Dle rev.technika je nutno provest viditelne ochranne pospojovani pracovnich stroju pevne pripevnenych.
Celkova elektroinstala ce v uvedenem prostoru je petivodicova bez pouziti chranice.
TO: Filip
Revizní technik má pravdu a je to naprosto v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed .2. V těchto prostorách (dílny a jiné prostory s vodivým okolím) se musí provést zvýšená ochrna před úrazem elektrickým proudem. Ochrna při poruše se zvýší doplňujícím ochranným pospojováním
a/nebo proudovými chrániči 30mA.
Z hlediska kontroly je viditelné ochranné pospojování tím nejlevnějším a nejvhodnějším řešením.