| | |-+  Jak uzemnit bod rozdělení ve 2. patře cihlového bytového domu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak uzemnit bod rozdělení ve 2. patře cihlového bytového domu?  (Přečteno 5098 krát)
J Brada
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« kdy: 06.08.2021, 22:09 »

Instalace TN-C, jedna fáze, přívodní kabel vede ve zdi ze sklepa, kde je i elektroměrový rozvaděč s rozvaděči pro všechny byty.
 podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 07.08.2021, 20:32 »

Lepší něco než nic...

Přizemnění je doporučené,  není to tedy povinná podmínka.
Jisté nebezpečí plyne z přerušení PEN vodiče, proto se bod rozdělení přizemňuje.

Takže pokud přizemníte PEN v tom sklepě u elektroměrového rozvaděče a budete seriozně udržovat spoje na PEN vodiči v té části rozvodu, která je vaše, udělal jste pro bezpečnost alespoň to, co je za daných okolností technicky a finančně pro vás přijatelné
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 08.08.2021, 16:03 »

Lepší něco než nic...
Přizemnění je doporučené,  není to tedy povinná podmínka.

Zdá se, že neustále omílaný mýtus o přizemnění spěje ke konci.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 09.08.2021, 07:23 »

V době kdy jsem začínal coby RT, se již hovořilo o PCh, u kterých by vodič PE prošel cívkou, toto by obdobné situace nádherně řešilo.
Občas toto téma vyjde jako článek v literatuře, ale prakticky se nic neděje.
Namísto toho nám sem tlačí AFDD, které nevybaví ani při sršení "jak prase".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 09.08.2021, 11:42 »

Pri debate o prizemnení ktoré má „nahradiť“ prerušený PEN by bolo dobré uviesť aj predstavu o takom prizemnení....

Tyčka- dve nestačí, a bezpečne „zasuplovať“ vodič PEN do uzla trafa s dajakým miestnym prizemnením zas tak lacné nemusí byť..
Šak nakoniec,. predpisová bezpečnosť či regulérnosť TN-C bez PENu na prevádzkach kde sa zo zákona nekonajú periodické revízky je podľa môjho tiež otázna...

S tým že je to "lepšie jak nič" sa i dá súhlasiť, ..lenže na druhú stranu,. čo s takým "čiastočným" prizemnením, jaký bude jeho reálny účel..?
Keď sa to napr. laikovi v bežnej prevádzke viditeľne neprejaví, no na bezpečné vypnutie pri poruche to už stačiť nebude...kto také riešenie navrhne a odobrí..? ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tom Macků
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 15.08.2021, 16:12 »

Jisté nebezpečí plyne z přerušení PEN vodiče, proto se bod rozdělení přizemňuje.
Pri debate o prizemnení ktoré má „nahradiť“ prerušený PEN by bolo dobré uviesť aj predstavu o takom prizemnení....

Přesně. Právě jsem to psal do jiného vlákna. Po přerušení PEN před chráničem mohu bod rozdělení přizemňovat, jak chci, a chránič ani nepípne. Na PE vodiči a všech s ním spojených neživých částech mám přitom dotykové napětí v poměru děliče [odpor spotřebiče (spotřebičů) / odpor přizemnění]. Dotykem neživé části nanejvýš lehce zlepším přizemnění vlastním tělem Šok. Když si nakreslíme poruchovou smyčku, zjistíme, že chránič by vypnul až při druhé poruše, a to při porušení isolace připojeného spotřebiče tř. I. Ta by způsobila bypass části zpětného poruchového proudu mimo chránič.
Jediným smyslem přizemnění je snížení dotykového napětí na PE. Avšak jednoduchým výpočtem vychází pro dovolených 50 V odpor přizemnění v jednotkách Ohm. To lze prakticky dosáhnout přizemněním bodu rozdělení např. na přípojnici hlavního pospojování, která je spojená s PEN distribuční sítě. O individuálním zemniči (případ garáží, zahradních domků apod). nemá smysl uvažovat. 10 metrů pásku ve standardní půdě = 40 Ohm, jedna dvoumetrová tyč dá kolem 90 Ohm. V těchto případech je zřejmě vhodnější přechod na síť TT, kdy jedna tyčka bude stačit. Ani to ale nepovažuju za ideální. Zatímco v TN je chránič při poruše druhou doplňkovou ochranou, v TT musím spoléhat jen na něj. Dotykové napětí při poruše je přitom v TT téměř rovné fázovému. A ani chrániče zvučných značek nejsou bezporuchové.
Jak píše Milan Hudec, problém tazatele (i mnou uvedené případy) by docela elegantně řešily chrániče typu PRCD-S s detekcí přerušeného PEN. Ty se však vyrábějí jen pro pohyblivé instalace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce rozvoden distribuční soustavy vvn, vn
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 15.08.2021, 18:13 »

... Avšak jednoduchým výpočtem vychází pro dovolených 50 V odpor přizemnění v jednotkách Ohm.
...
Kolego, můžete naznačit jak jste to počítal?
Mě pro proud 30mA a napětí 50V vychází "zemní odpor velkého hřebíku v záhonu"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 15.08.2021, 18:15 »

Kolego, můžete naznačit jak jste to počítal?
Mě pro proud 30mA a napětí 50V vychází "zemní odpor velkého hřebíku v záhonu"
Přerušený PEN, napětí na kostře spotřebiče, s pch to nemá co společného.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 15.08.2021, 19:09 »

Přesně.

Mohl byste to nakreslit? Abych pochopil smysl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 15.08.2021, 20:38 »

Kolego, můžete naznačit jak jste to počítal?
Mě pro proud 30mA a napětí 50V vychází "zemní odpor velkého hřebíku v záhonu"

To máte pravdu, ovšem jen v případě, že se jedná o síť TT. Pokud se bude jednat o Síť TN-C-S s přizemněním bodu rozdělení a k poruše PEN dojde na přívodu před tímto přizemněním, pak ten hřebík stačit nebude. Ze záhonu se bude rychle odpařovat vlhkost a na PE, N a tom hřebíku bude fáze. Chránič bude spokojen a nečinný, nebude mít důvod reagovat, proud procházející L se bude vracet přes N a pak teprve do země před chráničem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Tom Macků
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 15.08.2021, 21:06 »

Pokud se bude jednat o Síť TN-C-S s přizemněním bodu rozdělení a k poruše PEN dojde na přívodu před tímto přizemněním, pak ten hřebík stačit nebude. Ze záhonu se bude rychle odpařovat vlhkost a na PE, N a tom hřebíku bude fáze. Chránič bude spokojen a nečinný, nebude mít důvod reagovat, proud procházející L se bude vracet přes N a pak teprve do země před chráničem.
Díky, vysvětlil jst to za mne. Při spotřebiči 2 kW a hřebíku s Rz = kiloohmy bude v TN-C-S a přerušeném PEN na ochranném vodiči 99,5 % fázového napětí. Chránič přitom nebude vědět o ničem. Ten mýtus s jeho vybavením, pokud se bod rozdělení přizemní, se bohužel občas vyskytne i v odborné literatuře.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce rozvoden distribuční soustavy vvn, vn
Tom Macků
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 15.08.2021, 21:46 »

Malůvka pro odpor přizemnění kolem 20 Ohm = cca 20 m pásku v běžné půdě. Když si sáhnu na neživou část, cloume se mnou půlka fázového napětí a jádro rozdílového trafa chrániče si ani nezavrní, protože jeho magnetický tok bude roven nule  Smutek.


* bild1.png (41.17 KB, 488x208 - prohlédnuto 255 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce rozvoden distribuční soustavy vvn, vn
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 15.08.2021, 22:48 »

A jaké poměry budou když tam to uzemnění nebude?
Plné fázové napětí...
Takto je tam cca 57mA proudu do 2 kOhmů těla.
Vodič PE může být náhodně uzemněn ještě jinde a hodnoty budou taky jiné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 15.08.2021, 23:03 »

Další náhodné spojení vodiče PE v problémové části vedení změní poměry na napěťovém děliči tvořeném odpory spotřebiče a uzemnění, ovšem chránič bude stále v klidu, takže chránit nebude!

 Pokud by se dosáhlo velmi nízkého zemního odporu, tak zhruba kolem 2 Ohmů, pak by na kostře spotřebiče zůstalo napětí asi 20V.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 15.08.2021, 23:16 »

Ano, to je pravda.
Poměry budou lepší v případě 4 pólového chrániče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Tom Macků
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 16.08.2021, 07:42 »

Dostat se na jednotky Ohm ovšem znamená slušnou uzemňovací soustavu. Anebo spolehlivě bezpečné spojení s tou stávající distribuční. Pod "přizemněním" si ale leckdo může představit jednoduchý zemnič.
Chtěl jsem hlavně upozornit na mýty, které se bez hlubšího rozboru dostaly i do odborné literatury. Vznikly pomícháním principů soustav TN a TT v době, kdy se v normě vyskytovalo "uzemnění mimo zónu hlavního pospojování".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce rozvoden distribuční soustavy vvn, vn
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 16.08.2021, 08:39 »

Poměry budou lepší v případě 4 pólového chrániče.
Nebudou, v případě stejného přerušení PEN v 3F síti odejde navíc přepětím několik jednofázových spotřebičů a nebezpečnost poruchy se nezmění.

Dostat se na jednotky Ohm ovšem znamená slušnou uzemňovací soustavu.
 

S takovými hodnotami zemního odporu to samozřejmě není pouhé přizemnění a nelze počítat s tím, že ho dosáhneme snadno.  Tento výpočet jsem uvedl hlavně proto, abychom si uvědomili, že nahradit PEN uzemněním není tak snadné a i při jinak velmi dobré hodnotě uzemnění nám bude pro provoz spotřebiče chybět 20V a toto napětí na povrchu spotřebičů budou již citlivější osoby vnímat jako nepříjemné.  Tento jev vedl v době dávnější, kdy nebyly k dispozici proudové chrániče, k urychlenému rušení sítí TT a jejich přepojování na TN(-C),  protože nebylo možné jinak zajistit dostatečnou ochranu osob.

Přesto má přizemnění svůj význam, jak jsem již napsal ve vedlejším vlákně, zajišťuje vyrovnání potenciálu místní země s potenciálem PEN distribuční sítě.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 16.08.2021, 11:42 »

Přerušení PEN v třífázové síti je samozřejmě nebezpečná závada. Záleží na topologii připojených spotřebičů.
Měl jsem na mysli to, že při více zapojených spotřebičích je možnost připojení více "náhodných " zemničů.
Obecně lze říct, že uzemnění má dvojí funkci. Ochrannou a pracovní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 V kterém rozvaděči přizemnit bod rozdělení?
 Je v případě rozdělení PEN opravdu nutné řešit dodatečné zemnění?
 Kam přizemnit bod rozdělení PEN pokud chybí MET?
 Jak se správně provedené rozdělení TN-C a TN-C-S ?
 Je z hlediska rozdělení TNC vhodnější přívod z ER do HDR 4x10 nebo 5x6 CYKY?
 Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
 Mohu z TN-C-S udělat přívod jako TN-C, uzemnit a znovu rozdělit?
 Jak v praxi vypadá přizemnění bodu rozdělení?
 Jak přizemnit bod rozdělení TN-C pokud dům nemá zemnič?
 Lze v novostavbě odůvodnit jednu PEN lištu místo dvou PE a N?
 Jak nejlépe v zemní svorkovnici typu HLAK rozdělit vodič PEN?
 Vytvoří bod rozdělení PEN vodiče síť TN-C-S?
 Kde a jakým způsobem smí být v paneláku převeden TN-C na TN-C-S?
 Lze bod rozdělení PEN uzemnit na zemnění hromosvodu v domě?
 Musí být místo rozdělení na TN-C-S pod kontrolou?
 Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?
 Bod rozdělení PEN v RE?
 Musí být domovní rozvaděč v místě rozdělení TN-C-S přizemněn a odkud?
 Má smysl předělat obvod TN-C na TN-S bez přizemnění bodu rozdělení?
 Kde provézt bod rozdělení?
 Kde má být u mobilního domu proveden bod rozdělení PEN?
 Jak se řeší rozdělení/zapojení PEN v TN-C-S?
 Jak pomoci svorkovnice typu cokolada prakticky splnit PE-PEN a PE-N?
 Mám propojit můstky PE+N, když už jsou taženy od elektroměru každý zvlášť?
 Lze se dívat na přívod do rozvaděče TN-C jako na sdružený obvod?
 Jak reálně tečou paralelní proudy přes N a PE?
 Jak pochopit přizemnění bodu rozdělení, MET a doplňkovou ochranu pospojováním?
 Lze napojit bod rozděleni na svod hromosvodu?
 Je k doplnění přizemnění k bodu rozdělení vhodná zemnící tyč?