Roman GAJDOS
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« kdy: 18.12.2011, 13:29 » |
|
v projekte RD mám celý svetelný okruh robený pomocou rozvodných krabíc. Po preskúmaní tohoto fóra a aj po presviedčaní známymi (estetické hľadisko) som sa rozhodol, že vyhnúť sa rozvodným krabiciam bude fakt lepšie riešenie. Zaujímalo by ma hlavne to, či to pod krabicu s hlbkou 45 mm vojde (5 káblov - zapojenie radenia 6+6). Či to nebude potrebné "narvať dovnútra kladivom". Určite krabica s hľbkou 66 mm by bola lepšia, ale už mám krabice ASD70 s hĺbkou 45 mm zakúpené.
PS: Viem, že podobné témy tu už boli preberané, ale príklad s piatimi káblami pod vypínačom som nenašiel...
|
|
|
|
|
Roman GAJDOS
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 18.12.2011, 13:54 » |
|
A kde máte těch pět kabelů?
1. 3C - Prívod svetelného okruhu (povedzme z rozvádzača) 2. 3C - Pokračovanie svetelného okruhu 3. 5C - Vývod k svietidlu 4. 3A - do druhého vypínača 6+6 5. 3A - do druhého vypínača 6+6 (súbežne s káblom z bodu 4)
|
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 18.12.2011, 14:22 » |
|
Se zrušením rozbočných krabic souhlasím, pan kolega projektant usnul v minulém tisíciletí.
Wagovkama se spojuje jenom to, co nelze spojit na strojku.Těch 5 kabelů tam dostanete. Rozholit je musíte těsně na vstupu do krabice, aby vám nepřekážela izolace a uvnitř byly pouze vodiče. Chce to trošku šikovnosti.
Ve vašem případě potřebujete 2x 3svorku pro PE a N a 2x 2svorku pro odvod do druhého vypínače.
Nerozumím větě "už mám krabice ASD70 s hĺbkou 45 mm". V čem je problém? Chybí pár desetikorun na hlubší krabice?
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 18.12.2011, 14:37 » |
|
Je to možné, pokud budou Cu 1,5...  Ale musíte vodiče střihat tak "akorát"...žádná rezerva!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 18.12.2011, 18:09 » |
|
Asi se budu trochu lišit od kolegů ale já bych se nad vynecháním všech krabic zamyslel. Výhodnost není vždy taková jak to vypadá. Určitě bych vypustil vývod pokračování světelného obvodu z vypínače a tím jeden kabel ubude a jedna krabice přibude. Důvod je ten, že když z jakéhokoli důvodu dojde k poškození vypínače může dojít i k přerušení napájení další části světel a to je minimálně nepříjemné. Dále je tu otázka toho jestli v budoucnu nebude třeba sv.obvod rozšířit a dál zda nebudete chtít použít nějaký stmívač což by bylo s vynecháním krabic problematičtěj ší. No prostě, nejdřív se zamyslete a pak teprv konejte, neexistuje žádné univerzální řešení které je vždy výhodné, naopak, pro každé místo je vhodné jiné řešení.
Jinak světelné obvody s vynecháním krabic jsem realizoval poprvé již hodně dávno a nejsem jejich odpůrcem, spíš naopak ale ne vždy to považuji za vhodné.
Názory na počet krabic se jistě liší, ale máte bod za čtivost svého příspěvku, čehož jsem si všiml i dříve, proto bych se chtěl optat, zda neuvažujete o napsání knihy a pod?, rozhodně bych zakoupil 
|
|
|
|
Jan Alin

Offline
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 18.12.2011, 18:15 » |
|
máte bod za čtivost svého příspěvku, čehož jsem si všiml i dříve, proto bych se chtěl optat, zda neuvažujete o napsání knihy a pod?, rozhodně bych zakoupil  No vidíte a já mám stále dojem, že moje vyjadřování je pro většinu lidí naprosto nesrozumitelné . Jinak ale  za pochvalu, jste první. O knize popřemýšlím. 
|
|
|
|
|
|
Roman GAJDOS
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 18.12.2011, 20:23 » |
|
Úprimna vďaka za všetky príspevky. Nerozumím větě "už mám krabice ASD70 s hĺbkou 45 mm". V čem je problém? Chybí pár desetikorun na hlubší krabice?
Nie, nie je problém. Našťastie som nekúpil plný počet krabíc (nezdalo sa mi, že podľa projektu je ich toľko, aké je číslo v súpise materiálu, tak som nekúpil plný počet - tzn. že pre vypínače radenia 6+6 dokúpim hlbšie. Ono ich skutočne bolo toľko a naštastie môj odhad bol zlý).
|
|
|
|
|
Krýdl Petr
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 18.12.2011, 21:34 » |
|
Naprosto souhlasím s argumentací kol. Alina - vždy je potřeba posoudit a rozmyslet varianty provedení instalace. (textová část je opravdu někdy jak slohová práce).  Návrh kol. Beláně není špatný, ale pochybuji, že tuto variantu všichni investoři schválí. Kontrolní otázka pro ortodoxní zastánce rozvodů bez rozbočných krabic : jakým způsobem by jste prováděli instalaci na povrchu, při použití komponentů s možností zaústění pouze 1 kabelu? (myslím vypínače v prodení IP 44). Nebo tyto instalace už neprovádíte vůbec a máte pouze podomítkové kšefty?
|
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník

Offline
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 18.12.2011, 22:41 » |
|
To Krýdl Petr: Tam to jinak nejde, krabice jsou nutné - estetika jde mimo.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|