Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #2 kdy: 09.06.2020, 16:48 » |
|
v zasuvke pod chranicom ma prehodene PE a N, ma to byt opacne
Nejen v zásuvce... Není možné pustit PE vodič přes chránič. Ono to není zas taková vyjímka nechat při částečné rekonstrukci elektroinstala ce některé okruhy v TN-C a nové provést v TN-C-S Takže v principu kromě té chybičky u zásuvky přes chránič to není nějak zásadně špatně Ale je korektnější řešení, když to na místě vidí nějaký zkušenější elektrikář, aby se na nic nezapomnělo, aby se nic důležitého nepřehlédlo.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #4 kdy: 10.06.2020, 18:09 » |
|
Ze sběrnice PEN mohou vést vodiče PEN, N i PE Je vhodné PEN vodič označit modrým proužkem, aby se bylo jasné co je PE a co je PEN Za chráničem MUSÍ být samostatná sběrnice N ------------ A teď jsme přesně v bodu, kdy je třeba přemýšlet co je ještě odborná rada a co už je "projekt na dálku zadarmo"
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník

Offline
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 12.06.2020, 18:30 » |
|
Jen otázečka: přívod je Cu, nebo Al 4mm2?
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
|
|
juri23
Neverifikovaný uživatel @3
 
Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 15.06.2020, 16:38 » |
|
Este mozno jedna otazka ku pripojeniu ELM, nakolko v skrine by ho chcel mat pre info o spotrebe, aby nemusel chodit az k hlavnej privodnej skrini... pojde o jednotarifny elm. nasiel som tento typ, ktory ma takuto schemu zapojenia vstup L1,L2,L3, N a vystup L1,L2,L3, N, moja otazka je ci do svorky N pripojit privodny vodic PEN a vystup PEN nasledne rozdelit do svorkovnic? N a PE?
niektore ELM som videl ze maju N privedene len na vstup
a co je rozumnejsie dat ho pred HL. vypinac Q1 alebo alebo za?? ak by bol za Hl vypinacom nevymaze sa mu pamat ked sa odpojit od napajania?
|
|
|
|
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B

Offline

|
 |
« Odpověď #10 kdy: 15.06.2020, 20:56 » |
|
ide o prudove chranice s isticom, a infra sauna sa nebude uz infra ale silnejsie vykurovacie teleso - 2 alebo 3 spiraly a vykon cca 4-5kW
Sauna MUSÍ mať za chráničom všetky obvody s výnimkou pece. Ak je riadiaca jednotka multifunkčná a ovláda okrem pece aj svetlo a ventilátor, musí mať predradený chránič, lebo sa nedajú oddeliť pomocné obvody od pece. Ale z praktických dôvodov odporúčam chránič aj na pec. Pec nesmie byť pripojená PVC káblom. Odporúčam naštudovať STN 33 2000-7-703 a návod výrobcu sauny. Obvody sauny v sústave TN-S. Svetlá a ventilátor vo vyhotovení v triede II, verzia pre sauny. Prívody k nim ale aj s vodičom PE, neviete, čo tam bude pripojené za 5 rokov. LED do sauny nepatrí, neuchladia sa a rýchlo zomrú. Počas saunovania bude zvýšený odber teplej vody na sprchovanie. Bojler má tiež svoj odber. Utiahne to prívod? Podľa priloženého výkresu tipujem, že vás živí priemysel, hlavne stroje. Odporúčam pre začiatok naštudovať 33 2000-4-41, 5-51, 5-52, 5-54, 7-701 a 7-703. Ak bude aj vírivka, tak tiež 33 2000-7-702.
|
You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest) But I am :-)
|
|
|
juri23
Neverifikovaný uživatel @3
 
Offline
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 15.06.2020, 22:15 » |
|
az takto premakane to v tej chatke nebude.... v saune bude original pec do sauny, ktora ma v sebe ventilator a 2 spiraly, pripojenie L1,L2,N,PE, toto pojde z prudoveho chranica s isticom a L3 som chcel vyuzit na osvetlenie. Myslienka je taka ze pokial sa pojde do sauny, nahodi sa istic, zapne osvetlenie sauny a na peci sa manualne nastavy teplota...Kabl e v saune pouzit samozrejme na to urcene.
Na ohrev vody sa pouziva plynovy boiler takze toto odpada...
je mozne teda jeden RDC s isticom pouzit ze L1,L2 budu na pec a L3 na svetlo?
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník

Offline
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 15.06.2020, 22:17 » |
|
Přívodní PEN vodič musí být 10mm2, do bodu rozdělení na PE a N. Zjevně nesplňuje normu.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 15.06.2020, 22:45 » |
|
Možná by bylo na čase konečně oslovit projektanta a nechat ho zpracovat korektní projekt. Nemyslíte? V přiloženém schématu je tolik chyb, že je úplně k ničemu a nedovedu si představit, že bych ho mohl mít jako podklad k práci, obzvlášť pokud máte nedostečné znalosti v oboru. Zdejší fórum neslouží jako bezplatná projekční kancelář pro šetřlky 
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B

Offline

|
 |
« Odpověď #15 kdy: 16.06.2020, 09:15 » |
|
Moderátor: Téma vlákna odpovězeno.
0
je mozne teda jeden RDC s isticom pouzit ze L1,L2 budu na pec a L3 na svetlo?
Možné to je, pokiaľ bude 3P istič max 10A. Spravne maju byt obvody oddelene. Ked spadne istic alebo pre poruchu pece, ma ostat svietit svetlo, aby si navstevnik sauny nezlámal potme kosti, ked bude chcie[ odísť. Navyše, svetlo v saune nepresiahne odber 150W, 10A istič je zbytočne silný. Ani pre svetlo nesmu byť PVC káble. Aj ja si myslím, že bez dobrého projektanta a projektu sa stanete doživotne zodpovedným za akúkoľvek poruchu v chate niekoho cudzieho a opravy budete robiť vo svojom voľnom čase a zdarma. Nemáte dostatok skúseností s domovými inštaláciami a to sa vám môže škaredo vrátiť. Apropó, dobrý projekt nestojí 100 eur.
|
You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest) But I am :-)
|
|
|