Soubor 33 2000 vyp.N u světelných okruhů svého času dovoloval za podmínky použití chrániče.
Samotného mě překvapilo, že toto platilo od 1994 až do 2016.
Platilo to zřejmě do roku 2010. Pro funkční spínání možná pouze do června 1995.Pro úvod je vhodné zmínit, že podobné požadavky jsou uvedeny ve
dvou různých částech souboru ČSN 33 2000.
Pro upřesnění uvádím význam jednotlivých částí zmíněného souboru:
- část 4 se týká bezpečnosti
- část 5 se týká výběru a stavby elektrických zařízení
Jeden z požadavků byl uveden v čl. 531.2 prvního vydání ČSN 33 2000-
5-53 z prosince roku 1994.
V jednofázových obvodech se jednopólové spínací přístroje nesmějí zařazovat do středního vodiče, pokud na straně zdroje není instalován proudových chránič vyhovující požadavkům 413.1.Požadavek se obecně týkal volby spínacích a řídících přístrojů v elektrických instalacích.
(Výše uvedená norma byla převzetím HD 384.5.53 S2, který byl převzetím IEC 364-5-53:1986+A2:1992 s modifikacemi. Již však roku 1994 vyšla na mezinárodní úrovni nová edice uvedené IEC, která byla roku 1998 do ČSN zavedena jako ČSN IEC 1200-53 a měla zcela jiný obsah. V této oblasti se přejímané HD a IEC ostatně často rozcházejí.)
Vlastní ČSN 33 2000-5-53 z roku 1994 byla
bez náhrady zrušena k 01.06.2010. Další norma s tímto názvem, ve které byl požadavek uveden v čl. 530.4.3 již bez proudového chrániče, byla znovu vydána
až roku 2016 (tentokrát se již jednalo pouze o převzetí HD 60364-5-53:2015 bez odkazu na IEC).
Zároveň však byla v červnu 1995 vydána ČSN 33 2000-
4-46, kde v byl čl. 465.1.2 obsažen obdobný požadavek pro
zajištění bezpečnosti při funkčním spínání. Tam však výjimka s proudovým chráničem nikdy uvedena nebyla. Současné znění článku 463.1.2 z třetí edice je zde vloženo v mém předchozím příspěvku. Oproti starším vydání normy obsahuje navíc výjimku, která se týká ovládání osvětlení pomocí relé.