PerJur
|
 |
« kdy: 11.03.2015, 17:40 » |
|
Mohu mít teoretický dotaz zda je toto zapojení (včetně barevného značení vodičů - mezi přepínači 1 a 2 a volby kabelů) v pořádku, nejen funkčně ale i podle norem?
Střídavé přepínače 1 a 2 by měly ovládat světla 1 a 2, přepínač 3 by měl nezávisle ovládat světlo 3.
|
|
|
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 12.03.2015, 08:11 » |
|
Kabel 2J se už snad ani nevyrábí - on už také není třeba, kabel 2O má hnědou a modrou barvu žil. Kabel 5O jsem snad ani v žádné nabídce neviděl, pravda, také jsem ho nehledal, protože jsem ho na nic nepotřeboval. Autor příspěvku prokázal neznalost značení kabelů a norem.
Pokud by se mělo zrealisovat předložené schéma a upravit ho do souladu s běžnými zvyklostmi, je třeba inkriminovaný úsek kabelu nahradit trubkou, ve která budou protaženy 4 vodiče fázových barev, vodič modrý a vodič zeleno/žlutý. Ke všem svítidlům je třeba přivést též ochranný zeleno/žlutý vodič (viz kol. Klinský).
P.S. Tento systém značení mi k srdci nepřirostl. A,B,C,D bylo jednoznačné, O se plete s nulou, nelze rozeznat podle označení kabely A a D, zase jsme převzali něco horšího než jsme měli my a myslíme si, co jsme neudělali pro pokrok ve sjednocování s Evropou. To se u nás spotřebuje tak málo kabelů, že se je nevyplácí vyrábět - např. 2Ax1,5?
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
|
Lukáš Rotrekl

Offline

|
 |
« Odpověď #6 kdy: 12.03.2015, 09:08 » |
|
. Nakoniec kábel 5J existuje a modrú žilu má, je to ekvivalent 5D.
Jo, ale taky ZŽ, takže mezi ty dva vypínače je pro tazatele nepoužitelný.. . A 5O si myslím, že má 5 černých žil číslovaných, ale ruku do ohně za to nedám, je možné, že bude mít 2xČ, Š, H, M.
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 12.03.2015, 09:10 » |
|
Důležité jsou v tomto případě dvě věci. Dodržení požadavku na použití kabelu, s plným počtem vodičů, což znamená, že do světel půjde kabel s vodiči hnědá, světle modrá a zeleno žlutá.
Jen těžko budete shánět kabel s požadovaným počtem a barvami vodičů. Proto použijte mezi vypínače kabely dva a to 3Cx1,5mmm a 3Ax1,5mmm.
Schválně to píši „po našem“, protože nevidím nikde v našich předpisech oporu, pro Evropské značení kabelů, byť na to přešli všichni výrobci. Osobně stále používám tato původní označení, všichni mi rozumí a hned vědí, jaký kabel potřebuji. Ať jde o kolegy, nebo velkoobchody.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 12.03.2015, 09:19 » |
|
Já také ve velkoobchodech používám staré značení kabelů a ještě se mi nestalo, že by mi nerozuměli.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 12.03.2015, 09:48 » |
|
Než dělat nějaká "kouzla" s počtem a barvou vodičů, připadá mi podstatně jednodušší udělat jedno "místo spojení" a z něj potom jít kabelem 3O(A) s vodiči hnědá, černá, šedá k přepínači. I zapojení je potom jednodušší a přehlednější. Pokud je použito více přepínačů, potom kabel kabel 3O(A) propojit smyčkovaně k jednotlivým přepínačům. Stejně tak, než shánět kabel s nějakým netypickým počtem vodičů nebo se "správnými" barvami, je určitě jednodušší použít dva nebo více běžných kabelů.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
Petr Jur
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 12.03.2015, 11:12 » |
|
(poklona) za odpovědi.
Barevné značení a typy kabelů jsem čerpal např. z přiloženého obrázku (objevil se i několikrát tady na diskuzích). Ale jak to teď čtu, tak někdo používá staré značení/typy, někdo nové. Ale závazné by mělo asi mělo být to prvně uvedené (kabely J/O), pokud od roku 2006 nedošlo opět ke změně. Je toto značení i nějak závazné když se dělají projekty na elektroinstala ce (uvádí se v nich typy kabelů)?
Ze zajímavosti jsem prošel několik e-shopů a kabely 2J či 2O či 50 jsou běžně k dostání. Ale co jsem většinou nenašel v nabídce je právě 6-ti žílový kabel, až pak 7mi žílový - oba již mají jen ZŽ + černé, takže by se musel přeznačovat (černý na modrý),ne?
Kdyby toto zapojení někdo realizoval, tak by asi bylo nejlepší (nejsprávnější), jak už bylo zmíněno, táhnout mezi těma dvěma přepínači dva kabely: 3J(C)x1.5 a 3O(A)x1.5, a ke světlům potom 3J(C)x1.5, i když se ten ZŽ nebude zapojovat. Souhlasíte??
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 13.03.2015, 08:09 » |
|
Co použít jiné zapojení schodišťáků, kde vystačím se třemi "fázovými" vodiči mezi spínači a světly? Nevím, jestli to norma povoluje. Tam by pak stačil kabel 5Cx1.5.
Nakreslete. Ale předpokládám, že k tomuto uspořádání má tazatel nějaký důvod. I když díky tomu že je neznalý oboru, bych mu stejně doporučil elektrikáře. Často mu ten může ušetřit i nějaké prostředky. Já také ve velkoobchodech používám staré značení kabelů a ještě se mi nestalo, že by mi nerozuměli.
Také proč by neměli. Není to v rozporu, ale v souladu s platnými předpisy. Viz třeba ČSN 33 0165, v edici 2 ROK vydání 2014  Ale o tom samém hovořila i předchozí edice.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 13.03.2015, 08:49 » |
|
Ale jak to teď čtu, tak někdo používá staré značení/typy, někdo nové. Ale závazné by mělo asi mělo být to prvně uvedené (kabely J/O),
Značení je doporučené a není staré. Viz můj předchozí příspěvek. Toto značení je stále platné pro ČR. Jen ho právě válcuje nějaké Evropské označování, za což mohou i samotní výrobci kabelů, kterým se nechce dělat dvojí značení. Pro Evropu a naše. Pro mě je to další z mnoha „drobných“ věcí, kdy nám Evropa kazí to, co máme mnohem lepší, než zbytek Evropy. Dokud to platné předpisy budou umožňovat, budu si stát za svým a používat Českou verzi značení kabelů. Tedy A, B, C a D, namísto J a O. Dá se říci, že v tomto jsem a budu hrdým Čechem.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|