Pospájanie v kúpeľni ako doplnková ochrana pred NDN pri poruche podľa 4-41tky,... zjednodušene napísané, pospájate na jeden potenciál všetky neživé vodivé časti prístupné vzájomnému dotyku,... (všetky znamená všetky, na ktorých sa môže objaviť nebezpečný rozdiel potenciálu pre mokré prostredie,..je dobré vychádzať z NDN 12V..), pripojenie na METku je fajn,..no doplnková ochrana automatického odpojenia od zdroja v nerekonštruova ných bytových domoch bez METky musí byť funkčná aj bez nej..
Pospájanie v kúpeľni ako súčasť vyrovnania bleskového potenciálu už vychádza z iných rizík, a reálne je naviazané na stav vonkajšej ochrany pred bleskom,...tam je ťažko radiť na diaľku, keď môžete účinky blesku očakávať odkiaľkoľvek.. . tieto cesty je dobré ošetriť už na vstupe do bytu, napr. i v tom ER na chodbe..
Pospájanie batérie na plaste,... zvážte účinky prepätia ktorého riziká chcete ošetriť,.. porucha pri Un 230 a 1-2MV pri blesku je rozdiel ktorý sa oplatí zahrnúť do riadenia rizík.., podobne jak zjavný rozdiel vo vodivosti plastu a vody.. Pospájať v stúpačke všetko kovové vrátane kovových vložiek na plastových rozvodoch tiež dosť porieši..
Poradiť si samozrejme dajte z každej strany, či z knižnice,..konečné rozhodnutie ktoré zvolíte z vami posúdených rizík pre konkrétny byt ale bude tak či tak len na vás... A keď máte pochybnosti a neviete si vybrať,.. prednosť pred normovým minimom má všetko, o čom si myslíte že by mohlo byť zbytočné..
To čo píšem sú len nezáväzné rady naslepo,..bo sa mi nechce písať čo isto viete,..že „zavolajte si projektanta“..
|