Teorie je mě zhruba známa, jde mě spíš o praktickou zkušenost z revizí
starších instalací, kde se běžně vyskytují AC chrániče. Doporučovat výměnu za A.?
Z mých zkušeností, kdy někteří vlastníci (provozovatelé) nejsou schopni nebo spíš ochotni odstranit ani závady kategorie "A" soudím, že doporučení na výměnu RCD typ AC za typ A (nebo dokonce B) bude dobré akorát pro vaše klidné spaní.
BTW: zrovna včera jsem upozorňoval jednu doktorku v Praze, že je sice hezké, že má nedávno zrekonstruovan
ou ordinaci, ale že tam měli elektrikáři dát právě RCD char. A (nebo B), která jsou ve zdravotnictví povinná.
Vzápětí mi volal její manžel (který to asi platil), že tam ta "áčka" mají, protože si pamatuje na jejich vysokou cenu. Ujistil jsem ho, že možná zaplatil "áčka", ale má tam AC...
V tomto případě budou mít asi elektrikáři co vysvětlovat a ta "áčka" rychle dodají.