Jan Zaiml
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 17.07.2015, 11:04 »

Máme novostavbu. Přívod z kapličky od elektroměru pětižilový.
Děje se nám to, že při zapnutí jakéhokoliv většího spotřebiče typu varná konvice pohasínají žárovky apod.
Na přívodu do rozvaděče je hlavní třífázový proudový chránič.
Na jeho svorkách měřím oproti nule:
L1: 231V, L2: 220V, L3: 243V.

Když provedu měření oproti ochranému ochrannému vodiči naměřím:
L1: 232V, L2: 244V, L3: 218V.

Reklamace u CEZ neuznana, protokol o diagnostice mam, napěti u nich v pořádku.

KDE mám u sebe hledat závadu, někde špatně uzemněno?
Vadný přívodní kabel v zemi (cca 20m)
Zaznamenáno
MrPeter
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 17.07.2015, 18:39 »

Může být špatný (špatně dotažený, povolený, přechoďák, překoplý, ...) N-vodič. Ideálně, aby nějakej revizák změřil napětí a impedance na přívodu a v domě.

Nejlíp se problém hledá, když se jde jedním směrem - od přívodu k "zásuvce".

Tohle bejvá velkej problém u soustavy TN-C. Když někde v domě upadne "nulák" (PEN),  tak pak napětí lítá všema směrama.
Zaznamenáno
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 17.07.2015, 19:57 »

Ak máte to "šťastie",  že sa chyba prejavuje stále, dobre vybavený elektrikár problémové miesto meraním rýchlo nájde. Treba konať rýchlo. Podľa toho, ako veľmi lieta napätie od normálu, je v ohrození majetok, zdravie a životy.
Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #3 kdy: 17.07.2015, 21:19 »

Já bych hledal poruchu na PEN přívodu, např. volný spoj, vadný kabel, aj. To je práce pro elektrikáře, může být potřeba i rozplombovat elektroměrový rozvaděč.
Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 17.07.2015, 21:39 »

Elektrikář - a rychle.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 17.07.2015, 21:43 »

Na jeho svorkách měřím oproti nule:
L1: 231V, L2: 220V, L3: 243V.
Když provedu měření oproti ochranému ochrannému vodiči naměřím:
L1: 232V, L2: 244V, L3: 218V.

Já bych hledal poruchu na PEN přívodu...

Z popisu to vypadá, že tam PEN není... Ale otázkou je jestli tazatel ví správné termíny...

Jak píše Jirka Š.S. chce  to návštěvu elektrikáře
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Zaiml
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 18.07.2015, 00:15 »

Děkuji za rychlé reakce.
Revizi mám čerstvě za sebou(12/2014) a rozumné vysvětlení jsem nedostal. Každopádně kolaudace prošla.
Sám sice mám "šestku",  ale živím se spíše automatizací apod, takže kouzla kolem 230V jsou mi trochu utajena, proto ta prosba o radu.
všechny svorky nuláku jsem poutahoval..st ejně tak ochranný vodič.
Spíš mě zajímá:
Když vypnu proudový chránič a fyzicky odpojím nulový vodič a znovu změřím napětí na L1,L2,L3....zjistím něco?

Další indicie:
Jeden z napětových jističů mi svévolně "padá". Rozebral jsem zásuvku, zkontroloval, závadu nenašel. Zkusit tento jistič zcela odpojit od systému včetně L, N, PE? navrtaný kabel apod?


Domek jsme koupili rozestavěný, nedokončený, přízemí bylo jižž elektricky "nataženo",  vršek jsme si dělal sám. Problematický jistič je v přízemí, tzn. nevím, kudy kabel přesně vede a a zda nebyl při dokončovacích pracech poškozen. Teď mě to napadlo....
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 18.07.2015, 07:10 »

...
Když vypnu proudový chránič a fyzicky odpojím nulový vodič a znovu změřím napětí na L1,L2,L3....zjistím něco?

Další indicie:
Jeden z napětových jističů mi svévolně "padá". Rozebral jsem zásuvku, zkontroloval, závadu nenašel. Zkusit tento jistič zcela odpojit od systému včetně L, N, PE? navrtaný kabel apod?
...
Jestli máte "šestku" měl byste vědět, že jste napsal slušný nesmysl, napěťový jistič tam těžko mít budete.
jestli vám padá proudový chránič, není to "svévolně". Buď je vadný, nebo je závada "za ním",  což je pravděpodobněj ší, závada,která se může, ale také nemusí při revizi projevit.

Odpojování nulového vodiče na nějaké měření rozhodně NE!
To je na měření, hodně se toho dá zjistit měřením a porovnáváním impedance smyčky, ale pokud na to nemáte vybavení a alespoň minimální zkušenosti, je to "o ničem".
Když zatížíte jednu fázi konvicí nebo podobným spotřebičem, změní se napětí v ostatních dvou?
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 18.07.2015, 07:20 »

Hledejte chybu od místa rozdělení PEN na PE a N. Vámi uvedené naměřené hodnoty sice napovídají, že není něco v pořádku, ale mohou být též odrazem situace v distribučních rozvodech v obci.

Pozvěte RT a s pomocí měření vnitřního odporu sítě se dá celkem rychle najít, zda je místo poruchy u vás nebo v rozvodech ČEZu, poté případně dohledat poruchu i ve vašem domě. Měření by se dalo sice provést i náhradními metodami běžným multimetrem a nějakou větší zátěží (spotřebičem 1 až 2kW). ale je to komplikované a je třeba také složitější vyhodnocení naměřených hodnot.

Nevím, co je napěťový jistič, napěťové chrániče se již mnoho let nepoužívají, takže jde zřejmě o běžný jistič (tomu je napětí v dost velkém rozpětí úplně volné). Nebo myslíte tímto termínem kombinovaný přístroj jistič-chránič v jednom pouzdře? Ten by mohl reagovat díky vámi uvažovanému možnému poškození kabelu ve zdi a tuto poruchu vám pomůže též celkem rychle identifikovat RT pomocí měření izolačního stavu daného okruhu. Jsem si ovšem celkem jist, že tato případná porucha vám nezpůsobuje blikání světel v celém domě.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #9 kdy: 18.07.2015, 08:07 »

Já bych hledal poruchu na PEN přívodu, např. volný spoj, vadný kabel, aj. To je práce pro elektrikáře, může být potřeba i rozplombovat elektroměrový rozvaděč.
Z popisu to vypadá, že tam PEN není... Ale otázkou je jestli tazatel ví správné termíny...

Jak píše Jirka Š.S. chce  to návštěvu elektrikáře
PEN by měl být v přívodu od přípojkové/pojistkové skříně do elektroměrovéh o rozvaděče, ale to je práce pro elektrikáře co s tím má zkušenosti.
Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 18.07.2015, 08:30 »

.
PEN by měl být v přívodu od přípojkové/pojistkové skříně do elektroměrovéh o rozvaděče, ale to je práce pro elektrikáře co s tím má zkušenosti.
To je pravda. To mě nedocvaklo. Možná jsem vycházel z toho, že tazatel píše, že strany ČEZ je to OK... i když ten kabel s přípojkové skříně do ER už asi nebude ČEZu
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Zaiml
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 18.07.2015, 12:15 »

To co samo od sebe "padá" je Proudový jistič - oprava. Odborníci prominou.
Vede k jedné zásuvce, kterou tím pádem nepoužívám. Z toho bych usoudil, že vedení k oné zásuvce nebude v pořádku.
Zkusím ji celou odpojit včetně PE a N a uvidíme.

Zaznamenáno
Jan Zaiml
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 18.07.2015, 12:20 »

.To je pravda. To mě nedocvaklo. Možná jsem vycházel z toho, že tazatel píše, že strany ČEZ je to OK... i když ten kabel s přípojkové skříně do ER už asi nebude ČEZu

Ano, CEZ se na reklamaci vyjádřil, že měřením za nějakou časovou jednotku X nezaznamenal výkyv napěti mimo tolerance dané nějakým paragrafem ...
Kabel z přípojkové skříně do ER je na mém pozemku a tím pádem bych řekl můj....
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Když mi svítí doutnavka na ochranném kolíku, není zásuvka zapojena špatně?
 Je možné, že elektrická zástrčka v dome nestačí napájat obyč. TV?
 Kam mohla zmizet jedna fáze?
 Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
 Proč vybavuje proudový chránič 30mA vybavuje až při 70mA?
 Co s podpětím dosahujícím až 198V?
 Jakým výrobkem řešit trvalé podpětí v síti?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Jak se bránit častým výpadkům a opětovným zapnutím veřejné sítě nn?
 Co provést s vadnou zásuvkou?
 Můžete mi pomoci s nefunkčními zásuvkami po té, co jsem připojil lustr?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Co mi muže vyhazovat proudový chránič (fíčko)?
 Vyhořela zásuvka jak postupovat jde-li o byt nájemní?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Jak si poradit s chybějícím vodičem k ventilátoru?
 Proč mi asi nejde elektrocentrála?
 Proč vypadává jistič pro zásuvkový okruh s mikrovlnkou i v nové instalaci?
 Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
 Znáte typické řešení lakomců "Jak opravit zásuvku"?
 Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
 Proč se mi objevují mezi vodiči napětí 120V a 90V?
 Proč mám doma v elektroinstalaci pouze 150V?
 Co se zásuvkou, která se ve staré instalaci hřeje již při malém odběru?
 Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej inštalácie?
 Proč mám na zásuvce elektrocentrály 210V, když je na ni připojeno jenom 10 PC??
 Proč svítí zkoušečka na nulovém vodiči (N)?
 Jak najít závadu na zásuvkovém okruhu?
 Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
 Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?
 Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?
 Proč došlo k opálení "ochranného kolíku" u zásuvky?
 Prečo sa zahrieva vidlica napájacieho káblu bojleru?
 Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Proč se mi zkoušečka v zásuvce úplně roztavila?
 Může jiskření v zasuvce způsobit zbytkový proud?
 Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Může se zprovoznit již vyschlá zásuvka po havarii kdy vytékala voda?
 Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti?
 Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?
 Proč naměřím v zásuvkách 190V?
 Co dokáže udělat stříkací pistolka se zásuvkou v rukou šílence?
 Proč je malé napětí v zásuvce?
 Proč se z ničeho nic přepaluje pojistka?
 Proč je fáze na kolíku?
 Proč tři zásuvky jdou a jedna neutáhne cirkulárku?
 Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
 Proč je v zásuvkách napětí, když mám zapnutý pouze proudový chránič bez jističe?
 Je běžné když vysavač rozpálí zásuvku na 70°C?
 Jakou maximální velikost může mít napětí v panelovém bytě?
 Jak diagnostikovat závadu podivně se chovajících spotřebičů?
 Kde se bere 54V při vypnutém spínači?
 Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V?
 Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
 Lze resit propaleny uzemnovaci drat jinak nez kompletni revizi bytu ?
 Proč mezi vidlicí a fází v zásuvce přeskakují jiskry?
 Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Jak najít vadný vodič "vyhazující" jistič?
 Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?
 Jak určit zdali je poškozena napěťová síť nebo spotřebič - PC?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Proč se dýmí ze zásuvky druhého nezatíženého obvodu?
 Proč zmizí napětí v zásuvce když odpojím TV anténu?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Proc je namereno napeti 108V mezi N a PE reviznim pristrojem Metrel?
 Proč máme napětí na vypnuté zásuvce?
 Proč probíjí kolík, když běží lednička?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Proč mi po spálení žárovky lampičky nevybaví jistič a nefungují zásuvky?
 Co je špatně když po zapnutí jističe zmizí fáze z kontaktů?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Proč napětí v zásuvce “pulzuje”?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Co může být příčinou občas nefunkční zásuvky?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Čím se vypaluje PEN vodič i přes to, že v zásuvce není nic připojeno?
 Kdo poradí jak mám opravit zásuvkový obvod který je občas bez napětí?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Může dojít k poškození sat. přístroje přetížením zásuvek?
 Proč je v rozvodu TN-C napětí na odpojeném vodiči?
 Proč na PE kolíku zásuvky naměřím zkoušečkou 12V?