Tomáš Lízner
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« kdy: 01.07.2010, 19:14 » |
|
Jak (a zda) lze dvojspínač ř. 6 (či asi přesněji řečeno přepínač) zapojit v jedné polovině jako ř 6 a v druhé jako ř. 5. Resp. nyní mám jednu polovinu korektně zapojenou na světlo jako ř. 6, tedy ovládání ze dvou míst. Druhá polovina dvojspínače je ale zatím "mrtvá", tady zcela bez zapojení. Lze (a jak?  ) na tu mrtvou půlku připojit druhé světlo, které by se ovládalo pouze tímto spínačem, tedy jako by se jednalo o ř. 5 ? Současné zapojení té zapojené části ř. 6 při pohledu na přepínač (je v pozici obráceného Y) je následující: při zapnutém světle: Horní kabel (černý) živý, levý dolní (hnědý) živý, pravý dolní (černý) neživý. při vypnutém světle: Horní kabel (černý) živý, levý dolní (hnědý) neživý, pravý dolní (černý) živý. Jste si jistý, že jste před zadáním příspěvku prošel tyto odkazy? http://kutil.elektrika.cz/kdo-mi-navrhne-instalaci http://kutil.elektrika.cz/kdo-namontuje http://kutil.elektrika.cz/kdo-vse-overi http://kutil.elektrika.cz/kdo-opravi http://kutil.elektrika.cz/jaky-material http://kutil.elektrika.cz/jak-se-pripojit-k-elektrarne a navíc si všimněte odlišných pravidel toho fóra zde http://elektrika.cz/data/clanky/navod-k-pouziti-diskusniho-fora-portalu-elektrika.cz#106#
|
|
|
|
Radek Kroutil

Offline

OSVČ, Štěchovice Praha-západ
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 01.07.2010, 22:54 » |
|
A jaký vypínač si představujete pod č.5? mimochodem: si někoho zavolejte, se zapojením č.6 má problém řada elektromontérů ... Za všechno ale mohou trpaslíci 
|
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb. tel: 603234575 Email: elkr@elkr.czwww.elkr.cz
|
|
|
tekseb
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 01.07.2010, 23:23 » |
|
Nevím, jestli jsem to dobře pochopil, ale nejspíš máte dvojvypínač 6+6, jednu půlku máte zapojenou jako schodišťák a, jak píšete, při zapnutém i vypnutém světle je horní kabel živý, jedná se nejspíš o přívod, tak odsud mužete udělat klemu na horní přívod druhého vypínače a na libovolný ze dvou odvodů připojit odvodní fázi na druhé světlo, tzn. že váš druhý vypínač č. 6 bude zapojen jako č. 1. Jako č. 5 - sériový - ovládání dvou světel připojených na jednu fázi, se vám to zapojit asi nepodaří. Možné ale je, že vám to tu někdo vysvětlí úplně jinak.
|
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 02.07.2010, 10:58 » |
|
Vyrábí se vypínač č. 6+1 a 6+6 nic víc! /do jedné krabice/
Kombinaci 6+5 musíte udělat do dvou krabic s vypínači č.6 a vedle č.5.../č.5 je už na plnou krabici-nic se k němu nedá přidat/
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Vít Rotrekl

Offline
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 02.07.2010, 20:20 » |
|
Vyrábí se vypínač č. 6+1 a 6+6 nic víc! /do jedné krabice/
Kombinaci 6+5 musíte udělat do dvou krabic s vypínači č.6 a vedle č.5.../č.5 je už na plnou krabici-nic se k němu nedá přidat/
Nemáte tak uplně pravdu...co když tam má vypínače od SCHNEIDER system UNICA, tam existuje i krabička 1,5 vypinace, do ktere date 3 1/2moduly vypinacu UNICA, klidne v kombinaci 7+7+7, ale musi mit clovek tu spravnou krabicku...
|
Mírně pokročilý RT 
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #5 kdy: 02.07.2010, 21:15 » |
|
Zachovejte badatelský klid. Tazatel ve skutečnosti chce 6+1 a pokud neví, jak 6 zapojit jako 1, tak je nejlepší si pozvat někoho (elektrikáře), koho přebytečný 1 kontakt nezmate.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 03.07.2010, 09:58 » |
|
Kolega FUK to už řekl správně. Tazatel má dvě klapky a jedna funguje jako schodišťák. Proto očekávám také, že má strojek 6+6 nebo 6+1 (spíše 6+6)
A stejně tak souhlasím s tím, že pokud tomu nerozumí, ať si raději pozve odborníka, co to zapojí za pár minut i s pozdravem. Obávám se, že k tomu není co dodávat dále.
K dotazu snad jen toto. Zapojení vypínač světla - jedna půlka a schodišťák - druhá půlka bude fungovat, pokud to bude zapojeno správně elektrikářem.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Tomáš Lízner
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 08.07.2010, 22:54 » |
|
Jan Franěk: Popsal jste to přesně. Jedna půlka je schodišťák, druhá půlka je nezapojená. Tuto druhou půlku jsem chtěl zapojit, aby se z ní dalo zapínat nově instalované světlo v šatní skříni (pouze z tohoto vypínače). Myslel jsem, že když ten "klasický" spínač je označován jako ř. 5 a ten, co mám teď jako 6 (+6), tak zmíněným zapojením z toho vznikne kombinace 6+5:) Tak patrně se to správně jmenuje 6+1. Myslel jsem, že to zvládnu s popisem zapojit sám, ale ok tedy, dám na Vaše doporučení a objednám na to elektrikáře. p.s. Elektrikář nejsem, ale jisté zkušenosti s touto šimravou dámou mám také. ŽIVĚ si vzpomínám, jak jsem v necelých třech letech sebral tátovi barevnou žárovičku, dva kablíky, spojil to, jak jsem to viděl u táty (slaboproudaře) a šup s tím do zásuvky;-) Anebo když jsem při tapetování natřel stěny hodně tekutým lepidlem a nevypl ve vypínačích světel proud. To šla ta práce pak pěkně od ruky (doslova) když to lepidlo, zjevně slušně vodivý, steklo do toho vypínače:) Jo, asi určitě zavolám elektrikáře 
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 09.07.2010, 06:11 » |
|
p.s. Elektrikář nejsem, ale jisté zkušenosti s touto šimravou dámou mám také. ŽIVĚ si vzpomínám, jak jsem v necelých třech letech sebral tátovi barevnou žárovičku, dva kablíky, spojil to, jak jsem to viděl u táty (slaboproudaře) a šup s tím do zásuvky;-)
Mám známého "slaboproudaře" /na slaboproud velmi šikovný/ a jak má udělat silnoproud....?!? Před pár měsící si udělal ze zvonkového kablíku ,prodlužku na vrtačku...  ...samozdřejmě se roztopila... 
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Radek Kroutil

Offline

OSVČ, Štěchovice Praha-západ
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 10.07.2010, 22:06 » |
|
Taky záleží, jestli je ten schodišťák na začátku, nebo na konci (absence N a PE)
|
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb. tel: 603234575 Email: elkr@elkr.czwww.elkr.cz
|
|
|
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 10.07.2010, 23:02 » |
|
Spínač 5 a 6 nejde zkombinovat. Musel by jste mít 6 a 6+5 to už se ale nedělá. Dělá se jenom 6 a 6+6. jenomže odpověď by byla vhodná na portál pro kutily nebo udělej si sám.
|
|
|
|
tekseb
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 11.07.2010, 15:57 » |
|
To Radek Kroutil - "Taky záleží, jestli je ten schodišťák na začátku, nebo na konci (absence N a PE)"
Tipnul bych si, že je to začátek a ta nula a PE tam někde bude, protože jak píše T.Lízner v dotazu, tak : "horní kabel je živý při zapnutém i vypnutém světle", ale skutečnost může být úplně jiná, třeba je tam někde zahnědlý PEN :-(
|
|
|
|
|