						| František Šohajda 
  
  Offline 
 
 RT E2-A
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #2 kdy: 08.09.2013, 17:52 » |  | 
 
 Jak píše kolega... Někdy více bývá méně....   |  
						| 
 RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let.... |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Jiří Schwarz 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #3 kdy: 08.09.2013, 17:53 » |  | 
 
 ...mám tam všechny barvy které potřebuji i dostatečný počet vodičů aniž bych musel něco přeznačovat a v budoucnu řešit problémy s případným napojením zařízení třídy I.
 A kdybych chtěl někdo hledat, mohl by také najít nějakou podporu pro takové řešení v normách - u pevného rozvodu mít okruh proveden "plným počtem vodičů"... Pro světla se také tahá kabel i s vodičem PE, i když je tam svítidlo ve třídě II. Někdy to může být jinak... A pak je to "připravené"... |  
						| 
 Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
 |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Zdenek Hejčl OSVČ - živnostník
 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #5 kdy: 08.09.2013, 19:29 » |  | 
 
 Mě to jednou vypeklo: kabel k ventilátoru natažen 3x1,5mm, pak si investor sehnal ventilátory s integrovaným časovačem ....  Nakonec jsem to musel řešit časovačem v krabici, který investor neplatil.... Od té doby tahám k ventilátoru jenom  5x1,5mm.   |  
						| 
 Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní ČechyVýroba, montáž a servis vah. EU
 |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Jiří Schwarz 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #7 kdy: 08.09.2013, 20:40 » |  | 
 
 Jirkové- to znamená, že sporák 3x230 jiřštěný pojistkami bude potřebovat tři modré a z/ž vodiče?
 To je ale trefa. Chceš to rozvinout nějakým směrem jestli je sporák "jeden spotřebič",  takže stačí 3xL + 1xN + 1xPE, nebo jestli to brát jako "4 plotýnky + trouba = 5 orkuhů pro 5 spotřebičů"? Takový maximalista nejsem.  |  
						| 
 Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
 |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Jan Franěk Český elektrikář - živnostník
 
  
  Offline 
 
 
  váš elektrikář a revizní technik
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #9 kdy: 08.09.2013, 20:49 » |  | 
 
 Musím se přidat ke kolegům. Nevidím žádný rozumný důvod k tomu, nepoužít kabel CYKY 5Cx1,5. Tedy kabel s plným počtem vodičů. Rozdíl v ceně zanedbatelný, ale užitnost maximální.    Ovšem rád používám v těchto případech kabel JYTY, který je slabší, plně dostačující pro ventilátory a navíc se pohodlněji zapojuje.  O:-)  Jirkové- to znamená, že sporák 3x230 jiřštěný pojistkami bude potřebovat tři modré a z/ž vodiče?
 No, tak bych to zas nepřeháněl. |  
						| 
 Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.www.fraja.cz  ,  revize@fraja.cz  ,  tel: 728171585 |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Lukáš Rotrekl 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #10 kdy: 08.09.2013, 20:59 » |  | 
 
 A může se JYTY použít pro silové napájení? Výrobce uvádí: Pro pevné spojení signálních a ovládacích přístrojů a zařízení v elektrárnách.
 Ne že bych jej nikdy takto nepoužil, ale pořád se tu oháníme pokyny a návody výrobce ..........    |  
						| 
 Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
 Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
 |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Milan Hudec 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #11 kdy: 08.09.2013, 21:08 » |  | 
 
 A může se JYTY použít pro silové napájení? Výrobce uvádí: Ne že bych jej nikdy takto nepoužil, ale pořád se tu oháníme pokyny a návody výrobce ..........   A když budu mít na střeše FVE? |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Lukáš Rotrekl 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #12 kdy: 08.09.2013, 21:12 » |  | 
 
 Ani jsem tak nemyslel tu elektrárnu...J iný výrobce uvádí: Kabely jsou určeny v pevném uložení pro měřící, řídícía automatizační systémy
 Nikde nevidím zatižitelnost, což bych u kabelu který chci použít pro silové účely očekával. Co jištění? |  
						| 
 Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
 Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
 |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Miroš Jan OSVČ - živnostník
 
  
  Offline 
 
 
  telefon +420 604791991
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #13 kdy: 08.09.2013, 21:56 » |  | 
 
 A může se JYTY použít pro silové napájení? Výrobce uvádí: Ne že bych jej nikdy takto nepoužil, ale pořád se tu oháníme pokyny a návody výrobce ..........   Ano může   |  
						| 
 elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Jan Franěk Český elektrikář - živnostník
 
  
  Offline 
 
 
  váš elektrikář a revizní technik
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #15 kdy: 09.09.2013, 02:05 » |  | 
 
 Nikde nevidím zatižitelnost, což bych u kabelu který chci použít pro silové účely očekával. Co jištění?
 A jsi si jist, že 15-30W ventilátorem v koupelně, nebo WC, mohu přetížit tento kabel?    V použití kabelů JYTY v těchto případech, nevidím  problém. Navíc se dělají i v barevných kombinacích, které už u CYKY nenajdeme. Třeba 2D, 3D nebo 4D. Problém u kabelů CYKY je ten, že občas prostor a svorky ve ventilátorech, nejsou připraveny pro tak nepoddajné kabely. Následné zapojování může být malým hororem. TO asi zná většina z nás. |  
						| 
 Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.www.fraja.cz  ,  revize@fraja.cz  ,  tel: 728171585 |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Jaroslav Hasala OSVČ
 
  
  Offline 
 
 Znojmo (JM)
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #17 kdy: 09.09.2013, 06:35 » |  | 
 
 Myslím si, že v blízké době bude možné používat pro určité části instalace vodiče slabší než Cu 1,5. Vývoj k tomu spěje, např. u světel je už dnes je při používání úsporných žárovek a LED technologií vodič CY 1,5 ve většině případů zbytečně "tlustý".
 
 Další věcí je přístup výrobců, u některých typů svítidel je dost problém nějakým seriózním způsobem připojit smyčkovaně 2x CYKY 3C(J)x 1,5.
 |  
						| 
 elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz |  |  |