Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?  (Přečteno 34069 krát)
Josef Tomek
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 01.04.2015, 14:17 »


Mám akumulační topení (už to tak bylo z 80. let),  které je spínané přes stykač.
Soused mi říkal, že je to špatně, že by to mělo být přes "tyristor".
Hledám přes google, jaký je rozdíl mezi stykačem a tyristorem, ale nedaří se mi to najít.
V čem je tyristor lepší, proč by akumulace měla být zapojena raději přes tyristor než přes stykač?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 01.04.2015, 16:58 »

Mám akumulační topení (už to tak bylo z 80. let),  které je spínané přes stykač.
Soused mi říkal, že je to špatně, že by to mělo být přes "tyristor".
Hledám přes google, jaký je rozdíl mezi stykačem a tyristorem, ale nedaří se mi to najít.
V čem je tyristor lepší, proč by akumulace měla být zapojena raději přes tyristor než přes stykač?
Nedá mi to abychse nezeptal, proč to neobjasnil chytrý soused rovnou?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
MrPeter
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 01.04.2015, 20:28 »

Pokud se bavíme o stykači v rozvaděči

U akumulaček (odporová zátěž),  které spíná HDO (pouze několikrát denně) nemá použití tyristoru (nebo jiných polovodičů) velký smysl. Při použití kvalitního stykače se jedná v podstatě o nesmrtelnou záležitost. Jediný problém je cvaknutí (dělají se i tiché stykače) a někdy i bručení, spíše starších stykačů.

U tyristoru (spíše triak) nastává problém jak ho sepnout signálem z HDO (je potřeba nějaký obvod = elektronika = možný zdroj poruchy). Navíc zde vznikají ztráty = teplo. V případě poruchy (ty vznikaj většinou když se to nejmíň hodí) nějakýho záhadnýho a exotickýho obvodu by vám stejně elektrikář mohl namontovat tak stykač.

Náhrada za tyristor/triak a řízení je SSR (neplést s SSSR Smích ). Což je zjednodušeně elektronický stykač. Uvnitř je elektronika, ale navenek to má silové a ovládací svorky v podstatě jako stykač. Domu je to zbytečně velký a nepotřebný luxus. SSR se používá např. u elektrokotlů, v průmyslu u vytápění pecí, forem, ... Prostě tam, kde je potřeba velice časté spínání, třeba i v řádu sekund.

Pokud se bavíme o termostatu v akumulačkách.
Tyristorem jde udělat plynulá regulace topení, která v akumulačkách není úplně potřebná. Tam jde o to "nabít" cihly jednorázově teplem na nějakou +- teplotu a to podle teploty v místnosti zapínat ventilátor. Ale to řídí stejně pokojový termostat.

Proč by to mělo být přes tyristor soused neříkal? Zřejmě si koupil kamna, který maj v sobě elektronický termostat a ostatní jsou "jó, póvl" Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 01.04.2015, 20:43 »

stykač
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Ludvík Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 01.04.2015, 21:13 »

Mám akumulační topení (už to tak bylo z 80. let),  které je spínané přes stykač.
Soused mi říkal, že je to špatně, že by to mělo být přes "tyristor".
Tyristor je jako náhrada za stykač nepoužitelný. Tyristor – SCR (Silicon Controlled Rectifier) – křemíkový řízený usměrňovač vám udělá z AC 230V něco, jako pulzující stejnosměrný proud, na rozdíl od triaku, který by se dal použít. Soused asi někde něco zaslechl a špatně to pochopil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 01.04.2015, 22:02 »

Sused by měl vysvětlit proč. Asi protože proto. Nedejte na hospodské řeči.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 02.04.2015, 07:17 »

Spínání síťových spotřebičů větších výkonů, zejména pak třífázových, pomocí polovodičů je poměrně složitá věc, která se běžně (alespoň v domácnostech) nepoužívá. Lze použít SSR (solid state relay),  triak(y) i tyristory.

 SSR je kompaktní zařízení, kde jsou vstupní, výstupní a ovládací svorky. Existuje v provedení jedno i třífázovém a lze ho ovládat podle provedení buď malými stejnosměrnými napětími (obvykle v rozsahu asi 5 až 30V) nebo střídavým napětím obvykle 100 až 240V. Jako každý polovodič potřebuje chlazení a je buď vybaveno vlastním chladičem nebo kontaktní plochou, přes kterou se na dodatečně namontovaný chladič teplo odvádí. Relativní jednoduchost použití oproti ostatním polovodičovým spínačům je vyvážena poměrně velkou cenou.

Triak je vícevrstvý polovodičový prvek, který umožňuje spínání i plynulou regulaci  střídavého výkonu. Sám o sobě není schopen pracovat, musí být doplněn o pomocné (řídící) obvody. V případě použití u třífázového spotřebiče musí být použit vlastní obvod i triak pro každou fázi a vyřešeno společné ovládání.  Též triaky se musí chladit, což naráží ještě na problém, že chladiče musí být oddělené nebo triaky na chladič umístěné izolovaně.

Tyristor je přednostně určen pro spínání stejnosměrných zátěží, ale lze ho použít i pro proud střídavý. Přitom existují dvě možnosti - použití dvou tyristorů v tzv. antiparalelním zapojení, v tomto případě je třeba výrazně složitější řídící obvod. Nebo lze použí tyristor jen jeden ale zapojený do úhlopříčky patřičně dimenzovaného graetzova usměrňovacího můstku. V tomto případě je řídící obvod jednodušší, srovnatelný s obvodem pro řízení triaku. I v tomto případě je třeba tyristor(y) chladit a samozřejmě též platí že je třeba v třífázovém provedení pro každou fázi vlastní obvod a opět je též potřeba vyřešit společné ovládání. 

Z výše uvedeného vyplývá, že použití kvalitního, správně dimenzovaného stykače je správné, cenově dostupné, nejjednodušší a nejspolehlivěj ší řešení, zejména pak pro spínání akku-kamen, elektrokotlů a jiných podobných spotřebičů v domácnosti. Nahlédnutím do dvou nejbližších katalogů jsem porovnal cenové náklady a případné použití SSR je asi 5x až 6x dražší než srovnatelný stykač od renomované firmy. O řešení pomocí tyristorů a triaků vzhledem ke složitosti ani neuvažuji.

V průmyslových zařízeních a v některých moderních přístrojích pro domácnost se elektronické spínání střídavých výkonů používá a řekněme si upřímně, také se podílí na dost velké poruchovosti těchto zařízení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 02.04.2015, 08:29 »


Soused mi říkal, že je to špatně, že by to mělo být přes "tyristor".


Použil bych repliku z filmu Trhák... To je blbost... To je blbost
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 02.04.2015, 09:09 »

Nechte tam stykač a sousedovi zatleskejte. Jednou rukou o čelo.

Polovodiče jsou fajn, ale ve vašem případě
- odejdou při přepětí, pokud nemáte neprůstřelný ochrany (bouřka, spínání velkých motorů za dlouhým vedením atd.)
- instalační stykač je za 500-1000, odpovídající SSR za 3000 minimálně
- stykač tak netopí a nemusíte řešit chlazení (pokud jich není třeba deset seplých v řadě na jedné liště)
- plynulou regulaci nepotřebujete

Použít u vás polovodiče je stejná blbost, jako nahrazovat zářivku LED trubicema.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Josef Tomek
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 02.04.2015, 16:59 »

Pánové, velmi všem děkuji za odpovědi.

Chápu to správně, že největší rozdíl ve stykači a triaku nebo SSR je v tom, že stykač zapne a pak pouští do "spotřebiče" plný výkon, kdežto triak/SSR ten výkon navíc mohou plynule regulovat (takže do akumulace nepouští třeba celých 6A, které by si to se stykačem vzalo, ale na základě vyhodnocení nějaké řídíci jednotky {třeba termostat s čidlem na fasádě a funkcí předpovědi} tam pak pouští méně)?

Ten stykač nyní zapne/vypne za noc třeba tak 2-3x (je to takové specifické řešení bez větráku ale s termostatem, dělali to už v 80. letech),  jaká je životnost stykače co do počtu sepnutí, za jak dlouho mám očekávat, že odejde (Eaton)?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 02.04.2015, 19:06 »

...kdežto triak/SSR ten výkon navíc mohou plynule regulovat (takže do akumulace nepouští třeba celých 6A, které by si to se stykačem vzalo, ale na základě vyhodnocení nějaké řídíci jednotky {třeba termostat s čidlem na fasádě a funkcí předpovědi} tam pak pouští méně)?
...
Pustit někam "méně" umí tranzistor.
Tyristor nebo triak zná stavy sepnuto nebo nesepnuto.
Může se použít řídící obvod, který v nějakých intervalech zapíná a vypíná a tím se reguluje střední výkon.
Pokud je to ale např. pro žárovku, musí se použít tzv. fázové řízení, kdy se mění okamžik sepnutí a tím i část půlvlny, po kterou prochází proud.Jenže to je problém udělat tak, aby z toho nebyla "výkonná rušička".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #11 kdy: 02.04.2015, 19:18 »

,  jaká je životnost stykače co do počtu sepnutí, za jak dlouho mám očekávat, že odejde (Eaton)?

 zed

Každý, trochu slušný výrobce, garantuje u podobných zařízení počet sepnutí. To, že je to Eaton, je fakt dost málo informací. Podpořte to opsaným typem konkrétního stykače, nebo jeho fotkou. Pak se můžeme kouknout do katalogu. To ostatně můžete i vy přímo. Jistě bude na webu ke stažení, technický list stykače, se všemi potřebnými údaji. Stačí jen trochu hledat.  piskaci na zdravi

Ale není vyjímkou, že vhodně vybraný stykač, funguje po celou dobu životnosti topení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 03.04.2015, 08:15 »


    V návaznosti na kol. Fraňka dodávám životnosti stykačů českého výrobce EPM vhodných pro spínání blokovaných spotřebičů v domácnosti v kategorii spínání AC1 a AC7a (neinduktivní nebo mírně induktivní spotřebiče, spínání topných těles) a ještě pro zajímavost přidávám trvalý příkon ovládacích cívek při provozu na střídavý proud (pro porovnání, jak nám budou ohřívat rozvaděč).


 typ stykače              počet sepnutí           příkon VA/W
                           (elektrická trvanlivost)

 C9                             150 000                      10,5/3,9
 C12                           320 000                      10,5/3,9
 C17, C23                   500 000                      10,5/3,9
C16, C25, C32, C40    500 000                      14,2/ 4

Instalační stykač (vhodný pro montáž na DIN lištu v řadě s jističi)

 A25.40                       100 000                      4,6/1,6

Mechanická trvanlivost pro všechny výše uvedené typy řady C je 10 000 000 cyklů a pro stykače řady A25 3 000 000 cyklů.

Při dvou až třech sepnutích za den můžeme uvažovat 1000 sepnutí za rok a z toho vyplývá, že i stykač řady A25, který má nejnižší zaručovaný počet sepnutí ze všech zmíněných, by měl vydržet 100 let.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Josef Tomek
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 03.04.2015, 08:23 »

Podpořte to opsaným typem konkrétního stykače, nebo jeho fotkou.

Pardon, je tam Z-R230/SS. Do katalogu Eatonu jsem se díval, tento stykač tam je na straně 66, ale údaj k životnosti se mi v katalogu najít nepodařilo. Díval jsem se i sem:
http://www.eatonelektrotechnika.cz/produkty-domovni_instalace-instalacni_jistici_pristroje-ostatni#rele

...Tyristorem jde udělat plynulá regulace topení, která v akumulačkách není úplně potřebná....

Co prosím znamená ta "plynulá regulace",  co si za tím mohu představit, jak to funguje jinak oproti "zapnuto/vypnuto se stykačem"?

(Poznámka k mému předchozímu příspěvku, mělo tam být "d e k u j i",  nevím, kde se tam vzaly 3 tečky. ... edit: koukám, že to slovo tu asi nemají rádi a nějak se to filtruje)

edit:  p. Václavu za údaje k životnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 03.04.2015, 08:43 »


 Triakem nebo tyristorem lze řešit regulaci výkonu dvěma způsoby.

Jeden je známý z klasických regulátorů osvětlení v domovních vypínačích - jas žárovek je ovládán  podle nastavení potenciometru (u novějších typů je to řešeno senzorově) - fázová regulace (z každé půlperiody se část odsekne),  která ovšem způsobuje velké rušení, které je třeba odstranit složitými filtry.

Druhý způsob se používá pro topná tělesa. Ty se regulují  změnou doby zapnutí a vypnutí, řídící obvod spíná zátěž v době průchodu sinusovky nulou, čímž se odstraní rušení a poměr doby zapnutí a doby vypnutí (počet propuštěných period / počet vynechaných period) zajišťuje nastavený požadovaný výkon. U topných těles "dobu klidu" překlene jejich tepelná setrvačnost. Pokud bychom tento typ regulace použili pro žárovky, tak nám bude lustr blikat jako směrovky u auta.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 03.04.2015, 09:28 »

Co prosím znamená ta "plynulá regulace",  co si za tím mohu představit, jak to funguje jinak oproti "zapnuto/vypnuto se stykačem"?

Stykač: Zapnu ptoud do cívky, přitáhne se kotva, sepne kontakty. Doba přítahu jednotky až desítky ms. Po vypnutí proudu cívkou kotvu vrátí pružina do původní polohy, kontakty vypnou. Zase čas řádově v ms.

Triak sepne se hodně rychle. Vlastně se vypne při každým průchodu nulou  a musí se na každou půlperiodu nahodit. A dá se pár půlperiod vynechat (pro tepelný spotřebič) - třeba pokud bych měl modelový systém, který si každou sekundu vypočítá potřebný výkon na další sekundu a frekvenci 50Hz, tak za tu sekundu mohu vynechat 0-100 půlperiod sítě a reguluju po jednom procentu. Přijde 50 půlperiod - přijde polovina energie. Ale musí to poporovat elektronika kolem, proto ty skoky v ceně.

A přínos regulace v akumulačním topení? Když nastavíte 50%,  bude se teplo akumulovat místo hodiny dvě, pak to utne termostat. Takže to pro vás nemá smysl. Je to jako škrtit průtok v hadičce při napouštění nádržky na WC a doufat při tom v úsporu vody.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 03.04.2015, 12:08 »

   
 Při dvou až třech sepnutích za den můžeme uvažovat 1000 sepnutí za rok a z toho vyplývá, že i stykač řady A25, který má nejnižší zaručovaný počet sepnutí ze všech zmíněných, by měl vydržet 100 let.

Nedávno jsem revidoval KCO - kryty civilní ochrany a bylo tam vytápění ( temperování) pomocí více kusů AKU. V rozvaděči byly stykače VSK40 a na štítku rozvaděče rok výroby 1955. Díky litinovým rozvaděčům s velmi dobrým těsněním a stále teplotě byla elektrická výzbroj jako nová. Schválně jsem rozdělal jeden stykač. ČKD měl tyto stykače "vymakané" na rozdělávání. Opotřebování kontaktů za těch 60 roků provozu minimální. Věřím proto, že ty stykače mají životnost 100 roků. Nakonec firma Klockner-Moeller měla v katalogu stykačů heslo "Zabuduj a zapomeň". A opravdu na přístrojích, kde byl zvoneček a velké M, tak to bylo  spolehnutí na kvalitu. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 04.04.2015, 07:04 »


 Pokud se nepletu, tak Elektropřístro j Modřany (EPM) byl kdysi ČKD.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde se dá sehnat manuál ke spínačkám Grasslin?
 Jaký zvolit typ 3 fázového spínače?
 Ako spínať indukčnú záťaž 24V=?
 Vzpomenete si na teorii co je to spínač?
 Znáte nějaký zásuvkový adaptér pro závislé spínání ??
 Jak na dálku spustit PC s pomocí GSM telefonu?
 Jak funguje bezpotenciálové spínání?
 Ako vyriešiť súčasné zapnutie stroje a odsávania?
 Neznáte výrobce kapalinového spouštěče?
 E-THERM: Tyristorová jednotka EPOWER
 Jaký zvolit stykač (relé) pro spínání spínaných zdrojů?
 Je možné spínat topení tímto pohybovým čidlem?
 Jak snížit proudový ráz pulsního měniče přes vypínač?
 Kde sehnat spínací prvek na 32A aby byl co nejmenší?
 Je pro pro spínání 3f motoru lepší stykač nebo pouze spínač?
 Vzpomenete si na montáže vypínačů a zásuvek v dobách s minimálním výběrem?
 Jaký kompaktní spínací modul pro spínání 230V nízkonapěťovým spínačem?
 Proč jsou zářivky spínány přes instalační stykače?
 Existuje spínací zásuvka s jednoduchým manuálním režimem?
 Jak správně navrhnout a zapojit SSR pro spínání topných rohoží?
 Jak spínat elektrokotle dle dat z modbus/rs485 rozhraní FVE měniče?
 Znáte nějaký bezdotykový spínač místo vypínače?
 Jaký zvolit spínací člen pro elektrické podlahové topení?
 Jakou logikou zvolit pro volbu stykače pro 1f motor 1,6kW?
 LIVE EATON: Spínáme různé druhy zátěží
 Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
 K čemu použít spínané zásuvky NETIO PowerBOX 3PE
 Mohu spínat 12V DC se stykačem na střídavé napětí?
 Jak vypočítat dobu sepnutí jističe?
 Znáte charakter zátěží a čím se spíná?
 Jak vybrat SSR pro spínání LED osvětlení?
 EH#: Dvojkov, bimetal (1970)
 Jak kdysi vypadaly vypínače a přepínače pro zvláštní účely?
 Poznáte spínací rozvaděčové přístroje na obrázku?
 Jaké typ relé zvolit pro spínání zářivek?
 Jak automaticky sepnout odsavač pilin při zapnutí libovolného ze tří 3f strojů?
 Proč se snižuje proudová zatižitelnost kontaktů stykače v různých AC režimech?
 Jak správně zapojit stykač?
 Doporučíte mi vhodný stykač místo V43b 200A?
 Existuje stykač na bojler pro nízkou sazbu, který nebzučí?
 Jakým stykačem (elektromechanickým) spínat stejnosměrný motor 130V, 150A ?
 Je posloupnost zapojení zdroj, jistič, stykač, spotřebič, správně?
 Jaký proud obvykle teče spínacím obvodem stykače?
 Existuje adekvátní náhrada stykače EA TCA 10 z roku 1969?
 Mohu připojit na spínací kontakty 3f. stykače dva různé okruhy chránění?
 Jakým způsobem zpozdit signal privadeny do stykace?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem a relé?
 Vie mi niekto pomoct ohladom zapojeni stykacov?
 Co může způsobovat bzučení v rozvaděči?
 Pokud máte stykač ovládaný z HDO pro TUV, musí být jeho cívka jištěna?
 Proč při sepnutí a vypnutí nízkého tarifu stykač hlasitě drnčí?
 Jaký mám použít stykač pro spínání 12kW topení?
 Lze použít třífázový stykač pro ovládání tří samostatných okruhů?
 Aký prúd môže tiecť jednou fázou pri 3f 16A stykači?
 Jaký proud protéká ovládací cívkou stykače startéru?
  Jak ovládat stykače pomocí mobilního telefonu?
 Jak odstranit zpoždění odpadávající cívky stykače?
 Jaký je princip a funkce stykače?
 Lze nahradit stykače které spínají tělesa elektrokotle SSR spínači?
 Jaké používáte stykače?
 Koľko stykačov je potrebné na spínanie el. vykurovania?
 Je vhodnější pro spínání přímotopu relé nebo stykač?
 Jak zapojit stykač ovládaný tlačítky ze dvou míst?
 Který 3- či 4-pólový stykač na DIN lištu (2 moduly) je nejtišší?
 Jaký stykač použít na spínání bojleru?
 Ako preverím, či je konkrétny typ stykača vhodný do rozvádzača?
 Co znamenají údaje na stykači VS420-40?
 Jaké DC napětí zvolit pro stykač, který má cívku ~24V/50Hz?
 Ktorý stykač je najtichší?
 Jaké použít bistabilní relé (stykač) pro odpojení části instalace?
 Jakým typem stykače HDO lze nahradit ten stávající?
 ELEKTROKOMPONENTY: Ghisalba vstupuje na český a slovenský trh
 ELEKTROKOMPONENTY AZ: Když hoří fotovoltaika
 ABB ELSYNN: Katalog stykačů ovládaných AC/DC a tepelných nadproudových relé
  Existuje stykač se třemi pomocnými kontakty?
 Existuje bistabilní stykač?
 Existuje stykač s pamäťou?
 Nejsou některé kontakty v zapojení stykačové kombinace zbytečné?
 Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?
 Lze použít instalační stykač Z-SCH230/25-40 pro 3 výbojky po 600W?
 Která norma popisuje spínače pro odpojování elektrotepelných zařízení?
 Je normální životnost cívky stykače RSI-25 2 roky?
 Jak opravit zapojení stykačové kombinace, když je vše v nerozeznatelném stavu?
 Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
 Je možné jistit cívku stykače z motorového spouštěče?
 Čím zakrytovat stykač na desce?
 Mohu použít rozpínací kontakty stykače ESC426 pro rozepnutí dvou obvodů?
 Jak velký proud protéká cívkou stykače? Je opravdu nutný průřez 2,5 mm2?
 Jaký zvolit vhodný nový stykač místo k10E?
 Může být ovládací napětí stykačů v rozvaděči 230V?
 Znáte výhody stykačů AF od ABB?
 Proč shoří, a to doslova po sobě, dvě cívky stykače?
 Musí stykač pro spínání filtrace k bazénu odpínat L i N?
 Jak vypnout stykač který udrží indukované napětí?
 Do jaké Kategorie užití pro stykače patří přímotopy?
 Jaká je možná náhrada za stykač MSM 2, 500V, 25A, cívka 230V?
 Jak změnit zapojení bojleru na HDO a stykač?
 Může být cílené vybavení proudového chrániče jako náhrada za stykač?
 Jaký zvolit stykač pro spínání přívodu dílny 3x25A?
 Jak uchytit stykač v rozvaděči aby byl jeho chod tišší?
 Čím nahradit bzučící stykač V25E?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem V16M a V16D?
 Jaké je schéma stykače RP 92 4P?
 Mohu paralelně klemovaný 3f/32A zapojit pro 1f/50A přívod?
 Jaká je životnost stykače od chvíle, kdy začně být "hlučný"?
 Jaký doporučíte typ 3F stykače pro centrální vypínání zásuvek?
 Který typ bezhlučného stykače zvolit v domovní instalaci?
 Nemá někdo dokumentaci ke stykači ISKRA KO 53C?
 Jaký typ stykače nebo relé doporučíte ke spínání HDO?
 Lze nahradit stykač OEZ RSI-20 nějakým elektronickým relé?
 Dá se namontovat na stykač LC1D40 pomocné kontakty EATON?
 Je stykac urceny k trvalemu zatazeniu?
 O aké ide zapojenie rozbehu stroja so tromi stýkačmi V03c?
 Jaký zvolit stykač pro spínaní při nulovém odběru?
 Kde může být problém pokud stykač HDO po několika vteřinách vypne?
 EPM: Podrobný katalog 2016/2017
 Lze připojit cívku stykače na L a PE?
 TIP na stykače 40-80A v kategorii AC3
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher schuh ca4-9-10?
 Existují mechanicky spojené stykače?
 Musí se jistit fázové vodiče před stykačem?
 Jak zapojit stykače přepínání při Dahlander zapojení motoru D/YY?
 Jak řešit drnčící stykače pouze ve vysokém tarifu v RD s více rozvaděči?
 Proč zůstává prostřední fáze třífázového stykače viset?
 Jaký typ stykače použít pro spínání výbojkových svítidel?
 Jak připojím tlakový spínač k ovládání stykače?
 Jak odpojit stykač pro připojení spotřebiče pro stálé napájení?
 Může špatný signál z HDO poškodit stykače?
 Jak vyřešit bezpečné odpojení ovládacího obvodu pomocným kontaktem jističe?
 Stykače určené pro bezpečnostní obvody
 Jak často se v domovní instalaci mění stykače?
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher+Schuh ca4-9-01 24V AC?
 Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
 Aky typ stykača použit pre spinanie DC motora?
 Je vadou napájení stykače blokování před chráničem?
 ABB: O praktickém použití spolehlivých stykačů AF
 Podrobný katalog EPM 2020
 Existuje max. hodnota proudu, kterým lze ovládat cívku u DC stykače?
 Čím nahradit rumunský stykač 2A/3F+pk/110V?
 Je 50°C ještě normální teplota stykače?
 Je možné spínat jedním stykačem napětí 230VAC a 24VAC?
 Jak často ještě drátujete ovládáni stykače dvojtlačítkem?
 Vakuové a modulární stykače EPM
 Stykače a relé CUBICO
 K čemu slouží cívka ke stykači?
 Jak zapojit 2 rozpínací stykače do série?
 Lze instalační 3f stykač nahradit dvěma 2. pólovými stykači?
 Pracujete s ministykači MC09 EPM často?
 Kde využít kondenzátorové stykače CC od ZEZ Silko
 Jaký máte na mysli princip a konstrukci stykače?
 Jak moc se se může ohřát trvale sepnutý stykač?
 Vzpomínáte, jak se učilo zapojování stykačů?
 EATON ONLINE TOUR: Spínání různých druhů zátěží
 K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?
 Proč se na vodiči N cívky stykače objevuje 120V a stykač drnčí?
 Proč nesepne stykač i když na něm naměřím 237V?
 Je povoleno kombinovat spínání AC a DC proudu v rámci jednoho stykače?

Aktuální slova (2)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.089 sekund, 25 dotazů.