 Mám dotaz ohledně zapojení kovové skříňky v koupelně paneláku. Nevím jaký typ zapojení je použit, ale předpokládám, že TN-C-S, jelikož mně ze zdi vedou dva zelenožluté vodiče a fáze.
 Tím, že jsou oba zelenožluté předpokládám, že jsou to PE a N později propojené.
 Chtěl bych si jenom ověřit, že to tak opravdu je a je jedno jak zapojím ty zelenožluté vodiče k N a PE na skříňce?
 |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Martin R 
 | 
								|  | « Odpověď #2 kdy: 30.10.2010, 20:45 » |  | 
 
 Tak to je samozrejme otazka...jak se da zjistit jaky TN system to je? Nebo jak zjistit ktery zlutozeleny je ktery? |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Martin Lasota Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #3 kdy: 30.10.2010, 20:46 » |  | 
 
 Myslíte tím krabici ve stupačkách ?Dva ZŽ vodiče a jeden černý se používá pro spínání časového relé společného odsávání.
 Pozor, na ZŽ se často nachází fáze ! Taky je dobré vědět že jištění není v bytě ale většinou v až posledním patře domu na chodbě.
 Jiný význam této krabice mne nenapadá.
 |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Martin R 
 | 
								|  | « Odpověď #4 kdy: 30.10.2010, 20:51 » |  | 
 
 Není to ve stoupačkách ani společné odsávání. Jsou to vodiče vyvedené ze zdi v koupelně používané pro klasickou zrcadlovou skříňku se světlem/zásuvkou, které jsou neustále pod napětím a jsou součástí světelného okruhu bytového jádra. Jediná možnost vypnutí je jistič. Předpokládám, že fáze je zapojená v sérii s vypínačem světla v koupelně, ale tím si nejsem jistý. |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Rudolf Šála 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #5 kdy: 31.10.2010, 02:26 » |  | 
 
 Mám dotaz ohledně zapojení kovové skříňky v koupelně paneláku. Nevím jaký typ zapojení je použit, ale předpokládám, že TN-C-S, jelikož mně ze zdi vedou dva zelenožluté vodiče a fáze.
 Tím, že jsou oba zelenožluté předpokládám, že jsou to PE a N později propojené.
 Chtěl bych si jenom ověřit, že to tak opravdu je a je jedno jak zapojím ty zelenožluté vodiče k N a PE na skříňce?
 
 V době kdy se stavěly paneláky tak se TN-S nedělalo.... Ale takové ochranné pospojení jak uvádí pan Doležal bude přesně to o co ''go''.  Asi byste chtěl pro koupelnu chránič že?  |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Pavel Horský ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
 
  
  Offline 
 
 
  Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #6 kdy: 31.10.2010, 05:41 » |  | 
 
 Kovová skříňka? Co je to za výrobce?  |  
						| 
 Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím  Revizní technik E2A, E2Bhttp://www.severocech.cz/  mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Martin R 
 | 
								|  | « Odpověď #7 kdy: 31.10.2010, 08:33 » |  | 
 
 Co se týká chrániče, předpokládám, že jestli je to varianta TN-C + pospojování a vše je pospojované, tak to nebude nutné. Co se týká té skříňky, tak je to kovová zrcadlová skříňka, která má PE spojený s kostrou + L + N.
 V případě, že je jeden vodič pospojování, jak přijdu na to, který aniž bych věděl, kde má druhej konec?
 A dá se přijít na to jestli je to systém TN-C nebo TN-C-S, například v pojistkové skříni?
 |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Zdenek2752 
 | 
								|  | « Odpověď #8 kdy: 31.10.2010, 09:13 » |  | 
 
 A co když je jeden Ž-Z přívod a druhý Ž-Z odvod pro další, např. zásuvky? V tom případě průs, průšvih pro to co je za tím!  |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Martin R 
 | 
								|  | « Odpověď #9 kdy: 31.10.2010, 09:39 » |  | 
 
 Tak jsem samozřejmě zapomněl použít tu nejjednodušší metodu a změřit odpor mezi oběma Z-Ž, výsledek je 0. Předpokládám teda, že je to systém TN-C-S, kde je PE s N později spojený.Jenom mně prosím vysvětlete, co se v tomto systému stane když nastane průraz na kostru?
 |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Jiří Buben 
  
  Offline 
 
 
  Revize a údržba elektrických zařízení a strojů
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #10 kdy: 31.10.2010, 10:41 » |  | 
 
 Tak jsem samozřejmě zapomněl použít tu nejjednodušší metodu a změřit odpor mezi oběma Z-Ž, výsledek je 0. Předpokládám teda, že je to systém TN-C-S, kde je PE s N později spojený.
 Předpokládat můžete, ale stejně tak to může být i tak jak píše pan Doležal. Z odporu mezi žluto/zelenými vodiči nelze usuzovat o jakou jde síť. Stejný výsledek měření získáte pokud se bude jednat o vodič vedení a druhý vodič bude od pospojování. Jak tak čtu z vašich příspěvků, tak vám poradím jediné správné řešení.  Pozvěte si odborníka. který vám na místě zjistí skutečný stav a provede vám zapojení. |  
						| 
 Revizní technik E2/AÚdržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
 Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
 Stále se učím.....
 |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Martin R 
 | 
								|  | « Odpověď #12 kdy: 31.10.2010, 11:28 » |  | 
 
 Je to jeden z nejnovějších paneláků postavený v 90.letech. Zkusím někde sehnat schéma zapojení.Jinak je to klasická zrcadlová skříňka se světlem, uvnitř je trafo na 12V. Bohužel tím, že je kovová, má vyvedený kromě LN i PE vodič na kostru.
 |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| bosul 
 | 
								|  | « Odpověď #13 kdy: 03.11.2010, 10:15 » |  | 
 
 V době kdy se stavěly paneláky tak se TN-S nedělalo....
 
 
 že jste něco něviděl nebo se otom tady nedočetl ještě neznamená, že se něco nedělalo, můj byt byl zapojen do TNS už v 70 letech. |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Vladimír Přibyl Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #14 kdy: 03.11.2010, 11:48 » |  | 
 
 TN-S se delalo i drive nez v 70 letech, akorat ne v tech panelacich. |  
						|  |  |  |