Josef Křemen
*
Offline Offline


Revizní technik E2/A, Praha 6.


« kdy: 01.04.2017, 13:30 »

Jednoduchá činnost - revize bytu na žádost majitele.
Po příchodu jsem zjistil, že jádro a kuchyň je po rekonstrukci a majitel chce pouze revizi zbytku bytu, kde je původní instalace cca z r.1975. Revizi na novou instalaci mu dodá prováděcí firma - ani jsem je neviděl, vše hotovo.
V "mojí" části toho nelze moc revidovat - kontrola 10 ks zásuvek, nějaké světlo, vše v hliníku, změření smyčky, přetažení šroubů.
Ale kouknul jsem se i na novou část:
osvětlení nad sprcháčem ve výšce cca 2 metry - 12 V, ale zdroj napájení světel v koupelně někde nad podhledem v koupelně,
 zásuvka cca 30 cm od hrany vany
krabice na připojení sporáku je někde za linkou
zásuvka na připojení myčky je asi za sporákem
napojení osvětlení pod linkou a digestoře je pouze Wagovkami (přístupné bez krabice)
zásuvka pro MW je zapojena před chráničem
nový bytový rozvaděč - samozřejmě bez štítku a plně obsazen 18 modulů
přívod do rozvaděče z chodby 5x6 - bod rozdělení je na chodbě v RE (v části bytu je TN-C)
I podle toho jak to vypadalo, tak to dělali zedníci a kdoví zda firma má vůbec oprávnění.

A co s tím? Mám v mojí revizi, která je v podstatě dle 341010 a bez závad (pouze s doporučením na rekonstrukci) a novou část ignorovat?
Nebo ve zprávě upozornit na závady bez ohledu na to jakou výchozí revizi (určitě bez závad) mu přinese firma?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 01.04.2017, 17:43 »

A co s tím? Mám v mojí revizi, která je v podstatě dle 341010 a bez závad (pouze s doporučením na rekonstrukci) a novou část ignorovat?

Jak může být vaše revize bez závad, když se za bodem rozdělení používá ochrana nulováním?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 01.04.2017, 18:13 »


A co s tím?


Revize bytu by snad měla být na celý byt. Co to je za dílčí revize?
 
Před léty jsem se podílel na rekonstrukci bytových jader. VRZ ale zahrnovala celý být i tu část, kde rekonstrukce neproběhla.
A pokud bych měl vystavit revizi na to, co je zde popisováno, tak chci VRZ té části, kterou někdo předělal, včetně dokumentace a prohlášení o shodě ( tam musí být uvedeno jméno firmy a číslo oprávnění). Osobně po bastlířích revize neděláme.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 01.04.2017, 18:48 »

zákon č. 89/2012 Sb.
Citace
§ 2901
Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, má povinnost zakročit na ochranu jiného každý, kdo vytvořil nebezpečnou situaci nebo kdo nad ní má kontrolu, anebo odůvodňuje-li to povaha poměru mezi osobami. Stejnou povinnost má ten, kdo může podle svých možností a schopností snadno odvrátit újmu, o níž ví nebo musí vědět,  že hrozící závažností zjevně převyšuje, co je třeba k zákroku vynaložit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 01.04.2017, 19:15 »

Ono už to v tom občanském zákoníku je naznačeno na začátku, že je riskantní přehlídnou něco nebezpečného, on ten §5 by se dal "pěkně ohnout"

"§ 5
(1) Kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou
přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého
povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen
jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním
nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče,
jde to k jeho tíži. "
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Josef Křemen
*
Offline Offline


Revizní technik E2/A, Praha 6.


« Odpověď #5 kdy: 01.04.2017, 20:33 »

O problému se sítí TNC za bodem rozdělení vím. V podstatě jste mě potvrdili muj nazor, že bude nejlepší udělat mimořádnou na celý byt. Samozřejmě nevyhovující a až po dodání dokumentace a odstranění závad případně napsat výchozí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 01.04.2017, 21:29 »

O problému se sítí TNC za bodem rozdělení vím. V podstatě jste mě potvrdili muj nazor, že bude nejlepší udělat mimořádnou na celý byt. Samozřejmě nevyhovující a až po dodání dokumentace a odstranění závad případně napsat výchozí.

Ještě je jedna možnost, nemusím dělat revizi za každou cenu.....pokud nejsem smluvně zavázaný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 01.04.2017, 23:42 »

Revize bytu by snad měla být na celý byt. Co to je za dílčí revize?
 
Před léty jsem se podílel na rekonstrukci bytových jader. VRZ ale zahrnovala celý být i tu část, kde rekonstrukce neproběhla.

Nesouhlasim. Proc by nemohla byt provedena revize jen na casti instalace? At uz te nove nebo stare...
Kdyby se na te stare casti delala VRZ, tak by to asi tezko proslo... TN-C, maly prurez...

K dotazu tazatele:
- v revizi podrobne popsat co jste revidoval - tedy peclive vymezeni rozsahu revize
- pro vas klid vypracovat "posudek" na tu zrekonstruovan ou cast, s tim ze tam vyjmenujete zavady.
- tento posudek si nechat od investora podepsat a ulozit, spolecne s tou revizi co jste provedl.
Timto naplnite vasi "povinost" viz obcansky zakonik. A uz bude na investorovi jak se s tim popasuje dal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #8 kdy: 02.04.2017, 14:19 »

Na žádost majitele může být i revize na jednu místnost!
Nikde to není zakázané !
Setkal jsem se i s takovou revizí,když majitel dělal každý rok instalaci v jední místnosti...
Dům prodal a já jsem dělal revizi pravidelnou pro nového majitele....Ne byl z výchozí, která se skládala z 6 částečných žádný problém! Škleb abych udělal celkovou jednu pravidelnou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 02.04.2017, 21:27 »

Nesouhlasim. Proc by nemohla byt provedena revize jen na casti instalace? At uz te nove nebo stare...
Kdyby se na te stare casti delala VRZ, tak by to asi tezko proslo... TN-C, maly prurez...

K dotazu tazatele:
- v revizi podrobne popsat co jste revidoval - tedy peclive vymezeni rozsahu revize
- pro vas klid vypracovat "posudek" na tu zrekonstruovan ou cast, s tim ze tam vyjmenujete zavady.
- tento posudek si nechat od investora podepsat a ulozit, spolecne s tou revizi co jste provedl.
Timto naplnite vasi "povinost" viz obcansky zakonik. A uz bude na investorovi jak se s tim popasuje dal.

Přesné a vyčerpávající !  Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 02.04.2017, 22:57 »

Na žádost majitele může být i revize na jednu místnost!
...
"Kdo platí, ten poroučí"...
Považoval jsem za "logické",  když jsem dělal revizi koupelny po rekonstrukci, kdy byl doplněn nový okruh, stávající upraveny, doplněn chránič... Majitel domu to po uživateli bytu chtěl,...
Ale dodělávat revizi "staré instalace" v jedné místnosti aby prošla kolaudace objektu po rekonstrukci je takové divné...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakým způsobem provést revizi pracovního stolu?
 Jakým způsobem a podle jaké normy se provádí revize, kontrola nabíječky?
 Jak lze provést revizi elektoinstalace, když od ní chybí dokumentace?
 Jak provést revizi napětovo-frekvenční ochrany?
 Podle jaké ČSN se pravidelně reviduje pevně připojený ventilátor ?
 Jakým způsobem provést revizi osvětlení v objektu ?
 Co dělat, když nemohu provést kompletníí revizi ve svém domě?
 Za pomoci jakých norem se revidují elektroinstalace v zubařských ordinacích?
 Jak posuzovat opětovnou montáž hromosvodu?
 Aké vyjadrenie by mal RT zapísať vo východiskovej revízii k uvedenému stavu?
 Jak zlegalizovat a zrevidovat staré stroje ?
 Ako posudzovať pri revízii prostredie (so starým protokolom o prostredí)?
 Co znamená provést revizi jen "odběrného zařízení"?
 Jakým způsobem provádět elektronický záznam o revizi spotřebiče?
 Kde končí revize instalace společných prostorů?
 Musíme při revizích odpojovat i jiné ventilátory ?
 Musím merať a zapísať do revíznej správy hodnoty Zs?
 Jsou podle vyhlášky č. 73/2010 Sb. postaveny pravidelné revize do šedé zóny?
 Nebude kontrola instalace provedené investorem náhodou také něco stát?
 Nemá tu niekto podrobný popis meraní revizneho technika?
 Jak provést revizi 3fázového vysavače přístrojem Revex 51?
 Opravdu existuje stále požadavek na hodnocení stavu revidovaných zařízení?
 Podľa čoho účtujete revízie elektrických zariadení?
 Je dle revizí ve skutečnosti el. zařízení schopné nebo neschopné ?
 Je tato revizní zpráva v souladu s normou?
 Ako vykonať reviziu tlakovej kanalizácie?
 Kolik osob smí vypracovat jednu revizní zprávu?
 Dělá se revize nabíječek, svářeček r.v:1950 až 1985 dle starých ČSN nebo nových?
 Je lepší napsat do RZ nevyhovuje, než vyhovuje po odstranění závad?
 Jak vyhodnotit revizi skartovačky s Ipe 5mA ?
 Je možné dělat revizi servrovny bez vypnutí?
 Jak posuzovat elektroinstalaci z přiloženého obrázku?
 Jak revidovat miniharmonium DELICIA více jak 30 roků staré?
 Jakou napsat do RZ závadu při jištění 3f zásuvky 32A deonem 40A?
 Existuje obecně spolehlivý postup revize?
 Provádíte revize v EX prostředí? A máte dost informací?
 Jakým způsobem jsou zahrnuty do výchozí revize slaboproudá zařízení?
 Lze provést revize staveništního rozvaděče ještě ve skladu?
 Znáte osobně revizního technika, který píše revize od stolu?
 Jak revidovat přípojku ještě bez elektroměru?
 Musí být v revizní zprávě hromosvodu uvedena metoda měření?
 Není to přeháňka požadovat na dům z minulého století dnešní výchozí revize?
 Jak se provádí revize "formou vyhledávání"?
 Používáte klasické karty na revize el. nářadí a spotřebičů?
 Jaké máte zkušenosti s tiskárnou a čtečkou kódů?
 Provoz, údržba a revize přípojek vysokého napětí
 Jak najednou revidovat skupiny garáží patřící různým vlastníkům?
 Může RT napsat do revize 2.5mm vodiče, když jsou ve skutečnosti jen 1.5mm?
 Revizní technici a soudní znalci versus tržní zákony aneb Máme jen je?
 Postupy a měření při revizích ve zdravotnických prostorech
 Zahrnuje revize elektroinstalace objektu i neměřenou část distributora?
 Co musí obsahovat revize přívodu k čističce odpadních vod?
 Jak je možné, že někteří revizní technici vydávají RZ od stolu?
 Proč má skoro každý RT jinou nastavenou hodnotu izol.odporu v MP ?
 Proč revizní technik posouvá hranice svých pravomocí?
 Jak má vypadat zhodnocení/závěr revizní zprávy?
 Revidujete po kompletní rekonstrukci HDV bytového domu i vedení až do bytů?
 Je možné v revizi u revizních závad uvádět odkaz na neplatné normy?
 Je nedodržení připojovacích podmínek důvod k nevydání revize?
 Je nutné opisovat předešlé revize?
 Je možná revize elektroinstalace, ke které neexistuje žádná dokumentace?
 Pokud při závadě napíši v revizi odkaz na starší normu je to špatně?
 Musím provést revizi i vývodu z ER pro připojení nebo stačí jen revize přípojky?
 Napadá vás ve vaší branži využití kontroly rentgenem?
 Mohu vypracovat kratší revizní zprávu s odvoláním na podrobnosti v dokumentaci?
 Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
 Je lhůta od provedení revize a jejímu předání provozovateli?
 Lze vytvořit revizní zprávu nové elektroinstalace "na dálku"?
 Lze napsat revizi na samotný přívodní kabel, případně jakou?
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Je k revizi domu nutné mít namontovaný hromosvod?
 Podrobnosti o využití termografie v průmyslu
 Provádění revizí elektrických instalací do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu
 Musí projektant podepsat revizní zprávu?
 Je nutné provádět revizi na zařízení, které je připojené ke zdroji 24V?
 Ako zrevidovať tester hydraulických častí vstrekovacích lisov?
 Jak zrevidovat panelákové chodbové jádro (PEJ) po rekonstrukci?
 Jaký volit závěr revizní zprávy hromosvodu?
 Kdy se nemusí provádět revize LPMS?
 LED inspekční svítilny a montážní reflektory ELWIS PRO
 Jak má vypadat formulář posudku elektrického zařízení pozaplavení?
 Co je nutné revidovat při změně sazby na D57d po zapojení tepelného čerpadla?
 Jaké jsou termíny revizí v objektech kde jsou předměty vysoké hodnoty?
 Mohu do revizní zprávy napsat své vlastní doporučení?
 Aký je najlepší postup pri revízii inštalácie s predradeným prúdovým chráničom?
 Co vše musí obsahovat projekt pro provedení revize?
 Má revizní technik povinnost uvést v RZ výsledky měření na proudovém chrániči?
 Jak dobře zrevidovat obchody a prodejní stánky?
 Mohu do revize napsat dle 34 1390 splňuje a dle 62 305 nespňuje?
 Musí se provádět elektro revize na dieselagregát?
 Platí se nově zvlášť za revizní zprávu a za revizní štítek?
 Lze revidovat zásuvku 230V pro kotel, při napájení ze staveništního rozvaděče?
 Dle jaké normy revidovat osvětleni zapojené přes zásuvku?
 Je možná revize pouze na straně spotřebiče/zařízení?
 Jaké známe druhy revizí?
 Bezpečnost při provádění revize
 Kdo může revidovat instalaci bytu?
 Ako posúdiť sušiace zariadenia?
 Jaká jsou specifika revizí spotřebičů, které jsou užívány hasičskými sbory?
 Je při výměně a revize rozvaděče nutná i revize celého objektu?
 Ako zrevidovať dopravné potrubie k linke?
 Jak se revidují pevně připojené spotřebiče?
 Podle které ČSN provést revizi na nádražní automaty (pevně připevněné k zemi)?
 Lze vystavit kladnou revizi i při nesouladu s normou?
 Je nutná revize rozvaděče nn, pokud vyměním jistič a chránič za AFDD?
 Je nutné do revize uvádět číslo osvědčení montážní firmy?
 Je nutné uvádět v RZ že byla provedena dle Zákona 250/2021Sb?
 #EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981)
 Jak hodnotíte stav bezpečnosti revidovaného el. zařízení bez dokumentace?
 Jak revidovat zařízení staveniště bez dokumentace?
 Je nutné revidovat zahraniční zapůjčenou techniku podle českých norem?
 Zásah do rozvaděče pro připojení FVE, je změna výrobku a jak poté revidovat?
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Je možné napsat na jednu revizní zprávu více spotřebičů?
 Musí výchozí revize el. zařízení mít podklad dokumentaci skutečného provedení?
 Jaké podklady pro výchozí revizi elektroinstalace?
 Používáš ve své odborné praxi dron, kde?
 Jak provést pravidelnou revizi EZ, když zákazík nedoloží výchozí revizi?
 BM -Plná verze Odborná způsobilost dle nv 194/22 Sb.
 Jak dalece může být revize bez přítomnosti revizního technika validní?
 Lze revizí spolehlivě odhalit nedotažený šroub středního vodiče v 1F zásuvce?
 Když revize FVE a TČ ztratí svůj smysl
 Proč je vhodná revize nezávislým revizním technikem
 Může být vystavena revize na rozvaděč s přepínačem sítí i bez dokumentace?
 Je rozdíl mezi výchozí revizí FVE pro ohřev vody v bojleru a výchozí revizí RD?
 Ako postupovať pri PERIODICKEJ OPaOS LPS ak je VYCHODISKOVA OPaOS chybná ?
 Musí se dělat revize rozvaděče jako výrobku?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.039 sekund, 23 dotazů.