Co si myslíte o takovém provedení vnější ochrany pře bleskem? Prý to tak nakreslil projektant. Ještě čekám až dostanu ten projekt do ruky. Není důležité kdo to takto provedl a kde to je. Je to jedna z mnoha podobných instalací okolo FVE a je na to i kladná revizní zpráva.
Vzkažte dodavateli (projektantovi, revizákovi) co je na jejich práci špatně. Pak ještě sám doplním pár postřehů.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 20.01.2026, 11:58 » |
|
Asi začnu sám  Galvanická koroze Označení místa samolepkou 
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
| |
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 20.01.2026, 13:57 » |
|
Chudák blesk!...  Kdyby měl podle obr.č.2,3 od vrchu kopírovat pěkně udělané hrany vodiče oddálení,asi by se mu zamotala pořádně blesková hlava.  Je to vidět všude kolem nás.Plechová střecha a na ní našroubované držáky panelů FVE ! Potom tam dají nějaké jímače, ale na to,že jsou panely spojeny s kovovou střechou napřímo už nikdo nechce vidět. A to jsou hodně velké firmy co to dělají,žádné jednomužné firmy! 
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 20.01.2026, 14:26 » |
|
konstrukce panelů je uzemněna/pospojena pouze pomocí CY vodičů v provedení na foto. Tedy jednak dochází ke galvanické korozi, voda vzlíná pod izolaci vodiče a ten co to připojoval, nožem obkroužil vodič tak, že bude stačit jen málo a ulomí se. Všimněte si že oko na vodiči dal obráceně a ještě je dost veliké, že dobře nesedí pod šroubem.
Tedy nejen že provedení spojů je zoufalé, ale jedinou cestou pro potenciál blesku který se dostane na panely, jsou tyto vodiče. Kecám, po zničení panelů to půjde i po kabelech DC dolů. Ano, kousek od panelů je skříň se svodiči.
Všimněte si i použitých šroubů
Na kabelových žlabech jsem žádné pospojení neobjevil
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 20.01.2026, 17:07 » |
|
Já myslel že jsou to bitumenové pásy, jestli je to plech tak je to jiná liga  To není o tomto případu,ale jak píši to co vidím v mém okolí!  Tady to není moc vidět.Co to je?
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
      
Offline
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 20.01.2026, 17:36 » |
|
Jestli je tam pravotočivý závit, tak směr je OK. Ano, je to blbě ohledně Cu a jen samořezky vrutu, o tom žádná. Jaké je ale správné technické řešení? Mám k dispozici pozink konstrukci, a potřebuji k této připojit CY, CYA 16, 25..........
Z pohledu elektrochemick ých potenciálů spojovaných kovů bych to viděl na pocínované lisovací oko a to přetáhnout smršťovací bužírkou. Nebo nerezový šroub, nerezová podložka, případně nějaká nerezová svorka co bude mezi zinkovaným profilem a mědí... Ale jestli je to správný postup to nevím. Podobně doprasených instalací, které jsou vynucené montáží FVE bude asi plno.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #13 kdy: 20.01.2026, 22:35 » |
|
... Mám k dispozici pozink konstrukci, a potřebuji k této připojit CY, CYA 16, 25..........
CY snad do nerezové svorky... Ale CYA ven, do mokrého prostředí, je maxiprasárna.. . Občas se na to dá narazit 
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 21.01.2026, 18:45 » |
|
Jasně, blesk nemá rád ostré úhly a kličkovanou nahoru/dolu pořád dokola.
Navíc podle všeho nakonec není projekt ani výpočty.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 22.01.2026, 07:38 » |
|
Vzkažte dodavateli (projektantovi, revizákovi) co je na jejich práci špatně. Pak ještě sám doplním pár postřehů.
Nejprve bych rád viděl zmiňovanou dokumentaci. Pak se jistě vyjádřím.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 23.01.2026, 00:07 » |
|
Jak jsem psal. Ve finále to navzdory prvním tvrzením vypadá tak: - projektová dokumentace k vnější ochraně - není - analýza rizik - není - výpočet dostatečné vzdálenosti S - není - zařazení LPS není
Ne že by mne to úplně zaskočilo, to je bohužel standard dnešních montáží FVE. Nejčastěji se potkávám s tím, že jim někdo řekl že stačí 60cm (prý na nějakém školení) a tak proč se zdržovat výpočty a projektem. když se podíváte na fotky, tak vidíte že zde ani nebyli na podobném školení a o 60cm se jim tak může leda zdát. ALe podobné "slavobrány" pro žlaby a kabely, nebo tak pravoúhlé ohyby jsem ještě nepotkal. Obávám se že ani vzduchotechnik a není dostatečně ochráněna před vlivy blesku. Co se týká přímého úderu i případné indukce a možných přeskoků. Co svorky? Zvládnou ustát předpokládaný potenciál blesku, na úrovni předpokládanéh o LPS?
Jedná se o mateřskou školu, pro cca 50 dětí.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|