Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Existuje řešení připojení olejového radiátoru namísto přímotopu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Existuje řešení připojení olejového radiátoru namísto přímotopu?  (Přečteno 8892 krát)
Petr Trpe
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 12.02.2020, 17:48 »



K vytápění používám přímotop s vlastním okruhem. Přímotop je připojený kabelem přímé do krabice ve zdi).
Je možné nahradit přímotop olejovým radiátorem - z důvodů přepalování vzduchu přímotopem.
Všechny olejové radiatory se vyrábějí pouze na zástrčku - šlo by v tomto případě instalovat do rozvodné krabice, ze které je napájen přímotop zástrčku pro připojení olejového radiátoru?
Existuje řešení připojení olejového radiátoru namísto přímotopu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 12.02.2020, 21:18 »

Technicky ANO, ale...

Asi nejste elektrikář, když se takto ptáte a nemáte moc jasno v tom, co je zástrčka a co je zásuvka.

- odpojit přímotop a na krabici instalovat zásuvku by šlo
- přímotopy jsou velmi často spotřebiče s ochranou ve třídě II, u radiátoru předpokládám ochranu ve třídě I, takže je třeba ověřit, zda má okruh plný počet vodičů, zda je připojen v rozvaděči (a průchozí) ochranný vodič PE
- je třeba zvážit zda má zůstat blokování přívodu signálem HDO (pokud je blokováno)
- je třeba se nějak postavit k tomu, že zásuvka by neměla být používána pro "něco jiného",  protože by pak měl být doplněn proudový chránič.

Rozhodně nedoporučuji u radiátoru "stříhat přívod" a připojovat to v krabici nějakými svorkami
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 12.02.2020, 23:36 »

Technicky ANO, ale...

Asi nejste elektrikář, když se takto ptáte a nemáte moc jasno v tom, co je zástrčka a co je zásuvka.

- odpojit přímotop a na krabici instalovat zásuvku by šlo
- přímotopy jsou velmi často spotřebiče s ochranou ve třídě II, u radiátoru předpokládám ochranu ve třídě I, takže je třeba ověřit, zda má okruh plný počet vodičů, zda je připojen v rozvaděči (a průchozí) ochranný vodič PE
- je třeba zvážit zda má zůstat blokování přívodu signálem HDO (pokud je blokováno)
- je třeba se nějak postavit k tomu, že zásuvka by neměla být používána pro "něco jiného",  protože by pak měl být doplněn proudový chránič.

Rozhodně nedoporučuji u radiátoru "stříhat přívod" a připojovat to v krabici nějakými svorkami
Pouze doplním, mnohdy jsou tyto obvody jištěny prvkem vyšším nežli 16A,.......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 13.02.2020, 07:24 »

A ja doplním, že by som miesto krabice dal radšej dajakú poriadnu priemyselnú zásuvku
Ten radiátor nahradí trvalo pripojený spotrebič, tak nech dajakú dizajnovku nevypáli razdva už v prvej zime
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 13.02.2020, 09:17 »

Rozhodně nedoporučuji u radiátoru "stříhat přívod" a připojovat to v krabici nějakými svorkami

Neriesme teraz otazku zaruky, zaujima ma to elektrikarsky : v com je horsie spojenie svorkami voci zasuvke ? Spolahlivost vacsia a prechodovy odpor mensi. Ste aj proti rozobratiu radiatora, odpojeniu kabla s vidlicou od svorkovnice a vymene za kabel s PVC alebo silikonovou izolaciou a zodpovedajucim prierezom povedzme 3 x 2.5mm2 ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 13.02.2020, 09:29 »

Někdo mi chce říci, že olejový radiátor vyrobený s flexošňůrou, není vhodný k připojení do zásuvky?  Nerozhodný  To jako že bych měl vyměňovat přívodní kabel, abych to směl používat? To si děláte srandu  Šok

Jinak souhlas. Mělo by jít o kvalitní zásuvku, aby vydržela dlouhodobou zátěž, minimálně 10A, raději 13A. To taky není zcela běžné, přesto  se zde pár výrobců najde.

Pouze doplním, mnohdy jsou tyto obvody jištěny prvkem vyšším nežli 16A,.......

Přiznávám že jsem na toto snad ještě nenarazil. Většinou jsem zaznamenal maximálně 3,5kW na jističi 16A, tedy dva přímotopy 2+1,5kW na jednom okruhu. Nicméně to asi nelze zcela vyloučit. Za mne bude návštěva elektrikáře prostě nutností.

Ale jak se postavit k těm zásuvkám na okruhu pro přímotopy, což bylo zakázané, třeba během revize?  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 13.02.2020, 10:00 »

Neriesme teraz otazku zaruky, zaujima ma to elektrikarsky : v com je horsie spojenie svorkami voci zasuvke ? Spolahlivost vacsia a prechodovy odpor mensi. Ste aj proti rozobratiu radiatora, odpojeniu kabla s vidlicou od svorkovnice a vymene za kabel s PVC alebo silikonovou izolaciou a zodpovedajucim prierezom povedzme 3 x 2.5mm2 ?
Pokud na přívod, který je součástí pevného rozvodu, osadím klasickou zásuvku, do které budu připojovat spotřebič, ukončený výrobcem standardní vidlicí, je to podle mě seriozní řešení (kromě připomínky, kterou tu napsal J.Franěk)
Pokud ustřihnu koncovku (vidlici) na kabelu nebo celý kabel vyměním, už je to zákrok do výrobku. Já netvrdím, že to nejde udělat kvalitně. Ale preferuji aby výrobek zůstal výrobkem, ve stavu, jak jej výrobce vyrobil, ve stavu, na jaký je výrobcem vydáno prohlášení o shodě

A ja doplním, že by som miesto krabice dal radšej dajakú poriadnu priemyselnú zásuvku
Ten radiátor nahradí trvalo pripojený spotrebič, tak nech dajakú dizajnovku nevypáli razdva už v prvej zime
Tady pozor na terminologii.
Kvalitní zásuvku určitě.
Ale pod označením "průmyslová" můžeme mít i provedení nekompatibilní se standardní zásuvkou/vidlicí pro obecné použití.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 13.02.2020, 10:32 »

Kvalitní zásuvku určitě.
Ale pod označením "průmyslová" můžeme mít i provedení nekompatibilní se standardní zásuvkou/vidlicí pro obecné použití.

Přesně  Škleb  Těžko se přesvědčuje manželka investora, že by měla mít v obýváku 2x takovouto zásuvku. Byť o jejích kvalitách, kdy funguje často na hraně svých možností a vydrží roky, nikdo nemůže pochybovat.


* průmyslová 230V.PNG (82.46 KB, 249x373 - prohlédnuto 330 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 13.02.2020, 13:56 »

Přesně  Škleb  Těžko se přesvědčuje manželka investora, že by měla mít v obýváku 2x takovouto zásuvku. Byť o jejích kvalitách, kdy funguje často na hraně svých možností a vydrží roky, nikdo nemůže pochybovat.
Jjj, no jasné, prave toto by ma nenapadlo Smích
Skôr som myslel na porovnateľný dizajn v priemyselnej kvalite. To je istože pravda, že práve taká jak ste tu ukázal nemusí byť dizajnovo to pravé Úsměv
Máte vy dajakú konkrétnu predstavu? Dačo s čím by ste bol vy sám spokojný?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 13.02.2020, 14:11 »

Přesně  Škleb  Těžko se přesvědčuje manželka investora, že by měla mít v obýváku 2x takovouto zásuvku. Byť o jejích kvalitách, kdy funguje často na hraně svých možností a vydrží roky, nikdo nemůže pochybovat.
Zásuvka nebo ta manželka tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 13.02.2020, 14:39 »

Zásuvka nebo ta manželka tanecek

 Škleb Škleb Škleb ty seš ale kůň Milane  Škleb Škleb Škleb   jasně že obě

Máte vy dajakú konkrétnu predstavu? Dačo s čím by ste bol vy sám spokojný?

To není představa, ale spíš zkušenost. Z toho s čím jsem dělal častěji a tedy mám odzkoušené, považuji za TOP Berker, Logus a Jung. Za solidní standard Unica, Legrand, potom ve standardu ABB a vše ostatní. Když mluvím o TOP a solidním standardu, nepíši o jejich levnějších řadách, i když některé z nich taky nejsou zcela špatné a vyhovují běžnému standardu a užití. Kolgové jistě přidají i další výrobce, samozřejmě nedělal jsem se vším co je na trhu k mání. Zásuvky pro toto použití bych jasně volil z TOP a solidního standardu. Zcela bych se vyhnul přístrojům z BAU prodejen. Tam jsem už narazil na padělky ABB tanga, které zdaleka nedosahovaly kvalitou na originál ABB a na no-name vypínač a zásuvky, které stály okolo 40-50kč, ale nedoporučil bych je nikomu, naopak je díky zkušenostem považuji za velmi rizikové (nebezpečné)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 14.02.2020, 05:59 »

Jak již naznačil kol. Franěk, sazbováním ovládané přímotopy by měly být zapojené na pevný vývod. V běžném provozu osazení zásuvky nepředstavuje problém, ten by mohl vzniknou při revizi, zejména výchozí, pro přiznání přímotopného tarifu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 14.02.2020, 14:49 »

Myslim si, ze stykacom blokovane zasuvky by nemali byt v rozpore s PP distributora.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Antonín Kohoutek
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 21.02.2020, 22:32 »

Otazka je, jak to tak ctu, zda i bojler pripojeny na sazbu d25/26 pres takovou zasuvku by prosel pres hnidopisiho revizaka :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Antonín Kohoutek
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 21.02.2020, 22:38 »


K vytápění používám přímotop s vlastním okruhem. Přímotop je připojený kabelem přímé do krabice ve zdi).
Je možné nahradit přímotop olejovým radiátorem - z důvodů přepalování vzduchu přímotopem.
Všechny olejové radiatory se vyrábějí pouze na zástrčku - šlo by v tomto případě instalovat do rozvodné krabice, ze které je napájen přímotop zástrčku pro připojení olejového radiátoru?
Existuje řešení připojení olejového radiátoru namísto přímotopu?

Vubec bych si s ustrizenim vidlice nelamal hlavu, byva to i ve specifikaci pri o napsano:

https://olejove-radiatory.heureka.cz/iq-line-bee-2000w/specifikace/#section

délka napájecího kabelu : 1,2 m  s vidlicí do zásuvky, v případě montáže na svorkovnici je třeba upravit tento přívodní kabel
příkon, topná spirála : 2000W

Mimochodem, ona je EU legislativa, ze od 2018 tusim ty primotopy museji splnovat jista kriteria, jinak nesmeji byt prodavana pro pevnou instalaci :-)

Z tohoto duvodu spousta znacek predelala prodejni baleni a natiskla “jen k dotapeni jen pro dobre izolovane objekty” a treba SENCOR odebral uchyty na zed...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #15 kdy: 21.02.2020, 23:19 »

Vubec bych si s ustrizenim vidlice nelamal hlavu, byva to i ve specifikaci pri o napsano:

To já zase ano. tento návod je platný v případě tohoto olejového radiátoru, který je ale připraven k nástěnné montáži a určen k nadřazenému řízení. Stojí dost přes 10 tisíc a počítám že tazatel počítá s trošku jinou cenovou skupinou. Pak musí číst i návod konkrétního radiátoru. Nelze ohánět se návodem od jiného výrobce a produktu.

Otazka je, jak to tak ctu, zda i bojler pripojeny na sazbu d25/26 pres takovou zasuvku by prosel pres hnidopisiho revizaka :-)

To může napsat opravdu jen trouba, který nenese za nic žádnou odpovědnost a neví co taková práce a odpovědnost vlastně obnáší. Takovéhle keci jsou opravdu hodny jen anonymního trolla.  Neřeknu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musí se přívodní vedení dimenzovat na celkový příkon, když ostatní stupně nebudu zapínat?
 Nemáte někdo tipy na nějaké výrobce nebo dovozce přímotopných panelů s akumulací?
 J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?
 Jaký je Váš názor na použití elektrických přímotopů ve starších instalacích?
 Jakou životnost mají elektrické přímotopy?
 Jaké normy kromě ČSN 730540 se vztahují k návrhu vytápění přímotopem?
 Nebude zapnutí topných těles 12kW najednou příliš velký naráz?
 Které přímotopné panely byste mi doporučili do prostředí s AF2, případně AF3?
 Může elektrický přímotop "topit" dopoledne méně než odpoledne?
 Existuje přímotop se zástavbou jako Fancoil (do podlahy)?
 Proč pro dům preferovat elektrické přímotopy před ÚT s elektrickým kotlem Rejnok?
 Jaké jsou podmínky připojaní přímotopů při užívání energetické nižší sazby?
 Je pro vytápění hal vhodnější hybrid nebo nehybrid?
 Jaké výhrevné teleso je určené pre inštaláciu do zóny 1 (A)?
 Jak ve skutečnosti funguje elektroosmóza pro vysoušení zdí?
 Aky je rozdiel medzi infra ziaricom a halogenovym ziaricom?
 Jak vybrat čtyřpolohový trojcestný ventil ovládaný el.pohonem?
 Kdo vyrábí elektrické podlahové konvektory?
 KNX: Vytápění, ventilace a klimatizace
 Skleněné sálavé panely ECOSUN s potiskem
 Jak zapojit topná tělesa pro kombinovanou saunu?
 TIP na ovládání topení pomocí AURATON RTH 8D PRO!
 Věděli jste, že použitím TERMÍKU zkrátíte dobu vytápění místnosti?
 Topné těleso pro ohřev vzduchu, kontaktní ohřev nebo rozmrazování
 Sálavé konvektory s velkoplošným tělesem
 Znáte plochá tištěná topná tělesa?
 Počuli ste o farbe, ktorá zohrieva?
 Jaká je vaše praktická zkušenost s instalací topných systémů pro zimní období?
 Kde jste v praxi instalovali tištěná topná tělesa?
 Sálavé panely s akumulací tepla GLOA
 Ultratenké, ploché topné těleso CP061
 Zahřejte se elektricky i v zimě
 Designové infrapanely a účinné sálavé konvektory v K&V ELEKTRO
 KNIHA: Elektrotepelná zařízení
 Jak řešíte výpočet potřebného výkonu pro vytápění domu? Od oka?
 ŘEŠENÍ: Jak zachránit regulaci topení v topné sezóně
 Jak využít všestranný samoregulační topný kabel ELSR?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ?
 Kdy a je vůbec nutná sporáková kombinace?
 Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
 Mohu zapojit elektrický sporák do zásuvky?
 Mohu na 1 jistič, který jde dále přes proudový chránič zapojit v jádru zásuvky i
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Může být sporák, sklokeramika a trouba jištěna společným jističem?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Je mozne pripojenie 3f spotrebica s 4 zilovou pripojkou na 5 zilovu?
 Jak zapojit 400V (4 dráty) na 4000V (5 drátu vč.modrého)?
 Mohu z třífázové zásuvky napájet jednofázově osvětlení pergoly?
 Lze použít 400V 3fázový přívod a "rozdělit jej" na 3 jedno fázové 230V?
 Jak zapojit hydraulický zvedák?
 Lze připojit el. řetězovou pilu 2400W do běžné zásuvky?
 Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem?
 Musí být samostatný el. přívod pro automatickou pračku a plynový kotel?
 Mohu připojit třífázové zařízení do dvou jednofázových zásuvek?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Mohu zapojit mikrovlnku do stávající instalace v chatě?
 Jaký velký jistič mám použít pro 3f motorovou zásuvku?
 Jak zapojit přepínač k dvoužilovému kabelu starožitné lampy?
 Kam připojím myčku na zahradě?
 Jak připojit vodiče ventilátoru na WC?
 Jaký pořídit menic 110V/230V pro spotřebiče z USA?
 Jak připojit čerpadlo z USA na 115V do naší sítě?
 Mohu připojit prútokový ohřívač vody 400V 9kW (dvě fáze) přes dvoupólový chránič
 Jak připojit jednotlivé fáze v rozvodné krabičce pro připojení více spotřebičů?
 Mám na obvod podlahového topení připojit jistič 10A?
 Co znamenají významy pojmů napětí/pojistka u elektrické trouby?
 Lze použít třífázový kabel pro jednofázový spotřebič?
 Mohu připojit nulový vodič trafa na 230V pripojeneho na 400V?
 Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN?
 Jak připojit vrtačku (či jiné el. zařízení) v půdních prostorech?
 Můžu připojit ještě i troubu na jednu z fází, která napájí ze sporákovky skloker
 Nebude mi dvouvodičové zapojení svářečky vybavovat proudový chránič?
 Jak připojit k výstupu z GSM alarmu el. spotřebič?
 Mohu zapojit topné těleso v sauně z 230V na 400V?
 Jaký použít přívodní kabel pro dílnu?
 Musí být pro pračku samostatně jištěný okruh nebo vedení?
 Jsou stroje ve velkých dílnách připojeny k síti napevno?
 Moze byt privodny kabel napajajuci zahradny posed vedeny po oploteni zahrady?
 Lze si vypůjčit místo vadného N vodiče jiný N z jiného spotřebiče?
 Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?
 Jak napájet 1f spotřebič z 3f sítě?
 Mohu vyvést z třífázového kabelu pouze jednu fázi pro pilu?
 Mohu nechat napojit na 3f 16A spotřebiče 1f 7,3kW + 3,5kW?
 Prečo sa musí použiť 5-žilové vedenie k miešačke?
 Jak zapojit akumulační kamna neznámého typu a původu?
 Lze připojit automatickou pračku k elektronickému časovému spínači?
 Mohu svést dvě lampičky s vypínači do jedné zástrčky?
 Co to je za pochybné adaptory (adaptéry) 230V bez ochranného kolíku?
 Je možné jistit jednofázový spotřebič třífázovým jističem ?
 Jak mohu připojit pilu 16A/3f na 32A/3f zásuvku?
 Proč se po odpojení PEN v 3f rozvodu ozvalo z pračky a TV bum prásk?
 Lze připojit pračku na elektrocentrálu?
 Lze legálně používat "doma" vyrobenou kabelovou redukci?
 Mohu pripojit kompresor do zasuvky 16A?
 Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?
 Jak připojit bojler na dva modré a dva hnědé vodiče?
 Jak zapojit na jeden kabel ze stropu komínovou digestoř a bodové osvětlení?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Jak zapojit napájení 3x230V přes jednofázovou síť bez trafa?
 Lze nějakým způsobem připojit menší vzduchový kompresor na např. autobaterii?
 Jak zapojit staré trafo s tlumivkou pro ohřevnou lampu?
 Jaký kabel zapojit k ventilátoru 3Jx1,5 nebo 3Ox1x5?
 Je vhodnější vodič navíc odstranit nebo připojit paralelně k jinému?
 Jak zapojit vypínač u staré míchačky?
 Môže byť používanie žehličky s dvoupolovou vidlicou nebezpečné?
 Proč má motor pračky malý výkon?
 Nebude vybavovat chránič pokud nemá kotel svorku uzemnění?
 Lze zapojit ledničku a pračku na 1 zásuvku jištěnou B16A?
 Aké je správne zapojenie svietidla do TNC sustavy?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako odborne spojit plochy kabel ponorneho cerpadla s kulatym do 30m studny?
 Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze připojit elektrokotel zásuvkou nebo je nutný 3f vypínač?
 Je možné připojení spotřebiče přímo na hlavní rozvadeč?
 Vybaví 3F proudový chránič pokud uzavřu obvod pouze mezi L1 a PE?
 Může být 3f/5p zástrčka u míchačky?
 Je možné cirkulárku "NAREX VOP 35" připojit nově přes 5p vidlici?
 Je opravdu nutné vytahovat spotřebiče ze zásuvky?
 Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič?
 Může být stolní lampa s kovovým tělem připojena pouze dvěma vodiči?
 Lze připojit sušák s dvojitou izolaci třívodičovým přívodním kabelem?
 Lze mít rozdvojku s přepínáním či vypínačem pro každou zásuvku?
 Není nebezpečná kovová lampička připojená pouze dvěma vodiči?
 V čem je skryto nebezpečí připojení spotřebiče pouze dvěma vodiči?
 Jakým způsobem se připojují spotřebiče s vyšším odběrem?
 Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
 Jak připojit k objímce žárovky správně lankový vodič?
 Co se stane pokud u světelného panelu zaměním přívodní fáze?
 Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
 Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci?
 Lze něčím v instalační krabici nahradit chybějící vodič N?
 Lze zapojit zařízení s malým odběrem na částečně využitý okruh?
 Lze připojit koupelnový žebřík přímo na zásuvkový okruh vodičem?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?

Aktuální slova (2)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.084 sekund, 24 dotazů.