Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 2 3 4 [5] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?  (Přečteno 58609 krát)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #72 kdy: 10.12.2019, 16:28 »

šnůra průřezu 0,5 od lampičky se šedesátkou žárovkou se může válet na koberci a bude jištěná 16A zás.okruhu,

No tá šnúrka tým ističom samozrejme istená nie je, šak načo aj keď je celá postavená a skonštruovaná na už dopredu stanovený prúd. Keby ju dakto chcel istiť, tak jej dačo malé strčí do vidlice.Podobn e jak v rozvádzači za deónom 400A netreba istiť vodič CY2,5 odbočujúci zo zberne. Samozrejme v rozsahu daných pravidiel
Normy nie sú katastrofické, ale kto chce, tak ich na vidinu katastrofy ľahko zneužije
A vy keď ste laik, tak ja som pol laika  Mrknutí Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #73 kdy: 10.12.2019, 16:48 »


Normově můj názor obhajitelný samozřejmě není, viz 332130 světelné obvody s představou autorů,


V mnohých iných situáciách ale obhájiteľný je, keďže elektrika nekončí v 332130 a aj o tom sú tie výnimky v 4-43, keď už ju spomínate Úsměv
Pokiaľ ale dakto rozmýšľa len v mantineloch bytov, tak tomu samozrejme výnimky z 43 netreba, a tam za bytových elektrikárov už radšej šablónovito porozmýšľali iní.
Už som tu písal, že ja som celkom rád že na Slovensku sa už ďalší rozvoj 2130 nerieši.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #74 kdy: 10.12.2019, 19:29 »

V mnohých iných situáciách ale obhájiteľný je, keďže elektrika nekončí v 332130 a aj o tom sú tie výnimky v 4-43, keď už ju spomínate Úsměv
Pokiaľ ale dakto rozmýšľa len v mantineloch bytov, tak tomu samozrejme výnimky z 43 netreba, a tam za bytových elektrikárov už radšej šablónovito porozmýšľali iní.
Už som tu písal, že ja som celkom rád že na Slovensku sa už ďalší rozvoj 2130 nerieši.
Tahle norma je pro mne taknějak vždy o nějakou tu délku pozadu oproti řekněme rozvoji nových spolehlivějšíc h materiálů a principů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #75 kdy: 10.12.2019, 19:38 »

Akorát jsem furt čekal kdo mě normově sestřelí s tou 332130, a ono nic tanecek
Domnívám se že i další kolegové spolu se mnou, nemají důvod tě sestřelovat jakoukoliv normou. Jednak většina zdejších kolegů dobře ví že tyto normy znáš a pak jsi jasně několikrát psal že je ti to buřt. Tedy není důvod vkládat ti sem normy s konkrétními články když jasně píšeš že s jejich porušením nemáš problém. Naopak jsem po tobě chtěl aby jsi své postoje obhájil konkrétním předpisem. Nyní už jsi jasně řekl, že tvá příkladová řešení jsou mimo předpisy. Pak ale nechápu proč děláš ve veřejné diskusi takovej bordel. Protože jsem se potkal s mnoha zákazníky kteří zdejší diskuse čtou a to dost pozorně, bojím se chvíle kdy mi bude někdo předhazovat jako požadované řešení bastl o kterém zde píšeš a který tak vehementně bráníš. Vím že v ten okamžik se balím a jedu o dům dál protože se s nikým hádat nechci a nepotřebuju. Považuji tvoji rétoriku zde na veřejném fóru za silně kontraprodukti vní vůči našemu oboru. Rád bych s tebou o tom diskutoval například sekci řešení teoretických úvah, ne v části kde laici hledají postupy a řešení pro svá bastlení.
Díky takovým příspěvkům přestávám spatřovat přínos podobných diskusí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #76 kdy: 10.12.2019, 22:57 »

Nikdy bych neobhajoval bastl, ale svítidlo pro domácnost, které má takový odběr, že dokáže "přepálit" 1,5 vedení, tj.nějakých 2,5kW jsem ještě neviděl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #77 kdy: 10.12.2019, 23:27 »

Nikdy bych neobhajoval bastl, ale svítidlo pro domácnost, které má takový odběr, že dokáže "přepálit" 1,5 vedení, tj.nějakých 2,5kW jsem ještě neviděl.
Nikdy bych neobhajoval bastl, ale svítidlo pro domácnost, které má takový odběr, že dokáže "přepálit" 1,5 vedení, tj.nějakých 2,5kW jsem ještě neviděl.
Pokud ovšem můj názor porušuje nějaký fyzikální princip na jehož základě vznikne požár i vlivem nepřetížení kabelu, odvolám vše.
Myslím, že zrovna ty stejně jako já chápeš, že je v normě ustanovení, které je nadbytečné, možná i zmatečné.
Jediné o co jde, je to, že kabelem nepoteče větší proud než on snese, a ten tam prostě nepoteče, takže nařčení z bastlení naprosto odmítám.
Ve veřejném fóru by tyto názory měly být naopak patrné, i laik má přece právo slyšet více názorů.
Znovu opakuji, že nepřetížení vodičů za bast nepokládám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Antonín Kohoutek
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #78 kdy: 11.12.2019, 00:09 »

Samozřejmě jsem nemířil na jeden nový zásuvkový obvod, ale na využití všech fázových vodičů.  Mrknutí

Jan Franěk by zapojil jen jednu zasuvku (3680Watt),  možná by dokázal i dvě (7360 Watt),  ale to už by musel přeznačit na modrý, ale asi by se vzpíral, protože by měl společný PE.

No my ostatní bychom klidně zapojili tři (11040 Watt) a ještě odbočku k lustru 1,5 cykynou, to je jisté :-)

No jo ale, co pak, až pan domácí v rámci úspor (jen od 2015 do 2019 stoupla platba za jistič o +40%) přejde z 3F na 1F... To se pak bude muset přepojit na dva okruhy anebo snížit 3 jističe na 3x6A

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #79 kdy: 11.12.2019, 05:58 »

Podívej se na to Jinak Milane.

Ty tady posvětíš řešení neodpvídající předpisům. Já pak půjdu na revizi a zákazník to provede dle tvého návrhu s tím že rizika jsou minimální. Já to napíši do závad a pravděpodobně vyhodnotím i jako nevyhovující. On pak pozve jiného RT a ten se pod to podepíše. OK. Kdo podle tebe získal? Připadáš si jako Jánošík když obhajuješ taková řešení? Mě je z toho spíš smutno protože si pak nepřipadám jako na odborném fóru, ale na bastlírně.

Podobné diskuse nepatří do veřejné sekce ale do uzavřeného vlákna s diskusí o teoriích a podobně.

Nic. Nevidím smysl v pokračování podobných diskusí, spíš je považuji za nebezpečné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #80 kdy: 11.12.2019, 06:50 »

Citace
Nikdy bych neobhajoval bastl, ale svítidlo pro domácnost, které má takový odběr, že dokáže "přepálit" 1,5 vedení, tj.nějakých 2,5kW jsem ještě neviděl.

Znám případ ,  kde má majitel vedení 3x1,5 CYKY na celý elektrifikovan ý byt-garsonku..Jistič 20A! vaří se, ohřívá voda, svítí se ,  spotřebiče v zásuvce a podobně...
Už to má asi 21 let, Cu trochu změnila barvu, IZO odpor kabelu pořád OK!
(Není to správné,neohajuji to, ale jen pro informaci co 1,5 Cu vydrží)  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #81 kdy: 11.12.2019, 07:44 »

Podívej se na to Jinak Milane.

Ty tady posvětíš řešení neodpvídající předpisům. Já pak půjdu na revizi a zákazník to provede dle tvého návrhu s tím že rizika jsou minimální. Já to napíši do závad a pravděpodobně vyhodnotím i jako nevyhovující. On pak pozve jiného RT a ten se pod to podepíše. OK. Kdo podle tebe získal? Připadáš si jako Jánošík když obhajuješ taková řešení? Mě je z toho spíš smutno protože si pak nepřipadám jako na odborném fóru, ale na bastlírně.

Podobné diskuse nepatří do veřejné sekce ale do uzavřeného vlákna s diskusí o teoriích a podobně.

Nic. Nevidím smysl v pokračování podobných diskusí, spíš je považuji za nebezpečné.
Dívám se na to tak, že i v případě použití hooodně žravého lustru/svítidla pro domácnost se třemi 100W žárovkami zbyde na kabelu 3x1,5 který zatracuješ cca desetinásobná, opakuji desetinásobná rezerva příkonu.
Zatímco u zásuvkového okruhu 2,5mm 16A tě většinou zbudou navíc řekněme pouhé 4A, a ten zreviduješ klidně kladně.

Z tohoto je krásně vidět, že větší společenské riziko hrozí od toho okruhu zásuvkového, byť provedeného normově, než od okruhu světelného, který sice normu svým provedením nesplňuje, ale je "bezpečný" sám od sebe.

Klidně doporučím dva chrániče a přepě´tovky v serii, zeleno/žlutý jak nohu od stolu, svorky raději dvojité všude, pokud to bude dávat uchopitelný bezpečnostní smysl, nedělá mě to nijaký problém, ale nikdy, nikdy nebudu někoho buzerovat za to, že kabelem teče 10% možného, to je na mě moc, a nebudu to dělat ani proto, že je to v normě, vždyť tam může být klidně chyba, pokud se např. normotvůrce, či při tisku spletou a místo požadavku např.3x2,5 uvedou 3x25, tak budeš k zásuvkám tu 25 fakt tahat než to někdy opraví?





Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #82 kdy: 11.12.2019, 17:12 »

Môj názor je, že obvody sa dajú navrhnúť a prevádzkovať bezpečne aj bez 2130.
Pán Franěk je určite v používaní 2130 fachman na mieste, no ja som presvedčený o tom, že keď v návrhu 2130 nepoužijem, tak ju ani nijak neporuším.
Skôr práve naopak. Kebyže niekto posudzoval bezpečnosť podľa iných noriem jak je inštalácia navrhnutá, tak práve on postupuje nesprávne a svojvoľne.

Dakedy sa ale v tých diskusiách strácam, bo z tých odbočiek od témy naozaj často ani netuším či ešte diskutujem v byte, alebo  či už sa bavíme o trafostanici Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek Laube
*
Offline Offline



elmara@atlas.cz


« Odpověď #83 kdy: 11.12.2019, 18:28 »

Když už tu 33 2130 ed.3 "vyřadím ze života" a možná i pár jiných norem, tak na co potom se budu zbytečně tahat se světelnými rozvody po bytě, domu 3x1,5 přímo z rozvaděče? Vždyť si kdekoliv mohu odbočit z kterékoli zásuvky a pěkně pokračovat ke svítidlu.
Ušetřím za kabely, jističe, chrániče. Pane Hudče, vy byste takový rozvod zrevidoval kladně?
Kdyby všechny svět. obvody byly odbočovány od zásuvkových rozvodů, jištěné B16?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #84 kdy: 11.12.2019, 21:07 »

Zase bych nevymýšlel extrémy, pan Hudec rozpoutal zajímavou akademickou debatu na téma základy fyziky a normotvorba. To se mi líbí.
Ostatně není nic zvláštního AYKY16 předjištěná 250A, příkon však omezen třeba na 40A.
To samé je CYKY1,5 napojená na CYKY2,5 předjištěnou 16A s příkonem omezeným žárovkou na třeba 2A, když už si budu chtít posvítit. Když budu chít být akurátní, není problém použít 16A vypínač.
Německý styl je, když na to přijde, například jedna CYKY 5x1,5, obsahující světla zásuvku i vypínač. Za jedním jističem.
Jsem zastáncem přehlednosti instalace a dodržování norem, byť ne všechny jsou zrovna dobře zpracovány, ale jsou i situace, kdy je třeba přemýšlet trochu jinak a přitom dodržet zásady bezpečnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #85 kdy: 12.12.2019, 13:02 »

Když už tu 33 2130 ed.3 "vyřadím ze života" a možná i pár jiných norem, tak na co potom se budu zbytečně tahat se světelnými rozvody po bytě, domu 3x1,5 přímo z rozvaděče? Vždyť si kdekoliv mohu odbočit z kterékoli zásuvky a pěkně pokračovat ke svítidlu.
Ušetřím za kabely, jističe, chrániče. Pane Hudče, vy byste takový rozvod zrevidoval kladně?
Kdyby všechny svět. obvody byly odbočovány od zásuvkových rozvodů, jištěné B16?
Ale notak........
I když na druhou stranu by světla byla rozhozena do většího počtu okruhů, což je vlastně super.

Prosím vyjmenujte rizika (skutečná) které by takové řešení přineslo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
FUCK50
« Odpověď #86 kdy: 12.12.2019, 14:06 »

Prosím vyjmenujte rizika (skutečná) které by takové řešení přineslo.

Děkuju pane Hudec. žádná nevidím. Konečně rozumný revizák. Už jsem se bál že to budu muset doma předělat když mi to pozvaný revizní technik nechtěl podepsat a trval na provedení dle norem. Tak najdu jiného, který bude rozumný jako vy. Jsem rád že vím že se hledí i na ekonomiku instalace, jak se zde psalo. Podle toho jsem taky postupoval.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #87 kdy: 12.12.2019, 16:00 »



Prosím vyjmenujte rizika (skutečná) které by takové řešení přineslo.
Predovšetkým typ prevádzky, schopnosť obsluhy a úplná absencia pravidelných prehliadok a kontrol.

Ja síce s výnimkami v 43ke nemám nijaký problém. len je rozdiel ich používať v prostredí napríklad s nevodivým prostredím či ochranou polohou  dakde v rozvodni kde sú osoby znalé či poučené, alebo v domácnostiach kde je už dneska treba chránič pomaly na všetko. A podľa čoho poučovať laika ktorý mi ani dvere nemusí otvoriť  mi tu zatiaľ nikto nevysvetlil.
Napríklad v takej odbočke pre jedno svietidlo z rozvodu pre zásuvky 125A v amfiteátri problém nevidím, tam je to aj celkom logické.
Domácnosti by som z toho ale vynechal, šak som tu aj písal že z debaty mi často nie je jasné o jakom konkrétnom priestore sa tu bavíme. Bo aj čistá teória má v praxi svoje obmedzenia.
Podrobne prečítať 43ku je tiež dobré, tie výnimky totižto zas neplatia celkom všeobecne
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #88 kdy: 12.12.2019, 17:17 »

Predovšetkým typ prevádzky, schopnosť obsluhy a úplná absencia pravidelných prehliadok a kontrol.

Jasně, bude rozdíl mezi kuchyní se žravými spotřebiči, a např.ložnicí s jednou zásuvkou pro lampičku a občasné použití např.vysavače
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Antonín Kohoutek
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #89 kdy: 14.12.2019, 18:34 »

V tom druhém případě přece můžete použít jeden okruh A ostatní nechat ladem, řešený problém spočíval v tom, aby bylo možno využít 3 krát 16 A v domácnosti, tedy až doplna zatížit indukčními spotřebiči nebo odporovými (topení).

Nepodařilo se zjistit, který spotřebiče čí kombinace by mohly přetížit N vodíč.

Vzhledem k tomu, že to je standartní zapojení sporáku či trouby, kdy na podporu nových přístrojích je vždy zapojeno N proti fázi, tedy 230 V, není rozdílu...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 3 4 [5] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ?
 Kdy a je vůbec nutná sporáková kombinace?
 Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
 Mohu zapojit elektrický sporák do zásuvky?
 Mohu na 1 jistič, který jde dále přes proudový chránič zapojit v jádru zásuvky i
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Může být sporák, sklokeramika a trouba jištěna společným jističem?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Je mozne pripojenie 3f spotrebica s 4 zilovou pripojkou na 5 zilovu?
 Jak zapojit 400V (4 dráty) na 4000V (5 drátu vč.modrého)?
 Mohu z třífázové zásuvky napájet jednofázově osvětlení pergoly?
 Lze použít 400V 3fázový přívod a "rozdělit jej" na 3 jedno fázové 230V?
 Jak zapojit hydraulický zvedák?
 Lze připojit el. řetězovou pilu 2400W do běžné zásuvky?
 Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem?
 Musí být samostatný el. přívod pro automatickou pračku a plynový kotel?
 Mohu připojit třífázové zařízení do dvou jednofázových zásuvek?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Mohu zapojit mikrovlnku do stávající instalace v chatě?
 Jaký velký jistič mám použít pro 3f motorovou zásuvku?
 Jak zapojit přepínač k dvoužilovému kabelu starožitné lampy?
 Kam připojím myčku na zahradě?
 Jak připojit vodiče ventilátoru na WC?
 Jaký pořídit menic 110V/230V pro spotřebiče z USA?
 Jak připojit čerpadlo z USA na 115V do naší sítě?
 Mohu připojit prútokový ohřívač vody 400V 9kW (dvě fáze) přes dvoupólový chránič
 Jak připojit jednotlivé fáze v rozvodné krabičce pro připojení více spotřebičů?
 Mám na obvod podlahového topení připojit jistič 10A?
 Co znamenají významy pojmů napětí/pojistka u elektrické trouby?
 Lze použít třífázový kabel pro jednofázový spotřebič?
 Mohu připojit nulový vodič trafa na 230V pripojeneho na 400V?
 Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN?
 Jak připojit vrtačku (či jiné el. zařízení) v půdních prostorech?
 Můžu připojit ještě i troubu na jednu z fází, která napájí ze sporákovky skloker
 Nebude mi dvouvodičové zapojení svářečky vybavovat proudový chránič?
 Jak připojit k výstupu z GSM alarmu el. spotřebič?
 Mohu zapojit topné těleso v sauně z 230V na 400V?
 Jaký použít přívodní kabel pro dílnu?
 Musí být pro pračku samostatně jištěný okruh nebo vedení?
 Jsou stroje ve velkých dílnách připojeny k síti napevno?
 Moze byt privodny kabel napajajuci zahradny posed vedeny po oploteni zahrady?
 Lze si vypůjčit místo vadného N vodiče jiný N z jiného spotřebiče?
 Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?
 Jak napájet 1f spotřebič z 3f sítě?
 Mohu vyvést z třífázového kabelu pouze jednu fázi pro pilu?
 Mohu nechat napojit na 3f 16A spotřebiče 1f 7,3kW + 3,5kW?
 Prečo sa musí použiť 5-žilové vedenie k miešačke?
 Jak zapojit akumulační kamna neznámého typu a původu?
 Lze připojit automatickou pračku k elektronickému časovému spínači?
 Mohu svést dvě lampičky s vypínači do jedné zástrčky?
 Co to je za pochybné adaptory (adaptéry) 230V bez ochranného kolíku?
 Je možné jistit jednofázový spotřebič třífázovým jističem ?
 Jak mohu připojit pilu 16A/3f na 32A/3f zásuvku?
 Proč se po odpojení PEN v 3f rozvodu ozvalo z pračky a TV bum prásk?
 Lze připojit pračku na elektrocentrálu?
 Lze legálně používat "doma" vyrobenou kabelovou redukci?
 Mohu pripojit kompresor do zasuvky 16A?
 Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?
 Jak připojit bojler na dva modré a dva hnědé vodiče?
 Jak zapojit na jeden kabel ze stropu komínovou digestoř a bodové osvětlení?
 Jak zapojit napájení 3x230V přes jednofázovou síť bez trafa?
 Lze nějakým způsobem připojit menší vzduchový kompresor na např. autobaterii?
 Jak zapojit staré trafo s tlumivkou pro ohřevnou lampu?
 Jaký kabel zapojit k ventilátoru 3Jx1,5 nebo 3Ox1x5?
 Je vhodnější vodič navíc odstranit nebo připojit paralelně k jinému?
 Jak zapojit vypínač u staré míchačky?
 Môže byť používanie žehličky s dvoupolovou vidlicou nebezpečné?
 Proč má motor pračky malý výkon?
 Nebude vybavovat chránič pokud nemá kotel svorku uzemnění?
 Lze zapojit ledničku a pračku na 1 zásuvku jištěnou B16A?
 Aké je správne zapojenie svietidla do TNC sustavy?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako odborne spojit plochy kabel ponorneho cerpadla s kulatym do 30m studny?
 Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze připojit elektrokotel zásuvkou nebo je nutný 3f vypínač?
 Je možné připojení spotřebiče přímo na hlavní rozvadeč?
 Vybaví 3F proudový chránič pokud uzavřu obvod pouze mezi L1 a PE?
 Může být 3f/5p zástrčka u míchačky?
 Je možné cirkulárku "NAREX VOP 35" připojit nově přes 5p vidlici?
 Je opravdu nutné vytahovat spotřebiče ze zásuvky?
 Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič?
 Může být stolní lampa s kovovým tělem připojena pouze dvěma vodiči?
 Lze připojit sušák s dvojitou izolaci třívodičovým přívodním kabelem?
 Lze mít rozdvojku s přepínáním či vypínačem pro každou zásuvku?
 Není nebezpečná kovová lampička připojená pouze dvěma vodiči?
 V čem je skryto nebezpečí připojení spotřebiče pouze dvěma vodiči?
 Jakým způsobem se připojují spotřebiče s vyšším odběrem?
 Existuje řešení připojení olejového radiátoru namísto přímotopu?
 Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
 Jak připojit k objímce žárovky správně lankový vodič?
 Co se stane pokud u světelného panelu zaměním přívodní fáze?
 Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
 Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci?
 Lze něčím v instalační krabici nahradit chybějící vodič N?
 Lze zapojit zařízení s malým odběrem na částečně využitý okruh?
 Lze připojit koupelnový žebřík přímo na zásuvkový okruh vodičem?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?
 Je přijatelné připojit současně lednici a mikrovlnku přes prodlužovačku?
 Mohu použít třetí fázi z kabelu ke sporáku pro připojení trouby?
 Je možné připojit tepelné čerpadlo a 3f zásuvku na jeden kabel?
 Jde připojit sklokeramická deska na 230V?
 Lze elektrická varná deska připojit na zásuvku 230V?
 Jak zapojit elektrický sporák s tímto barevným schématem vodičů?
 Čím připojit 5L ohřívač? Mohu použít zásuvku za linkou? Nebo potřebuju pevný přívod?
 Mohu připojit v panelákovém bytě napájeném jednou fází s jištěním 25A?
 Budemi fungovat sklokeramická deska a trouba na 1fázový jistič 25A?
 Může se zapojit varná deska a elektrická trouba každá do samostatné zásuvky?
 Mohu připojit kombinovaný sporák (plyn + el.trouba) do zásuvky?
 Kde bych sehnal vykres pro pripojeni sklokeramicke desky na 400V?
 Jak připojit elektrický sporák cca 9kW v paneláku?
 Může za mou odpálenou indukční desku elektrikář nebo výrobce?
 Je zapojenie el. rury od vyrobcu priamo na svorky spravne?
 Jaké je minimální jištění pro el. troubu?
 Jak připojit dvouplotýnkovou varnou desku?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Môžem pripojiť elektrickú vsatvanú rúru klasicky vidlicou?
 Které barvy vodičů správně spojit na přívodu digestoře?
 Jak jsou zapojeny odsavače v paneláku?
 Vyrábí se elektrická klapka pro uvedenou krbová kamna?
 Je možné ovládať "3-vodičový" centrálny ventilátor obyčajným tlačítkom?
 Je správné připojení sporáku dvěma kabely?
 Vypínač před varnou deskou
 Je možné propojit PE a N při zapojení sporáku?
 Jak provést společné zapojení varné desky a trouby?
 Co je třeba pro zapojení myčky v kuchyni?
 Je možné na vyvedený 3f věnec připojit 3f varnou desku i 2f průtokový ohřívač?
 Lze zapojit proudovy chranic na el. sporak MORA 3370 ?
 Je mozne v kuchyni umiestnit lampu priamo nad umyvadlo?
 Lze využít k připojení el. trouby a plynové varné desky kabely k digestoři?
 Jak zapojit digestoř (hnědý, modrý) na původní kabel (hnědý, modrý, žlutý)?
 Ako zapojit varnou dosku bez schemy zapojenia?
 Jak spravne od prepinace zapojit elektrickou litinouvou plotynku?
 Jakým způsobem zatěžuje celoelektrický sporák síť?
 Vztahuje se záruka i na způsob připojení sporáku?
 Lze připojit 1f vestavěnou troubu na jednu z fází 3f jističe?
 Jak je zatížen vodič N při zapojení varné desky a el. trouby ?
 Lze připojit na obvod sporáku (varné desky) ještě zásuvku 230V pro myčku?
 Jak správně nadimenzovat přívod a připojit var.desku a troubu?
 Jak se propojí trouba a varná deska ?
 Jak lze zapojit myčku, var. konvici, mikrovlnku a el.troubu kdyz mam jen 3x16A?
 Jaká omezení lze čekat u třífázových spotřebičů připojených pouze na dvě fáze?
 Mohu napojit el troubu 2,6kW a mikrovlnku 1,25kW na jeden jistič 16A?
 KE SMAZANI - je nutné počítat pro sklokeramickou deska a elektrickou troubu?
 Mohu rozšířit samostatný zásuvkový okruh pro napájení pračky?
 Bude stačit na připojení dvou spotřebičů 5x2,5?
 Jak se správně připojuje elektrická trouba?
 Jak připojit troubu a desku na 4 drátovou 3f soustavu - pojistky 20A,20A,10A?
 Jak připojit varnou desku 20A na jednofazový jistič 16A?
 Jak dostanu do paneláku sklokeramickou varnou desku?
 Ako zapojit indukcnu varnu dosku na 400V?
 Jak zapojit elektrotroubu když nám v zásuvce chybí modrý vodič?
 Mohu u pripojenie indukcneho sporaka nulovy vodic spojit s ochrannym?
 Nemáte návod krok za krokem ja zapojit indukční varnou desku?
 Jak správně vyřešít připojení nové elektrické trouby plynového sporáku?
 Jak zapojit plotýnku ve vařiči se 4 vodiči, když tam jsou jen dva?
 Mohu instalovat varnou desku a troubu, když mám jen jednofáz. přípojku?
 Ako sú rozdelené prúdy medzi fázy u šporáku?
 Jak ověřit správnou funkci sklokeramické desky?
 Jak připojit elektrický sporák Beko?
 Jaký mám připravit přívod pro třífázový sporák 400V?
 Proč je varná deska jištěná jističem 3f+0?
 Je indukční vařič bezpečný i při nezakrytí celé plochy?
 Lze zapojit kombinovanou troubu jen na fazi a zem?
 Kde vzít 3x230V pro napájení sporáku?
 Jak zapojit sporák při absenci modrého vodiče?
 Lze nahradit původní sklokeramickou desku na 400V - je na 230V?
 Jak připojit troubu a indukční desku?
 Je třeba si na výměnu sporáku objednat někoho povolaného?
 Kdo smí potvrdit záruční list u varné desky?
 Proč je elektrický sporák třífázový?
 Bude fungovat sporák Mora CS 623 MW na 230 V s jističem 16A?
 Mohu zapojit nový 1f sporák a digestoř na starý 3f přívod?
 Jak poznám, zda je možné doma připojit indukční varnou desku?
 Co připravit ve zdi za sporákem na jeho připojení?
 Jak prepojit prepinac trouby?
 Jak může varná deska s příkonem 7kW být jednofázová?
 Poradíte zda můj příkon zvládne ještě kombinovaný sporák 3,4kW?
 Který ze tří drátů (modrý, hnědý a černý) je u přímotopu Ecoflex ZCT MSP 20?
 Mohu připojit sporák přes prodlužovací šňůru?
 Jak připojit indukční desku a vestavnou troubu na jednu 3f přípojnici?
 Jak zapojit na stávajíci síť chalupy TNC nový el.sporák s příkonem 6,9 kW TNCS?
 Je možné, že na varné desce nefungují 2 plotýnky kvůli jednofázovému připojení?
 Ako zapojiť vidlicu do sporákovej kombinácie?
 Može byť životu nebezpečné umiestnenie rychlovarnej konvice?
 Je možné připojit 3F sporák dvěma CYKY 3x2,5mm?
 Je zapojení indukčního sporáku a trouby na jeden jistič v pořádku?
 Lze zapojit sporák do několika nezávislých bytových okruhů?
 Lze připojit varnou desku a troubu společně na 3 fáze?
 Lze připojit varná deska na 2 fáze a trouba na zbylou 1 fázi z přívodu 400V?
 Proč výrobce varné desky už ani nepočítá s PEN?
 Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
 Jak zapojit varnou desku s troubou, když má na vstupu 4 fázové vodiče?
 Jak zjistím, že je sklokeramická deska správně zapojena?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Je možné použít redukci (UK na EU) s 230V na elektrický sporák 220V-50Hz?
 Jaké předpisy je třeba dodržet při instalaci elektrické trouby?
 Jak poznám, že 5zilovy kabel je připojen opravdu 3F a ne pouze 1F?
 Je možné nastavit vodič prodlužovacím kabelem pro připojení sporáku?
 Je možné připojit kombinovaný sporák a digestoř na společný jistič?
 Mohu z pětivodičového kabelu využívat pouze jednu fázi?
 Ako spravit pripravu pre varnu dosku, ktora bude v strede miestnosti?
 Která ČSN pojednává o připojování velkých spotřebičů v kuchyni?
 Lze vyuzit privod 400V pro pripojeni sporaku s napajecim napetim 230V?
 Jak zapojit zásuvku v síti TN-C pro nový sporák?
 Jak zapojit 3 fázovou troubu se sklokeramickou deskou do 1 fázové zásuvky?
 Lze "udělat" z kabelu 4×2,5 kabel 5×2,5?
 Jake se typy zásuvek se používají pro troubu a indukční desku?
 Je možné rozdělit přívod k varné desce svorkovnicí?
 Lze za plynovou přípojku umístit vestavěné elektrické spotřebiče?
 Je dovoleno posunout 3x230 přípravu ve zdi tj. Rozbocit v krabici?
 Lze umístit přípojku sporáku přímo za sporák?
 Má smysl vypínat přívod indukční desky a zásuvky?
 Lze dnešní varné desky stále připojovat vidlicí do zásuvky?
 Bylo by možné připojit varnou desku 6kW na dva 16A jističe?
 Proč dnes nevyhovuje dříve v 90. létech připravený kabel pro sporák?
 Jak připojit sporákový vypínač Schneider?
 Jaký je rozdíl zapojení sporáku na tři a dvě fáze?
 Jsou všechny indukční desky interně skutečně 2N (2x230V/16A)?
 Jak zapojit kuchyňského robota 3 fáze, 4 vodiče, 230V?
 Jde elektricky sporak s prikonem 7.8kW pripojit do jednofazove 16A zasuvky?
 Proč má pračka pohyblivý přívod 1,5 a zásuvka musí mít 2,5mm2?
 Jaké jsou možnosti zapojení indukce v panelovém bytě?
 Jak nejlépe zapojit varnou desku s hlavním jističem 1f25A?


Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 24 dotazů.