrovnalostí, že jeho výchozí revizi jsem rovnou zahodil. Například k jednomu zařízení dle projektu měly být 3 kabely CXKH 3 x 120 + 70, tak to taky je napsáno. Ve skutečnosti jsou jenom dva kabely. Atak dále.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakým způsobem provést revizi pracovního stolu?
 Jakým způsobem a podle jaké normy se provádí revize, kontrola nabíječky?
 Jak lze provést revizi elektoinstalace, když od ní chybí dokumentace?
 Jak provést revizi napětovo-frekvenční ochrany?
 Podle jaké ČSN se pravidelně reviduje pevně připojený ventilátor ?
 Jakým způsobem provést revizi osvětlení v objektu ?
 Co dělat, když nemohu provést kompletníí revizi ve svém domě?
 Za pomoci jakých norem se revidují elektroinstalace v zubařských ordinacích?
 Jak posuzovat opětovnou montáž hromosvodu?
 Aké vyjadrenie by mal RT zapísať vo východiskovej revízii k uvedenému stavu?
 Jak zlegalizovat a zrevidovat staré stroje ?
 Ako posudzovať pri revízii prostredie (so starým protokolom o prostredí)?
 Co znamená provést revizi jen "odběrného zařízení"?
 Jakým způsobem provádět elektronický záznam o revizi spotřebiče?
 Kde končí revize instalace společných prostorů?
 Musíme při revizích odpojovat i jiné ventilátory ?
 Musím merať a zapísať do revíznej správy hodnoty Zs?
 Jsou podle vyhlášky č. 73/2010 Sb. postaveny pravidelné revize do šedé zóny?
 Nebude kontrola instalace provedené investorem náhodou také něco stát?
 Nemá tu niekto podrobný popis meraní revizneho technika?
 Jak provést revizi 3fázového vysavače přístrojem Revex 51?
 Opravdu existuje stále požadavek na hodnocení stavu revidovaných zařízení?
 Podľa čoho účtujete revízie elektrických zariadení?
 Je dle revizí ve skutečnosti el. zařízení schopné nebo neschopné ?
 Je tato revizní zpráva v souladu s normou?
 Ako vykonať reviziu tlakovej kanalizácie?
 Kolik osob smí vypracovat jednu revizní zprávu?
 Dělá se revize nabíječek, svářeček r.v:1950 až 1985 dle starých ČSN nebo nových?
 Je lepší napsat do RZ nevyhovuje, než vyhovuje po odstranění závad?
 Jak vyhodnotit revizi skartovačky s Ipe 5mA ?
 Je možné dělat revizi servrovny bez vypnutí?
 Jak posuzovat elektroinstalaci z přiloženého obrázku?
 Jak revidovat miniharmonium DELICIA více jak 30 roků staré?
 Jakou napsat do RZ závadu při jištění 3f zásuvky 32A deonem 40A?
 Existuje obecně spolehlivý postup revize?
 Provádíte revize v EX prostředí? A máte dost informací?
 Jakým způsobem jsou zahrnuty do výchozí revize slaboproudá zařízení?
 Lze provést revize staveništního rozvaděče ještě ve skladu?
 Jak revidovat přípojku ještě bez elektroměru?
 Musí být v revizní zprávě hromosvodu uvedena metoda měření?
 Není to přeháňka požadovat na dům z minulého století dnešní výchozí revize?
 Jak se provádí revize "formou vyhledávání"?
 Používáte klasické karty na revize el. nářadí a spotřebičů?
 Jaké máte zkušenosti s tiskárnou a čtečkou kódů?
 Provoz, údržba a revize přípojek vysokého napětí
 Jak najednou revidovat skupiny garáží patřící různým vlastníkům?
 Může RT napsat do revize 2.5mm vodiče, když jsou ve skutečnosti jen 1.5mm?
 Revizní technici a soudní znalci versus tržní zákony aneb Máme jen je?
 Postupy a měření při revizích ve zdravotnických prostorech
 Zahrnuje revize elektroinstalace objektu i neměřenou část distributora?
 Co musí obsahovat revize přívodu k čističce odpadních vod?
 Jak je možné, že někteří revizní technici vydávají RZ od stolu?
 Proč má skoro každý RT jinou nastavenou hodnotu izol.odporu v MP ?
 Proč revizní technik posouvá hranice svých pravomocí?
 Jak má vypadat zhodnocení/závěr revizní zprávy?
 Revidujete po kompletní rekonstrukci HDV bytového domu i vedení až do bytů?
 Je možné v revizi u revizních závad uvádět odkaz na neplatné normy?
 Je nedodržení připojovacích podmínek důvod k nevydání revize?
 Musím upozornit na závady instalace v části která není předmětem mojí revize?
 Je nutné opisovat předešlé revize?
 Je možná revize elektroinstalace, ke které neexistuje žádná dokumentace?
 Pokud při závadě napíši v revizi odkaz na starší normu je to špatně?
 Musím provést revizi i vývodu z ER pro připojení nebo stačí jen revize přípojky?
 Napadá vás ve vaší branži využití kontroly rentgenem?
 Mohu vypracovat kratší revizní zprávu s odvoláním na podrobnosti v dokumentaci?
 Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
 Je lhůta od provedení revize a jejímu předání provozovateli?
 Lze vytvořit revizní zprávu nové elektroinstalace "na dálku"?
 Lze napsat revizi na samotný přívodní kabel, případně jakou?
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Je k revizi domu nutné mít namontovaný hromosvod?
 Podrobnosti o využití termografie v průmyslu
 Provádění revizí elektrických instalací do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu
 Musí projektant podepsat revizní zprávu?
 Je nutné provádět revizi na zařízení, které je připojené ke zdroji 24V?
 Ako zrevidovať tester hydraulických častí vstrekovacích lisov?
 Jak zrevidovat panelákové chodbové jádro (PEJ) po rekonstrukci?
 Jaký volit závěr revizní zprávy hromosvodu?
 Kdy se nemusí provádět revize LPMS?
 LED inspekční svítilny a montážní reflektory ELWIS PRO
 Jak má vypadat formulář posudku elektrického zařízení pozaplavení?
 Co je nutné revidovat při změně sazby na D57d po zapojení tepelného čerpadla?
 Jaké jsou termíny revizí v objektech kde jsou předměty vysoké hodnoty?
 Mohu do revizní zprávy napsat své vlastní doporučení?
 Aký je najlepší postup pri revízii inštalácie s predradeným prúdovým chráničom?
 Co vše musí obsahovat projekt pro provedení revize?
 Má revizní technik povinnost uvést v RZ výsledky měření na proudovém chrániči?
 Jak dobře zrevidovat obchody a prodejní stánky?
 Mohu do revize napsat dle 34 1390 splňuje a dle 62 305 nespňuje?
 Musí se provádět elektro revize na dieselagregát?
 Platí se nově zvlášť za revizní zprávu a za revizní štítek?
 Lze revidovat zásuvku 230V pro kotel, při napájení ze staveništního rozvaděče?
 Dle jaké normy revidovat osvětleni zapojené přes zásuvku?
 Je možná revize pouze na straně spotřebiče/zařízení?
 Jaké známe druhy revizí?
 Bezpečnost při provádění revize
 Kdo může revidovat instalaci bytu?
 Ako posúdiť sušiace zariadenia?
 Jaká jsou specifika revizí spotřebičů, které jsou užívány hasičskými sbory?
 Je při výměně a revize rozvaděče nutná i revize celého objektu?
 Ako zrevidovať dopravné potrubie k linke?
 Jak se revidují pevně připojené spotřebiče?
 Podle které ČSN provést revizi na nádražní automaty (pevně připevněné k zemi)?
 Lze vystavit kladnou revizi i při nesouladu s normou?
 Je nutná revize rozvaděče nn, pokud vyměním jistič a chránič za AFDD?
 Je nutné do revize uvádět číslo osvědčení montážní firmy?
 Je nutné uvádět v RZ že byla provedena dle Zákona 250/2021Sb?
 #EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981)
 Jak hodnotíte stav bezpečnosti revidovaného el. zařízení bez dokumentace?
 Jak revidovat zařízení staveniště bez dokumentace?
 Je nutné revidovat zahraniční zapůjčenou techniku podle českých norem?
 Zásah do rozvaděče pro připojení FVE, je změna výrobku a jak poté revidovat?
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Je možné napsat na jednu revizní zprávu více spotřebičů?
 Musí výchozí revize el. zařízení mít podklad dokumentaci skutečného provedení?
 Jaké podklady pro výchozí revizi elektroinstalace?
 Používáš ve své odborné praxi dron, kde?
 Jak provést pravidelnou revizi EZ, když zákazík nedoloží výchozí revizi?
 BM -Plná verze Odborná způsobilost dle nv 194/22 Sb.
 Jak dalece může být revize bez přítomnosti revizního technika validní?
 Lze revizí spolehlivě odhalit nedotažený šroub středního vodiče v 1F zásuvce?
 Když revize FVE a TČ ztratí svůj smysl
 Proč je vhodná revize nezávislým revizním technikem
 Může být vystavena revize na rozvaděč s přepínačem sítí i bez dokumentace?
 Je rozdíl mezi výchozí revizí FVE pro ohřev vody v bojleru a výchozí revizí RD?
 Ako postupovať pri PERIODICKEJ OPaOS LPS ak je VYCHODISKOVA OPaOS chybná ?