							Jaroslav Hasala 
							
								OSVČ 
								  
								  Offline
 
  
								Znojmo (JM) 
								 
								
								
								
								 
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #2 kdy: 03.05.2009, 08:36 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Tak jak psal kolega Bauer, v podstatě není problém vymezit v revizní zprávě, čeho se vlastně týká a popř. čeho ne.  V uvedeném případě by bylo asi vhodné ty volně visící kabely zatím vůbec nepřipojovat. 
  
						 | 
					 
					
						
							
							 
							elektromontážn  í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email :  jarda@hasala.cz 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	|     | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							IM 
							
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #4 kdy: 03.05.2009, 15:59 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Případ řešte instalací potřebných kabelů, bez jejich připojení v rozvodnici. Problém s neúplnou elektroinstala cí zmizí, může  však nastat s kolaudací. Nebo je to bez SP? 
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Radek Kroutil 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								OSVČ, Štěchovice Praha-západ 
								 
								
								
								
								 
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #6 kdy: 03.05.2009, 16:30 » | 
								
								 | 
							  
							 
							ŽÁDNÉ STAVEBNÍ POVOLENÍ NEPOTŘEBUJI A TUDÍŽ ANI KOLAUDACI
 
  Tak proč se ptáte na revizi?  
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Rev.tech. E2/A, elektroinstala  ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb. tel: 603234575 Email:  elkr@elkr.czwww.elkr.cz 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							František Šohajda 
							
								  
								  Offline
 
  
								RT E2-A 
								 
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #7 kdy: 03.05.2009, 16:47 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Pokud to nepotřebujete na stavební úřad, tak proč potřebujete revizi.... Pro Vaše dobré svědomí si můžete udělat revizi /proměření/ .... Může revizní technik podle normy udělat i revizi na jednu místnost...... nikde není napsáno že musí ji udělat komplexně..... .i tak se to dělá v praxi, jak se dokončují /byty,pavilony,chodby, místnosti/.....je to podle platných ČSN... 
						 | 
					 
					
						
							
							 
							RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let.... 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Václav Nová 
							
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #9 kdy: 03.05.2009, 17:06 » | 
								
								 | 
							  
							 
							EON bude chtít pouze revizi odběrného zařízení. 
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							František Šohajda 
							
								  
								  Offline
 
  
								RT E2-A 
								 
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #11 kdy: 03.05.2009, 17:48 » | 
								
								 | 
							  
							 
							TO:Táborský Musíte upřesnit to, co budete dělat...pokud budete zasahovat do měření tak revizi mít musíte./za určitých okolností../....pokud měření necháte tak jak je, tak revizi potřebujete pouze pro váš klidný pánek...../hlavně kvůli bezpečnosti/...... 
						 | 
					 
					
						
							
							 
							RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let.... 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							František Šohajda 
							
								  
								  Offline
 
  
								RT E2-A 
								 
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #13 kdy: 03.05.2009, 18:03 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Tak to potřebujete revizi ale pouze na odběrné místo ...tj.revizi na elektroměrový rozvaděč s přívodem...... .......co je dál za ním to rozvodné závody nezajímá..! 
						 | 
					 
					
						
							
							 
							RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let.... 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							František Šohajda 
							
								  
								  Offline
 
  
								RT E2-A 
								 
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #15 kdy: 03.05.2009, 18:56 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Ano, musíte...někte ré distribuční firmy nechtějí dřevěné bedny..někdy se tak dává oplechování ale já s tím nesouhlasím, musí tam být min. elektroměrová deska, nové knstrukce-šedá...
  
						 | 
					 
					
						
							
							 
							RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let.... 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Štefan Beláň 
							
								Karlovy Vary 
								  
								  Offline
 
  
								  
								Chránič je chránič! 
								 
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #16 kdy: 03.05.2009, 19:14 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Revizi potřebuji jelikož dělám rekonstrukci elektroinstala ce chalupy a budu také předělávat jednofázový jistič 25A na 3fázový 20A a pracovníci eonu budou chtít určitě revizi objektu
  ŽÁDNÉ STAVEBNÍ POVOLENÍ NEPOTŘEBUJI A TUDÍŽ ANI KOLAUDACI
  TO: Táborký Rekonstrukce bez stavebního povolení, dokumentace a revize, tak to je tedy síla.      PS: Možná jsem vše chybně pochopil. ??  
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Chránič chrání - jistič jistí. 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Radek Kroutil 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								OSVČ, Štěchovice Praha-západ 
								 
								
								
								
								 
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #17 kdy: 03.05.2009, 19:48 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Jestli jste elektrikář, tak snad znáte patřičné normy    Když děláte novou elektroinstala  ci, tak snad není takový problém vyměnit i skříňku s měřením.. Ale ať je to pro vás problém, či ne, stejně jí musíte vyměnit, když budete předělávat hlavní jištění. Už tam vidim bakelitovou Premix desku z 50.let...    Pane velebnosti, jdu blejt...  
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Rev.tech. E2/A, elektroinstala  ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb. tel: 603234575 Email:  elkr@elkr.czwww.elkr.cz 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 |