Pavelfru
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« kdy: 06.11.2013, 08:23 » |
|
Potřebuji zapojit do dvou krabiček přepínače na ovládání světel. Světla ovládaná z dvou míst . V pravé krabičce zapnu v levé to samé světlo vypnu. Na obrázku je naznačeno jak mám natažené kabely.
Původní dotaz: jaký přepínač a jak zapojit?
|
|
|
|
David Hruda

Offline

|
 |
« Odpověď #1 kdy: 06.11.2013, 08:52 » |
|
Po často použité větě: Zavolejte elektrikáře... Je důležité kvalitní spojení vodičů k tomu určenými svorkami při dodržení všech požadavků na bezpečnost. Přikládám schéma.
Než jsem to napsal, už bych to měl zapojené...
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 06.11.2013, 08:56 » |
|
Pokud chcete ovládat každé světlo zvlášť, máte tam málo vodičů.
Do levé krabice potřebujete dotáhnout ostrou fázi a pak pro každý přepínač dvě spínané. Celkem 5 fázových vodičů. Ten kablík 3Ax1,5 mezi krabicemi jste měl natáhnout 2x.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
|
|
David Hruda

Offline

|
 |
« Odpověď #5 kdy: 06.11.2013, 11:26 » |
|
Pokud chcete ovládat každé světlo zvlášť, máte tam málo vodičů.
To mne vůbec nenapadlo, že by s tímhle chtěl žadatel spínat ještě obě světla odděleně.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 06.11.2013, 17:00 » |
|
Chvilku jsem hledal, a při trošce šikovnosti, by se tyhle dvě relátka mohly do KU68 vejít. Do KPR68, asi úpně v pohodě. Impulsní relé Schrack LQ203230
Nevím, nevím, KPR hloubka 65mm, i když u relátek ustřihnu držopacky, tak se dostanu na cca. 50mm (ale z obou stran budou navíc koukat 1,5mm vodiče), takže reálně 55 + vypínač  Naplacato se do krabičky asi nevejdou, protože z neznámých důvodů je krabice ve své dolní půlce užší - pořád nemohu přijít na to co tím výrobce myslel, nejsmyslplnějš í odpověď přišla od MK "aby se do ní nevlezlo tolik vody" 
|
|
|
|
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
     
Offline
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 06.11.2013, 23:54 » |
|
Chvilku jsem hledal, a při trošce šikovnosti, by se tyhle dvě relátka mohly do KU68 vejít. Do KPR68, asi úpně v pohodě. Impulsní relé Schrack LQ203230
Nevím, nevím, KPR hloubka 65mm, i když u relátek ustřihnu držopacky, tak se dostanu na cca. 50mm (ale z obou stran budou navíc koukat 1,5mm vodiče), takže reálně 55 + vypínač  Pozeral som do katalógu a Eltako ES61 je ešte menšie (45x55x18 mm). To by už do KPR-ky hádam dve vošli. Ale bola by to veľká náhoda, keby autor otázky tam KPR-ku naozaj mal.
|
|
|
|
Pavelfru
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 06.11.2013, 23:58 » |
|
Pokud chcete ovládat každé světlo zvlášť, máte tam málo vodičů.
Do levé krabice potřebujete dotáhnout ostrou fázi a pak pro každý přepínač dvě spínané. Celkem 5 fázových vodičů. Ten kablík 3Ax1,5 mezi krabicemi jste měl natáhnout 2x.
To jsem si tak nějak myslel, ale až potom co je již zhotoveno.  všem za příspěvky. Ale asi bych raději uvítal tip na někoho fundovaného, kdo by tento úkol zvládl levou zadní a zapojil mi to samozřejmě za peníze. Lokalita Pardubice. Bohužel se nikomu taková drobnost ikdyž za peníze dělat nechce.
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 07.11.2013, 03:27 » |
|
A nechce mu to tam někdo dojet zdarma i zapojit, případně opravit? 
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Pavelfru
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 07.11.2013, 23:45 » |
|
Tak hlásím úspěch. Nakonec jsem vybojoval co bylo třeba a vše svítí. Teď už jen poopravit zeď a je to. .
|
|
|
|