Autor Téma: Jak správně zapojit FI pro zásuvku 230V z přívodu zásuvky 400V?  (Přečteno 8790 krát)
Martin Gazda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 21.01.2022, 11:05 »

Stávající stav:
Rodinný dům, stáří cca. 40 let.,     uvnitř domu je rozvaděč R1. Z R1 jde 4 žilový kabel pod omítkou z místa B-B do C-C. Rozvaděč R2 je zapuštěný ve fasádě, chráněý před deštěm a má starou oválnou zásuvku 380V, slouží na sporadické připojení 3f. spotřebiče, např. míchačka.

Změna:
V R2 se mění zásuvka 380V na novější typ, kulatý pětikolík. Přidává se zásuvka na 230V, slouží na sporadické připojení 1f. např. sekačka na trávu.
Zelená barva na obr. R2_zmena.jpg níže ukazuje zapojení po změně. Prosím o kontrolu, že zapojení je takto správně. Zejména připojení neživé části D-D, plechová konstrukce R2, na svorku PEN.
Z diskuzí tady https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,34882.0.html víme, že proud. chránič obecně do TN-C nepatří. Přesto se zeptám ohledně zásuvky Z2 230V, zda doporučíte použít 2-pólový FI, viz. obr. R2_zmena2.jpg
PS. elektrotechnic ké vzdělání mám, ale instalace nedělám...


* R2_zmena.jpg (44.26 KB, 947x327 - prohlédnuto 859 krát.)

* R2_zmena2.jpg (47.99 KB, 788x446 - prohlédnuto 626 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 21.01.2022, 14:03 »

Ten 4 zilovy kabel ma aky prierez ? Ak to ma byt podla sucasnych predpisov, narazite na poziadavku na prierez PEN. pochybujem, ze tam mate 4 x 10 CYKY.
Bez chranicov pre 3f aj 1f zasuvky by tom nerobil, najvacsie riziko su rozne spotrebice pouzivane na dvore, ako miesacky a cirkularky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 21.01.2022, 14:06 »

Nezlobte se, že začnu citací téhle oblíbené hlášky  "Vy nás ale zásobujete, pane Karfík!" ale když píšete, že jste člověk s elektrotechnic kým vzděláním a pak předložíte tohle...
Teď trochu vážně:
Nevím co zde očekáváte nikdo soudný vám nic takového neposvětí.
Chybí zde informace o typu přívodního kabelu - průřez vodičů a materiál vodičů. Abyste mohl rozdělit PEN na PE a N protřebujete aby v případě Cu vodiče  měl tento průřez minimálně 10mm2 a v případě Al 16mm2. Dále místo rozdělení PEN by se mělo přizemnit.
(teď mě ostatní nekamenujte, nad průřezem  bych v případě Cu 6mm2 nebo i 4mm2 bych  u sebe doma přimhouřil klidně oko, nad přizeměním ne) a dále bych instaloval 4p jističochránič na motorovou zásuvku a 2p jističochránič na 1f zásuvku.
Upozorňuji, že tohle  není řešení pod, které by se podepsal RT ale je to lepší než klackem do oka ale bude to bezpečnostně trošku lepší než stávající provedení.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
555
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 21.01.2022, 18:33 »

Pokud vezmu, že váš obrázek odpovídá tomuto:
Tak opravdu myslíte je správně že PEN vedete nejdříve k N a pak k PE? zle.
Zbylé věci upozornili ostatní Pláč


* 4360-3.jpg (47.97 KB, 600x600 - prohlédnuto 660 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Dančák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 21.01.2022, 19:30 »


Z diskuzí tady ...... víme, že proud. chránič obecně do TN-C nepatří....
Vkladat chránič do TN-C (před i za chráničem) nesmíte protože byste vodič PEN táhl přes chránič a při vybavení by se PEN rozpojil, což se nesmí, protože vodič PEN plní funkci PE a ten se nesmí nikde samovolně odpojovat.

Nicméně vy si můžete sít TN-C rozdělit před chráničem na TN-S (resp. TN-C-S),  což máte v podstatě namalované, pak použitím chrániče výrazně zvyšujete bezpečnost, nebo právě  chráničem zajišťujete bezpečnost pro případ určitých poruch a nehod za chráničem. Nicméně pokud se vám před chráničem někde PEN přeruší, tak můžete dostat pořádnou šlehu a proud po PE půjde bez ohledu na stav chrániče (může být klidně rozpojený).

Takže PEN je nutné mít kvalitně zapojený, a bod rozdělení PEN na PE a N řádně uzemněný....pr ostě na PE se nesmí dostat (zavléct) napětí. Zejména staré Al instalace jsou problematické, protože vodiče tečou, vypalují se z kontaktů, někdy prasknou. Pokud se špatný spoj projeví u fáze nebo "nuláku",  tak se spotřebič vypne, zničí, nebo zahoří spoj ... nebo celý dům. Pokud se to stane na vodiči PEN, tak k tomu všemu to může přivodit i smrtelný úraz ele. proudem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 21.01.2022, 21:08 »

To chce elektrikáře, který se umí orientovat v problematice úprav starších rozvodů v objektech s vodičem PEN. Řešení se dá nalézt a většinou není třeba rozbít půl domu kvůli jedné zásuvce, je třeba najít řešení, které bude minimalizovat nebezpečí úrazu i požáru. To ovšem nelze po telefonu ani internetu, je třeba to vidět a proměřit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Pavel Draštík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 22.01.2022, 10:16 »

co použít toto
SEZ IZVZ 1643 kombinovaná zásuvka 4 pól napětí 400V proud 16A krytí IP44 hodinový úhel 6h s odbočkou na 3 pól pro 230V
nebo
SEZ IZVZ 3243 kombinovaná zásuvka 4 pól napětí 400V proud 32A krytí IP44 hodinový úhel 6h s odbočkou na 3 pól pro 230V.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Dančák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 22.01.2022, 13:04 »

Ale to stále neřeší to, že zásuvka bude napájena jen 4žílovým kabelem (3xL+PEN) a při poruše PEN to začne být životu nebezpečné i kdyby neexistovala nikde další závada. To je ten hlavní problém.

Jinak ta stará zásuvka přestože byla napájena jen 4 žilovým kabelem, tak byla bezpečnější a to z toho důvodu, že žlutozelený vodič nebyl používán jako PEN ale jen jako PE (pokud nějaký kutil na 4žilovou zásuvku nepřipojil stroj či redukci které využívaly PE jako PEN - což je špatně a NIKDY to nebylo správně).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 22.01.2022, 13:55 »

NIKDY to nebylo správně).

Nikdy nebylo správně používat čtyřpólovovou zásuvku tak, že kontakt PE byl zatěžován jako PEN, ovšem byla na to vyjímka, která to na určitou dobu umožňovala  -  to jen pro upřesnění.

Používat čtyřvodičový kabel jako přívod s PEN ovšem bylo běžné až do r. 1996. S ohledem na to, že tazatel má objekt 40 let starý, tak je to přípustné.

Co použít toto:
SEZ IZVZ 1643 kombinovaná zásuvka 4 pól napětí 400V proud 16A krytí IP44 hodinový úhel 6h s odbočkou na 3 pól pro 230V
nebo
SEZ IZVZ 3243 kombinovaná zásuvka 4 pól napětí 400V proud 32A krytí IP44 hodinový úhel 6h s odbočkou na 3 pól pro 230V.

Tazatel má požadavek na zásuvku pětipólovou!

Jedno z možných řešení, je použít zásuvkovou skříň s 4P chráničem s IdeltaN  30mA a jističi pro obě požadované zásuvky a pokud možno provést přizemnění bodu rozdělení PEN. Jak již jsem napsal, chce to elektrikáře na místě (příspěvek #5),  proměřit, zjistit materiál, stav a průřez přívodního kabelu a možnost přizemnění. Další možností by byl přechod na síť TT.

Lidičky, nedělejte z toho větší vědu, než je třeba. Občas mám pocit, že by někteří nejraději zbourali celý dům, pokud je v něm instalace TN-C!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Martin Gazda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 23.01.2022, 12:04 »

Ještě doplním, že v R2 není moc prostoru. Přívodní kabel je hliník, ale vypadá v dobré kondici. Průřez asi 5mm2. V příloze fotka po demontáži předního panelu.


* rozvadec_R2.jpg (37.96 KB, 511x444 - prohlédnuto 417 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 23.01.2022, 20:24 »

Možno by sa v tom otvore ujala vhodná zásuvková rozvodnička s aspoň zabudovaným chráničom a odistením prívodu na In zásuviek...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 24.01.2022, 13:07 »

Možno by sa v tom otvore ujala vhodná zásuvková rozvodnička s aspoň zabudovaným chráničom a odistením prívodu na In zásuviek...
[/quote/]

Čtete občas předcházející příspěvky? Asi ne!

K řešení problému:
Na dobu před 40 léty to bylo provedení nadstandardní, běžnější bývala skříňka zbitá z prken. Přesto bych doporučil opatrně vysekat a upravit otvor na rozměr nové zásuvkové skříně. Kabel vypadá na průřez 6mm2,  ta by měla mít průměr samotné žíly 2,8mm. Zbývá problém přizemnění, což mě napadá, co se nachází za zdí, zda by se nedalo připojit uzemnění uvnitř objektu. Vnitřní omítky se lépe opravují a uvádějí do původního stavu. Optimální by bylo se dostat do nějaké tech. místnosti nebo do sklepa.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 24.01.2022, 15:12 »

 za upozornenie.. Úsměv , .. stane sa ..

Ma zaujal váš návrh,..myslím to prizemnenie..
Navrhnúť a zrealizovať nové uzemnenie sa dneska dá len podľa platných noriem,..myslíte si, že sa do takého návrhu môže zahrnúť aj dnes nevyhovujúci prierez PENu? ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 24.01.2022, 15:18 »

Možno by sa v tom otvore ujala vhodná zásuvková rozvodnička s aspoň zabudovaným chráničom a odistením prívodu na In zásuviek...
[/quote/]

Čtete občas předcházející příspěvky? Asi ne!

K řešení problému:
Na dobu před 40 léty to bylo provedení nadstandardní, běžnější bývala skříňka zbitá z prken. Přesto bych doporučil opatrně vysekat a upravit otvor na rozměr nové zásuvkové skříně. Kabel vypadá na průřez 6mm2,   ta by měla mít průměr samotné žíly 2,8mm. Zbývá problém přizemnění, což mě napadá, co se nachází za zdí, zda by se nedalo připojit uzemnění uvnitř objektu. Vnitřní omítky se lépe opravují a uvádějí do původního stavu. Optimální by bylo se dostat do nějaké tech. místnosti nebo do sklepa.


Kolego, jakýsi zelený drát je za kabelem zřetelny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 24.01.2022, 19:45 »

Vidím, já jsem foto prohlížel jen na mobilu a tam jsem viděl nějaký stín, teď jsem se na to podíval na velkém displayi a je to jednoznačné. O to je to jednodušší, jen by chtělo změřit, jak je vodič uzemněn, aby nebyl nepřipojený, utržený nebo podobně.



Navrhnúť a zrealizovať nové uzemnenie sa dneska dá len podľa platných noriem

Objekt je 40 let starý a jedná se pouze o opravu, tak nevím, co řešíte dnes platné normy. Rozdíl bude, až se bude dělat nová zásuvka novým vedením až z rozvaděče. Bezpečnost se v tomto případě zvýší, použije se modernější, v dnešní době používaná zásuvka a proudový chránič. Pokud bude vyhovovat onen zemnící vodič, dá se přejít do TT a nebude tam dokonce žádný PEN! Vy ovšem navrhujete rozbít půl domu, aby se udělal přívod podle dnešních požadavků.

Přesně tento přístup (a ještě neochota některých elektrikářů udělat malou zakázku),  vede zákazníky k tomu, že seženou pivního specialistu, který práci provede špatně, nic neměří, protože nemá čím, 3F zásuvku zapojí v opačném sledu fází, vyinkasuje 5 piv a je to. Jako u Pata a Mata.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 24.01.2022, 20:21 »

Navrhol som (až po vás, ešte raz pardon),  do pôvodného otvoru rozvodnicu aspoň s chráničom, a pôvodný AYKY odistiť na In zásuviek rozvodnice...
Podobne jak je napr.strojček zásuvky 230V/16A so zabudovaným chráničom...
Naozaj nič viac a nič menej,...asi len nedorozumenie. .

A to s novým uzemnením som myslel ten váš návrh, že pripojiť prizemnenie do vnútra objektu,..optimálne do pivnice..
Teraz už chápem, že to beriete jak opravu..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 24.01.2022, 20:46 »

Omlouvat se nemusíte, není za co.

Víte kolik takových nebezpečných oválných zásuvek MEZ (ČKD) 25A/380V (nebo 60/500) je ještě na vesnicích v provozu? Pokud by se všechny opravily - vyměnily alespoň výše uvedeným způsobem, výrazně by ubylo úrazů. Přesně do těchto typů se obvykle připojují "prkýnka po dědečkovi" s redukcemi na všechny možné další typy zásuvek včetně jednofázových a pilně doplňovaných nových typů motorových. Bez chrániče, bez dalšího odjištění podle proudových hodnot jednotlivých zásuvek a se zapojením PE jako PEN. Další nebezpečí bývá, že "prkýnko" leží několik let ve stodole nebo kůlně, pak se zjistí, že je potřeba, vyklepou se z něj zbytky sena, slámy a králičí bobky a už se jde míchat malta...

To jsou mnohaleté zkušenosti z vesnice. Sice zásuvek ubývá, ale stále se vyskytují a ještě mnoho let budou, občas je obhajují i mladí lidé, proč - to je otázka asi pro psychologa.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Zdeněk Dančák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 24.01.2022, 23:52 »

Ještě jste zapomněl na samotný kabel prodlužky. Často vyřazený, nebo ukradený kabel někde z JZD, mnohokrát přejetý traktorem, Tatrou, vypálený slunkem, přelámaný za mrazu...

Ty oválné zásuvky na "380" znám. Když spadne na zem, tak máte rázem, či spíše nárazem dvě :-)

Nechci démonizovat TN-C soustavu, koneckonců minimálně po elektroměr ji má téměř každý, ale je dobré, když je uživatel informován i případných rizicích a projevech závady. Závada se pro laika projeví dost nepochopitelně, lidi mají totiž zafixované, že N, PE, PEN nikdy nekopou, což je chyba.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi?
 Před jaké přístroje se používá proudový chránič typu G ?
 V jakých případech je praktické použít chránič s DPN?
 Může stejnosměrná složka proudu ovlivnit funkci proudového chrániče?
 Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval?
 Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
 Preco odbavuje prudovy chranic pri spojeni PE s N?
 Aký má význam spájanie vodiča PE s uzemnením za prúdovym chráničom?
 Dal by se proudovy chranic pouzit misto jistice?
 Prečo výpadne prúdový chránič ak objekt je bez napetia?
 K jakému účelu se v RD používá prudový chránič s vybavovacím proudem 0,1A?
 Čo sa udeje s chráničom, keď sa odpojí ochranný vodič PE v sieti TN-S?
 Jak je to vlasně s nutností od 1.2.2009 používat proudové chrániče!?
 Může mít několik proudových chráničů na výstupu společnou svorku N?
 Může být proudové přetížení chrániče důvodem k jeho vybavení?
 Proč mi vybavují všechny chrániče?
 Proč nevybaví chránič když se dotknu fáze koupelnového vypínače?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Jak se dá vyzkoušet chránič, když po stisknuti tlačítka test nespadne?
 Naozaj nemá porucha v jednom obvode trojfázového ističa ovplyvniť ostatné?
 Co říkáte proudovému chrániči "home made"?
 Proč mi spínané zdroje vyhazují proudový chránič?
 Vyrába sa prúdový chránič s automatickým zapnutím?
 Které normy ČSN řeší používání proudových chráničů?
 Chápem správne ako funguje prúdový chránič?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Je možno použít selektivní proudové chrániče ke splnění požadavků na ochranu?
 Je nutné předjistit proudový chránič?
 Jak bude reagovat proudový chránič na poruchu zařízení třídy II.?
 Proudový chránič bez nadproudové ochrany
 Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou ?
 Má nejaký význam centrálne FI, ak sú všetky nasledujúce obvody chránené 30mA FI?
 Je vhodné použít proudový chránič 30mA do zásuvky každé sítě?
 Jakou charakteristiku chrániče použít na obvod ledničky?
 Proč nevybaví proudový chránič když dostanu ránu?
 Může chránič vybavit u zařízení tř. ochrany II?
 Proč vypadává proudový chránič?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Jak bezpečně použít proudový chránič v objektu s nulováním a TN-C-S?
 Bude dělat problém chránič při náhlém poklesu napětí?
 Kdy má proudový chránič chránit?
 Je testovacie tlačítko na 3F prud. chráničoch spoľahlivé?
 Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
 Jak se orientujete v selektivitě proudových chráničů vy?
 Jaký proud do obvodu RCD pouští to jeho testovací tlačítko?
 Kdy lze považovat chránič za funkční?
 Je chránič 40/2/0,03 před jističem B16A/1 velká závada?
 Může být v bytové, jednofázové rozvodnici třífázový chránič?
 Musí proudový chránič odpínat všechny pracovní vodiče?
 Jaká je požadována doba odpojení pro koncový 1f obvod při Un na trafu 420V?
 Bude 4P chránič vybavovať ak bude na jeho vstupoch privedená rovnaká fáza?
 Je rozdíl mezi zapojením A a zapojením B proudových chráničů?
 Je proudový chránič vadný, když nevybaví při spojení fází?
 Proč vybavuje chránič při připojení VO?
 Proč padá občas proudový chránič, i když odpojím všechny jističe za ním ?
 Půjde 3F chránič i s jednou fází?
 Zabrání proudový chránič případné poruše a požáru na zařízení?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 Potřebuji proudový chránič?
 Bude proudový chránič správně fungovat s prohozením fáze a vodičem N?
 Kolik je nutné dát do rozvodnice sběrnic N při použití dvou chráničů?
 Proč proudový chránič vypne při výpadku elektřiny?
 Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici?
 Víte, jak dopadne fíčko, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Co si myslíte o třech jednofázových proudových chráničích na 3F přívodu?
 Když vybaví chránič, dojde k odpojení i N vodiče nebo se odpojí jen fáze?
 Jakou hodnotu A proudového chrániče zvolit při hlavním 25A jističi?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jak funguje zapojení proudového chrániče v obvodech bez N pólu?
 Líbí se vám přednáška Štěpána Tyce o proudových chráničích?
 Bude v síti TN-C k něčemu proudový chránič do zásuvky?
 Ako pripojit za proudovy chranic po dvou dratech svetlo digestore zo zasuvkou?
 Proč do hlavního chrániče vede PEN a v podružném je jen N vodič?
 HAGER: 4-pólové proudové chrániče s nadproudovou ochranou
 Co se stane, pokud zapojím proudový chránič obráceně?
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Chcete si zopakovat druhy vyráběných proudových chráničů a jejich nasazení?
 Proč proudový chránič neochrání vždy?
 Aký typ chrániča zvoliť pre invertorové klimatizácie?
 Ucítí člověk koupajíci se v bazénu něco, pokud projde vybavující proud chrániče?
 Norma, která stanoví jištění RCD?
 EATON: Proudové chrániče - Aplikační příručka
 Může být příčinou vybavení proud. chrániče "zbytkové" napětí (proud) v rozvodu?
 PŘEDNÁŠKA: SCHRACK: Proudové chrániče jaro 2017
 Musí proudový chránič odepínat vodič N?
 Kam patří druhý stupeň SPD? Před nebo za chránič?
 Může stínění kabelů ovlivnit proudový chránič?
 Jak funguje třífázový proudový chránič?
 Je nezbytné testovat každý měsíc proudový chránič pomocí testovací tlačítka?
 Proč třífázový proudový chránič neodpojuje N?
 Princip funkce proudového chrániče
 Ako odmerať chránič RCCBs, type B+ v IT sieti?
 Vypíná chránič v sekundách nebo milisekundách?
 Z jakého důvodu nelze připojit proudové chrániče EATON k síti 3L+PE?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Mohu užít zásuvku s proudovým chráničem v síti TN-C?
 Jak čast revidujete přenosné proudové chrániče VY? Zda vůbec ...
 Naleznete výhody použití 3f chrániče v 1f přívodu?
 Mozem pouzit tri 1F chranice, kazdy pre inu fazu?
 Znáte chránič který vypíná pouze fázi (L)?
 Má proudový chránič typu A nějakou nevýhodu oproti AC?
 Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N?
 Proč LED žárovky nevybaví chránič při spojení N a PE?
 Prečo nevypne prúdovu ochranu v pripade neuzemnenia bodu rozdelenia?
 Je možné prúdový chránič uzemniť cez bleskoistku 150V?
 Od kdy se používal proudový chránič i jako hlavní vypínač?
 LIVE EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru ŽIVĚ DNES od 13:00
 PODCAST: EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru
 Jak funguje indukční deska a jaký typ chrániče vyžaduje?
 Může se použít kombinovaný chránič i pro další obvody?
 Jak je ovlivněn proudový chránič při opačném zapojení?
 Existuji nejake "rychlejsi" verze 30mA proudovych chranicu?
 Proč proudové chrániče nevypínají již při bezpečném proudu?
 RCBO3 kombinovaný proudový chránič s jističi
 Nemá někdo zkušenosti jestli nedělá problém chrániči (Hager A) indukční deska?
 Existuje nějaká norma, která určuje vzdálenost spotřebiče od ochrany?
 LIVE EATON: Základy k proudovým chráničům (Dotazy)
 Jaký je rozdíl mezi dražším a levnějším proudovým chráničem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Proudové chrániče prakticky (archivní premiéra)
 Mozu sa chranice AC pouzit v celom dome?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
 Jaký je rozdíl ve značení chráničů 230/400 a 400/415?
 Má vliv na vybavování jističů proudový chránič vřazený mezi nimi?
 Lze za určitých podmínek použít jeden proudový chránič pro celý rozvaděč?
 Znáte LMF - Proudové chrániče s nadproudovou ochranou?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí stroje?
 Lze použít jen dvě fáze na třífázovém chrániči?
 Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
 Mají smysl chrániče typu A pro světelné okruhy?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Ochrani prudovy chranic pred poruchou na vodici N "pred" chranicom?
 Před jakým typem závady chrání proudový chránič dřevostavbu?
 Na jakém principu funguje PRCD-S?
 Jaké hodnoty má mít chránič typu B?
 K čemu bude adapterový proudový chránič pokud dojde v objektu k přerušení PEN?
 Kde je u prudoveho chranica Legrand 079 65 svorka N?
 Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí?
 Máte zkušenost s přesycením chrániče AC ?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Záhady domácností, tichý zabiják proudových chráničů a ...
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Jsou samostatná RCD charakteristiky AC větší zlo než jističe B10 za RCD char. B?
 Za jakých podmínek funguje chránič v síti IT?
 K čemu jsou proudové chrániče opravdu dobré?
 DOEPKE přichází na trh s novým proudovým chráničem pro tepelná čerpadla
 Proč proudový chránič změní své parametry vybavovacího proudu?
 Jak správně označit vodiče při zapojení více chráničů za jeden centrální?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.041 sekund, 22 dotazů.