Lukáš Fořt
Neverifikovaný uživatel @2

Offline
|
 |
« kdy: 16.01.2018, 17:41 » |
|
Řeším v bytovce problém se schodišťovým spínačem SA10, jeho náchylnost na teplotu není žádoucí a tak hledám náhradu, která fyzicky sedne na místo stávajícího. Jedná se o 4 patrovou bytovku. Na spínači je 8 světel s 6W žárovkama, tedy nějakých 48W odběr. Pokud jsem vše nezapomněl je to tady cca 0,20A? Našel jsem tento spínač: http://www.ehakr.cz/detail/elcon-automat-schodistovy-ukbn-2-sa10/ Dle mého by byl vhodný, ale rád bych byl ujištěn někým, kdo má zkušenost, aby to vše udrželo a fungovalo jak má.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #7 kdy: 21.01.2018, 22:17 » |
|
Na základe príkonu žiaroviek to tipujem na LED žiarovky. Keď vezmem do úvahy nábehový prúd 8ks LED žiaroviek.. Dávam tomu relátku rok, maximálne dva.
Já také.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #9 kdy: 22.01.2018, 15:22 » |
|
To je takový problém vybavit obdobné přístroje kontakem s dlouhodobou naddimenzovano u kontaktovostí?
Jistěže ne, např. Eaton TLK nebo ten PALADIN mají kontakty na 16 A.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 22.01.2018, 23:38 » |
|
Časová relé se slabšími kontakty jsou určena na provoz se stykačem, v nových objektech to tak bývá zapojeno velmi často, pak je časový spínač téměř nesmrtelný.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Lukáš Fořt
Neverifikovaný uživatel @2

Offline
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 01.02.2018, 18:54 » |
|
 asi budu za hlupáka ale mám trochu potíž. Dnes mi dorazil zmiňovaný UKBN2, ale když jsem šel do rozvaděče, zjistil jsem, že do SA10 vedou jen tři vodiče, viz schéma : http://www.drdys.estranky.cz/img/picture/106/Bez-názvu-14.JPG Avšak UKBN2 má svorky na vodiče 4, viz schéma : http://www.rozvodnice.cz/fotky7875/fotos/_vyrd11_187schema_ukbn2.jpg Pokud tomu dobře rozumím, UKBN spíná nulou, kdežto SA10 spíná fázi? Jak tento problém řešit? Resp. píšu jen blbost a je to nějaká kravina? Díky
|
|
|
|
|
|
|
|