Ladislav Moravec
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« kdy: 17.07.2009, 21:59 » |
|
Jak vyřešit situaci, kdy je do odběrného místa přiveden pouze 3F a to 4 vodiči, a já potřebuji napájet v tomto místě 1f zařízení. Jelikož je na přívodu nainstalován proudový chránič, není možné získat 1f jednoduchým odbočením jedné fáze a rozdělením PEN na PE a N.
Další kabel není možné natáhnout.
#112#
|
|
|
|
zdenek2752
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 18.07.2009, 09:24 » |
|
Trafo 400 / 230 V.
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 18.07.2009, 14:22 » |
|
Co to máte hybridní instalaci, když máte dovedeno 3 fáze 4 vodiči a máte to i tak za chráničem??? Za chráničem musíte mít 5 vodičů...je to odběrné místo jak píšete...?? Naučte se princip proudového chrániče a máte hned jasno bez otázky sem na portál! Vřele doporučuji!!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
XL
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 18.07.2009, 14:57 » |
|
Pochopil jsem to správně, že v rozvaděči je chránič a dále vede k vedení L1,2,3 a PE ? Trafo nebo výměna vedení....
|
|
|
|
|
zdenek2752
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 18.07.2009, 20:07 » |
|
Nechci obhajovat toto provedení. Nicméně princip proudového chrániče nevylučuje mít za chráničem 3 fáze a ochranný vodič. (4 dráty). Smůla je v tom, že není k dispozici nula. Třífázový motor, trafo na 400v, nebo svářečka na 400V vám na to pojede.
|
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník

Offline
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 18.07.2009, 23:53 » |
|
Asi je to dané: Potřebuji radu jak vyřešit situaci, kdy je do odběrného místa přiveden pouze 3F a to 4 vodiči, a já potřebuji napájet v tomto místě 1f zařízení. Jelikož je na přívodu nainstalován proudový chránič, není možné získat 1f jednoduchým odbočením jedné fáze a rozdělením PEN na PE a N. Další kabel není možné natáhnout.
Takže místo chrániče jistič, nebo odbočku před chráničem a další chránič na místě rozdělení. / Pokud bude vyhovovat průřez vodičů a další náležitosti/ Nebo trafo 400/230 V... Popis místa a připojení je poněkud nedostatečný, čemu to sloužilo, můžeme se jen dohadovat v teoretické rovině. 
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 19.07.2009, 09:32 » |
|
TO:Hugo K. Ano lze asynchronní motor zapojit pouze 4 vodičově přes chránič, ale za chráničem musí být L 1 2 3, PE...nikoliv PEN jak píšete... U odběrného místa,za chráničem, jak píše tazatel Musí být plný počet vodičů..člli 5x..! Za 3 fáz. chráničem lze bez problémů zapojit i 1 fáz spotřebič..!Viz princip chrániče!!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Ladislav Moravec
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 19.07.2009, 20:52 » |
|
Pokusím se situaci vysvětlit podrobněji. Původní přívod L1, L2, L3 a PE byl určen pro třífázové čerpadlo toto bylo nahrazeno novým ale na přání majitele je nutné umístit k čerpadlu hlídání proti chodu na sucho. Toto hlídání je napájeno 1F, scházející vodič N nainstalování tohoto zařízení. Natažení dalšího kabelu opravdu není možné.
Nyní je hlídání běhu nasucho řešeno zařízením hlídající účiník čerpadla, díky tomu že nevyžaduje vodič N ( má vlastní 3F trafo ) je tímto problém snad vyřešen.
Tento způsob je však daleko dražší než hlídání hladin, proto bych rád znal další možnosti pro případ, že by se tahle situace opakovala.
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník

Offline
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 19.07.2009, 22:52 » |
|
Takže přívodní kabel bude asi slabší odhaduji max. 2,5mm - nelze rozdělit na PE +N. Příště v tomto případě vyžadovat vodiče v plném obsazení 3F+PE+N. Pak je další varianta to trafo...
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 20.07.2009, 06:03 » |
|
TO:Ladislav Moravec Tento popis jste měl napsat hned ze začátku....... V tomto případě jak popisujete jen pomůže trafo 400V/230V........
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Hugo K.

Offline
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 20.07.2009, 08:13 » |
|
Určitě by se našlo i řešení použít snímač a bezdrátově ovládat spínač kdesi u připojení kabelu pro čerpadlo. (možná by to stálo víc než nový kabel s čerpadlem dohromady) To F.Šohajda Teorii o 5 vodičích za 4pólovým chráničem znám také.Ale kdo zabrání kutilovi,aby přes chránič neprohnal PEN ? Je k vidění ledascos. 
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 20.07.2009, 08:19 » |
|
TO:Hugo K. Máte naprostou pravdu......! Už jsem viděl celkem schopné montérty zapojovali asyn. motor přes FI... Pak investor chtěl jej ovládat dvojtlačítkem /při výpadku sítě aby vypnulo/ a byl problém pro dva lidi na celý den to zapojit tak aby cívka stykače nevyhazovala FI....?!?....vyměnili vše co šlo a stále to nešlo. 
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
zdenek2752
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 20.07.2009, 09:14 » |
|
Dyť jsem to říkal (psal) hned na začátku. Trafo s primárem na 400V. Sekundár dle požadavků na ovládání. Nemusí to být 230V. VA dle požadovaného odběru. V čem je problém?
|
|
|
|
|
Ladislav Moravec
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 20.07.2009, 20:36 » |
|
Plovák použít nelze, jedná se o čerpadlo umístěné ve vrtu. Podle zde dostupných rad se mi jeví opravdu nejschůdnější použití transformátoru 400V, sekundár 230V bude napájet pouze jednoduchou elektroniku a stykač.
|
|
|
|