| | |-+  Může se zprovoznit již vyschlá zásuvka po havarii kdy vytékala voda?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Může se zprovoznit již vyschlá zásuvka po havarii kdy vytékala voda?  (Přečteno 13483 krát)
Hejdelová
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 01.02.2013, 02:18 »


Před 2 lety vinou špatné střešní krytiny ve střešní nástavbě v obecním bytě vytékala voda v chodbě zásuvkou.
Odpojila jsem jistič na 5 měsíců a sním i 2zásuvky v pokoji.přes prodlužovcí kabel jsem napojila tv, pc lampu, setobox.
Měla jsem dvojnásobnou spotřebu proudu, je to možné vinou prodlužovacího kabelu nebo kabelu vyschlé zásuvky?
Obec elektrikáře neposlala a před 14 dny voda ze zásuvky vytékala zase.
Je nebezpečné a nákladné zapojit spotřebiče přes kabel 10m?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 01.02.2013, 08:12 »

Když se odstraní příčina (voda už nepoteče). A zásuvka vysuší, případně vyčistí, tak by neměl být problém ji znovu používat.
 Prodlužovací kabel, nebude mít vliv na spotřebu. Pokud ty zásuvky nebyly blokované HDO a určené pro připojení přímotopů a vy jste přímotop zapojila na zásuvku neblokovanou, tudíž topení  bylo sepnuté pořád. Ale ta spotřeba by určitě nebyla dvojnásobná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 01.02.2013, 09:16 »

Píšete, že jste přes prodlužovák napojila pouze "TV, PC, lampu a set top box". Pak není možné, aby se vám díky tomuto 2x zvýšila spotřeba el. energie. Příčina spotřeby bude zcela jistě ve spojitosti s jiným problémem, který si ani neuvědomujete.
Její nárůst by mohl být opravdu díky el. topení, jak píše kolega Rotrekl. Člověk si řekne, malé topeníčko, co to může žrát? Běžně nabízená topidla mají spotřebu 2kW/hod, což je cca. 10,-Kč za hodinu při plném výkonu. Pokud by se chtěl člověk v týdnu ohřát po dobu 5ti hodin (16:00 návrat z práce....21:00 zalézt pod peřinu k TV),  pak je to denně 50,-Kč x 30dnů = 1500,-Kč/měsíc. Předpokládaná doba topné sezóny min. 5 měsíců a světe div se, za teplo z radiátorku v hodnotě cca 800,-Kč jsme si zaplatili neuvěřitelných 7500,-Kč. Hrozné, že.
A to byl příklad s topením. O něco menší spotřeby se vám načtou ze staré lednice, starého mražáku a standby spotřebičů. Ale opravdu jen o něco menší. Jde tedy zapřemýšlet o všech spotřebičích a nesoustředit se jen na jeden momentální problém, který za to chudák pravděpodobně ani nemůže  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 01.02.2013, 10:52 »

Ke spotřebě viz. předchozí příspěvky, k zapnutí jističe k odpojeným zásuvkám: určitě bych si nechal zásuvky zkontrolovat a změřit izolační stav, to, že vyschly určitě neznamená, že je pod krytem vše v pořádku (koroze, zbytky zaschlého materiálu mezi kontakty apod.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 01.02.2013, 19:07 »

Jen tak pro jistotu se zeptám - na jaké chodbě je zásuvka? Vaše chodba nebo společné prostory?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Hejdelová
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 01.02.2013, 23:22 »

Jen tak pro jistotu se zeptám - na jaké chodbě je zásuvka? Vaše chodba nebo společné prostory?
chodba v bytě.Dnes jsme s laikem jako já sundali kryt zásuvky a zdá se být uvnitř suchá.Kupodivu,kolem je 30 cm usychající mapa.Nikdo asi nezjistí v jakém stavu je vedení dále do pokojových zásuvek které potřebuji zprovoznit a při zapmutí jističe nebudu tuto zásuvku využívat.Vím že rada na dálku je složitá ale obec se nemá k tomu revizi provést a asi ani proplatit.Děku ji všem za rady.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
STANDA.SMOLIK
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 01.02.2013, 23:45 »

Ono tam také může docházet k jiné věci:

Ikdyž zásuvku nebudete používat,tak ale ke zvýšené spotřebě může také dojít. Pokud tedy nepoužíváte k topení přímotopy,jak už tu někdo uváděl.

Pokud totiž zásuvkou vytékala voda,tak jak došlo k vyschnutí zásuvky a mokrých map na zdi?
Pokud máte jinak suchý byt,tak to vyschne samo.
Pokud ho máte ale vlhký,tak k vyschnutí pravděpodobně došlo samotnou elektřinou. Zapnula jste jistič a o zbytek se postarala fáze a nula. Došlo tam k průtoku elektřiny mezi dvěma vodiči,což mohlo způsobit i vypadnutí jističe,ale způsobilo to i vyschnutí zásuvky a třeba i částečnému vyschnutí zdi. To se ale zŕazantně projeví na spotřebě.

Jestli nadále máte zvýšenou spotřebu el. energie,nechte někým tuto zásuvku celou odpojit včetně přívodu k ní až do doby,kdy bude stěna suchá Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #7 kdy: 03.02.2013, 10:00 »

Běžně nabízená topidla mají spotřebu 2kW/hod
Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Když mi svítí doutnavka na ochranném kolíku, není zásuvka zapojena špatně?
 Je možné, že elektrická zástrčka v dome nestačí napájat obyč. TV?
 Kam mohla zmizet jedna fáze?
 Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
 Proč vybavuje proudový chránič 30mA vybavuje až při 70mA?
 Co s podpětím dosahujícím až 198V?
 Jakým výrobkem řešit trvalé podpětí v síti?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Jak se bránit častým výpadkům a opětovným zapnutím veřejné sítě nn?
 Co provést s vadnou zásuvkou?
 Můžete mi pomoci s nefunkčními zásuvkami po té, co jsem připojil lustr?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Co mi muže vyhazovat proudový chránič (fíčko)?
 Vyhořela zásuvka jak postupovat jde-li o byt nájemní?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Jak si poradit s chybějícím vodičem k ventilátoru?
 Proč mi asi nejde elektrocentrála?
 Proč vypadává jistič pro zásuvkový okruh s mikrovlnkou i v nové instalaci?
 Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
 Znáte typické řešení lakomců "Jak opravit zásuvku"?
 Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
 Proč se mi objevují mezi vodiči napětí 120V a 90V?
 Proč mám doma v elektroinstalaci pouze 150V?
 Co se zásuvkou, která se ve staré instalaci hřeje již při malém odběru?
 Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej inštalácie?
 Proč mám na zásuvce elektrocentrály 210V, když je na ni připojeno jenom 10 PC??
 Proč svítí zkoušečka na nulovém vodiči (N)?
 Jak najít závadu na zásuvkovém okruhu?
 Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
 Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?
 Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?
 Proč došlo k opálení "ochranného kolíku" u zásuvky?
 Prečo sa zahrieva vidlica napájacieho káblu bojleru?
 Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Proč se mi zkoušečka v zásuvce úplně roztavila?
 Může jiskření v zasuvce způsobit zbytkový proud?
 Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti?
 Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?
 Proč naměřím v zásuvkách 190V?
 Co dokáže udělat stříkací pistolka se zásuvkou v rukou šílence?
 Proč je malé napětí v zásuvce?
 Proč se z ničeho nic přepaluje pojistka?
 Proč je fáze na kolíku?
 Proč tři zásuvky jdou a jedna neutáhne cirkulárku?
 Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
 Proč je v zásuvkách napětí, když mám zapnutý pouze proudový chránič bez jističe?
 Je běžné když vysavač rozpálí zásuvku na 70°C?
 Jakou maximální velikost může mít napětí v panelovém bytě?
 Jak diagnostikovat závadu podivně se chovajících spotřebičů?
 Kde se bere 54V při vypnutém spínači?
 Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V?
 Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
 Lze resit propaleny uzemnovaci drat jinak nez kompletni revizi bytu ?
 Proč mezi vidlicí a fází v zásuvce přeskakují jiskry?
 Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
 Kde hledat poruchu v případě rozdílných napětí v jednotlivých fázích přípojky?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Jak najít vadný vodič "vyhazující" jistič?
 Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?
 Jak určit zdali je poškozena napěťová síť nebo spotřebič - PC?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Proč se dýmí ze zásuvky druhého nezatíženého obvodu?
 Proč zmizí napětí v zásuvce když odpojím TV anténu?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Proc je namereno napeti 108V mezi N a PE reviznim pristrojem Metrel?
 Proč máme napětí na vypnuté zásuvce?
 Proč probíjí kolík, když běží lednička?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Proč mi po spálení žárovky lampičky nevybaví jistič a nefungují zásuvky?
 Co je špatně když po zapnutí jističe zmizí fáze z kontaktů?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Proč napětí v zásuvce “pulzuje”?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Co může být příčinou občas nefunkční zásuvky?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Čím se vypaluje PEN vodič i přes to, že v zásuvce není nic připojeno?
 Kdo poradí jak mám opravit zásuvkový obvod který je občas bez napětí?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Může dojít k poškození sat. přístroje přetížením zásuvek?
 Proč je v rozvodu TN-C napětí na odpojeném vodiči?
 Proč na PE kolíku zásuvky naměřím zkoušečkou 12V?
 Jak kontinuálně měřit napětí v síti nízkého napětí?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 22 dotazů.