Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 25.03.2018, 11:09 » |
|
Přečtěte si znovu svůj příspěvek. Nějak jste se do toho zamotal. Tak jaké je tam tlačítko? S LEDkou nebo s doudtnavkou?
Volal mi známý, že vyměnil rozbité schodišťové tlačítko za nové ale s doutnavkou. Použil už nové s diodou.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
David Hruda

Offline

|
 |
« Odpověď #2 kdy: 25.03.2018, 11:14 » |
|
Volal mi známý, že vyměnil rozbité schodišťové tlačítko za nové ale s doutnavkou LED. Použil už nové s diodou.
Hned po připojení vodičů se světlo rozsvítilo, po čase zhaslo ale už rozsvítit nešlo. Po odpojení a opětovném zapojení to samé. Dnes se tam nedostanu ale myslím si, že přes doutnavku LED se dostává napětí stále na cívku. Existuje jiný typ tlačítka, nebo vyměnit automat za jiný?. Přepojování v krabicích 8 poschoďového domu se mi nechce.
Trochu nesrozumitelné napsané. Taky jsem se s tím setkal a nakonec jsem musel vřadit relé, které je spínané tlačítky a dává povel schodišťovému automatu.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #5 kdy: 25.03.2018, 13:49 » |
|
Už při připojení sepne. Potom relé odpadne a nelze sepnout.
Najděte si v dokumentaci výrobce toho schodišťového automatu, kolik tlačítek s kontrolkami snese (při překročení to pak vyhodnocuje jako trvale sepnuté tlačítko).
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 25.03.2018, 14:03 » |
|
To, že schodišťák po určité době zhasne a pak nelze rozsvítit, je ochrana před sirkovým vandalem.
Pokud vím, tak v řadě 3553 není LED, ale doutnavka. Odběr je 0,8mA, LED mají odběr ještě menší, 0,5mA a jsou pro řadu 3559.
ABB uvádí, že na jedno relé lze navěsit maximálně 15 tlačítek. Samozřejmě záleží na tom, jaké relé máte. Že vám to udrží už jedno tlačítko je divné. Typnul bych to na proraženou LED (doutnavku).
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
|
|
|
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
     
Offline
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 25.03.2018, 22:42 » |
|
Chtělo by to vidět na místě. Mimochodem, vaší zkoušečce bych moc nevěřil. Je to hobby šidítko.
Právě mi volal správce, že sehnal klíče od rozvaděče. Na chodbě v každém poschodí je 16 bytů, 8 tlačítek a 6ks zářivek po dvou trubicích. Žádné jiné zařízení. V rozvaděči je pro každé poschodí ELCO CRM-91H Theber SYN 16a relé Merlin Gerin LE 16A jistič B10A/1 Nechápu, kdo toto sestavil na obyčejnou chodbu pro 6 zářivek 
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 26.03.2018, 07:23 » |
|
Uvedené multifunkční časové relé je vybaveno univerzální cívkou, která funguje v rozmezí 12V - 240V. Myslím, že tím je vše vysvětleno. Stačí si přečíst katalogový list výrobce.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 26.03.2018, 09:11 » |
|
Doporučuji zvednout telefon a zavolat do ELKO s tím, že máte takový a takový problém a oni vám doporučí jiné relé. Dle mého názoru doporučí relé s cívkou na 230V a bude po problému. Nebudete muset vymýšlet nějaké předřazené relé. Už takhle to v rozvaděči vypadá jako přehlídka všech možných výrobců. rozvaděč dával dohromady nějaký neumětel, který nemá absolutně žádný přehled a tom, co kdo vyrábí. Hrůza. A ta Wagosvorka v jedné pozici.....šíl ené. Správce asi ví, proč rozvaděč zamykat.
|