Kolego, ten 100mA přiřazuji vaší ranní rozespalosti
Jednak je zbytečné řešit v tomto případě selektivitu, a jednak by už nemusel s ohledem na navrhované pidiuzemnění reagovat vůbec.
Ale ovšem, zemnič by musel splňovat podmínku Rz = 50/0,1 = min. 500 Ohm. To se snad dá dosáhnout. 100 mA chránič pak sám o sobě zajistí základní ochranu. Podle -4-41 dále potřebujeme doplňkovou ochranu "třicítkou" pro všechny vyjmenované případy (= dnes prakticky všude). Takto navržená dvoustupňová ochrana bude dle mého soudu ekvivalentní základní ochraně jističem + doplňkové chráničem v síti TN-S. Jestli místo toho dát za sebe dvě "třicítky" s extraminizemni
čem 1,6 kOhm, ponechávám na uvážení.
Jinak kaskádové řešení chráničů s odstupňovanou citlivostí v TT distribuční síti řeší PNE 33 0000-1 (tč. ed. 6) . Jak správně zmiňuješ, tam jde o selektivitu (= zabránění zbytečnému vypínání), což pro náš případ není rozhodující. Pikantní na věci je, že v distribuci platí čas vypnutí poruchy do
30 sekund, a to i s chrániči...