Autor Téma: Může vypínač rozpojovat nulový vodič?  (Přečteno 10870 krát)
Petr Pavlis
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 18.09.2022, 07:53 »

Od developera přebíráme byt. U jednoho vývodu pro světlo jsme zjistili, že je nezávisle na stavu vypínačů permanentně připojena fáze. Nicméně světlo se vypínači opravdu zapíná/vypíná, takže pravděpodobně vypínače ovládají nulový vodič. Stavba tvrdí, že je to zapojené v souladu s normou a prošlo to úspěšně elektro revizí.

Můžete mně prosím říci, zda vždy musí být zapojení dle následujícího schématu  nebo je přípustné i zapojení s "prohozením  L1 a N"? Můžete mně případně nasměrovat na nějakou normu, článek, abych dokázal stavbě lépe argumentovat?


* 123.jpg (13.21 KB, 482x225 - prohlédnuto 522 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 18.09.2022, 08:19 »

Zajímavé,
nevěřil bych, že tento článek z roku 2001 bude užitečný i po tolika létech!

Schodišťový vypínač ... jak jinak?
https://elektrika.cz/data/clanky/szsv010129

Jen by mě zajímalo jak se to mohlo u developera stát. Když to zbastlí někdo doma, tak jak to bastlí ostatní a nikdo si nestěžuje, to si dovedu představit. Ovšem developer je v jiné pozici.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Zdenek Skotnica
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 18.09.2022, 09:20 »

A "neměřil" jste to obyčejnou fázovkou? Nebo zkoušečkou? Fázovka často klame.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 18.09.2022, 11:50 »

V objektech developerů se najde také všelicos. V jednom areálu u všech PIR čidel zapojení hnědý vodič = stálá fáze, modrý vodič = spínaná fáze, zeleno/žlutý vodič = N.

V jiném objektu zase každý byt dělal někdo jiný a asi málokdo z nich byl elektrikář.

Já už se nedivím ničemu, zjistím závady a dále je to na majitelích, nájemcích ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 18.09.2022, 11:59 »


Prý je vypínání N vodiče ve světelných obvodech ruskou stopou. Do jaké míry to může být reálné? Je pravdou, že zde pracuje mnoho národností z východu, kde se používí jiných typů sítí, než naše TN-C .... a jim je asi jedno co přerušují. Nebo je to jinak?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 18.09.2022, 12:36 »

A "neměřil" jste to obyčejnou fázovkou? Nebo zkoušečkou? Fázovka často klame.

Jako první krok bych ověřil dvoupólovou zkoušečkou, zda se opravdu nejedná o chybu měření, jak je uvedeno výše. Následně bych zkontroloval barvy vodičů na vypínači.

Dále článek  463.1.2 ČSN 33 2000-4-46 ed. 3:2017, viz příloha.

S podobným jevem jsem se u nových instalací setkal v případě, kdy při zapojování dvoupólového proudového chrániče v rozvaděči došlo na výstupu k přehození fázového a nulového vodiče. Což se s ohledem na různá provedení výrobků stane lehce.


* 463.1.2.jpg (77.69 KB, 771x735 - prohlédnuto 585 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 18.09.2022, 12:53 »

Soubor 33 2000 vyp.N u světelných okruhů svého času dovoloval za podmínky použití chrániče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 18.09.2022, 16:39 »

Jako první krok bych ověřil dvoupólovou zkoušečkou, zda se opravdu nejedná o chybu měření, jak je uvedeno výše. Následně bych zkontroloval barvy vodičů na vypínači


Dvoupólovou zkoušečkou zjistím totéž co žárovkou: svítí - nesvítí, ale stále nevím, který vodič je vypínán.  Proti PE bude padat chránič, ovšem ten může padat i při spojení PE-N, pokud bude obvod zatížen jiným odběrem, takže také nespolehlivé. Nejjednodušší je použití té fázovky, ale chce to nechat připojenou klasickou žárovku s vláknem a zkoušet ve svorkovnici. Pokud bude žárovka rozsvícena, bude svítit pouze fázový vodič - ten by měl mít izolaci barvy hnědé.
Ve zhasnutém stavu mohou nastat dvě varianty:
 1) nebude svítit nic (případný kapacitní proud bude sveden do N přes žárovku) - pak je to v pořádku
 2) budou ve zhasnutém stavu svítit oba pracovní vodiče a to znamená, že je vypnutý vodič N, na který se dostává fáze přes vlákno žárovky - což je špatně!

Tento způsob kontroly eliminuje kapacitní proud, který může způsobovat souběh vodičů, zejména u zapojení světel ovládaných z více míst schodišťovými a křížovými spínači a který může indikovat doutnavka ve fázové zkoušečce. O tom co ukazuje fázovka je třeba přemýšlet, rozhodně to není nástroj pro laiky.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Zdenek Skotnica
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 18.09.2022, 17:23 »

Proti PE nemusí vybavovat chránič. Zatížitelnost většiny zkoušeček je pod vybavovacím proudem chrániče. Pro jeho orientační test mají většinou pomocné tlačítko které zvýší proud. Tazatel nenapsal zda je zapojená obyčejná žárovka kde bude opravdu sveden proud do N. Při použití moderních svítidel které se takto chovat nebudou můžeme tou fazovkou na L klidně indikovat napětí. To bude ale strašně  "měkké"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 19.09.2022, 08:27 »

Soubor 33 2000 vyp.N u světelných okruhů svého času dovoloval za podmínky použití chrániče.
Samotného mě překvapilo, že toto platilo od 1994 až do 2016.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 19.09.2022, 08:55 »

Samotného mě překvapilo, že toto platilo od 1994 až do 2016.
Resp.upřesňuji, platilo všeobecně, tj.nejen pro světelné okruhy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 19.09.2022, 15:56 »

Soubor 33 2000 vyp.N u světelných okruhů svého času dovoloval za podmínky použití chrániče.

Samotného mě překvapilo, že toto platilo od 1994 až do 2016.

Platilo to zřejmě do roku 2010. Pro funkční spínání možná pouze do června 1995.

Pro úvod je vhodné zmínit, že podobné požadavky jsou uvedeny ve dvou různých částech souboru ČSN 33 2000.

Pro upřesnění uvádím význam jednotlivých částí zmíněného souboru:

  • část 4 se týká bezpečnosti
  • část 5 se týká výběru a stavby elektrických zařízení

Jeden z požadavků byl uveden v čl. 531.2 prvního vydání ČSN 33 2000-5-53 z prosince roku 1994.

V jednofázových obvodech se jednopólové spínací přístroje nesmějí zařazovat do středního vodiče, pokud na straně zdroje není instalován proudových chránič vyhovující požadavkům 413.1.

Požadavek se obecně týkal volby spínacích a řídících přístrojů v elektrických instalacích.

(Výše uvedená norma byla převzetím HD 384.5.53 S2, který byl převzetím IEC 364-5-53:1986+A2:1992 s modifikacemi. Již však roku 1994 vyšla na mezinárodní úrovni nová edice uvedené IEC, která byla roku 1998 do ČSN zavedena jako ČSN IEC 1200-53 a měla zcela jiný obsah. V této oblasti se přejímané HD a IEC ostatně často rozcházejí.)

Vlastní ČSN 33 2000-5-53 z roku 1994 byla bez náhrady zrušena k 01.06.2010. Další norma s tímto názvem, ve které byl požadavek uveden v čl. 530.4.3 již bez proudového chrániče, byla znovu vydána až roku 2016 (tentokrát se již jednalo pouze o převzetí HD 60364-5-53:2015 bez odkazu na IEC).


Zároveň však byla v červnu 1995 vydána ČSN 33 2000-4-46, kde v byl čl. 465.1.2 obsažen obdobný požadavek pro zajištění bezpečnosti při funkčním spínání. Tam však výjimka s proudovým chráničem nikdy uvedena nebyla. Současné znění článku 463.1.2 z třetí edice je zde vloženo v mém předchozím příspěvku. Oproti starším vydání normy obsahuje navíc výjimku, která se týká ovládání osvětlení pomocí relé.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 19.09.2022, 19:09 »

Pre upresnenie predchádzajúce ho príspevku:

V zmysle 33 2000-5-53 (platných od roku 2016 až doteraz) a jej článku 530.4.3. nesmie byť v obvode neutrálneho vodiča samostatný spínací prvok.

Teda, pokiaľ tam je, tak to musí byť 1+N, 2+N, 3+N, 4+N vyhotovenie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 08.10.2022, 05:20 »

Zapojení PIR čidel je téměř vždy originální prasárna. Tentokrát jsem měnil čidla v chodbě u sklepních kójí. Příčky postaveny z plynosilikátov ých tvárnic a svítidla i čidla přišroubována vruty přímo do materiálu tvárnic, samozřejmě vše drželo jen do prvního dotyku. Zapojení ještě lepší, N = modrý, spínaná fáze = zeleno/žlutý! Také dílo developera a jeho maníků.

To už připomíná dílo kutila (který neměl dostatečně výkonou příklepovou vrtačku),  které jsem viděl v 90. létech. Dodělky elektroinstala ce v paneláku s lištami i krabicemi přilepenými na zeď alkaprénem. Dítko luxovalo a zakoplo o přívodní šňůru od vysavače a dvě zásuvky a několik metrů lišty bylo ze zdi "demontováno".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu znát schéma zapojení pulsního relé jako náhradu schodišťových vypínačů?
 Existuje něco takového jako schodišťový stmívač?
 Kontrolujete deblokaci osvětlení chodeb?
 Jak zapojit ctyri vypinace do schodistoveho zapojeni?
 Čím spínat světla aby se rozvítila najednou a chvíli sama svítila?
 Jak zhotovit časové relé?
 Vyrábí se prostorový spínač vyměnitelný za křížový vypínač?
 Čím nahradit elektronický schodišťový automat z NDR?
 Jak odstranit slabý svit světla při vypnutém schodišťovém vypínači?
 Poradíte mi s problémem schodišťového automatu?
 Existuje dvojitý vypínač č.7 (do jedné krabice)?
 Je pravda, že musí dle nové EN schodišťové osvětlení svítit i přes den?
 Existuje radiovy vypinac schodistak?
 Řešíte raději zapojení schodišťáku pomocí 3Ax1,5 nebo 5Cx1,5?
 Je možné nahradit jeden vypínačů ovládání světla schodiště pohybovkou?
 Jak nahradit jeden střídavý spínač (č.6) klávesnicí a ovládat okruh kódem?
 Jak nahradit schodišťový automat časovačem?
 Musí se v byt.domě použít pro spínání osvětlení tlačítko s orientační signálkou?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Jak typ schodišťového automatu s funkcí aut. přepnutí na trvalý provoz zvolit?
 Jak zapojit vypínače na schodišti s orientační doutnavkou?
 Víte o další funkci el.mechanického schodišťového automatu?
 Postačí mezi "schodišťáky" třížilové propojení?
 Jak osvětlit schodnice LED páskama, aby se schodnice postupně rozsvěcovaly?
 Schodišťový vypínač.... jak jinak?
 Jak nahradit jeden schodišťový vypínač detektorem pohybu?
 Poradíte mi jak zapojit schodišťový automat CRM-42?
 SCHRACK: Schodišťové automaty - neprávem opomíjené instalační spínací přístroje
 Jak nejlépe připojit další svítidlo do schodišťáku na "špatné" straně chodby?
 Jak vyřešit propojení venkovního čidla se schodišťovým automatem?
 Jaký typ PLC zvolit pro chytřejší schodišťový automat?
 Přepínač světla si sám změní polohu pro svícení - čím to?
 Jakou zvolit náhradu za samočinný schodišťový spínač SA10?
 Proč LEDka v schodišťovém tlačítku spíná schodišťový automat?
 Jaká je obvyklá citlivost schodišťového automatu na nastavení času?
 Jaká je hodnota odporu pro schodišťový automat SA 10?
 Kam se u křížového přepínače zapojuje orientační doutnavka?
 Kudy navrhujete přívodní vedení k osvětlení jednotlivých schodů schodiště?
 Je možné umiestniť 5 káblov pod vypínač?
 Jak prokázat vadné zapojení vypínače ?
 Stále používáte spínače řazení č.1?
 Odkud se vzalo číselné označování zapojení vypínačů?
 Jak argumentovat u nesprávně instalovaných vypínačů?
 Jaké má číslo sériový křížový vypínač?
 Je bezpečné zapojit zářivku a žárovku do série?
 Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?
 Jak spínat osvětlení ze dvou různých napěťových zdrojů?
 Proč svítí doutnavka na kolébkovém vypínači v poloze ON i OFF ?
 Jaké je správné zapojení schodištáku se 2 přepínači a 2 světly?
 Ako zapojit 5b+5B+6 vypinace?
 Kde a ako vyuzit vypinac 6/0+6/0?
 Je normalne, ze na zapojenie lustru je kabel, v ktorom je faza stale?
 Jak osadit strojky ABB Tango do krabice KU 68 LD/1 aby neodstávaly od zdi?
 Existuje půlený vypínač pro schodišťák (6 a 7) a normální světlo (1)?
 Kde najdu zapojení vypínače S25V J03?
 Jak funkčně zapojit vypínač a stmívač na jeden okruh?
 Jak lze bezdrátově sjednotit 2x vypínače?
 Jak se existence dvojitých vypínačů a přepínačů slučuje s ČSN 33 2000-5-52?
 Jak řešíte, když na instalaci zjistíte, že přepínač č. 6,7 je propojen CYKY-J?
 Existuje kombinace vypínače 6+6 a 6?
 Jak ovládat jedno svítidlo vypínači jiných obvodů?
 Jaký je trend ve způsobech domovních ovladačů?
 Jak vysoko se umisťují v RD zásuvky a vypínače?
 Jak zapojit vypínač ?!?
 Ako premostit PE s N v svietidle tr. I
 Proč mi schodišťový vypínač po tapetování nefunguje?
 Je možné jednopólový vypínač zapojit jako vypínač číslo 6?
 Jak zapojit svítidla s vestavěným radarem?
 Jak rozsvěcovat jednu žárovku z dvou zdrojů 230V?
 Lustr zapojený na tři fáze
 Jak udelat z klasickeho zapojeni ve vypinaci L1 L2 a 0?
 Jak demontovat vypínač ABB Swing?
 Jak zapojit dvojitý schodišťový vypínač 6+6?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi?
 Mohu použít k vypínači barvy žil modrá-hnědá?
 Poraďte mi prosím s montaží spínače?
 Je nejake pravidlo pro bezny pokojovy vypinac ve ktere poloze ma byt zapnut?
 Jak zapojit ctyri vypinace do schodistoveho zapojeni?
 Jak udělat ze schodistových vypínačů tlačítka?
 Jak zapojím schodišťový vypinač z pěti míst?
 Jak mám zapojit 3-4 vypínače na jedno světlo?
 Jak zapojit tento šňůrový vypínač?
 Co s vodiči PE a N ve vypínači?
 Pokud existuje schodistový dvojvypínač, kolik mezi ním vést vodičů?
 Proč mi při zapojení dvou vypínačů č.6 vypadává chránič?
 Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku?
 Zvládnu vyměnit vypínače sama?
 Kde se bere napětí na vypnutém schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit 2 střídavé vypínače?
 Lze zapojit schdišťový spínač jako stmívač?
 Jak správně umístit vypínací a zapínací tlačítko?
 Proč je napětí 100 V mezi kontakty schodišťového a křížového vypínače ?
 Co mě to koplo?
 Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla?
 Jak zapojit spinače s orent.doutnavkou aby neproblikávaly při užití úsporek?
 Setkali jste se u rodiného domu se stop tlačítkem i pro zásuvkové obvody?
 Jak jsou zapojeny spínače v bezpečnostní liště rolovacích garážových vrat?
 Jak napojit nový vypínač v místnosti?
 Kolik kabelů cyky 3x1,5 je možné spojit pod vypínačem?
 Poradíte mi s kombinací dvojspínače ř. 5 a 6?
 Kde hledat chybu v zapojení dvou obvodů pomocí schodišťových spínačů?
 Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
 Jak zapojit schodišťové vypínače na jedno světlo?
 Jaké volit bezdrátové ovládání světel s rychlými přechody mezi stavy (VYP/ZAP)?
 Jak nahradit klasický vypínač bezdrátovým?
 Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové?
 Ako zapojit vo vypinaci radenia 6+6 vodic CYKY 3x1.5?
 Jak zapojit šňůrový vypínač na kabel s třemi vodiči?
 Do jaké výšky osadit vypínače u postele?
 Proč občas nezafungují schodišťáky?
 Poradíte mi kam na vypínač č.7 připojit signalizační led diodu?
 Je možné umiestniť 5 káblov pod vypínač?
 Existuje jiná kontrola rosvícení na WC než doutnavkou ve vypínači?
 Moze prudovy chranic nahradit vypinac?
 Jak zapojit dvojitý vypínač pro dvě samostatná světla?
 Jaké použít kabely pro zapojení stropního světla a vypínače s rezervou ...?
 Akým káblom pripojiť svetelný spínač SOU-3, keď chcem spínať slaboprúdový obvod?
 Ako spojiť prepinač 5A a 6?
 Jak argumentovat u nesprávně instalovaných vypínačů?
 Jak zapojit vypínače s orientačními doutnavkami?
 Jaký je rozdíl ve vypínači mezi černým a hnědým vodičem?
 Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči?
 Jak zapojit spínače řazení 6?
 Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?
 Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače?
 Jak zapojit střídavý přepínač s orientační a signalizační funkcí?
 Kde mám chybu v zapojení sériového spínače č.5.?
 Jak sestrojit lampičku s časovým vypínáním?
 Jaké barvy vodičů mohu použít pro zapojení schodistového vypínače?
 Nakreslíte mi prosím schéma řazení vypínačů 6+5B+5B+6 pro tři žárovky?
 Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla?
 Proč funguje vypínač pouze při sepnutí jiného?
 Jde přehodit orientační kontrolku na vypínači firmy Schneider?
 Jaké je správné zapojení schodištáku se 2 přepínači a 2 světly?
 Jak přepojit 6+6 dvojitý schodišťový vypínač na stmívač DR2-SD?
 Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou?
 Jak zapojit bezdrátový vestavěný spínač?
 Ako zapojit 5b+5B+6 vypinace?
 Jak zapojit dvě IR čidla a vypínač pro trvalé sepnutí?
 Složitější zapojení vypínačů?
 Proč jsou u vypínače č.6 tři vodiče?
 Je toto zapojení osvětlení s lustrovými vypínači správné?
 Lze ovládat světla ze 3 míst vypínačem s dvojpáčkou?
 Dá sa vypínač radenie 1s zapojiť aj bez prítomnosti vodiča N?
 Jak zapojit přepínače 5b (6+6) pro dvě vzdálenější světla?
 Jak lze přepnout dva světelné okruhy jedním pohybem, jedním tlačítkem?
 Jak zapojit vypínače na prodlužku, kde vypínač bude o dva metry dál?
 Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
 Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače?
 Může mít odečet elektroměru vliv na polohu klapky osvětlení?
 Jak lze bezdrátově sjednotit 2x vypínače?
 Jak mam rozdelit svetlo, ktere je spolecne zapojene s ventilatorem na wc?
 Existuje kombinace vypínače 6+6 a 6?
 Je možné, že by vypnutý vypínač vypnutý nebyl?
 Proč jsem ve vypínači naměřil 140V?
 Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
 Jak demontovat vypínač ABB Swing?
 Jak zapojit stropní ventilátor se světlem do dvojvypínače?
 Proč mám na vypínači dva vodiče L?
 Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
 Jak se nastavuje na dotykovém vypínači stav po opětovném obnovení napájení?
 Použili ste niekto 230V/AC vypínače pre osvetlenie 48V/DC?
 Lze zapojit orientační doutnavku na signalizační zapnutého stavu?
 Jak zapojit vypínač v kovové zárubni?
 Jak vyřadit jeden vypínač z provozu?
 Jak nahradit jeden z vypínačů č.6 bezdrátovým prvkem?
 Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
 Je možné vypínač 5b použiť ako 6 a 1?
 Ako správne prepojiť PEN vodič vo viac rámikovej zásuvke?
 Lze jeden schodišťový vypínač nahradit bezdrátovým?
 Co může vypínač změnit např. za parametr na fázi?
 Jak zapojit 6 pro dvě světla ovládané samostatně pomocí 6+6?
 Jak zapojit spínač světla BSEED pro spínač světla číslo 6?
 Lze dotykové vypínače zapojit do klasické elektroinstalace?
  Jde nějak strojku č.7 udělat signalizace zapnutí?
 Proč fungují vypínače 6 jako vypínače 1?

Aktuální slova KUTIL (1)