Petr Horníček
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« kdy: 12.02.2023, 20:46 » |
|
Mám v obýváku světlo ovládané 2 vypínači na každé straně místnosti a 1 z nich potřebuji kvůli děcku vyřadit z provozu. Zkoušel jsem na vypínači odpojit postupně všechny vodiče ale vždy přestane fungovat i ten druhý vypínač, který ale chci aby zůstal funkční. Je možné to nějak provést?
|
|
|
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 13.02.2023, 13:15 » |
|
No to jste tazateli příliš nepomohl. Myslím, že na takovu "akci" elektrikáře těžko sežene.
Pokusím se poradit.
Před jakýmkoliv zásahem do rozvodu vypněte jistič daného okruhu nebo celý byt!
Vodič na přepínači připojený na obvykle horní kontakt (označený jako přívod) je nutno spojit s kterýmkoliv ze zbylých dvou a je hotovo. Použijte lustrsvorku nebo wagosvorku. Zbylý vodič zaizolujte. Případným prohozením těchto dvou vodičů lze zajistit, že bude funkční spínač mít polohu zapnuto při zmačknutí v horní poloze (tak jak je obvyklé u běžných vypínačů při ovládání jen z jednoho místa). Odpojený přepínač namontujte zpět.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
      
Offline
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 13.02.2023, 14:16 » |
|
To je jako byste sháněl instalatéra na kapající kohoutek a čekal, že přijde hned a udělá to za turka. Ono je třeba rozlišit, kdy tazatel není úplně mimo a nepouští se do velký akce a kdy jen chce vyřešit prkotinu a neví jak na to a zeptá se. Neumím si představit živnostníka, který stráví hodinu na cestě, půl hodiny vyřazením jističe a vydělá si kafe. A když to půjde dělat melouchář, ozve se jiná skupina, která bude vřískat, že meloucháři nemají tu správnou odbornost a nedělají dost precizně. Jinak k tématu, pokud nemá tazatel ani tu wagovku či čokoládu, svorky vypínačů většinou umožňují připojit dva dráty, takže když ten horní, spojí ve svorce s tím spodním (podle požadované polohy klapky druhého přepínače), ušetři si izolovaní i svorku a až nebude úprava potřeba, vrátí vodič zpět na původní svorku vypínače.
|
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 14.02.2023, 05:31 » |
|
Václav Třetí: ještě záleží na tom, jak je to světlo zapojeno (existují i nepříliš korektní zapojení). Ještě bych asi dal jednu wagovku na ten poslední vývod a vypínač nahradil záslepkou.
Existují tři možná zapojení schodišťáků. Dnes se ovšem používá prakticky jen to "nejsprávnější" - se dvěma korespondenční mi vodiči. V době rozvodů s vodiči v trubkách se používalo hojně zapojení s jedním korespondenční m vodičem, což bylo výhodné zejména na schodištích a chodbách, protože se ušetřil jeden vodič v celé délce rozvodu. Nebezpečné a zakázané zapojení, které ve svítidle komutuje L a N se nepoužívá mnoho let, já jsem se s ním setkal pouze jedinkrát ve starém rozvodu vodiči typu O na kladkách v objektu elektrifikovan ém před 1. sv. válkou, který byl původně napájen stejnosměrnými 110V. Nevidím důvod nahrazovat vypínač záslepkou, nezapojený vypínač ničemu nevadí a až bude zájem jeho zapojení obnovit, bude hned po ruce.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 14.02.2023, 06:24 » |
|
Také věřím, že v našem oboru JSOU elektrikáři, kteří tuto práci provedou za cenu šálku dobré kávy a neočekávají částky se čtyřmi a více nulami. A nesmírně by mě mrzelo, pokud by toto velmi odborné fórum se pokazilo na kutilskou poradnu.
Máte divné představy, ne každý je nadšen z hrnku špinavé vody. Na tomto vysoce odborném fóru se občas probírají a radí velice nebezpečné věci, za to poradit vyblokování přepínače je téměř trestný čin.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 14.02.2023, 08:06 » |
|
Pokud to bylo na mě, napsal jsem svou odpověď dle svého nejlepšího svědomí. Radit pánovi, který systémem pokus - omyl rozpojuje a zapojuje obvod, jsem odvahu nenašel. Také věřím, že v našem oboru JSOU elektrikáři, kteří tuto práci provedou za ceno šálku dobré kávy a neočekávají částky se čtyřmi a více nulami. A nesmírně by mě mrzelo, pokud by toto velmi odborné fórum se pokazilo na kutilskou poradnu.
Onehdá jsem pozoroval od pivečka profi fy, snažící se mezi dvě šestky zapojit tři křižáky. Hrozná komedie, kdybych jim neporadil, tak to snad dráteníkují doteď.
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 15.02.2023, 08:41 » |
|
Onehdá jsem pozoroval ... mezi dvě šestky zapojit tři křižáky.
Také jsem zažil. Většinou to bývají "panelákoví" elektrikáři. Tam nebývaly (s malými vyjímkami) ani šestky, takže na to koukají jako vyoraná myš. Sedmičku neznají vůbec a pochopit, jak k ní připojit korespondenční vodiče, to je nad jejich síly. Co se nepoužívá, to odumírá, nejhorší je ale to, když se nepoužívá mozek.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 24.03.2023, 12:39 » |
|
Existují tři možná zapojení schodišťáků. Dnes se ovšem používá prakticky jen to "nejsprávnější" - se dvěma korespondenční mi vodiči. V době rozvodů s vodiči v trubkách se používalo hojně zapojení s jedním korespondenční m vodičem, což bylo výhodné zejména na schodištích a chodbách, protože se ušetřil jeden vodič v celé délce rozvodu. Nebezpečné a zakázané zapojení, které ve svítidle komutuje L a N se nepoužívá mnoho let, já jsem se s ním setkal pouze jedinkrát ve starém rozvodu vodiči typu O na kladkách v objektu elektrifikovan ém před 1. sv. válkou, který byl původně napájen stejnosměrnými 110V.
Nevidím důvod nahrazovat vypínač záslepkou, nezapojený vypínač ničemu nevadí a až bude zájem jeho zapojení obnovit, bude hned po ruce.
Rád bych vás požádal o dodání schemat oněch 3 možností. Osobně mám zažito, že jsou 4, ale nějak to čtvrté ne a ne dát dát dohromady.
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 25.03.2023, 06:20 » |
|
Já tedy znám tři zapojení, o čtvrtém nevím. Schemata třech zapojení sem kdysi také dal kol. Petr Doležal, jen to nyní nemohu najít. Z toho si dovoluji odvodit, že čtvrté není, on by ho jistě znal a uvedl.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 25.03.2023, 11:03 » |
|
Jak se díváte na prastaré zapojení s L a N na pevných kontaktech s vývodem ke svítidlu z pohyblivého, onehdá jsem na něj narazil.
Já jsem se o něm zmínil: Nebezpečné a zakázané zapojení, které ve svítidle komutuje L a N se nepoužívá mnoho let, já jsem se s ním setkal pouze jedinkrát ve starém rozvodu vodiči typu O na kladkách v objektu elektrifikovan ém před 1. sv. válkou, který byl původně napájen stejnosměrnými 110V.
Zapojení, které vzniklo v době, kdy bylo jedno, který vodič je který. V izolovaných stejnosměrných sítích bylo žárovce jedno, kde má připojen + a - pól a rovněž pokud byly dvě fáze u střídavých sítí 120V, nebyl důvod proč toto zapojení nepoužít. Problém vznikl u sítí dvojvodičových nulovaných (TN-C), kde již komutace L a PEN představovala potíž v nemožnosti použít PEN k ochranným účelům. Proto bylo toto zapojení zakázáno. Dnes při použití třetího, samostatného vodiče PE by se teoreticky dalo tolerovat, vznikl by ovšem nesoulad s barevným značením vodičů a jejich přiřazení k L a N. Zapojení nelze doporučit k používání.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 25.03.2023, 17:21 » |
|
Rád bych vás požádal o dodání schemat oněch 3 možností. Osobně mám zažito, že jsou 4, ale nějak to čtvrté ne a ne dát dát dohromady.
Rád bych se přidal a něco nového se také přiučil 
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|