Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?  (Přečteno 6653 krát)
Honza Zahradka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 01.12.2020, 12:32 »

V bytě který jsme zakoupili jako novostavbu přímo od developera jsem objevil vypínač schodišťového osvětlení zapojený jen dvěma modrými a jedním zeleným vodičem, druhý vypínač je připojený kombinací hnědého, modrého a zeleného. Dosud jsem byl zvyklý na zapojení vypínače pouze fázovými vodiči s tím, že modrý a zelená vede rovnou ke světlu.

Chci se zeptat zda se jedná o běžný způsob zapojení, doplňují že bytový dům byl takto již kolaudován. Plán rozvodů elektroinstala ce jsme žádný nedostali.


* IMG_2963.jpg (1127.84 KB, 3024x3030 - prohlédnuto 649 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 01.12.2020, 12:54 »

Občas se modrý vyskytne v zapojení vypínače přes odbočnou krabici (potřebujete dva fázové vodiče). Pokud je vodič zřetelně doplněn černým označením, myslím, že s tím nikdo problém mít nebude.

To co je na fotce je čuňárna. Co tím spínají? Fázi? Nulu? Zeleno/žlutý do spínače nepatří vůbec.

dům byl takto již kolaudován. Plán rozvodů elektroinstala ce jsme žádný nedostali.

Chyba:

Citace
Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon

§ 125

Dokumentace skutečného provedení stavby
(1) Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 01.12.2020, 16:13 »

Možné je i nemožné. Na obrázku je vidět, že to možné je. Dokonce i přítomnost vodiče PE (zelená/žlutá) je podle obrázku možná. A to je nová bytová el.instalace, byt koupený od developera. Nový majitel bytu jistě obdržel dokumentaci elektrické instalace podle skutečného provedení (a nejen el.instalace, ale komplet celého bytu),  zprávu o výchozí revizi a poučení o správném a bezpečném užívání elektrické instalace, podle ČSN 33 1310 v platném znění. Takže developer se má co činit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 01.12.2020, 17:09 »

V akom kabli su dva modre a jeden zelenozlty ? Ak su tam zatiahnute vodice v rurke, aspon by sa to dalo jednoducho uviest do kulturnejsieho stavu.
Odporucam preverit si celu instalaciu, toto bude len vrchol ladovca, ked sa setri, tak sa zvyknu vyskytnut aj 1.5 na zasuvky, jeden centralny chranic ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jans99
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 01.12.2020, 18:27 »

A kam vede ten hnědý ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Honza Zahradka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 02.12.2020, 12:26 »

Do krabice přichází dva kabely CYKY-J 3x2,5. Předpokládám, že tomu kdo to dělal došly CYKY-O, tak to zapojil nehledě na barvy. Hnědé jsou spojené WAGO svorkou viz foto


Do druhého vypínače vede jen jeden kabel - hnědý drát nahoře, dole pak modrý a zelený. 


* IMG_2963.jpg (586.95 KB, 3024x3030 - prohlédnuto 472 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Honza Zahradka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 02.12.2020, 12:46 »

Díky všem za reakce. Problém pravděpodobně nastal při provádění klientských změn, dům už byl v té době pravděpodobně kolaudovaný ale nebyly nainstalovány zásuvky či vypínače. Developer měl na to nasmlouvané externí firmy, které se hrabali v elektroinstala ci nezávisle na sobě a toto je výsledek.

Měl jsem v plánu pouze přesunout zmíněný vypínač, ale vzhledem ke stavu elektroinstala ce radši zavoláme elektrikáře aby to celé zkontroloval. Těch překvapení tam bude nejspíš víc.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 02.12.2020, 15:38 »

Aha, zrejme povodne obycajny vypinac radenie 1, kable svorkovane v krabici pod vypinacom. Vtedy boli farby spravne. Potom si niekto zmyslel pridat schodistak a nasledovala prasacka improvizacia.
Som zvedavy, ci u developera nieco dosiahnete a uvedie to na svoje naklady do korektneho stavu vratane odovzdania dokumentacie a revizie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Olda Pořádek
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 07.12.2020, 00:50 »

Myslite si, ze by nejaky novopeceny majitel bytu si chtel vynutit u developera presekani jednoho kabelu mezi schodistaky?

Takovy napad by mu manzelka nejspis rychle zatrhla :-)

Ps: jestli je tu nekdo, kdo by si kvuli barve vodice nechal rozflakat omitky, at se prihlasi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #9 kdy: 07.12.2020, 06:52 »

Myslite si, ze by nejaky novopeceny majitel bytu si chtel vynutit u developera presekani jednoho kabelu mezi schodistaky?

Takovy napad by mu manzelka nejspis rychle zatrhla :-)

Ps: jestli je tu nekdo, kdo by si kvuli barve vodice nechal rozflakat omitky, at se prihlasi.

Tak mi řekněte řešení opravy tak, aby byl její výsledek v souladu s ČSN a nezhoršil se tak do budoucna stav vodičů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Olda Pořádek
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 07.12.2020, 09:51 »

Ideálního stavu nedosáhnete, pokud není vodič (kabel) v trubce a nejde vytáhnout a vložit nový, takže alespoň návleky na koncích.

Narážím na situaci, kdy budete opravdu chtít reklamovat a opravu (a ne slevu) a ne dusit developera. Ale bylo by to zajímavé, skrytá kamera, jak Honza jde za dveloperem, že chce přesekat kabely, to každopádně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 07.12.2020, 10:00 »

Tak mi řekněte řešení opravy tak, aby byl její výsledek v souladu s ČSN a nezhoršil se tak do budoucna stav vodičů.

Co znamena "zhorsenie stavu vodicov" ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #12 kdy: 07.12.2020, 12:45 »

.....takže alespoň návleky na koncích.

Kolego, návleky na koncích jsou samozřejmě povolené řešení, ale jen do doby, než vezmeme do ruky vodič PE a chceme ho použít jako pracovní fázový.

Takže špatně.
Zkuste to bez sekání ještě jednou.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #13 kdy: 07.12.2020, 12:49 »

Co znamena "zhorsenie stavu vodicov" ?

Např. vytvoření potenciálního poruchového místa lisovanou spojkou. Byť bude udělaná sebelépe a my víme, že proud bude u ovládání osvětlení hodně malý a pravděpodobně se nic v budoucnu nestanu, určité procento tu je vždy.
Jen úhel mého pohledu....ano, přiznávám..... trošku přehnaný  Jsem v rozpacích tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi?
 Mohu použít k vypínači barvy žil modrá-hnědá?
 Poraďte mi prosím s montaží spínače?
 Je nejake pravidlo pro bezny pokojovy vypinac ve ktere poloze ma byt zapnut?
 Jak zapojit ctyri vypinace do schodistoveho zapojeni?
 Jak udělat ze schodistových vypínačů tlačítka?
 Jak zapojím schodišťový vypinač z pěti míst?
 Jak mám zapojit 3-4 vypínače na jedno světlo?
 Jak zapojit tento šňůrový vypínač?
 Co s vodiči PE a N ve vypínači?
 Pokud existuje schodistový dvojvypínač, kolik mezi ním vést vodičů?
 Proč mi při zapojení dvou vypínačů č.6 vypadává chránič?
 Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku?
 Zvládnu vyměnit vypínače sama?
 Kde se bere napětí na vypnutém schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit 2 střídavé vypínače?
 Lze zapojit schdišťový spínač jako stmívač?
 Jak správně umístit vypínací a zapínací tlačítko?
 Proč je napětí 100 V mezi kontakty schodišťového a křížového vypínače ?
 Co mě to koplo?
 Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla?
 Jak zapojit spinače s orent.doutnavkou aby neproblikávaly při užití úsporek?
 Setkali jste se u rodiného domu se stop tlačítkem i pro zásuvkové obvody?
 Jak jsou zapojeny spínače v bezpečnostní liště rolovacích garážových vrat?
 Jak napojit nový vypínač v místnosti?
 Kolik kabelů cyky 3x1,5 je možné spojit pod vypínačem?
 Poradíte mi s kombinací dvojspínače ř. 5 a 6?
 Kde hledat chybu v zapojení dvou obvodů pomocí schodišťových spínačů?
 Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
 Jak zapojit schodišťové vypínače na jedno světlo?
 Jaké volit bezdrátové ovládání světel s rychlými přechody mezi stavy (VYP/ZAP)?
 Jak nahradit klasický vypínač bezdrátovým?
 Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové?
 Ako zapojit vo vypinaci radenia 6+6 vodic CYKY 3x1.5?
 Jak zapojit šňůrový vypínač na kabel s třemi vodiči?
 Do jaké výšky osadit vypínače u postele?
 Proč občas nezafungují schodišťáky?
 Poradíte mi kam na vypínač č.7 připojit signalizační led diodu?
 Je možné umiestniť 5 káblov pod vypínač?
 Existuje jiná kontrola rosvícení na WC než doutnavkou ve vypínači?
 Moze prudovy chranic nahradit vypinac?
 Jak zapojit dvojitý vypínač pro dvě samostatná světla?
 Jaké použít kabely pro zapojení stropního světla a vypínače s rezervou ...?
 Akým káblom pripojiť svetelný spínač SOU-3, keď chcem spínať slaboprúdový obvod?
 Ako spojiť prepinač 5A a 6?
 Jak argumentovat u nesprávně instalovaných vypínačů?
 Jak zapojit vypínače s orientačními doutnavkami?
 Jaký je rozdíl ve vypínači mezi černým a hnědým vodičem?
 Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči?
 Jak zapojit spínače řazení 6?
 Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?
 Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače?
 Jak zapojit střídavý přepínač s orientační a signalizační funkcí?
 Kde mám chybu v zapojení sériového spínače č.5.?
 Jak sestrojit lampičku s časovým vypínáním?
 Jaké barvy vodičů mohu použít pro zapojení schodistového vypínače?
 Nakreslíte mi prosím schéma řazení vypínačů 6+5B+5B+6 pro tři žárovky?
 Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla?
 Proč funguje vypínač pouze při sepnutí jiného?
 Jde přehodit orientační kontrolku na vypínači firmy Schneider?
 Jaké je správné zapojení schodištáku se 2 přepínači a 2 světly?
 Jak přepojit 6+6 dvojitý schodišťový vypínač na stmívač DR2-SD?
 Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou?
 Jak zapojit bezdrátový vestavěný spínač?
 Ako zapojit 5b+5B+6 vypinace?
 Jak zapojit dvě IR čidla a vypínač pro trvalé sepnutí?
 Složitější zapojení vypínačů?
 Proč jsou u vypínače č.6 tři vodiče?
 Je toto zapojení osvětlení s lustrovými vypínači správné?
 Lze ovládat světla ze 3 míst vypínačem s dvojpáčkou?
 Dá sa vypínač radenie 1s zapojiť aj bez prítomnosti vodiča N?
 Jak zapojit přepínače 5b (6+6) pro dvě vzdálenější světla?
 Jak lze přepnout dva světelné okruhy jedním pohybem, jedním tlačítkem?
 Jak zapojit vypínače na prodlužku, kde vypínač bude o dva metry dál?
 Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
 Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače?
 Může mít odečet elektroměru vliv na polohu klapky osvětlení?
 Jak lze bezdrátově sjednotit 2x vypínače?
 Jak mam rozdelit svetlo, ktere je spolecne zapojene s ventilatorem na wc?
 Existuje kombinace vypínače 6+6 a 6?
 Je možné, že by vypnutý vypínač vypnutý nebyl?
 Proč jsem ve vypínači naměřil 140V?
 Jak demontovat vypínač ABB Swing?
 Jak zapojit stropní ventilátor se světlem do dvojvypínače?
 Proč mám na vypínači dva vodiče L?
 Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
 Jak se nastavuje na dotykovém vypínači stav po opětovném obnovení napájení?
 Použili ste niekto 230V/AC vypínače pre osvetlenie 48V/DC?
 Lze zapojit orientační doutnavku na signalizační zapnutého stavu?
 Může vypínač rozpojovat nulový vodič?
 Jak zapojit vypínač v kovové zárubni?
 Jak vyřadit jeden vypínač z provozu?
 Jak nahradit jeden z vypínačů č.6 bezdrátovým prvkem?
 Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
 Je možné vypínač 5b použiť ako 6 a 1?
 Ako správne prepojiť PEN vodič vo viac rámikovej zásuvke?
 Lze jeden schodišťový vypínač nahradit bezdrátovým?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 22 dotazů.