Rostislav Mikl
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 06.10.2008, 12:33 » |
|
Dělám rekonstrukci elektřiny v bytě (po spojení 2 bytových jednotek do 1) a potřebuji umístit v bytě skříň s jističi na jiném místě než byla. Bohužel mi nebude stačit přívodní kabel (1 fázový) od elektroměru z chodby k nové krabici s jističi.
Mohu prodloužit nějak ten stávající nebo ho musím od elektroměru přivést znova?
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #2 kdy: 06.10.2008, 12:50 » |
|
Na vaši otázku jde odpovědět dvěma způsoby. - kabel lze napojit pomocí dnes již běžně dostupných lisovacích kabelových spojek, které jsou k k tomuto účelu vyráběny, avšak nedoporučuji, abyste si tuto spojku lisoval sám. V případě, že se váš byt nachází ve staré zástavbě a kabel je ještě v provedení Al, neváhejte a proveďte druhý způsob........ - vyměňte kabel za nový a to již v 5ti vodičovém provedení ( např. CYKY-J 5x6mm2). A jsme opět u problému vypracování projektové dokumentace, v které by byl bezesporu tento problém nádherně vyřešen.
Osobně uvádím do Technické zprávy doporučení: vypracování prováděcí projektové dokumentace, v které pak budou následně zakresleny případné změny během stavby elektroinstala čních rozvodů. Následné vystavení revizní zprávy bez této dokumentace je v rozporu s ČSN 33 1500, čl.4.1 a revizní technik se tak vystavuje postihům formou ztráty oprávnění ke své činnosti.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Rostislav Mikl
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 06.10.2008, 13:51 » |
|
Díky za rady,dal jsem na vás a pozval jsem si revizního technika raději.
Už jsem dostal 230 a neni to zadny med :-)
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #4 kdy: 06.10.2008, 13:56 » |
|
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #5 kdy: 06.10.2008, 13:59 » |
|
A však, RT by měla docela vážně vadit absence projektové dokumentace. Jak potom bez ní vystaví revizní zprávu?
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Rostislav Mikl
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 07.10.2008, 09:35 » |
|
Musim sice souhlasit s panem Horským ,že absence projektu je problém, ale je tu taky problém finanční. Jestliže za projekt dám 12-15 tis. je to pro me dost.
Měl jsem dnes schůzku s RT a pro toho to nebyl problém v žádném případě. Řekl mi jak a kde co dát aby to odpovídalo normám. Při revizi si vše proměří a projekt nebude potřeba.
Vím ,že to není ok,ale na začátku rekonstrukce jsem s tím vůbec nepočítal a ve fázi ,kdy už pomalu docházejí peníze jaksi nemáte moc na výběr :-)
Ale souhlasím,že kdybych o nutnosti projektu veděl na počátku ,tak bych ho do rozpočtu zahrnul.
Stejné to bylo např. s plynem - měl to dělat nějaký klučina za pár kaček,ale když jsem byl obhlídnout kotle,tak mě ve firmách přesvědčili ,že je nutný projekt atd. Tak jsem to nechal celé udělat nakonec firmou a mám i záruku na kotel a všechny potřebné revize a dokumenty.
Škoda ,že s elektrikou to tak nevyšlo ...
|
|
|
|
|
|
Rostislav Mikl
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 08.10.2008, 11:12 » |
|
Dotaz byl pouze na připojovaci kabel,ale projekt bych potřeboval na cely byt.
Nevim presne jake typy projektu se delaji. Pan Horský mi řekl,že 2 typy
1) nějaký obecný (bez podrobností) - cena kolem 5tis 2) instalační (se všemi podrobnostmi) - cena 10-15 tis
Co je vse v tom obecnem ale nevim,nikdy jsem takovy projekt nevidel?!
Jestli nekdo mate prosím nejaky na ukazku ,tak by jste mi moc pomohli! Kdyby to melo smysl ,nechal bych ho udelat.
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #11 kdy: 09.10.2008, 09:22 » |
|
Ke stavebnímu řízení a prováděcí. Ceny jsem samozřejmě jen plácnul, neviděl jsem byt, neznám přesné požadavky investora, nevím v které části republiky bydlí.....atd, atd........... .
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Rostislav Mikl
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 09.10.2008, 13:04 » |
|
Doufám pane Horský ,že to není problém,že jsem použil ty částky co jste mi řekl. Opravdu se jednalo jen o nástřel bez znalosti situace. Pro upřesnění tedy: Lokalita: Praha Byt: 3+kk (60m2) Přívod: 1f Pocet obvodů zásuvkových: 9 Počet světelných obvodů: 3 Nevím jaké další informace jsou potřeba :-)
|
|
|
|
|