Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #19 kdy: 10.03.2011, 22:15 » |
|
Když už projde vodičem velký proud, vznikne magnetické pole, které mimo jiné vodič narovnává. U CYA vodiče by to mohlo mít přiznivý vliv na pevnost připojení do svorky, pokud je pobléž svorky oblouk... Pokud chce někdo tvrdit něco o skin-efektu, je otázkou jestli je to možné. Správné vf lanko, které se používá pro potlačení skin-efektu, má izolované jednotlivé vodiče lakem a to u CYA "nenajdete", takže paradoxně by se dal CYA vodič z hlediska vf proudu považovat za horší vodič než CY
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #21 kdy: 11.03.2011, 07:42 » |
|
Myslím, že druh uvažovaného proudu tímto vodičem má raději CYA.
CYA do krku, a kam dáváte CY?
CY můžete dát rovnou pod omítku.... Tedy v případě, že je to pod svod od přepěťovek, tak je určitě lepší uiložení v trubce, kvůli dynamickým silám. Ale pokud je to jen jako vodič pospojení, tak nevidím v uložení vodiče CY pod omítku žádný problém. Bavíme se pouze o žlotozeleném vodiči.
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
Jaroslav Ratiborský
Offline
|
|
« Odpověď #22 kdy: 11.03.2011, 09:15 » |
|
Zásadním způsobem ho potlačí (zredukuje).
Logice odporuje udělat nejdřív izolovaný hromosvod (hromosvod izolovaný od chráněných objektů), a pak ho na střeše s chráněným objektem vodivě spojit.
Logika neřeší úbytek napětí na vodiči při průchodu vlny bleskového proudu, takže vám úplnou odpověď dát ani nemůže. Od toho jsou jiné vědní discipliny.
Dle mého názoru vznikne připojením anténního stožáru na HOP,která je spojena se základovým a strojeným zemničem další jímač nebo se mýlím ? Když si přečtete pozorně celý vzorový projekt tak by jste měl dospět k názoru,že se vlastně nejedná o žádný izolovaný hromosvod,protože by musel odpovídat definici dle ČSN EN 62305-3 čl.3.3 kde je uvedeno : LPS jehož jímací soustava a svody jsou umístěny tak,aby dráha bleskové ho proudu nebyla v dotyku s chráněnou stavbou. Čemu neodpovídá ani text ani rozpis materiálu. To jen pro úplnost mé poznámky.
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #23 kdy: 11.03.2011, 09:17 » |
|
Nojo, ale s ohledem na vodivost, by byl nejlepší stříbrný ....
Vzhledem ke skin efektu dlužno poznamenat, že s rostoucí vodivostí vodiče klesá hloubka vniku, takže součin (hloubka_ vniku * měrná_vodivost) určující vodivost té povrchové vrstvičky roste jen s druhou odmocninou měrné vodivosti. Konkrétně např. při f=50 kHz (tj. hloubka vniku cca 0,3 mm) vycházejí hodnoty součinu (hloubka_ vniku * měrná_vodivost) takto Al: 1,34 * 10 4 S Cu: 1,69 * 10 4 S Ag: 1,76 * 10 4 S takže použití stříbra má své oprávnění u laděných vf obvodů (zlepšení kvality, tzn. ostřejší ladění), ale u hromosvodu by byl praktický přínos mizivý. Snížení vf činného odporu o 4% (oproti mědi) je vskutku nepatrné, zvláště když podstatnou složku vf impedance svodu tvoří vlastní indukčnost vodiče.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #24 kdy: 11.03.2011, 09:30 » |
|
Dle mého názoru vznikne připojením anténního stožáru na HOP, která je spojena se základovým a strojeným zemničem další jímač nebo se mýlím?
To byste pak musel za jímač považovat i sporák v přízemí. Jímač se nepozná podle toho, že je uzemněný, ale podle toho, že je určen k zachycení úderu blesku. Svou konstrukcí a umístěním. Objekt uvnitř ochranné zóny jímací soustavy (zde tedy ten anténní stožár) není určen k zachycení úderu blesku, naopak je před ním chráněn, tudíž není jímačem.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #27 kdy: 11.03.2011, 13:37 » |
|
Ne pane Fuk vy se mýlíte za jímač lze považovat tu část nebo předmět,která je vystavena účinkům blesku a pokud vím za běžných okolností jsem sporák na střeše nainstalovaný nebo umístěný neviděl definice jíací soustavy je uvedena v ČSN EN 62305-3 čl.3.6.
To je dobře, že se na předmětnou definici v normě odvoláváte (ostatně se tam píše něco docela jiného, než uvádíte) - z toho si snadno sám odvodíte, že anténní stožár ukrytý v ochranné zóně jímací soustavy jímačem není, stejně jako jím není ten sporák. Rozdíl je jenom v tom, že ten sporák v přízemí je chráněn lépe, protože je schován v ochranné zóně hlouběji. Mýlíte se tedy Vy - nepochopil jste rozdíl mezi jímačem a chráněným předmětem. Tak to jsem ani netušil,že někdo-sice nevím kdo, zda projektant nebo jiná kompetentní osoba-má právo určovat blesku do čeho projde bleskový proud.Pardon omlouvám se.
O tom, co bude jímačem a co chráněným předmětem, rozhoduje projektant, ne blesk. Přírodní zákony (ve Vaší terminologii tedy blesk) rozhodnou, do čeho ten blesk potom udeří - zda do dobře vyprojektované ho jímače, nebo do špatně chráněného předmětu - a toto rozhodnutí má tedy možnost projektant zásadně ovlivnit.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Roman Šafránek
Offline
|
|
« Odpověď #28 kdy: 11.03.2011, 13:43 » |
|
Pokud je ochrana před bleskem správně navržena tak BY MĚL případný blesk uhodit do izolovaného hromosvodu a bleskový proud bude izolovanou cestou sveden do země. Při impedanci svodu a velikosti bleskového proudu v žádech tisiců amper nejspíše dojde na svodu k úbytku napětí v řádu kV (např. pokud by se měřilo napětí mezi HOP a patou izolovaného jímače). Když ant. stožát spojím samostatným vidičem na HOP tak bude v okamžiku úderu mezi jímačem a stožárem výše zmíněné napětí v řádu kV, ale na toto napětí jsou konstruovány izolační prvky a počítány izolační vzdálenosti, naopak stožár bude na stejném potenciálu jako HOP, ochranné vodiče v zásuvkách, kostry přístrojů, koaxy vodivě spojené s konstrami přístrojů apod. Žádný rozdíl potenciálu, žádný proud, nic se nezničí a nikoho to nezabije. Pokud stožár spojím s izolovaným jímačem hned na střeše, bude mezi stožárem a např. HOP (a tedy ochranným vodičem, kostrami přístrojů...) výše zmíněné napětí v řádu kV a část bleskového proudu poteče třeba po koaxu spojeném v nějakém přístroji na kostru (to asi uhoří ten koax), nebo se zmíněný rozdíl potenciálu dostane do nějakého přístroje do kterého koax vede, tam bude na desce elektroniky koax pár milimetrů od jiných obvodů, rozdíl potenciálu způsobí průraz, zničení zařízení, požár, úraz...
Proto se dělá izolovaný hromosod - blesk půjde někudy venku mimo objekt, v objektu je vše pospojováno, takže nevzniká rozdíl potenciálu který by něco poškodil nebo někomu ublížil
|
|
|
|
|
Jaroslav Ratiborský
Offline
|
|
« Odpověď #30 kdy: 11.03.2011, 14:05 » |
|
To je dobře, že se na předmětnou definici v normě odvoláváte (ostatně se tam píše něco docela jiného, než uvádíte) - z toho si snadno sám odvodíte, že anténní stožár ukrytý v ochranné zóně jímací soustavy jímačem není, stejně jako jím není ten sporák. Rozdíl je jenom v tom, že ten sporák v přízemí je chráněn lépe, protože je schován v ochranné zóně hlouběji.
Mýlíte se tedy Vy - nepochopil jste rozdíl mezi jímačem a chráněným předmětem. O tom, co bude jímačem a co chráněným předmětem, rozhoduje projektant, ne blesk. Přírodní zákony (ve Vaší terminologii tedy blesk) rozhodnou, do čeho ten blesk potom udeří - zda do dobře vyprojektované ho jímače, nebo do špatně chráněného předmětu - a toto rozhodnutí má tedy možnost projektant zásadně ovlivnit.
Pro objektivní informovanost další případných účastníků této diskuse uvádím: Definici jímací soustavy dle ČSN EN 62305-3 čl.3.6-jímací soustava část vnějšího LPS,která používá kovové prvky jako jsou tyče,mřížová soustava nebo zavěšená lana,jež jsou určena k zachycení úderu blesku.
|
|
|
|
J.Patúc
|
|
« Odpověď #31 kdy: 11.03.2011, 14:35 » |
|
Pro objektivní informovanost další případných účastníků této diskuse uvádím: Definici jímací soustavy dle ČSN EN 62305-3 čl.3.6-jímací soustava část vnějšího LPS,která používá kovové prvky jako jsou tyče,mřížová soustava nebo zavěšená lana,jež jsou určena k zachycení úderu blesku.
Už len treba určiť kto koho chráni. Obyčajne blesk udrie do vyššie položeného objektu na streche. Tak sa máme snažiť vyššie dať tú bleskovú tyč ako snímaciu sústavu.
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #32 kdy: 11.03.2011, 19:51 » |
|
Pro objektivní informovanost další případných účastníků této diskuse uvádím: Definici jímací soustavy dle ČSN EN 62305-3 čl.3.6-jímací soustava část vnějšího LPS,která používá kovové prvky jako jsou tyče,mřížová soustava nebo zavěšená lana,jež jsou určena k zachycení úderu blesku.
Ten "váš" vodič 2,5, ale není určen k zachycení blesku jako takového, pouze k odvodu jeho malinkatých bratříčků. Na HOP a nikoli ke svodu na střeše je to připojeno proto aby tímto vodičem neputoval bleskový proud, což by se stalo v právě v případě spojení se svodem na střeše.
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #33 kdy: 12.03.2011, 22:35 » |
|
Na HOP a nikoli ke svodu na střeše je to připojeno proto aby tímto vodičem neputoval bleskový proud, což by se stalo v právě v případě spojení se svodem na střeše.
Teoreticky je to přesně ono. Ale je otázkou co s tím, když to "blesk splete", rozdělí se a jeho část stejně touto cestou projde...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #34 kdy: 12.03.2011, 23:43 » |
|
...Ale je otázkou co s tím, když to "blesk splete", rozdělí se a jeho část stejně touto cestou projde...
Od toho je tam vypočtena dostatečná izolační vzdálenost, aby se dále nepletl, když už jednou ten jímač zasáhne. Pak ještě zbývá možnost, že nějaký slabý blesk zasáhne přímo anténní stožár, přestože je ukryt v ochranném úhlu jímače (přesněji - ještě o 20 cm hlouběji). Pravděpodobnos t takového úkazu je malá, a pravděpodobnos t, že takový úkaz přežije ten pospojovací vodič 2,5 mm 2 i anténní kabel je vysoká; pravděpodobnos t vzniku požáru bude nepatrná. Slabší to bude s ochranou připojeného zařízení (TV?). Přesto bych radši viděl průřez toho vodiče větší (6 mm 2, i kvůli mech. pevnosti) a dovnitř objektu bych instaloval na ant. kabel další SPD včetně spojení s HOP. Nestálo by to moc a úroveň ochrany připojeného zařízení by se výrazně zvedla. Třeba ale z analýzy rizik vyplynulo, že to není třeba až tak přehánět, a že míra ochrany poskytované vyprojektovaný m řešením bohatě stačí.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|