Přispěvatel: Milan Muller 19.03.2023, 19:05

... ohladom doplnkoveho pospojovania vodovodnych komponent(bojler, baterie, vana) v byte, ktory prechadza celkovou rekonstrukciou .

Byt sa nachadza v starom tehlovom bytovom dome na 3. poschodi. Na prizemi, hned za vchodovymi dverami, je hlavny rozvadzac s elektromermi pre vsetky byty.

Z tohto rozvadzaca je vedeny do kazdeho z bytov N2XH-J 5x6 kabel, teda v mojom byte je siet typu TN-S. Bytovy dom nema klasicke stupacky ako panelakove bytovky. V kupelni vedie od suseda zdola odpadove a vodovodne potrubie.

Asi pred 10r bolo menene kovove vodovodne potrubie za plastove, ale bohuzial, v tejto "stupacke" nieje namiesto toho vedene nejaky kabel od HUS, ktory by bolo mozne pouzit na doplnkove pospajanie nezivych casti.

Mam tahat 1x4mm2 vodic z PE listy v bytovom rozvadzaci a tymto pospojovat kazdu z vod. komponent? Mam pouzit radiator (ktory ma kovove trubky) a z tohto natiahnut pospajanie vod. komponent?

Koser nieje ani jedno riesenie (kedze by mal byt do bytu dovedeny kabel od HUS) ale rad by som to minimlane pripravil do buducna.


Název: Re: Ako pospojovat vod. komponent v sieti TN-S bez dostupneho HUS?
Přispěvatel: Jan Bocek 21.03.2023, 07:56
Objednejte knihu na IN-EL

Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou

Kniha vyšla v roce 2021 a zahrnuje celou problematiku. Jsou to příručky, které by elektrikář měl míti po ruce.


Název: Re: Ako pospojovat vod. komponent v sieti TN-S bez dostupneho HUS?
Přispěvatel: Peter Lovacký 21.03.2023, 09:36
Pospájanie v kúpeľni ako doplnková ochrana pred NDN pri poruche podľa 4-41tky,... zjednodušene napísané, pospájate na jeden potenciál všetky neživé vodivé časti prístupné vzájomnému dotyku,... (všetky znamená všetky, na ktorých sa môže objaviť nebezpečný rozdiel potenciálu pre mokré prostredie,..je dobré vychádzať z NDN 12V..),  pripojenie na METku je fajn,..no doplnková ochrana automatického odpojenia od zdroja v nerekonštruova ných bytových domoch bez METky musí byť funkčná aj bez nej..

Pospájanie v kúpeľni ako súčasť vyrovnania bleskového potenciálu už vychádza z iných rizík, a reálne je naviazané na stav vonkajšej ochrany pred bleskom,...tam je ťažko radiť na diaľku, keď môžete účinky blesku očakávať odkiaľkoľvek.. . tieto cesty je dobré ošetriť už na vstupe do bytu, napr. i v tom ER na chodbe..

Pospájanie batérie na plaste,... zvážte účinky prepätia ktorého riziká chcete ošetriť,.. porucha pri Un 230 a 1-2MV pri blesku je rozdiel ktorý sa oplatí zahrnúť do riadenia rizík..,  podobne jak zjavný rozdiel vo vodivosti plastu a vody..
Pospájať v stúpačke všetko kovové vrátane kovových vložiek na plastových rozvodoch tiež dosť porieši..

Poradiť si samozrejme dajte z každej strany, či z knižnice,..konečné rozhodnutie ktoré zvolíte z vami posúdených rizík pre konkrétny byt ale bude tak či tak len na vás...
A keď máte pochybnosti a neviete si vybrať,.. prednosť pred normovým minimom má všetko, o čom si myslíte že by mohlo byť zbytočné..

To čo píšem sú len nezáväzné rady naslepo,..bo sa mi nechce písať čo isto viete,..že „zavolajte si projektanta“..