Autor Téma: Lze legálně používat "doma" vyrobenou kabelovou redukci?  (Přečteno 17665 krát)
Podlahy Pospíšil
« kdy: 27.10.2012, 15:54 »



S partou kamarádů provozujeme živnost v oblasti stavebnictví a betonových podlah. Používáme stroje pro připojení na 400V, bez N, jen 4 vodiče.
Protože má každý zákazník jinou přípojku, potřebujeme používat redukce z našeho prodlužováku, 4 vodičového s vidlicí 16A na různé 4 i 5 kolíkové zásuvky 16 i 32 A a já nevím, jaké ještě.
Revizní technik, se kterým spolupracujeme mě ale upozornil, že není možné legálně používat kabelové redukce, které nám vyrobil, protože se jedná o "výrobek" a on nám k tomu nemůže dát žádný papír. Prý se snad může stát, že bezpečnostní technik stavby nám za používání redukcí může udělit vysokou pokutu, popř. nás ze stavby přímo vykázat.

Existuje možnost, jak legálně připojit naše stroje do stavebních rozvaděčů i pevných rozvodů, které jsou vybaveny jinou zásuvkou, než 4 kolíkovou 16A?

U spousty firem na stavbách jsem viděl, že se s tím nijak nemažou a přehazují vidlice na prodlužovácích tak, jak zrovna potřebují, takže klidně mají na jednom konci jinou koncovku, než na druhém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 27.10.2012, 18:55 »

Můžete si koupit adaptéry tovární výroby se všemi potřebnými dokumenty. (Mě osobně to ale přijde zbytečné, pokud vám je udělal RT a máte na ně revizi, je pro mne vše OK).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 27.10.2012, 19:54 »

Mě také ... tanecek
Pokud to schopný revizák proměří, uzná za dobré.....nemá m žádný problém... Mrknutí
Tovární adaptéry jsou sice s "papíry" ale také nejsou bez chyby ! zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 27.10.2012, 20:04 »

Lepsia kvalitna vyrobena redukcia, nez cinsky lisovany adapter.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 27.10.2012, 20:19 »


Existuje možnost, jak legálně připojit naše stroje do stavebních rozvaděčů i pevných rozvodů, které jsou vybaveny jinou zásuvkou, než 4 kolíkovou 16A?


Pokud legálně podepisujete smlouvu o dílo, tak přitom také legálně vzneste požadavek jaké stroje o jakém příkonu s jakým připojením si na stavbu přivezete. Provozovatel legálního staveništního zařízení s legální revizní zprávou a legální firmou elektro, která provádí legální montáže a údržbu elektrických zařízení vám na místě připraví legální zásuvku na míru, takže přijedete, legálně zapojíte a legálně pracujete  Úsměv

Pokud budete mít ve výše uvedeném řetězci něco nelegálního tak platí základní pravidlo:
Nic se nestane, dokud se něco nestane  Mrknutí A když se stane, tak budou všechny ilegální články řetězce litovat, že nebyly legální...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
raj
« Odpověď #5 kdy: 27.10.2012, 20:20 »

Revizní technik, se kterým spolupracujeme mě ale upozornil, že není možné legálně používat kabelové redukce, které nám vyrobil, protože se jedná o "výrobek" a on nám k tomu nemůže dát žádný papír. Prý se snad může stát, že bezpečnostní technik stavby nám za používání redukcí může udělit vysokou pokutu, popř. nás ze stavby přímo vykázat.
Pokud je bezpečnostní technik vůl, tak s ním neuděláte nic.
Vykázání ze stavby či pokuta ze strany zákazníka záleží na Vašich smluvních podmínkách.
Chtěl bych ho ale vidět jak prokáže původ Vaší redukce (pokud to není výstava zásuvek přibitá na prkénku)
Přečtěte si hlavně smluvní podmínky. (zažil jsem "párkrát" v zahraničí, že prodlužovačky musely být při nástupu na stavbu nové. Zákazník však navýšení ceny bez problémů akceptoval)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 27.10.2012, 20:27 »

Zatím jsem nenarazil na bezpečáka, který by požadoval dokladovat původ prodlužek a šňůr a podobně, vždy mu stačily aktuální revize (prohlídky) a jejich evidence, a to jsme už dokladovali kde co... Na poslední stavbě mě externí bezpečačka zpracovávala 20ti stránkovej elaborát na téma jaká rizika vytváříme pro sebe, okolí, jaká se musí přijmout bezpečností opatření a podobně, ten pak dostali všichni na stavbě. Zrovna tak já dostávám od všech firem na této stavbě podobné papíry o rozsahu klidně 150 stran.... Myslíte, že jsem nějaký z nich studoval? Ale jak už to někdo napsal, dokud se nic nestane, nic se neděje...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 27.10.2012, 20:59 »

to by mě zajímalo jak vám napíše revizák revizi na redukci 32A/5p na 16A/4p Smích
Já bych spíše zvážil předělání strojů na 5-ti kolíkové vidlice, a asi na 32A, neboť co se setkávám tak zásuvka 32A/5p je nejčastější trojfázová zásuvka na stavbách. Otázkou je jak je řešena ochrana samotného pracovního stroje (mot. spouštěč, vlastní chránič, oddělovací trafo....atp.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Podlahy Pospíšil
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 28.10.2012, 10:05 »

,

děkuji za odpovědi, ale musím přiznat, že mi moc nepomohly. Jsem sice vyučený elektrikář, ale elektriku jsem nikdy nedělal, a přiznávám, že tomu moc nerozumím a škola byla omyl. To je také důvod, proč se živím jinak Úsměv

Na velkých stavbách není problém vznést požadavek na přípojku, ale občas se k tomu dostaneme již v okamžiku, kdy je stavba v plném proudu a po nás se chce, abychom vybetonovali třeba jen dvě tři místnosti - práce na 1 - 2 dny. V takovém případě si už nemůžeme podmínky určovat. A věřte, nebo ne, i taková zakázka je pro nás důležitá, protože konkurence je velká a půjčky splácet musíme.
Smluvní podmínky jsou často napsané tak, aby vyhovovaly velkým firmám. Většinou je tam napsáno, že musím na požádání prokázat bezpečný stav všech užívaných strojů a pomůcek

Jako nejlepší z uvedených řešení se mi líbí předělat stroje na 4P 32A, a používat redukci na 5P. Ale to budu musel vyměnit kabel, který také není nejlevnější ... no co už.

Redukci 32A 5P na 16A 4P mám, ale zmíněný revizák mi ji "vyhodil" se slovy, že mi ji stříhat nebude, ale budeme dělat, že jsem mu ji raději ani neukazoval. Takže ji raději nepoužívám.

Ještě se zeptám, redukce 16A na 32A je možná?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 28.10.2012, 10:44 »

redukce z 16A na 32A není problém. Při předělání na 32A/5p nemusíte měnit kabel ke stroji. POuze budete mít zapojeny pouze 4 vodiče, L1, L2, L3, PE,  což v tom kabelu ke stroji máte. A když je to kabel který končí přímo ve stroji, tak nevidím problém v tom že v tom kabelu není vodič N. Pokud by ovšem šlo o prodlužku, tak tam by pochopitelně musely být všechny vodiče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 28.10.2012, 11:14 »

Já bych to jako problém viděl. Pokud do toho zapojí stroj s vyšším odběrem bude zásuvka na 16A  přetížená.... zle
Záleží také, jaký stroj se zapojí, některé vyžaduji vodič N na ovládání. Když je předřazen chráníč bude vybavovat a pokud jsou mašiny s oddělovacím trafem pro ovládání 400/230V, tak toto nehrozí.
Tak jednoznačně tyto zásahy bych nedoporučoval - záleží na konkrétních podmínkách a jsou všude jiné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 28.10.2012, 11:21 »

To Hejčl: Tazatel na začátku píše, že má na strojích vidlice 16A/4p, předpokládám že tam jsou origo od dodavatele stroje. Takže nepředpokládám, že při zapojení redukce z 32A na 16A, by stroj bral více než těch 16A.
 Když je od dodavatele dodaná vidlice 16A/4p, tak nepředpokládám, že by ten stroj potřeboval pracovní N.
Ale souhlasím s tím, že by bylo nutné konkrétní stroj vidět.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Podlahy Pospíšil
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 28.10.2012, 12:12 »

Děkuji všem za příspěvky.

Jedná se hlavně o hladičky betonu, tzv. gletovačky. Vidlice 4P 16A je osazena přímo na stroji (zásuvka) a k připojení používáme prodlužku s příslušnými konektory na obou koncích. Nominální příkon je 1,4 kW. Spouštění se provádí pákou na řídítkách. Jaký typ vypínače nebo spouštěče je uvnitř, bohužel, nevím.
Máme dvě, které jsou již staršího data výroby a jednu úplně novou, kde je již osazena zásuvka 5P.
N nepotřebuje.

Do budoucna to vidím tak, že budeme asi raději se poohlížet po strojích na 230V, ale ne vždy je to pochopitelně možné.

Skutečně mi jde jen o to, jak připojovat naše krámy do různých zásuvek, které se na pracovištích vyskytují.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 28.10.2012, 12:51 »

To  Vít Rotrekl:
Otázka doplňující:
Ještě se zeptám, redukce 16A na 32A je možná?
Na toto směřovala odpověď.
Nebo byla jenom špatně formulovaná otázka?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 28.10.2012, 13:51 »

váš RT má pravdu. Legálně ve smyslu, když se stane úraz tak to obhájím, to udělat nejde. Proto vám na to nevystaví jakýkoli papír. Jediné řešení v současné době je používat buď oficiální výrobky, nebo nelegálně vyrobené redukce. Pokud přijdete na legální řešení, prosím dejte ho sem, také bych to rád věděl.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 28.10.2012, 13:57 »

To Hejčl: Ano myslel jsem redukci z vidlice 16A na zásuvku 32A. Zátěž je pak omezena 16A jisitčem pro tu zásuvku 16A. Opačně samozřejmě ne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #16 kdy: 28.10.2012, 14:14 »

Když jdeme do důsledku, každá stavba má jakého-si elektrikáře na údržbě, ten by měl rozpoznat nebezpečí a popř. zapojit novou vidlici, nebo ji vyměnit....
Takové speciální redukce jdou vyrobit a bezpečně používat ale musí u toho být vždy odborník !!
Když vznikne stavba, udělá se na stavební rozvod revize....a pak záleží na každém, co zapojí do zásuvek....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 28.10.2012, 16:38 »

To Vít Rotrekl:
Hmmm zapojí do toho omítačku, a ono to padá Franto, dej tam silnější jistič! Takhle to obyčejně funguje.... zle
Nevyhovuje kabel, jištění a na malér je zaděláno..
Pravda, každý je strůjcem svého štěstí sám a někdy pomáhají i jiní...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ?
 Kdy a je vůbec nutná sporáková kombinace?
 Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
 Mohu zapojit elektrický sporák do zásuvky?
 Mohu na 1 jistič, který jde dále přes proudový chránič zapojit v jádru zásuvky i
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Může být sporák, sklokeramika a trouba jištěna společným jističem?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Je mozne pripojenie 3f spotrebica s 4 zilovou pripojkou na 5 zilovu?
 Jak zapojit 400V (4 dráty) na 4000V (5 drátu vč.modrého)?
 Mohu z třífázové zásuvky napájet jednofázově osvětlení pergoly?
 Lze použít 400V 3fázový přívod a "rozdělit jej" na 3 jedno fázové 230V?
 Jak zapojit hydraulický zvedák?
 Lze připojit el. řetězovou pilu 2400W do běžné zásuvky?
 Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem?
 Musí být samostatný el. přívod pro automatickou pračku a plynový kotel?
 Mohu připojit třífázové zařízení do dvou jednofázových zásuvek?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Mohu zapojit mikrovlnku do stávající instalace v chatě?
 Jaký velký jistič mám použít pro 3f motorovou zásuvku?
 Jak zapojit přepínač k dvoužilovému kabelu starožitné lampy?
 Kam připojím myčku na zahradě?
 Jak připojit vodiče ventilátoru na WC?
 Jaký pořídit menic 110V/230V pro spotřebiče z USA?
 Jak připojit čerpadlo z USA na 115V do naší sítě?
 Mohu připojit prútokový ohřívač vody 400V 9kW (dvě fáze) přes dvoupólový chránič
 Jak připojit jednotlivé fáze v rozvodné krabičce pro připojení více spotřebičů?
 Mám na obvod podlahového topení připojit jistič 10A?
 Co znamenají významy pojmů napětí/pojistka u elektrické trouby?
 Lze použít třífázový kabel pro jednofázový spotřebič?
 Mohu připojit nulový vodič trafa na 230V pripojeneho na 400V?
 Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN?
 Jak připojit vrtačku (či jiné el. zařízení) v půdních prostorech?
 Můžu připojit ještě i troubu na jednu z fází, která napájí ze sporákovky skloker
 Nebude mi dvouvodičové zapojení svářečky vybavovat proudový chránič?
 Jak připojit k výstupu z GSM alarmu el. spotřebič?
 Mohu zapojit topné těleso v sauně z 230V na 400V?
 Jaký použít přívodní kabel pro dílnu?
 Musí být pro pračku samostatně jištěný okruh nebo vedení?
 Jsou stroje ve velkých dílnách připojeny k síti napevno?
 Moze byt privodny kabel napajajuci zahradny posed vedeny po oploteni zahrady?
 Lze si vypůjčit místo vadného N vodiče jiný N z jiného spotřebiče?
 Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?
 Jak napájet 1f spotřebič z 3f sítě?
 Mohu vyvést z třífázového kabelu pouze jednu fázi pro pilu?
 Mohu nechat napojit na 3f 16A spotřebiče 1f 7,3kW + 3,5kW?
 Prečo sa musí použiť 5-žilové vedenie k miešačke?
 Jak zapojit akumulační kamna neznámého typu a původu?
 Lze připojit automatickou pračku k elektronickému časovému spínači?
 Mohu svést dvě lampičky s vypínači do jedné zástrčky?
 Co to je za pochybné adaptory (adaptéry) 230V bez ochranného kolíku?
 Je možné jistit jednofázový spotřebič třífázovým jističem ?
 Jak mohu připojit pilu 16A/3f na 32A/3f zásuvku?
 Proč se po odpojení PEN v 3f rozvodu ozvalo z pračky a TV bum prásk?
 Lze připojit pračku na elektrocentrálu?
 Mohu pripojit kompresor do zasuvky 16A?
 Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?
 Jak připojit bojler na dva modré a dva hnědé vodiče?
 Jak zapojit na jeden kabel ze stropu komínovou digestoř a bodové osvětlení?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Jak zapojit napájení 3x230V přes jednofázovou síť bez trafa?
 Lze nějakým způsobem připojit menší vzduchový kompresor na např. autobaterii?
 Jak zapojit staré trafo s tlumivkou pro ohřevnou lampu?
 Jaký kabel zapojit k ventilátoru 3Jx1,5 nebo 3Ox1x5?
 Je vhodnější vodič navíc odstranit nebo připojit paralelně k jinému?
 Jak zapojit vypínač u staré míchačky?
 Môže byť používanie žehličky s dvoupolovou vidlicou nebezpečné?
 Proč má motor pračky malý výkon?
 Nebude vybavovat chránič pokud nemá kotel svorku uzemnění?
 Lze zapojit ledničku a pračku na 1 zásuvku jištěnou B16A?
 Aké je správne zapojenie svietidla do TNC sustavy?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako odborne spojit plochy kabel ponorneho cerpadla s kulatym do 30m studny?
 Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze připojit elektrokotel zásuvkou nebo je nutný 3f vypínač?
 Je možné připojení spotřebiče přímo na hlavní rozvadeč?
 Vybaví 3F proudový chránič pokud uzavřu obvod pouze mezi L1 a PE?
 Může být 3f/5p zástrčka u míchačky?
 Je možné cirkulárku "NAREX VOP 35" připojit nově přes 5p vidlici?
 Je opravdu nutné vytahovat spotřebiče ze zásuvky?
 Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič?
 Může být stolní lampa s kovovým tělem připojena pouze dvěma vodiči?
 Lze připojit sušák s dvojitou izolaci třívodičovým přívodním kabelem?
 Lze mít rozdvojku s přepínáním či vypínačem pro každou zásuvku?
 Není nebezpečná kovová lampička připojená pouze dvěma vodiči?
 V čem je skryto nebezpečí připojení spotřebiče pouze dvěma vodiči?
 Jakým způsobem se připojují spotřebiče s vyšším odběrem?
 Existuje řešení připojení olejového radiátoru namísto přímotopu?
 Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
 Jak připojit k objímce žárovky správně lankový vodič?
 Co se stane pokud u světelného panelu zaměním přívodní fáze?
 Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
 Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci?
 Lze něčím v instalační krabici nahradit chybějící vodič N?
 Lze zapojit zařízení s malým odběrem na částečně využitý okruh?
 Lze připojit koupelnový žebřík přímo na zásuvkový okruh vodičem?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?