Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #18 kdy: 13.12.2011, 15:03 » |
|
To:Milan Hudec Posláno: Včera v 08:14 Poruchu u vás můžete částečně omezit, ale od sousedů nikoli. Jediný způsob jak zabránit rozdílným potenciálům u vás doma je místní doplňující pospojování. To:Jozef BABJAK Posláno: Dnes v 07:41 Ústřední topení v koupelně musí být taky napojeno na doplňující pospojování, a jestli to nějaký lempl nezapojil, tak je to špatně.
Souhlasím, právě proto je dle mého názoru při plastových rozvodech vody v paneláku lépe baterii nepřipojovat. Situace: ležím v plastové vaně, jednou rukou se dotákám řekněme kovové mydlenky, druhou rukou si připouštím vodu, když v tu chvíli nastane u nadsouseda spojení mezi L a PE třebas u pračky, v tu chvíli bych se obával zhnědnutí vody pode mnou Samozřejmě, že situaci lze řešit např. celokovovou nerezovou koupelnou
|
|
|
|
zerotest
|
|
« Odpověď #19 kdy: 13.12.2011, 16:02 » |
|
To:Milan Hudec Posláno: Dnes v 15:03 Při dobrém doplňujícím pospojování jste jako ten pták na drátě. Rozdíl potenciálu je dán úbytky napětí na vodičích a přechodových odporech svorek. Například úbytek napětí 10V (to by někdo mohl ve vaně cítit) vznikne na 1 m vodiče 2,5mm2 při proudu 1349,52 A. Zásuvka jištěná jističem B16A má maximální vypínací proud 80A. Z toho vyplývá, že úbytek napětí bude asi 0,6V v tom nejhorším případě a to už nikoho nebude nutit vašimi slovy k barvení vody na hnědo. Zastávám názor, že pokud je nějaké riziko, tak se má minimalizovat, pokud to v rozumné míře jde a to svorka a 3metry drátu jsou. Každý je strůjcem svého štěstí, ale odborníci by měli prosazovat bezpečné zařízení.
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #20 kdy: 13.12.2011, 16:08 » |
|
Když baterii nepřipojíme, uložíme ji tzv.:"izolovaně"..... To ale musíme všechno..vanu,umyvadlo,potrubí atd....... Záleží na situaci, někdy je lépe nic nepřipojit, a tím pádem nic si taky nedovést tam kde se chytáme rukou.... bez nějakého dovedení potenciálu ----- Jindy zas ne.....
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #21 kdy: 13.12.2011, 16:11 » |
|
To:Milan Hudec Posláno: Dnes v 15:03 Při dobrém doplňujícím pospojování jste jako ten pták na drátě. Rozdíl potenciálu je dán úbytky napětí na vodičích a přechodových odporech svorek. Například úbytek napětí 10V (to by někdo mohl ve vaně cítit) vznikne na 1 m vodiče 2,5mm2 při proudu 1349,52 A. Zásuvka jištěná jističem B16A má maximální vypínací proud 80A. Z toho vyplývá, že úbytek napětí bude asi 0,6V v tom nejhorším případě a to už nikoho nebude nutit vašimi slovy k barvení vody na hnědo. Zastávám názor, že pokud je nějaké riziko, tak se má minimalizovat, pokud to v rozumné míře jde a to svorka a 3metry drátu jsou. Každý je strůjcem svého štěstí, ale odborníci by měli prosazovat bezpečné zařízení.
Velikost zkratového (poruchového) proudu nebude prakticky závislá na velikosti jističe. Dobré pospojování v paneláku není, vždy bude záležet na kondici pospojení skrze stupačky, a to jediný majitel bytu neovlivní (stupačkové pospojování mnoihdy nahrazuje vodiče PEN přívodů bytů). Teoreticky máte sam. pravdu, nejsem úplný ňouma, abych si nezpočítal úbytek, ale praxe, kterou vídám, je prostě jiná.
|
|
|
|
|
Jiří_W
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #23 kdy: 14.12.2011, 17:45 » |
|
Otázku pospojování baterií jsem před rekonstrukcí panelového bytu řešil také. Nakonec jsem se rozhodl pospojování nerealizovat. Nicméně mě tahle otázka opět nahlodala a tak mě napadlo, jestli by nebylo nejsnazší připojit se na kovovou část měřičů spotřeby vody. Zemnicí drát je stejně většinou ve stupačce zaveden a případná kontrola spoje je snadná a myslím, že by i bezpečností aspekt měl být splněn. Co vy na to?
|
|
|
|
zerotest
|
|
« Odpověď #24 kdy: 14.12.2011, 17:49 » |
|
To:Rozmahel Vladimír Posláno: Včera v 16:25 V paneláku jsem se s tím ještě nesetkal a myslím, že armování je spojeno svary a na několika místech spojené se zemí. Když se postavím na tu dlažbu a při manipulaci s baterií se stejně opřu o vanu a ta je na pospojování, tak že si asi moc nepomůžu. Mimochodem bydlím v nejvyšším patře, a že bych zrušil doplňující pospojování, tak o tom ani neuvažuji. Ze střechy jde stoupačkami plechová roura odsávání, okapový svod a přívod pro odsávání a jeho ovládání a to vede až do sklepa. Pochopitelně v souběhu s vodou v plastu, plynem v kovu… kombinace zemnění, nn a blesk mi říká, pospojuj, ale nikomu to nevnucuji. To co píšete, tak jsem viděl u RD a chaty a to proto, že základy nebyly spojené se zemí a HOP.
|
|
|
|
|
Juraj Rojko
Offline
|
|
« Odpověď #26 kdy: 14.12.2011, 18:02 » |
|
tak mě napadlo, jestli by nebylo nejsnazší připojit se na kovovou část měřičů spotřeby vody. Možná tomu špatně rozumím, ale ty měřiče jsou na plastovém potrubí? Pokud ano, čeho tím chcete dosáhnout? Pospojování baterií pomocí vody v trubkách?
|
|
|
|
Jiří_W
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #27 kdy: 14.12.2011, 18:14 » |
|
Možná tomu špatně rozumím, ale ty měřiče jsou na plastovém potrubí? Pokud ano, čeho tím chcete dosáhnout? Pospojování baterií pomocí vody v trubkách?
Pokud jsem zdejší diskuze dobře pochopil tak se zde řeší zavlečení cizího (sousedovo) potenciálu na baterie na plastové potrubí pomocí vodivosti vody. Pak je podle mě jedno zda budu pospojovat "složitě" pomocí podložek jednotlivé baterie, nebo se připojím rovnou na měřáky. EDIT: Dokonce je to vlastně stejné, jen jednodušší, řešení jako uvádí pan Martin H. v příspěvku na předchozí stránce.
|
|
|
|
|
boris stopka
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
technik elektromeroveho servisu ZSE a.s.
|
|
« Odpověď #29 kdy: 14.12.2011, 20:32 » |
|
MODERÁTOR: Milý pane, píšete jako prase! Chovejte se jako kulturní člověk hodný dnešní společnosti nebo budou vaše příspěvky odstraněny!
Ja som doma urobil priamo pospojenie od pripojky a preklenul vodomer 10mm CY na HUS.odtial od vodomeru ide plastova truba az ku kotlu odtial paralelne k bojleru.Kotol i bojler su samostatne zemnene navzajom este prepojene medzi sebou.Pod vanou mam CY 6 natocenu na velku spiralu.Vana je plastova aj potrubie je z PPR.Doposial co som osobne skusal pustil som fazu od chranica rovno do vane nic.Pri pustenej vode mi zhaslo svetlo.Takze vybavovacia schopnost mojho chranica je vyborna.Co sa tyka istenia mam OFI 25A-10ma k toma dva istice 16B pre zasuvku a 10B pre svetlo na L1.takze toto neriesim cas ukaze ci to bolo spravne alebo nie...
MODERÁTOR: Milý pane, píšete jako prase! Chovejte se jako kulturní člověk hodný dnešní společnosti nebo budou vaše příspěvky odstraněny!
|
ked neco nevim tak studujem az vim otem skoro secko potom sa bavim otem co nevim
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #30 kdy: 14.12.2011, 21:38 » |
|
Pane Stopko, chcete-li přispívat do této diskuse, měl byste zkulturnit sůj písemný projev. Slovenština je krásný jazyk, tak jí neurážejte.
Mimochodem, na co používáte chránič 10mA?
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
boris stopka
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
technik elektromeroveho servisu ZSE a.s.
|
|
« Odpověď #31 kdy: 14.12.2011, 22:48 » |
|
MODERÁTOR: Milý pane, píšete jako prase! Chovejte se jako kulturní člověk hodný dnešní společnosti nebo budou vaše příspěvky odstraněny!
pane Jirko robil som po polovici sveta a bars jakych zapadlych krajinach kde este dodnes nevedia co to elektrika.odpo ved na 10ma prudovy chranic mam napojenu iba kupelnu.Tento chranic sa pouziva v polskej norme pre kupelne a vlhke priestory.Takt iez maju aj 30ma na ostatne zasuvkove do 32A.tento chranic mam len pre pocit lepsieho bezpecia.Nemus ite sa bat cely dom je komplet v TN-S.nudzovky,zaskok elektrocentral a,EPS,optika,anteny ,internet,hlasice,vlastna uzemnenie ktore ma pod 1 ohm mimo DS.bleskozvod vlastna robota bez projektanta.Re vidovane nezavisle reviznimy technikmi zo slovenskej technickej inspekcie-vsetko kladne az na projekt ktory so namaloval zapojenia casti na A4..staci a ten chranic vyhovel.Len sa osobne divim preco neprejdeme aj mi na 10ma.je to bezpecnejsie ako dostat 30ma kurva to bolelo ked mi kolega omylom zapol rozpojeny okruh pri praci.pri 10ma som ho zapol ja aby nezabudol neho to tolko nebolelo hoto koplo a bola tma...
MODERÁTOR: Milý pane, píšete jako prase! Chovejte se jako kulturní člověk hodný dnešní společnosti nebo budou vaše příspěvky odstraněny!
|
ked neco nevim tak studujem az vim otem skoro secko potom sa bavim otem co nevim
|
|
|
Jozef BABJAK
|
|
« Odpověď #32 kdy: 15.12.2011, 12:44 » |
|
Len sa osobne divim preco neprejdeme aj mi na 10ma.je to bezpecnejsie ako dostat 30ma kurva to bolelo ked mi kolega omylom zapol rozpojeny okruh pri praci.pri 10ma som ho zapol ja aby nezabudol neho to tolko nebolelo hoto koplo a bola tma...
Prúdový chránič nijako neobmedzuje poruchový prúd, iba dĺžku jeho trvania; veľkosť prúdu určuje len a len Ohmov zákon.
|
|
|
|
Marcel Čelín
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #33 kdy: 19.12.2011, 06:50 » |
|
Tak se to posunulo úplně jinam, víte někdo o měděném či nerez strojku "alá" bernard?
|
|
|
|
|
Marcel Čelín
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #35 kdy: 25.12.2011, 17:51 » |
|
Zemnicí svorka ZSA 16
Pomocí této svorky lze připojit ochranný vodič na kovové předměty a konstrukce kruhového tvaru (např. trubky). Výrobek se skládá z vlastní svorky (vnitřní a vnější část), dvou příložek a jednoho šroubu (tyto části jsou ocelové a galvanicky pokovené ZnCr). Součástí výrobku jsou též dvě mosazné matice M6 pro připevnění vodiče mezi příložky svorky. Dokonalý styk s pospojovanou konstrukcí, zbavenou nátěrů a koroze, je zaručen obepnutím měděné nebo nerezové pásky a jejím stažením ve svorce. Svorku není doporučeno zalévat betonem či jinou hmotou.Měděná či nerezová páska není součástí zemnicí svorky ZSA 16 a je dodávána v délce 0,5 m, ve svitcích o délce 10 m nebo 50 m. Výrobek je zkoušen dle ČSN EN 60998-2-1 a ČSN 33 0360.
Jestli vám toto prodávaj jako nerez.......
|
|
|
|